> Подбор теплообменника и завышение обратки из ИТП
Medison
сообщение 15.12.2022, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Добрый день.
При подборе теплообменника столкнулись со следующей проблемой:
Параметры сетевой воды 115-70, параметры вторички на вентиляцию 95-70. Ранее всегда подбирали теплообменник на 75град в обратке по сетевой воде для сохранения температурного градиента, МОЭК такую схему принимал и вопросов к проектировщикам не было.
Теперь столкнулись с региональными ресурсниками и они требуют прописать мероприятия по обеспечению поддержания на выходе из ИТП температуры в 70 град.

При режиме работы на 100% всех систем, и полном водоразборе в системе ГВС, температура смеси на выходе из ИТП получается 70,5 градС. Но так как режимы работы здания не предусматривают 100% использование нагрузки на вентиляцию, то при полном водоразборе ГВС температура на выходе и так будет ниже 70град.
А что делать в отсутствии водоразбора? ведь такой режим вполне возможен в течении дня.

Может кто-то сталкивался с подобным и может подсказать как автоматикой обеспечить регулирование?

Примечание: в ИТП независимое подключение через пластинчатые т/о систем отопления, вентиляции и 2х ступенчатой ГВС. Обратный трубопровод от вентиляции выполнен в обход 1й ступени ГВС (т.к. не можем гарантировать постоянный расход). Перед теплообменниками установлены регуляторы расхода VFM 2.

Сообщение отредактировал Medison - 15.12.2022, 11:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 22,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Хитрый Лис
сообщение 15.12.2022, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Регулирующие клапаны установлены. На обратном трубопроводе после каждого теплообменника устанавливаете датчики температуры, завязываете их на контроллер и пусть он бдит за температурой обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 15.12.2022, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Medison @ 15.12.2022, 12:17) *
Теперь столкнулись с региональными ресурсниками и они требуют прописать мероприятия по обеспечению поддержания на выходе из ИТП температуры в 70 град.

У вас ведь там не постоянная 115/70, а в зависимости от т нар. возд. (и ветра). Значит либо вы неправильно интерпретируете их слова, либо имелось в виду что при 115 подачи должно быть в обратном труб-де не более 70°С.

Как тут написали про датчик температуры на обратном труб-де, это годится только для мониторинга. Объективно, и на практике выявлено, что регулировка всей системы опираясь на Т обратки не годится.
Выполнение требований по не превышению Т обратного трубопровода достигается за счет проектных режимов работы отопления, соответствия реальных расходов проектным (при правильности проектных расходов), либо соответствия реальных расходов установленным в ходе пусконаладки по результатам приемо-сдачи в эксплуатации системы отопления и ИТП. Достигается это за счет правильного и своевременного обслуживания трубопроводов и устройств теплоснабжения здания.
Цитата(Medison @ 15.12.2022, 12:17) *
А что делать в отсутствии водоразбора? ведь такой режим вполне возможен в течении дня.

Водоразбора нет - клапан на греющем контуре ТО закрыт - циркуляции нет. Обратка будет в пределах 40°С.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 15.12.2022, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Medison
сообщение 15.12.2022, 11:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Цитата(Хитрый Лис @ 15.12.2022, 11:38) *
Регулирующие клапаны установлены. На обратном трубопроводе после каждого теплообменника устанавливаете датчики температуры, завязываете их на контроллер и пусть он бдит за температурой обратки.


Датчики установлены, но на какую температуру завязывать после ТО вентиляции? На 70?
Тогда в процессе работы теплообменника, при достижении обратки например 72, клапан будет поджимать расход, будет недогрев до 95 в системе теплоснабжения вентиляции, клапан будет приоткрываться и все по кругу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2022, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А какой чудак, принял температуру обратки вторичного контура 70 градусов, 65 приняли бы и не каких проблем, было бы на первичном контуре 70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Medison
сообщение 15.12.2022, 12:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Цитата(cpt @ 15.12.2022, 12:11) *
А какой чудак, принял температуру обратки вторичного контура 70 градусов, 65 приняли бы и не каких проблем, было бы на первичном контуре 70.


Абсолютно с Вами согласна, но имеем что имеем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Medison
сообщение 15.12.2022, 13:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Цитата(GreyBrain @ 15.12.2022, 11:49) *
У вас ведь там не постоянная 115/70, а в зависимости от т нар. возд. (и ветра). Значит либо вы неправильно интерпретируете их слова, либо имелось в виду что при 115 подачи должно быть в обратном труб-де не более 70°С.

Совершенно верно, мы должны обеспечить не более 70град. Но из-за подбора т/о вентиляции выходит что будет более 70. Что как раз и нужно предотвратить.

Цитата(GreyBrain @ 15.12.2022, 11:49) *
Водоразбора нет - клапан на греющем контуре ТО закрыт - циркуляции нет. Обратка будет в пределах 40°С.


В моем понимании ситуация может быть следующая: отопление работает на 100%, вентиляция на 100% водоразбора нет, греющий клапан закрыт, циркуляционный насос гоняет циркуляционный расход, который, остывая, допустим, до 55 град, должен нагреться допустим до 65 в т/о 2й ступени, т.е. клапан приоткрывается и догревает циркуляцию до требуемой температуры.
Но так как водоразбора нет, то через т/о 1й ступени нет расхода ХВС, т.е. теплоноситель из системы отопления проходит через т/о гвс 1й ступени без остывания, и выходит такой же - 70 град. (да, туда добавится теплоноситель после 2й ст гвс, но он не сильно ниже 70 будет.)
Потом к нему добавляется теплоноситель после т/о вентиляции в 75 град. И бах, температура смеси на выходе из ИТП выше 70, почти 74-74.5 град. И даже если вентиляция работает не на 100%, все равно на выходе теплоноситель будет больше 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 15.12.2022, 15:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Сделайте график не 95/70 на вентиляции, а 90/65 у вас не будет завышения обратки. Да, изменится температурный напор, незначительно, но только так. Если у вас допустим отопление выключится, по какой либо причине, водоразбора ГВС тоже нет. У вас будет постоянно завышать обратку, а по схеме это штатная работа будто-бы.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 15.12.2022, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 15.12.2022, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3373
Может из этого что то поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных