> Перепадные колодцы на ливневке. Перепад на подключении
VladSpb78
сообщение 3.11.2023, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 335995



Доброго времени суток.

Есть подземный коллектор ливневой канализации.

И на нем есть несколько глубоких колодцев ~ 4 м в который подключается дождеприемник.

Даже на дождеприемнике 1.74 м остается перепад в колодце 2 м.

В ТПР такие случаи не рассмотрены. Технадзор интересуется - что делать будем, как выходить из ситуации.

Поднять коллектор не получится.

Предлагаем ему вариант на картинке. Не торопится соглашаться.

Кто-то сталкивался с такой ситуацией?



Сообщение отредактировал VladSpb78 - 3.11.2023, 21:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПК_GUD_GQA_уч_9_0.png ( 172,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
nagger
сообщение 3.11.2023, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



А в проекте-то что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladSpb78
сообщение 3.11.2023, 22:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 335995



Цитата(nagger @ 3.11.2023, 22:03) *
А в проекте-то что?


Дождеприемный колодец 1.74 - труба - колодец на коллекторе, где формируется перепад приемно 2 м.

Т.е. перепад не по коллектору, а на подключении.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladSpb78
сообщение 4.11.2023, 8:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 335995



На профиле выглядит так

Сообщение отредактировал VladSpb78 - 4.11.2023, 8:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  перепад.png ( 21,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.11.2023, 21:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



https://ya.ru/images/search?from=tabbar&...%86%D0%B8%D1%8F

Водобойную часть (отстойную) оставь, и баста. Можно стальным листом усилить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladSpb78
сообщение 2.1.2024, 0:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 335995



Все с наступившим Новым годом.

Тема с перепадным колодцем перешла из 2023 года в 2024 год.

Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.

Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.

Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Причем тот момент, что перепад возникает по подключении к дождеприемника к колодцу ГП просто игнорирует.

Честно - такого тупика не было давно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.1.2024, 9:20
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3716
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну и поставьте перепадной по ТПР 902-09-46.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladSpb78
сообщение 2.1.2024, 21:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 335995



Цитата(Ferdipendoz @ 2.1.2024, 9:20) *
Ну и поставьте перепадной по ТПР 902-09-46.



Доброго дня.

Я не увидел в этом альбоме своего случая.

- Перепад формируется не по линии коллектора а на подключении дождеприемника.
От трубы с дождеприемника образуется перепад в 2.0 м с трубой коллектора.

Буду благодарен - если укажете в альбоме на мой случай ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 3.1.2024, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1421
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://ya.ru/images/search?from=tabbar&...%86%D0%B8%D1%8F

https://matline.ru/img/kk-mpm.jpg

Там и ваш случай как в посте 1 на вашем рисунке есть. Покажите его заинтересованному лицу . Тем более что это рабочий вариант и его уже реализовали. https://matline.ru/img/kk-mpm.jpg

Сообщение отредактировал svoroponov - 3.1.2024, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.1.2024, 23:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.
Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.
Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Так запроси у них чертеж, по которому колодец нужно построить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 9.1.2024, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1979
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Все с наступившим Новым годом.

Тема с перепадным колодцем перешла из 2023 года в 2024 год.

Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.

Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.

Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Причем тот момент, что перепад возникает по подключении к дождеприемника к колодцу ГП просто игнорирует.

Честно - такого тупика не было давно.


Ну и сделайте им тогда стенку расстекатель по 22.84 если им так хочется. Конечно решения 46.88 слегка громоздки для подключения дождеприемников.

Либо, адаптируйте решения ТПР 46.88 для боковых подключений, один колодец разрисуйте как типовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.1.2024, 11:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 9.1.2024, 10:30) *
Ну и сделайте им тогда стенку расстекатель по 22.84 если им так хочется. Конечно решения 46.88 слегка громоздки для подключения дождеприемников.
Либо, адаптируйте решения ТПР 46.88 для боковых подключений, один колодец разрисуйте как типовой.

Подрядчику не надо проектировать, ему надо строить по чертежу. Если чертеж подрядчик сам не находит подходящий чертеж в тпр, то запрашивает у заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.1.2024, 12:01
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3716
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ТС, по всей видимости, субподрядчик у Генпроектировщика )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 9.1.2024, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1979
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 9.1.2024, 11:57) *
Подрядчику не надо проектировать, ему надо строить по чертежу. Если чертеж подрядчик сам не находит подходящий чертеж в тпр, то запрашивает у заказчика.


Тогда я что-то запутался,

Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.


, а где же тогда стадия Р? я то по наивности думал, что ТС стадию Р делает)

Сообщение отредактировал Aerl - 9.1.2024, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Perlitta
сообщение 6.2.2024, 21:25
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306831



нда уж..я так поняла, что водосток существующий. А вот к нему по проекту присоединяются решетки.
Интересно знать, существующий колодец какой? Если сборный, то вы можете попасть в горловину.
Проектировщик должен был указать при перепаде усиление сущ.колодца стальным листом, рассекатель, как в перепадной камере.
Ваш случай ТПР 902-09-22.84 альбом 6 лист 5 перепадной колодец с одним присоединением (т.е две трубы входят, одна выходит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 23.4.2026, 8:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Здравствуйте. Хотела бы снова поднять данную тему по поводу п.6.4.2 СП 32.13330: "На коллекторах водоотведения поверхностного стока при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1-3 м - водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при перепаде высотой 3-4 м - с двумя водобойными решетками."
Получается, если подводящая труба Ду500, отводящая Ду1000, то можно сделать перепад до 1м (т.е. 2м между лотками труб в итоге), ничего не предусматривая? Раньше, когда не было определения, что считать перепадом, я в такой ситуации ставила перепадную камеру. А теперь не могу обосновать данное решение, ведь вроде как можно. Как в итоге правильно то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.4.2026, 10:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Нет никаких Ду уже 36 (!) лет.

Могу считать, что довольно долго в профессии, но до сих пор не понимаю многих требований СП 32 в части колодцев: что такое "водосливного", что такое "решетка из водобойных балок", как устраивать слив, как эти балки размещать... Да, есть тпр, но в каких они отношениях?.. И перепадов на присоединении в тмп 902-09-46, V нет вроде бы. А если перепад больше 4,5 метров? - в общем для меня СП 32 тот еще СП.

Цитата(ironia @ 23.4.2026, 8:52) *
перепад до 1м (т.е. 2м между лотками труб в итоге)... Раньше в такой ситуации ставила перепадную камеру

Это какую?

Цитата(ironia @ 23.4.2026, 8:52) *
Как в итоге правильно то?

Зависит в том числе от местных традиций, а не от СП, по крайней мере при согласовании с РСО. Если традиций нет, то делать "водослив" - понимай это как хочешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 24.4.2026, 7:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Цитата(nagger @ 23.4.2026, 10:25) *
Нет никаких Ду уже 36 (!) лет.

Могу считать, что довольно долго в профессии, но до сих пор не понимаю многих требований СП 32 в части колодцев: что такое "водосливного", что такое "решетка из водобойных балок", как устраивать слив, как эти балки размещать... Да, есть тпр, но в каких они отношениях?.. И перепадов на присоединении в тмп 902-09-46, V нет вроде бы. А если перепад больше 4,5 метров? - в общем для меня СП 32 тот еще СП.


Это какую?


Зависит в том числе от местных традиций, а не от СП, по крайней мере при согласовании с РСО. Если традиций нет, то делать "водослив" - понимай это как хочешь.


Ду всегда останется в типовых проектах, сколько бы лет не прошло

По типовому проекту закладывала перепаданую камеру с водобойными плитами, по всем правилам. А если не типовая, то конструкторам на разработку.
У камеры водосливного типа есть определенная конструкция, но соглашусь, кто-то понимает под "водосливной" - это устройство лотка с плавным спуском, а кто-то просто слив с высоты прям на лоток (при этом лоток и стены потихоньку разбиваются). Заказчикам конечно надо как подешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.4.2026, 9:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ironia @ 24.4.2026, 7:50) *
Ду всегда останется в типовых проектах, сколько бы лет не прошло

Пусть там и остается. - Сюда, себе, людям, в документацию зачем безграмотно тащить то, чего нет нормативно?
Бесполезно объяснять...

Цитата(ironia @ 24.4.2026, 7:50) *
По типовому проекту закладывала перепаданую камеру с водобойными плитами, по всем правилам. А если не типовая, то конструкторам на разработку.

Перепад на присоединении, присоединение к перепадной - это же сразу "конструкторам на разработку", нет?

Вернусь:
Цитата(ironia @ 23.4.2026, 8:52) *
Получается, если подводящая труба Ду500, отводящая Ду1000, то можно сделать перепад до 1м (т.е. 2м между лотками труб в итоге), ничего не предусматривая? Раньше, когда не было определения, что считать перепадом, я в такой ситуации ставила перепадную камеру

Не получается. Из "определения" перепада "Перепадом следует считать взаимное расположение трубопроводов в колодце, когда лоток трубопровода, входящего в колодец, выше по отметке шелыги выходящего" (ты же его имеешь в виду?) не вытекает правило отсчета его высоты. Если посмотреть ТПМ и п. 6.4.2 сп 32, то "перепады" - разница отметок ЛОТКОВ - +- совпадают*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 24.4.2026, 12:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Цитата(nagger @ 24.4.2026, 9:10) *
Пусть там и остается. - Сюда, себе, людям, в документацию зачем безграмотно тащить то, чего нет нормативно?
Бесполезно объяснять...


Перепад на присоединении, присоединение к перепадной - это же сразу "конструкторам на разработку", нет?

Вернусь:

Не получается. Из "определения" перепада "Перепадом следует считать взаимное расположение трубопроводов в колодце, когда лоток трубопровода, входящего в колодец, выше по отметке шелыги выходящего" (ты же его имеешь в виду?) не вытекает правило отсчета его высоты. Если посмотреть ТПМ и п. 6.4.2 сп 32, то "перепады" - разница отметок ЛОТКОВ - +- совпадают*.


Вас видимо когда-то этой темой с условными диаметрами задели сильно, раз так остро реагируете, пусть будет по вашему, мне не принципиально)

Ваш вопрос мне не понятен. В типовом проекте очень ограниченное количество конфигураций перепаданых камер, соответственно, все отхождения от типового проекта разрабатывается отдельно.

Верно, именно этот пункт СП, но не понимаю, к чему вы клоните, т.к. в СП и ТПР перепад это две разные величины, при этом СП имеет большую силу. И если брать уже конкретный пример с трубами, по СП выходит, что перепад 1м между 500 и 1000 трубой можно обойтись просто сделав лоток водосливного типа (при этом реальная высота между лотками составит 2 метра), а по ТПР при перепаде 2 метра - полноценная камера с водобойными плитами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 24.4.2026, 13:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(ironia @ 23.4.2026, 8:52) *
Здравствуйте. Хотела бы снова поднять данную тему по поводу п.6.4.2 СП 32.13330: "На коллекторах водоотведения поверхностного стока при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1-3 м - водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при перепаде высотой 3-4 м - с двумя водобойными решетками."
Получается, если подводящая труба Ду500, отводящая Ду1000, то можно сделать перепад до 1м (т.е. 2м между лотками труб в итоге), ничего не предусматривая? Раньше, когда не было определения, что считать перепадом, я в такой ситуации ставила перепадную камеру. А теперь не могу обосновать данное решение, ведь вроде как можно. Как в итоге правильно то?

В Москве при перепадах до 1,2 метра МВС просто рекомендуют укладывать стальные листы на дно без водослива. Но я иногда смотрю проекты которые прошли согласования МВС, там и при больших перепадах нет никаким дополнительных мероприятий. Кладут лист и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 24.4.2026, 14:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Цитата(Mozarello @ 24.4.2026, 13:34) *
В Москве при перепадах до 1,2 метра МВС просто рекомендуют укладывать стальные листы на дно без водослива. Но я иногда смотрю проекты которые прошли согласования МВС, там и при больших перепадах нет никаким дополнительных мероприятий. Кладут лист и все.


Даже на трубах большого диаметра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 24.4.2026, 14:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(ironia @ 24.4.2026, 14:39) *
Даже на трубах большого диаметра?

Тут да, оговорочка. Сети обычно 400 по ТУ. скорее всего на больший диаметр свои законы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironia
сообщение 27.4.2026, 6:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199401



Цитата(Mozarello @ 24.4.2026, 14:52) *
Тут да, оговорочка. Сети обычно 400 по ТУ. скорее всего на больший диаметр свои законы.

Видимо тут уже делаешь на свой страх и риск и несешь на согласование))) а там уже по замечанием правишь))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных