Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
GROZA_667
Уважаемый клан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчёту водоснабжения котельной. Никогда их не делал и не могу понять, где можно найти типовой расчёт. Есть проект, есть значения - не мои, и ни одного расчёта, только конечные цифры. Как посчитать расход холодной воды для котельной? Или даже как они посчитали значения из приложенного файла? Помогите, пожалуйста sad.gif
Serg Ivanov
Цитата(GROZA_667 @ 31.8.2023, 11:18) *
Уважаемый клан, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчёту водоснабжения котельной. Никогда их не делал и не могу понять, где можно найти типовой расчёт. Есть проект, есть значения - не мои, и ни одного расчёта, только конечные цифры. Как посчитать расход холодной воды для котельной? Или даже как они посчитали значения из приложенного файла? Помогите, пожалуйста sad.gif

Вам к ОВ.
Машинист
Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.
GreyBrain
Цитата(Машинист @ 5.9.2023, 13:42) *
Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.

Расход на аварийную подпитку там же, в СП 124 "Тепловые сети". Как процент от среднегодового объема воды в трубах
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.