> Давление перед ругулирующей арматурой
maconi
сообщение 12.3.2023, 22:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Добрый день, помогите пожалуйста с вопросом. Не могу додуматься и найти ответ. Прикрепил скриншот. На нем изображена котельная (К), тепловые сети (Т.С.), система отопления (С.О.) и 2-ух ходовой клапан и указаны давления в различных точках. Вопрос - при закрытии двухходового клапана (не полностью) давление перед ним возрастет, допустим, до 47 м.? давление после него при этом снизится на значение, допустим, 39 м.. Верно ли я процесс понимаю или никакого повышения давления при не полном закрытии наблюдаться не будет? Чем руководствуюсь я - возьму характеристику сети С.О. и насоса, на пересечении этих кривых отмечаю рабочую точку, как только клапан закрывается -> расход уменьшается -> давление повышается и ведь не важно, что за клапан трех, двух или терморегулятор на О.П., при любом их закрытии давление повысится перед ними. Так я думаю или бред полный?) И последнее, если все работает так, как написал выше, то представим зависимую схему подключения - на подаче стоит РПД и РК в С.О. у О.П. установлены терморегуляторы, если РК или терморегулятор закрывается, то давление в точке отбора импульса высокого давления у РПД повысится и РПД начнет закрываться, все так? Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Нужный.jpg ( 45,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
T-rex
сообщение 13.3.2023, 5:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



При частичном закрытии клапана-регулятора давление перед ним поднимется, а после него - снизится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2023, 6:14
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(maconi @ 12.3.2023, 22:30) *
возьму характеристику сети С.О. и насоса, на пересечении этих кривых отмечаю рабочую точку, как только клапан закрывается -> расход уменьшается -> давление повышается

К сожалению, не видно, какого вида характеристику насоса Вы берёте. Если "падающую", то рассуждение правильное. Полностью будет закрываться клапан или не полностью - это неважно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 13.3.2023, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У вас при полном открытии вентиля есть давление в подающей линии (перед ним) и давление после нагрузки в обратной линии (за ним) . Если вентиль закрывать то давление будет так же уменьшаться за вентилем и при полном закрытии оно станет равно давлению в обратной линии . По поднятию давления перед вентилем при его закрытии , то это зависит от величин нагрузок подключённым к общим линиям и давления насосов , создающих циркуляцию и перепад давления в этих трубопроводах и их атоматизации по стабилизации этого перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2023, 12:44
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Для того, чтобы при количественном регулировании в АИТП учесть изменение располагаемого напора, я предлагаю отталкиваться от условно постоянной величины "перепад давления сетевой воды в магистрали":

Прикрепленный файл  aitp_kolichestvennoe_rezultat_raschyota.png ( 37,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 17.3.2023, 0:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Сети работают по отопительному графику как правило. Т.е. каждой Т нар. воздуха будет соответствовать Т в линии Т1 (подающая). Т.е. клапан в хорошей системе практически не движется после автонастройки ПИД. Другая история - погасить на нем излишний перепад давления для нормальной работы и теплообменника и автоматики (чтобы исключить автоколебания, термокачку).
Ну и с малыми сетями дела не имел, а на городских ни разу не наблюдал рост давления даже при закрытии вводных задвижек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.3.2023, 7:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1886
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если выходное сопротивление насоса и трубы <<< относительно нагрузки, то давление не будет меняться, если сопоставимое, то будет.
Есть вариант с отрицательным выходным сопротивлением насоса или система насос+труба.

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.3.2023, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных