Цитата(Машинист @ 5.9.2023, 13:42)

Могу сказать за расчётный расход подпитки. Она считается из объема тепловых сетей, как 0,25% от объема в час. Для закрытых систем, при отсутствии прочих данных, объем системы принимают 65 м3 на один мегаватт расчётной тепловой нагрузки. Для открытых систем цифры другие, если хотите разобраться, то откройте СП по тепловым сетям, эти расчёты там в приложениях. Расход на ГВС котельщики не считают, им его дают водоснабженцы, разработчики потребителяп - района, квартала, посёлка и т. п.
Аварийный расход никогда не считал, не знаю. Да и как посчитать аварию? Как полный разрыв трубы какого-то сечения и её работа на излив при минимальном рабочем давлении? Из практики, были случаи, когда на подпитку системы работали всей схемой станции, вплоть до основного конденсата турбин - всё туда, в сеть.
Расход на аварийную подпитку там же, в СП 124 "Тепловые сети". Как процент от среднегодового объема воды в трубах