Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотный преобразователь Delta Electronics CP2000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ineradicable2509
Добрый день! Руководство дало головоломку: если ли возможность в ночное время при работе частотного преобразователя, перехода в режим автоматического энергосбережения со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра. Частотный преобразователь Delta Electronics CP2000. Были настройки спящего режима по пид-регулятору, а как сделать согласно ЗАДАНИЮ РУКОВОДСТВА ума не приложу.
Kotlovoy
Установите электромагнитный клапан с таймером. Если у вас настроен спящий режим, ночью таймер закроет клапан за насосом и частотник заснёт.
Либо настройте пуск частотника по дискретному входу и подключите таймер к нему.
Или есть вариант настроить дискретный вход на фиксированную частоту и по таймеру переводит частотник на пониженные обороты. Только придётся ещё один дискретный вход настроить на блокировку ПИДа и подавать сигнал на оба дискретных входа.
Олег_
В этом частотнике есть контроллер и часы.
Ineradicable2509
Цитата(Олег_ @ 17.1.2023, 14:18) *
В этом частотнике есть контроллер и часы.



Я понимаю что часы и дату в нем можно выставить. Но суть вопроса - что бы когда переходит в другой режим - еще и давление занижал! Думаю без участия оператора такое не возможно в автоматическом режим.
Kotlovoy
Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 15:10) *
Но суть вопроса - что бы когда переходит в другой режим - еще и давление занижал!

В таком случае можно установить два потенциометра-задатчика и переключать их по таймеру.
yozik
Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 14:10) *
! Думаю без участия оператора такое не возможно в автоматическом режим.

У СР2000 внутри полноценный ПЛК
Оболочка для написания программ на сайтах дельты бесплатная.
Для заливки программы в частотник надо преобразователь usb-rs485
Подойдёт любой китайский (вообще любой)
В 09 группе параметров есть параметры для обмена с плк (туда уставки записать)
Программа простенькая максимум с 10 строк.
А вы ...невозможно..невозможно..
Вам понадобится ноут и преобразователь, ну и ваше время на написание программы.

Или как посоветовал Kotlovoy два потенциометра 10кОм и внешний таймер.
and
Цитата(Ineradicable2509 @ 17.1.2023, 10:45) *
если ли возможность в ночное время ... со снижением давления или полной остановкой. С 23.00 до 05.00 утра.

Судя по заданию, ночью вода вообще не нужна. Тогда и гонять насос на сниженных оборотах нет смысла. Просто останавливайте насос таймером.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.