VladSpb78
Доброго времени суток.

Есть подземный коллектор ливневой канализации.

И на нем есть несколько глубоких колодцев ~ 4 м в который подключается дождеприемник.

Даже на дождеприемнике 1.74 м остается перепад в колодце 2 м.

В ТПР такие случаи не рассмотрены. Технадзор интересуется - что делать будем, как выходить из ситуации.

Поднять коллектор не получится.

Предлагаем ему вариант на картинке. Не торопится соглашаться.

Кто-то сталкивался с такой ситуацией?

nagger
А в проекте-то что?
VladSpb78
Цитата(nagger @ 3.11.2023, 22:03) *
А в проекте-то что?


Дождеприемный колодец 1.74 - труба - колодец на коллекторе, где формируется перепад приемно 2 м.

Т.е. перепад не по коллектору, а на подключении.

VladSpb78
На профиле выглядит так
nagger
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&...%86%D0%B8%D1%8F

Водобойную часть (отстойную) оставь, и баста. Можно стальным листом усилить.
VladSpb78
Все с наступившим Новым годом.

Тема с перепадным колодцем перешла из 2023 года в 2024 год.

Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.

Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.

Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Причем тот момент, что перепад возникает по подключении к дождеприемника к колодцу ГП просто игнорирует.

Честно - такого тупика не было давно.
Ferdipendoz
Ну и поставьте перепадной по ТПР 902-09-46.
VladSpb78
Цитата(Ferdipendoz @ 2.1.2024, 9:20) *
Ну и поставьте перепадной по ТПР 902-09-46.



Доброго дня.

Я не увидел в этом альбоме своего случая.

- Перепад формируется не по линии коллектора а на подключении дождеприемника.
От трубы с дождеприемника образуется перепад в 2.0 м с трубой коллектора.

Буду благодарен - если укажете в альбоме на мой случай ...
svoroponov
https://ya.ru/images/search?from=tabbar&...%86%D0%B8%D1%8F

https://matline.ru/img/kk-mpm.jpg

Там и ваш случай как в посте 1 на вашем рисунке есть. Покажите его заинтересованному лицу . Тем более что это рабочий вариант и его уже реализовали. https://matline.ru/img/kk-mpm.jpg
nagger
Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.
Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.
Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Так запроси у них чертеж, по которому колодец нужно построить.
Aerl
Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Все с наступившим Новым годом.

Тема с перепадным колодцем перешла из 2023 года в 2024 год.

Все предложения по конструкции колодцев отвергнуты Генпроектировщиком.

Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.

Ссылается на Альбомы ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88

Причем тот момент, что перепад возникает по подключении к дождеприемника к колодцу ГП просто игнорирует.

Честно - такого тупика не было давно.


Ну и сделайте им тогда стенку расстекатель по 22.84 если им так хочется. Конечно решения 46.88 слегка громоздки для подключения дождеприемников.

Либо, адаптируйте решения ТПР 46.88 для боковых подключений, один колодец разрисуйте как типовой.
nagger
Цитата(Aerl @ 9.1.2024, 10:30) *
Ну и сделайте им тогда стенку расстекатель по 22.84 если им так хочется. Конечно решения 46.88 слегка громоздки для подключения дождеприемников.
Либо, адаптируйте решения ТПР 46.88 для боковых подключений, один колодец разрисуйте как типовой.

Подрядчику не надо проектировать, ему надо строить по чертежу. Если чертеж подрядчик сам не находит подходящий чертеж в тпр, то запрашивает у заказчика.
Ferdipendoz
ТС, по всей видимости, субподрядчик у Генпроектировщика )
Aerl
Цитата(nagger @ 9.1.2024, 11:57) *
Подрядчику не надо проектировать, ему надо строить по чертежу. Если чертеж подрядчик сам не находит подходящий чертеж в тпр, то запрашивает у заказчика.


Тогда я что-то запутался,

Цитата(VladSpb78 @ 2.1.2024, 0:53) *
Генпроектировщик объекта требует исполнение своих требований в стадии П и применение колодцев согласно ТПР.


, а где же тогда стадия Р? я то по наивности думал, что ТС стадию Р делает)
Perlitta
нда уж..я так поняла, что водосток существующий. А вот к нему по проекту присоединяются решетки.
Интересно знать, существующий колодец какой? Если сборный, то вы можете попасть в горловину.
Проектировщик должен был указать при перепаде усиление сущ.колодца стальным листом, рассекатель, как в перепадной камере.
Ваш случай ТПР 902-09-22.84 альбом 6 лист 5 перепадной колодец с одним присоединением (т.е две трубы входят, одна выходит)