Замерзает дымовая труба, скапливается конденсат |
|
|
|
18.11.2022, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу, а сейчас замерзает и за неделю, если не отогревать, труба промерзает на 3,5 метра до газохода из котельной. Проверяли не раз все параметры уходящих газов-говорят все норм. Как с этим бороться не знаем. Да-котельная работает только дневную смену.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 65)
|
18.11.2022, 18:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 17:37)  в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. Летом стекает через врезанную в нижней части трубу Если у вашей дымовой трубы есть такой лючок, то просто снимите с него крышку, замените её на что-нибудь типа сетки-рабицы (чтобы туда кошка не залезла):
|
|
|
|
|
18.11.2022, 18:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 18:23)  Если у вашей дымовой трубы есть такой лючок, то просто снимите с него крышку, замените её на что-нибудь типа сетки-рабицы (чтобы туда кошка не залезла): так и делаю - под крышку гайки подкладываю. Но это летний вариант-промерзает за три дня выше люка. Цитата(Машинист @ 18.11.2022, 18:26)  Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется. на современных модульных котельных труба подвешена внутри металлоконструкции на уровень газохода и снизу клапан. Да, сосулька там конденсатная как столб нарастает. Уронил ее и все дела.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И что , совсем нет нагрузки для котельной, что б сменить режим на круглосуточную работу? Никто не отапливается или не гвсничает круглосуточно, одна технология в нагрузках? В 92-м монтировали аналогичную трубу на котельной- стоит до сих пор, но режим там круглосуточный у котельной. Да и напротив дома стоит котельная с трубой стальной и тоже режим круглосуточный и труба с 80-т какого то года работает и все с ней в порядке( с балкона видно основание трубы). Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- там новые котлы на новую трубу пашут, а старые и замененные новыми на старую кирпичную трубу- мкр разросся и котельную расширили добавив пару котлов. а переключение насосов ночью все одно слышно, так и не решили тему еще с 80-х.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.11.2022, 19:06
|
|
|
|
|
18.11.2022, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
У Вас твм дымосос? Если после него сделать трубу небольшого диаметра в низ основной трубы. Проще чем трубу изолировать. Хотя изолировать надо. Не понял сообщение машиниста. Почему труба переломится именно в том месте. Труба внутри вся мокраяя. Снизу и до верха.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(инж323 @ 18.11.2022, 19:05)  И что , совсем нет нагрузки для котельной, что б сменить режим на круглосуточную работу? Никто не отапливается или не гвсничает круглосуточно, одна технология в нагрузках? В 92-м монтировали аналогичную трубу на котельной- стоит до сих пор, но режим там круглосуточный у котельной. Да и напротив дома стоит котельная с трубой стальной и тоже режим круглосуточный и труба с 80-т какого то года работает и все с ней в порядке( с балкона видно основание трубы). Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- там новые котлы на новую трубу пашут, а старые и замененные новыми на старую кирпичную трубу- мкр разросся и котельную расширили добавив пару котлов. а переключение насосов ночью все одно слышно, так и не решили тему еще с 80-х. так не замерзала же труба на старых Ешках и еще у нас такая же труба на МЗК котлах 1977 г и как часы работает так же только днем и не замерзает.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(инж323 @ 18.11.2022, 19:05)  . Хоть и старая кирпичная тоже жива и тоже периодически парит- У нее точка росы внутри кладки и конденсата в ней не должно быть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 19:28
|
|
|
|
|
18.11.2022, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 19:25)  так не замерзала же труба на старых Ешках и еще у нас такая же труба на МЗК котлах 1977 г и как часы работает так же только днем и не замерзает. Уходящие повыше?
|
|
|
|
|
18.11.2022, 20:41
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 19:25)  У Вас твм дымосос? Если после него сделать трубу небольшого диаметра в низ основной трубы. Проще чем трубу изолировать. Хотя изолировать надо. Не понял сообщение машиниста. Почему труба переломится именно в том месте. Труба внутри вся мокраяя. Снизу и до верха. Мокрая потому-что холодная. До середины заизолируешь - будет до середины горячая и сухая , а выше холодная. И то что сверху по стенкам стекает, будет интенсивно испаряться при попадании на горячее. Коррозия любит температуру повыше, как и любая реакция вообще. Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 19:28)  У нее точка росы внутри кладки и конденсата в ней не должно быть. Вот ей бы точно парить постоянно надо, или не парить совсем. Периодическая эксплуатация кирпичной трубы это ахтунг!
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Машинист @ 18.11.2022, 20:41)  Вот ей бы точно парить постоянно надо, или не парить совсем. Периодическая эксплуатация кирпичной трубы это ахтунг! угу. Только я все одно не помню точно, какая из труб парит периодически, а какая постоянно. Буду у сына- гляну. Но точно одна периодически, а другая постоянно. А ныне еще и пару хрущевок снесли и новый высотник там поставили, может и две уже парят, не знаю.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:13
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха? Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как умудрились получать конденсат в трубе даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку.
Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 21:26
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 20:02)  Уходящие повыше? да, говорят выше была
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 21:13)  Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха? Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как умудрились получать конденсат в трубе даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку. Нужно будет корректировать режимную карту или хотя бы проверить дымовые газы на избыток и СО т.к разрежение в котле упадет. заменить на сетку при -20  не думаю что это нагреет трубу. Точка росы, как я говорил +60 или чуть ниже. Будет стекать и замерзать. Подмес воздуха актуален в помещении.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 21:44
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 21:13)  Значит так! ТипТоп прав. Вам сказали заменить крышку лючка на сетку. А вы только гайки подложили. Да и то только как летний вариант. Чего вы боитесь? Холодного воздуха? Избыточного воздуха в дымовых газах мало. Это конечно очень энергоэффективно экономит экономику, только вот труба почему-то "плачет". Значение точки росы высоко. Кирпичные трубы в этом случае плачут по внешней стенке, а металлические неизолированные по внутренней. Вам говорят, что с котлом всё в порядке, но что-то берут сомнения, потому как, умудрились получать конденсат даже летом... Но если с котлом всё в порядке, то остаётся последовать совету ТипТопа. То-есть подмешать избыточный воздух в основании ствола трубы. А именно - заменить крышку лючка на сетку. так уже без крышки и сетки работаем, тяга больше и конденсачит меньше конечно, но этот ледяной язык из люка наружу и вверх растет, и как только под самый верх лед наростет, его паром топим. На счет наладки у меня то же сомнения. При пусконаладке шиберная заслонка на дымососе была открыта градусов на 60-70,потом поменяли на 30 На старом котле дымосос работал постоянно, а теперь когда паро разбор небольшой, он отключается.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:50)  так уже без крышки и сетки работаем, тяга больше и конденсачит меньше конечно, но этот ледяной язык из люка наружу и вверх растет, и как только под самый верх лед наростет, его паром топим. На счет наладки у меня то же сомнения. При пусконаладке шиберная заслонка на дымососе была открыта градусов на 60-70,потом поменяли на 30 На старом котле дымосос работал постоянно, а теперь когда паро разбор небольшой, он отключается. Для начала заизолируйте до газохода при закрытом лючке. Тяга уменьшается при открывании однозначно. проверено и не раз. А еше листы у основания трубы передают холод. Самое лучшее летом заглушить трубу у дымохода.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 22:05
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:03
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 21:40)  Нужно будет корректировать режимную карту или хотя бы проверить дымовые газы на избыток и СО т.к разрежение в котле упадет. заменить на сетку при -20  не думаю что это нагреет трубу. Точка росы, как я говорил +60 или чуть ниже. Будет стекать и замерзать. Подмес воздуха актуален в помещении.Мудро. Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил. Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было. Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух не за котлом, но на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания. Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход? А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Как например в ряду: пониженная температура горения; пониженный КПД; повышенное сажеобразование и тот самый угарный газ... (только к примеру) ____________ Котёл на каком топливе?
Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 22:16
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:03)  Мудро. Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил. Что в таком случае изменилось. Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.
Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания. Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?
А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Приналичии газоанализатора проверить минутное дело. А КПД наоборот вырастет, если коптить не будет. Как правило делают избыток с запасом. Но я думаю открытие лючка на улице мало что дает.Прибавив воздуха в дымовые газы Вы уменьщите точку росы с 60 до 40 градусов. но как текло, так и будет течь. Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:03)  Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было. заменили котел. У парового мзк уходящие будь здоров, горячие.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.11.2022, 22:12
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:26
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 22:10)  Но я думаю открытие лючка на улице мало что дает. Прибавив воздуха в дымовые газы Вы уменьшите точку росы с 60 до 40 градусов. но как текло, так и будет течь. Да. Вообще, да. Либо, тоже да, подмешивать его за котлом из помещения. Но всё-таки лучше подать на горение. Тогда поднимать воздух на горение. Даже если с горением всё в порядке, то всё равно поднять. Если это и не решит вопрос, то хотя бы снизит его остроту. Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 22:19)  заменили котел. У парового мзк уходящие будь здоров, горячие. Тогда, без вариантов, подавать избыток на горение. И хрен с ним, с этим одним процентом КПД. Труба дороже стоит.
Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 22:29
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:03)  Мудро. Режимная наладка, и как следствие режимная карта, это по умолчанию. Можно ещё сверить старые и новую карту. Но ведь написано, что якобы с котлом всё в порядке. Из этого и исходил. Что в таком случае изменилось? Заменили котёл. По словам автора, других изменений не было.
Если подмес воздуха в основании ствола трубы сбросит тягу, тогда остаётся увеличить воздух не за котлом, но на горение. При этом, и избыточный воздух будет в требуемых количествах, и, кстати, температура дымовых газов в трубе будет выше от самого основания. Да, на один-полтора процента упадёт КПД котла. Но что ценнее, 1 процент КПД или дымоход?
А если, по последнему посту автора, конденсат и последующее обмерзание начинается непосредственно от кромки люка в основании ствола дымохода, тогда точно избыточного воздуха в дымовых газах не то что мало, но просто нет. В этом случае, кроме конденсата появляются ещё некоторые неприятные последствия. Как например в ряду: пониженная температура горения; пониженный КПД; повышенное сажеобразование и тот самый угарный газ... (только к примеру) ____________ Котёл на каком топливе? газ
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:26)  Да. Вообще, да. Либо, тоже да, подмешивать его за котлом из помещения. Но всё-таки лучше подать на горение. Тогда поднимать воздух на горение. Даже если с горением всё в порядке, то всё равно поднять. Если это и не решит вопрос, то хотя бы снизит его остроту.
Тогда, без вариантов, подавать избыток на горение. На горение не надо. Уменьшите кпд, можете сорвать пламя. Есть масса котлов у которых подмес сразу за котлом. Ферроли, например. Обычная колонка. Мы при наладке для пробы закрыли отверстие. Котел Хопер, Утром вся котельная была в воде. НО все манипуляции с воздухом, хоть где, от замерзания не спасут
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 21:56)  Для начала заизолируйте до газохода при закрытом лючке. Тяга уменьшается при открывании однозначно. проверено и не раз. А еше листы у основания трубы передают холод. Самое лучшее летом заглушить трубу у дымохода. да, это очевидный, но радикальный вариант. Может руководство когда-нибудь к нему придет.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 22:51
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 22:35)  НО все манипуляции с воздухом, хоть где, от замерзания не спасут  Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности, то там воздух мало что на горелку подаётся с избытком 1.3, так ещё и дымовые газы дополнительно "разбавляются" сразу за котлом на прерывателе тяги. А если не разбавляются, то... отрабатывает датчик тяги и котёл уходит в ошибку. Результатом таких массивных подмесов воздуха является то, что и водяной(!) котёл может работать на температуре обратки 25-30гр., и в дымовых газах можно спокойно руку держать, и нет никакого конденсата. А вот у турбированных атмосферников (даже при избытке на горение 1.3, но без подмеса за котлом) - и температура дымовых газов выше, и конденсат в дымоходе можно запросто получить. Теперь приводим пример малых котлов к масштабу данной темы. Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 22:40)  да, это очевидный, но радикальный вариант. Может руководство когда-нибудь к нему придет. При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос.
Сообщение отредактировал altsem - 18.11.2022, 23:04
|
|
|
|
|
19.11.2022, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:51)  Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности,
При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос. Я пример приводил аналогичный, с котлом Хопер.там были блинные газоходы по котельной и пожмес спасал. Котлы малой мощнолсти имеют изолированную трубу, в них и бес подмеса копденсата не будет или будет в моменты пуска. Колонка с прерывателем и с трубой а.ц. капает. Точка росы при избытке 2 будет 40 градусов. Какой избыток надо чтобы была т.р. -20 ? про заглушку. У меня дома котел на котором я эксперементировал, имея газоанализатор. прерывателя тяги нет. После котла установил экономайзер. так что КПД стало 96 %. Избыток тоже минимальный. Уходящие газы имеют температуту 80 градусов, благополучно конденсируются в а.ц. трубе и вытекают теплой водичкой. На улице замерзают в сталогмит. И так уже лет 20.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 9:55
|
|
|
|
|
19.11.2022, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(altsem @ 18.11.2022, 22:51)  Вот, извиняюсь конечно, но спасают. Если говорить о конвекционных водяных котлах малой мощности, то там воздух мало что на горелку подаётся с избытком 1.3, так ещё и дымовые газы дополнительно "разбавляются" сразу за котлом на прерывателе тяги. А если не разбавляются, то... отрабатывает датчик тяги и котёл уходит в ошибку. Результатом таких массивных подмесов воздуха является то, что и водяной(!) котёл может работать на температуре обратки 25-30гр., и в дымовых газах можно спокойно руку держать, и нет никакого конденсата. А вот у турбированных атмосферников (даже при избытке на горение 1.3, но без подмеса за котлом) - и температура дымовых газов выше, и конденсат в дымоходе можно запросто получить. Теперь приводим пример малых котлов к масштабу данной темы.
При всей своей визуальной очевидности, далеко не факт, что этот вариант закроет вопрос. я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется
|
|
|
|
|
19.11.2022, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:50)  я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется В вариантов тьма 1.заизолировать низ трубы, в идеале всю. 2. Пробка из металла. 3. Забетонировать низ трубы до газохода. 4. Подвести дымовые газы в низ трубы малой трубой. Этот вариант ??? 5 обогрев из системы отопления. 6. Греущий кабель, учитывая что конденсатопровод тоже надо греть. 7. Ну и подмес, вариант не мой и я его не рекомендовал, но тоже приведу.???
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 10:12
|
|
|
|
|
19.11.2022, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(CNFHSQ @ 19.11.2022, 10:10)  В вариантов тьма 1.заизолировать низ трубы, в идеале всю. 2. Пробка из металла. 3. Забетонировать низ трубы до газохода. 4. Подвести дымовые газы в низ трубы малой трубой. Этот вариант ??? 5 обогрев из системы отопления. 6. Греущий кабель, учитывая что конденсатопровод тоже надо греть. 7. Ну и подмес, вариант не мой и я его не рекомендовал, но тоже приведу.??? это все нереально в капиталистических условиях планирования. Даже 2 кг сальниковой набивки с пропиткой можно заказать только на 24 год. Из своей прибыли ни копейки не отдадут. Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 10:39)  это все нереально в капиталистических условиях планирования. Даже 2 кг сальниковой набивки с пропиткой можно заказать только на 24 год. Из своей прибыли ни копейки не отдадут. Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет. В Ваше предложение это пункт №5  Есть еще вариант. Ничего не делать, прорезать отверстие диам. 15 мм чуть ниже газохода.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 11:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 10:39)  Я предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку Дымовую трубу нарушать не стоит. Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?
|
|
|
|
|
19.11.2022, 11:48
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 19.11.2022, 9:45)  Я пример приводил аналогичный, с котлом Хопер.там были длинные газоходы по котельной и подмес спасал. Котлы малой мощности имеют изолированную трубу, в них и бес подмеса конденсата не будет или будет в моменты пуска. Колонка с прерывателем и с трубой а.ц. капает. Точка росы при избытке 2 будет 40 градусов. Какой избыток надо чтобы была т.р. -20 ? про заглушку. У меня дома котел на котором я экспериментировал, имея газоанализатор. прерывателя тяги нет. После котла установил экономайзер. так что КПД стало 96 %. Избыток тоже минимальный. Уходящие газы имеют температуру 80 градусов, благополучно конденсируются в а.ц. трубе и вытекают теплой водичкой. На улице замерзают в сталогмит. И так уже лет 20. Вы мне об этом экономайзере рассказывали. Я помню про него. У Вас была другая задача. Вы повышали КПД установки. В экономайзере конденсата ведь нет? А должен был бы быть. Малые котлы с вынесенным конденсационным экономайзером в природе существуют. Hanza к примеру. При соответствующих настройках воздуха на горение прекрасно работают в конденсационном режиме. В Вашем случае получилось так, что конденсация происходит не в экономайзере и остаточно в дымоходе, но просто в неизолированном дымоходе. То-есть конденсация есть, но пользы от неё нет. Из-за отсутствия вторичного подмеса газы почти насыщенны водой. До выпадения конденсата остаётся чуть. Вот и получается, что сочетание низкой температуры дыма и почти насыщенного пара в дыме, приводит к выпадению конденсата не в экономайзере, а на неизолированной стенке дымохода. Если бы (1)не снижали температуру газов экономайзером (2)при этом организовали вторичный подмес (3) заизолировали дымоход, то конденсата не было бы с гарантией. На фото пример нетурбированного настенного атмосферника, у которого есть и избыток на горение, и вторичный подмес из помещения, и изолированный дымоход (по тёплому помещению дымоход идёт 40см. дальше холодный чердак 2,5 метра. дальше улица 2,5 метра). Работает без конденсата при любых температурах обратки и при любых наружных температурах. Вот что +15, что -30, всё равно без конденсата. При простое котла в мороз обмерзания на срезе дымохода нет. Так вот если бы одного из трёх вышеозначенных слагаемых не было бы, то конденсата всё равно не было бы. Но уже без гарантии, и уже не при всех режимах и условиях эксплуатации. А у Вас противоположная задача: взять от котла максимум. И от конденсата можно взять тепло. И от остывания конденсата можно взять ещё немного тепла. Именно так конденсационная техника и работает. Минимальнейший избыток воздуха на горение и задранная до 57гр точка росы. Почему не 60? Да потому, чтоб во первых не получить угарный газ в неприличных концентрациях, и при этом снизить температуру пламени при полном сгорании метана. В защите от конденсата не один фактор работает, но сочетание факторов. Это ведь известно. Я же ведь не говорил, что избыточный воздух с гарантией защитит авторский дымоход от замерзания. По содержанию первого поста видно, что тоже работает сочетание факторов, но уже в сторону конденсата. - Температура дымовых газов ниже чем на прежнем котле (Ваша заметка). - При этом дымовая труба не изолирована. - При наладке воздушная заслонка открыта на 60%, а после наладки и радостной реляции она почему-то оказывается в положении 30% (заметка Автора) - При минимальном запросе на пар поддув (или дымосос) вообще выключен. То-есть итак всё плохо, но наладчик сделал "ещё лучше". В результате, при сложении факторов, конденсат в трубе выпадает даже даже летом. Летний конденсат, это разве не показатель того, что наладчик каждый раз чего-то не таво налаживает? Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:50)  я к тому, что на это решаться в последнюю очередь, когда вариантов не останется Если не поднимете температуру дымовых газов и не разберётесь с избыточным воздухом, то очень вероятно, что дымоход придётся изолировать. Какое решение будет выгоднее, это уже экономика вопроса... Не один фактор надо вытягивать, но выполнить комплекс мер.
Сообщение отредактировал altsem - 19.11.2022, 12:03
|
|
|
|
|
19.11.2022, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 11:07)  Дымовую трубу нарушать не стоит. Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?  "ниже газохода." я говорил. А над лючком замерзнет и в лючек ничего вытекать не будет.  Технологическое отверстие для сброса конденсата никак не скажется на прочности трубы. Самое простое изоляция трубы до газохода.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 19.11.2022, 11:48)  А у Вас противоположная задача: взять от котла максимум. И от конденсата можно взять тепло.
Если не поднимете температуру дымовых газов и не разберётесь с избыточным воздухом, то очень вероятно, что дымоход придётся изолировать. Какое решение будет выгоднее, это уже экономика вопроса... Не один фактор надо вытягивать, но выполнить комплекс мер. У меня обычный атмосферный котел, работающий на отопление( система слабая, дом покупал) где мин. темпнратура 60 градусов. Теплообменник с наклоном в сторону улицы. конденсат в нем возможен только при розжиге кратковременно. Т.е.. сухой все время. Аналогично пром. котлы при розжиге текут. Что конденсируется в трубе. у меня нет проблем. Возможно на севере и обмерзало бы. тогда бы еще заизолировал бы. Ваш совет поднять температуру дымовых газов не знаю как бы автор выполнил. В примере Вами приведенном, если с трубы снять изоляцию то все потечет. Как только стенка станет холоднее 50 градусов. Ну конечно. если уходящие 350. то да. не потечет. Кстати, у автора котел паровой, температура уходящих высокая тоже. Комплекс мер сильно жирно для плевой проблемы  Автору не позавидуешь, туда не ходи , сюда не ходи. Я за всю работу всегда все тех вопросы решал сам. Начиная с времени сразу после института.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 13:18
|
|
|
|
|
19.11.2022, 13:44
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
О кратковременном конденсатообразовании на старте известно всем. Я говорю о сочетании группы факторов, а не о решении всего и всея за счёт выравнивания только одного параметра с самым дешёвым ценовым номиналом. Не пройдёт "фокус". Потому как чудес не бывает. Мы здесь все пальцами в воздухе фигуры рисуем. К примеру, о виде топлива стало известно только в середине темы. Может быть ещё что-то не выяснилось? Вот ещё к примеру, котёл заменили. Производительность горелок нового котла точно не ниже чем у старого? Вы знаете? Не знаете. И я не знаю. А почему не знаем? А потому что, и мы не спрашивали, и нам не говорили. Сколько там ещё таких "подробностей", кто его знает?.. А под какую суммарную производительность строилась сия труба? Не знаете? Не знаете. И я не знаю. И т.д и т.п. Может быть такой вариант, что сначала, при замене, сэкономили на его цене, купив котёл слабее предшественника, потом наладчик заигрался в энергоэффективность, при этом попросту задушив котёл, а теперь все вдруг озадачились:а что делать с конденсатом и, вот не больше не меньше, как бы так подешевше заизолировать дымовую трубу. (ничего себе сэкономили...). Может быть такое "сочетание" факторов? Да запросто. То-есть, мягко говоря, начинаем терять время впустую. Слишком много неизвестных в задаче. Ни в комплексе ни фрагментами эту задачу решить нельзя, пока она не будет представлена комплексно.
Сообщение отредактировал altsem - 19.11.2022, 13:52
|
|
|
|
|
19.11.2022, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 11:07)  Дымовую трубу нарушать не стоит. Да и почему обязательно "над лючком", когда есть готовый проём - лючок?  лючок со стороны улицы, над лючком для безопасности, а трубу да, не разрешают нарушать
|
|
|
|
|
19.11.2022, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 14:52)  лючок со стороны улицы, над лючком для безопасности, а трубу да, не разрешают нарушать Успехов в бесполезном труде  сбитии сосулек.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.11.2022, 15:49
|
|
|
|
|
19.11.2022, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 17:37)  После установки новых паровых "Е" в стальной дымовой трубе стал скапливаться конденсат. То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов?
|
|
|
|
|
19.11.2022, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 21:30)  То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов? так это ж подпитка какая тогда будет  Неужели не заметили бы?
|
|
|
|
|
19.11.2022, 22:02
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
На паровике по подпитке не заметили бы. Но лужу в котле рано или поздно увидели бы. Да и зачем свищ? Сгорающий метан - прекрасный поставщик влаги, при определённом старании.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
С 1 Гкал улетает 224 литра воды.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 10:39)  эЯ предлагаю самый простой вариант. Через стену в дымовую трубу над лючком врезать пол дюймовую трубку с отверстиями из паропровода.Приоткрыл вентилек с утра и все дела. Так и на это руководство не идет. (пока не идет) Мотивируют тем что это надо согласовывать с котлнадзором. А на себя никто сейчас ответственность не возьмет. Трубку врежьте, но снаружи к ней ничего не приходит. а утром дежурный со шлангом типа сварочного кислородного в трубку сунул и вентиль открыл. Сосули( Матвиенко в Питере помним) растопить, шланг скинуть и бухту скрутить унеся в теплое место. И РТН вопроса не задаст.
|
|
|
|
|
20.11.2022, 16:00
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Прямо в тему тема попала. У меня как раза периодическая, раз в неделю (выходные) топка печки. труба стальная, специально не утеплял. Знаю про конденсат, поэтому хотел просверлить отверстие 3-4 мм в нижней точке, где может скапливаться конденсат. Это нужно делать? Сегодня наблюдал выпадение и капЁж конденсата с грибка над трубой. Примерно через час (прогрелось) капать перестал. На улице -15 было. Схема трубы:
схема_печки.jpg ( 24,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4рисовал по быстрому, в Paint, тапками, чур, не кидаться.
изображение_viber_2022_11_13_16_14_38_724.jpg ( 185,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
изображение_viber_2022_11_13_16_14_51_462.jpg ( 158,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2022, 15:56
|
|
|
|
|
20.11.2022, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
На дровах точка росы самая низкая из всех видов топлива. Кпд вашей буржуйки тоже, если 50%, то хорошо, а еще и кирпичи  Поэтому вы прогреваете не только дымовую трубу, но и все вокруг (на улице). какой уж тут конденсат.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.11.2022, 16:24
|
|
|
|
|
20.11.2022, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Повыше б задрать трубу- нехорошо кровле будет от выходящего из трубы. Угробит это быстро вам профнастил кровли. Да и при смене ветра тоже не хорошо- оголовок под наддувом, может тяге мешать.
|
|
|
|
|
20.11.2022, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Машинист @ 18.11.2022, 18:26)  Если надумаете изолировать - только по всей высоте, иначе перержавеет по верхней границе теплоизоляции и верхний кусок грохнется. Проверяем Тух... Скорость не менее 9 м/сек.. ну и "задувание" - ветровая тень от построенных рядом зданий
|
|
|
|
|
20.11.2022, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 18:34)  Проверяем Тух... Скорость не менее 9 м/сек.. ну и "задувание" - ветровая тень от построенных рядом зданий Какие Т ух на выключенной на ночь котельной?
|
|
|
|
|
20.11.2022, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(инж323 @ 19.11.2022, 23:11)  Трубку врежьте, но снаружи к ней ничего не приходит. а утром дежурный со шлангом типа сварочного кислородного в трубку сунул и вентиль открыл. Сосули( Матвиенко в Питере помним) растопить, шланг скинуть и бухту скрутить унеся в теплое место. И РТН вопроса не задаст. у нас парогенератор рядом с трубой стоит вторую зиму, ничего прятать не надо.Хотелось бы в причине разобраться.
|
|
|
|
|
20.11.2022, 20:02
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Так! Что там опять, без меня? Цитата(nick2 @ 20.11.2022, 16:00)  труба стальная, специально не утеплял.
схема_печки.jpg ( 24,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4рисовал по быстрому, в Paint, тапками, чур, не кидаться. В процессе редактирования всё лишнее как-то само собой убралось. Значит буржуйка. Винтажная. Вопрос по дымоходу. Понял. Значит так! В данном случае надо не так, а так:
Сообщение отредактировал altsem - 20.11.2022, 20:10
|
|
|
|
|
20.11.2022, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690

|
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:30)  То есть, при работе старых Ешек такого не было? А нет ли свища в котле в паровой части, который и обеспечивает повышенную влажность дымовых газов? оно может и было, но до газохода не промерзало. А увидели как потекло в дымосос через верх. Котел прессуем фактически каждый день на 6,5 -закрываем паровой вентиль на ночь. 4 с утра стоит - только через сальники уходит чуть.
|
|
|
|
|
20.11.2022, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Сараев @ 20.11.2022, 20:01)  у нас парогенератор рядом с трубой стоит вторую зиму, ничего прятать не надо.Хотелось бы в причине разобраться. "Как с этим бороться не знаем." Теперь оказывается знаем. А что бы разобраться в причине почитайте про точку росы дымовых газов. Какая для каждого вида топлива и почему, как меняется от избытка воздуха(влажности) Какая температура стренки трубы и как это влияет оседание конденсата. т.е немного теории не повредит.
|
|
|
|
|
20.11.2022, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(инж323 @ 20.11.2022, 18:49)  Какие Т ух на выключенной на ночь котельной? Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора?
Сообщение отредактировал Бойко - 20.11.2022, 20:54
|
|
|
|
|
20.11.2022, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 20:50)  Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора? Котельная работает только днем в рабочие часы предприятия, на ночь отключается( видимо только технология в нагрузке). Конденсат есть и мерзнет. Автор не уточняет когда мерзнет- круглосуточно или только, когда котельная в останов уходит на ночь. Всё это уже описано в теме. Вы не читали?
|
|
|
|
|
20.11.2022, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Бойко @ 20.11.2022, 20:50)  Пардон. Тактует? /on/of/ не модулируемая... с Ошибка подбора? Скорее всего режимы МО и БО. Т.е не отключается совсем. Все с котельной и трубой нормально. Автор хотел пообщаться. Правильно сделал. Пусть почитает темы здесь все это обсуждали многократно. , только на пользу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.11.2022, 21:27
|
|
|
|
|
21.11.2022, 8:49
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2022, 20:18)  "Как с этим бороться не знаем." Теперь оказывается знаем. А что бы разобраться в причине почитайте про точку росы дымовых газов. Какая для каждого вида топлива и почему, как меняется от избытка воздуха(влажности) Какая температура стренки трубы и как это влияет оседание конденсата. т.е немного теории не повредит. Страница 7. Строки 3 и 11
|
|
|
|
|
21.11.2022, 9:23
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Ну и вот эта строчка на стр7: Диапазон задания работы регулятора температуры
|
|
|
|
|
21.11.2022, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 8:49)  Страница 7. Строки 3 и 11 проверил расчет, про уходящих 170 град и избытке воздуха 1,65 КПД чуть больше 90%. Причем потери в окружающую среду брал 0. Согласно расчета без прирывателя диаметр трубы 0,15 -0,2м. Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:23)  Ну и вот эта строчка на стр7: Диапазон задания работы регулятора температуры что смущает? по идее должен нижний предел пониже, но тогда потечет конденсат в котле.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 9:40
|
|
|
|
|
21.11.2022, 9:35
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(инж323 @ 20.11.2022, 19:25)  Повыше б задрать трубу- нехорошо кровле будет от выходящего из трубы. Угробит это быстро вам профнастил кровли. Да и при смене ветра тоже не хорошо- оголовок под наддувом, может тяге мешать. сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, запачкает, и снег может скатиться, и повыше всех препятствий надо для хорошей тяги... Только крепить там нЕ к чЕму высокую трубу. Рычаг короткий из под кровли, а на крыше не хочу лишних отверстий. Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом. И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела. Вчера затопил на три часа, сосновых обрезков израсходовано одно 8-литровое ведро. прогорело почти всё. оставались угли красные на дотлевание. Труба в помещении нагрелась терпимо, рукой мог трогать ( не держать). Ближе к печке простой вставыш из Ст3, ф109х5-6мм, она шипела, когда плевал, как на утюг. Но шипела без фанатизма, не отбрасывая каплю. Был использован вентилятор для перемешивания воздуха в помещении. температура в помещении поднялась с -3 до +17гр.С
Сообщение отредактировал nick2 - 21.11.2022, 9:45
|
|
|
|
|
21.11.2022, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(nick2 @ 21.11.2022, 9:35)  сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, и снег может скатиться, и повыше всех препятствий надо. Крепить там не у чему высокую трубу.
Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом. И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела. будет течь, заизолируйте но мне кажется не должна.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 9:42
|
|
|
|
|
21.11.2022, 9:43
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:33)  проверил расчет, про уходящих 170 град и избытке воздуха 1,65 КПД чуть больше 90%. Причем потери в окружающую среду брал 0. согласно расчета без прирывателя диаметр трубы 0,15 -0,2м. Да? "Чуть больше" 90% это как раз и есть "ДО" 92%. А теперь можно посмотреть КПД при паспортных уходящих 85 на минимальной производительности. (заметим: при минимальной производительности избыток воздуха максимальный (можно смело подставлять паспортные 1.8)) Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:33)  что смущает? по идее должен от 44 градусов. Меня? Ничего не смущает. 55 минус дельта 15 (а может и все 20 (ведь может? (может))). По части конденсата нас больше обратка интересует, нежели подача. Так что по обратке не 44. Меньше. И это прописано отдельной строчкой, а значит это гарантируется. Это всё к тому, что избыточный воздух - не такой уж второстепенный параметр. Ну ато что у нас к нему отношение второстепенное... так это наши проблеммы.
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 9:55
|
|
|
|
|
21.11.2022, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:43)  Да? "Чуть больше" 90% это как раз и есть "ДО" 92%. А теперь можно посмотреть КПД при паспортных уходящих 85 на минимальной производительности. (заметим: при минимальной производительности избыток воздуха максимальный (можно смело подставлять паспортные 1.8)) 94,7 Цитата(altsem @ 21.11.2022, 9:43)  Это всё к тому, что избыточный воздух - не такой уж второстепенный параметр. Ну ато что у нас к нему отношение второстепенное... так это наши проблеммы. Не знаю у кого второстепенное. Именно избыток влияет на КПД. А точка росы в паспорте . при 1,8 равна 49,7. все подогнано . При 44 на обратке скромно умалчивают. Кстати, на моих самодельных биговских горелках без дымососа на котле Е 1/9 на водо8грейном режиме, добивались избытка 1,05.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 10:12
|
|
|
|
|
21.11.2022, 10:10
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 9:58)  94,7 О как! Теперь делаем выводы: оказывается, повышенный коэффициент избытка воздуха ощутимо не снижает КПД котла. За-то ощутимо защищает поверхности теплообменника от выпадения даже стартового конденсата. Ну и, соответственно, дымохода. Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2022, 10:06)  Не знаю у кого второстепенное. Именно избыток влияет на КПД. А точка росы в паспорте . при 1,8 равна 49,7. все подогнано . При 44 на обратке скромно умалчивают. Подогнано? А Вы обратили внимание на тип и конструктивное исполнение теплообменника в том котле?
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 10:11
|
|
|
|
|
21.11.2022, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 10:10)  А Вы обратили внимание на тип и конструктивное исполнение теплообменника в том котле? За 10 минут все подсчитать и разобраться Это уже слишком.  Хотя это не проблема.- Могу Вам выслать иксел таблицу для наладки. Все, пошел сажать чеснок.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2022, 10:17
|
|
|
|
|
21.11.2022, 10:25
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Высылайте. Буду благодарен! Всё. Ушёл в народ(!).
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 10:26
|
|
|
|
|
21.11.2022, 15:48
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(nick2 @ 21.11.2022, 9:35)  сам за кровлю переживаю, и сажа налетит, запачкает, и снег может скатиться, и повыше всех препятствий надо для хорошей тяги... Только крепить там нЕ к чЕму высокую трубу. Рычаг короткий из под кровли, а на крыше не хочу лишних отверстий.
Вариант Евгения больше подходит. Тем более, проверить недолго., трубу только сдернуть с углом. И удлинить, чтобы под кровлю не пыхтела.
Вчера затопил на три часа, сосновых обрезков израсходовано одно 8-литровое ведро. прогорело почти всё. оставались угли красные на дотлевание. Труба в помещении нагрелась терпимо, рукой мог трогать ( не держать). Ближе к печке простой вставыш из Ст3, ф109х5-6мм, она шипела, когда плевал, как на утюг. Но шипела без фанатизма, не отбрасывая каплю. Был использован вентилятор для перемешивания воздуха в помещении. температура в помещении поднялась с -3 до +17гр.С Трогать но не держать, это от 70 до 80-85гр. Если совсем уж правильно высоту выполнять, то это получается не менее пяти метров по вертикали без заужений и поворотов. Отвод съедает метр. Если он радиальный. А сколько прямоугольный отвод съедает, этого никто не скажет... Первый отвод - не учитывается, если он расположен вплотную к котлу. ИТОГО: динамическая высота получается примерно около 20см или просто 0,0..... То-есть, печка работает подобно очагу. Для буржуйки это самое то. С таким дымоходом она не будет гудеть разогнавшись. А оно и не надо. Такой дымоход гарантирует защиту печки от перерасхода топлива, потому как у разгоревшейся печки не потребуется зажимать воздух. Главное, что первый участок от печки выполнен вертикально. Это разгонный участок, в котором холодная печка очень нуждается в самом начале протапливания. Второй отвод, с этим вот вертикальным аппендиксом и с нахлобучкой, можете смело удалять. Тяги эта штука не то что не добавляет, но даже наоборот.
Сообщение отредактировал altsem - 21.11.2022, 15:50
|
|
|
|
|
21.11.2022, 17:21
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(altsem @ 21.11.2022, 17:48)  То-есть, печка работает подобно очагу. Для буржуйки это самое то. С таким дымоходом она не будет гудеть разогнавшись. А оно и не надо. Такой дымоход гарантирует защиту печки от перерасхода топлива, потому как у разгоревшейся печки не потребуется зажимать воздух. Спасибо. как раз так и получается. даже с открытой вьюшкой, нет такого эффекта , как в бане. Там труба на 3 метра по вертикалу от печки. Если не прижать - дрова "вылетают" в воздух моментально. Здесь, в качестве притока - 5 отверстий по 8 мм, прожог электродом. на выходной трубе я сделал "вьюшку", прижимаю её на 30% прохода трубы. К половине прижатый - начинает пыхать дымом. Дрова горят на удивление долго, медленно отдавая тепло. Когда на печку дует вентилятор (медленная скорость), дую со стороны трубы, ближняя к вентилятору половина варочной плиты - реально холоднее, даже просто комнатной температуры. Варочная плита на 6 см выше верха печки Это хорошо, значит тепло полностью остается дома.
Сообщение отредактировал nick2 - 21.11.2022, 17:25
|
|
|
|
|
21.11.2022, 17:25
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Ну вот и славненько )
|
|
|
|
|
21.11.2022, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6434
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(nick2 @ 21.11.2022, 17:21)  . Варочная плита на 6 см выше верха печки Это хорошо, значит тепло полностью остается дома. а то куда бы оно делось?
|
|
|
|