Ineradicable2509
сообщение 17.1.2023, 10:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2023
Из: Керчь
Пользователь №: 412729



Добрый день! Руководство дало головоломку: если ли возможность в ночное время при работе частотного преобразователя, перехода в режим автоматического энергосбережения со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра. Частотный преобразователь Delta Electronics CP2000. Были настройки спящего режима по пид-регулятору, а как сделать согласно ЗАДАНИЮ РУКОВОДСТВА ума не приложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Kotlovoy
сообщение 17.1.2023, 11:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Установите электромагнитный клапан с таймером. Если у вас настроен спящий режим, ночью таймер закроет клапан за насосом и частотник заснёт.
Либо настройте пуск частотника по дискретному входу и подключите таймер к нему.
Или есть вариант настроить дискретный вход на фиксированную частоту и по таймеру переводит частотник на пониженные обороты. Только придётся ещё один дискретный вход настроить на блокировку ПИДа и подавать сигнал на оба дискретных входа.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.1.2023, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 17.1.2023, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



В этом частотнике есть контроллер и часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ineradicable2509
сообщение 17.1.2023, 15:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2023
Из: Керчь
Пользователь №: 412729



Цитата(Олег_ @ 17.1.2023, 14:18) *
В этом частотнике есть контроллер и часы.



Я понимаю что часы и дату в нем можно выставить. Но суть вопроса - что бы когда переходит в другой режим - еще и давление занижал! Думаю без участия оператора такое не возможно в автоматическом режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 17.1.2023, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 15:10) *
Но суть вопроса - что бы когда переходит в другой режим - еще и давление занижал!

В таком случае можно установить два потенциометра-задатчика и переключать их по таймеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.1.2023, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 14:10) *
! Думаю без участия оператора такое не возможно в автоматическом режим.

У СР2000 внутри полноценный ПЛК
Оболочка для написания программ на сайтах дельты бесплатная.
Для заливки программы в частотник надо преобразователь usb-rs485
Подойдёт любой китайский (вообще любой)
В 09 группе параметров есть параметры для обмена с плк (туда уставки записать)
Программа простенькая максимум с 10 строк.
А вы ...невозможно..невозможно..
Вам понадобится ноут и преобразователь, ну и ваше время на написание программы.

Или как посоветовал Kotlovoy два потенциометра 10кОм и внешний таймер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 28.1.2023, 18:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 10:45) *
если ли возможность в ночное время ... со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра.

Судя по заданию, ночью вода вообще не нужна. Тогда и гонять насос на сниженных оборотах нет смысла. Просто останавливайте насос таймером.

Сообщение отредактировал and - 28.1.2023, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных