Полная версия этой страницы: Задвижка на городском водопроводе между двумя врезками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Trezvyi_santexnik
Добрый день.
Ситуация такая. РВК просит обосновать установку задвижки на городском водопроводе между двумя проектируемыми врезками. Два отвода идут кольцом до проектируемого участка, на каждом полукольце установлены пожарные гидранты. На словах понятно, что разделительная задвижка нужна для возможности обеспечения водой объекта в случае пожара и ремонтных работ на участке городского водопровода (установка ПГ на гор. водопроводе невозможна).
Но как это обосновать нормативными документами со ссылками? Помогите пожалуйста
nagger
Цитата(Trezvyi_santexnik @ 27.4.2022, 16:55) *
Два отвода идут кольцом

Извини, но отвод выглядит как-то так: https://duckduckgo.com/?q=%D0%BE%D1%82%D0%B...s&ia=images

Цитата(Trezvyi_santexnik @ 27.4.2022, 16:55) *
как это обосновать нормативными документами со ссылками?

Нормы не для любого дурака написаны. Если только, наверное, тем что "разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении".
SV_vrn
Можно конечно попробовать конечно
СП 30.13330.2020
8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам
наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети
водопровода следует предусмотреть запорную арматуру для обеспечения подачи воды в
здание при аварии на одном из участков сети.

Но вы проектируете не только здание с вводами, а сначала наружную сеть с ПГ. И задвижка между вводам и здание должны стоять уже у вас на вашей сети, а не в точке подключения к РВК.

В СП8.13130.2020
8.6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки по СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных
гидрантов.

аналогично же

11.10 СП31.13330.2021
Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки
должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не
более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не
допускающим перерыва в водоснабжении.

И скорее всего РВК прав - если суммарно на участке РЧВ и вашей сети отключается не более 5 гидрантов при ремонте, то и задвижка на сети РВК не нужна.
Serg Ivanov
Цитата(SV_vrn @ 28.4.2022, 9:33) *
И скорее всего РВК прав - если суммарно на участке РЧВ и вашей сети отключается не более 5 гидрантов при ремонте, то и задвижка на сети РВК не нужна.

И все пожарные краны в здании..
Тогда нет смысла в двух вводах.