Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Водоснабжение котельной
GROZA_667
сообщение 31.8.2023, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2023
Пользователь №: 418677



Уважаемый клан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчёту водоснабжения котельной. Никогда их не делал и не могу понять, где можно найти типовой расчёт. Есть проект, есть значения - не мои, и ни одного расчёта, только конечные цифры. Как посчитать расход холодной воды для котельной? Или даже как они посчитали значения из приложенного файла? Помогите, пожалуйста sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 11,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Serg Ivanov
сообщение 5.9.2023, 11:20
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GROZA_667 @ 31.8.2023, 11:18) *
Уважаемый клан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчёту водоснабжения котельной. Никогда их не делал и не могу понять, где можно найти типовой расчёт. Есть проект, есть значения - не мои, и ни одного расчёта, только конечные цифры. Как посчитать расход холодной воды для котельной? Или даже как они посчитали значения из приложенного файла? Помогите, пожалуйста sad.gif

Вам к ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.9.2023, 12:42
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.

Сообщение отредактировал Машинист - 5.9.2023, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.9.2023, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Машинист @ 5.9.2023, 13:42) *
Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.

Расход на аварийную подпитку там же, в СП 124 "Тепловые сети". Как процент от среднегодового объема воды в трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных