Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление из паркинга с электромобилями, Электромобили в подземном паркинге
dflaer
сообщение 11.4.2024, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Добрый день, коллеги!

Подскажите, пожалуйста, какие нюансы есть при расчете дымоудаления из подземного паркинга при размещении там электромобилей и зарядных станций к ним? Какую мощность тепловыделения от электромобилей необходимо принимать в расчетах? Пропускает ли МЧС устройство машиномест для зарядки электромобилей без выделения в пожарную секцию, обеспечив (по умолчанию) соблюдение установленных требований пожарной безопасности в части выделения указанных машиномест и их оборудования требуемым комплексом систем противопожарной защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
Skripun
сообщение 15.4.2024, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день.
При возгорании электромобиля - конечно есть свои тонкости в расчёте систем дымоудаления-но в действующих нормах это никак не отражается.
Более того на этот вопрос я не смог получить ответ и на семинаре по противодымной вентиляции, который проводил один из составителей МР к СП7.13130 - да, особенности есть, но как их учесть - исследования мы не проводили.

На мой взгляд проблема ещё в том, что даже если Вы найдёте какую-то информацию по этому вопросу в иностранных нормах или кто-то из коллег Вам подскажет что-то - то это потом практически невозможно объяснить проверяющему эксперту - откуда Вы это взяли.

Из того что я видел - пока все считают электромобили как обычные автомобили.

Пожарные часто выделяют зону зарядки как минимум в отдельное помещение с огнестойкими перегородками - а иногда и в отдельную пожарную секцию - это у кого какая фантазия и административный ресурс в согласовании СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.4.2024, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 15.4.2024, 11:11) *
Пожарные часто выделяют зону зарядки как минимум в отдельное помещение с огнестойкими перегородками - а иногда и в отдельную пожарную секцию - это у кого какая фантазия и административный ресурс в согласовании СТУ.

По размещению сейчас есть конкретные указания в п. 6.2.12 СП 113.13330.2023.

По мощности тепловыделений в этой статье:
Цитата
До недавнего времени проектная мощность пожара электромобиля имела заниженные значения на уровне 3–4 МВт, что вызывало обоснованные сомнения. В последней редакции отечественного стандарта [4] следовало принимать данный параметр по результатам экспериментальных исследований. В настоящее время при проектировании автостоянок мощность пожара электромобиля принимается равной 10 МВт, что в два раза больше, чем при пожаре легкового автомобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

А здесь познавательная информация про пожары с электромобилем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 17.4.2024, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



"В настоящее время при проектировании автостоянок мощность пожара электромобиля принимается равной 10 МВт, что в два раза больше, чем при пожаре легкового автомобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания."
А кем принимается и на основании каких норм это можно обосновать проверяющему эксперту (10МВт)? При данной мощности очага пожара производительность системы ДУ из привычных 45000 м3/ч (приблизительно) - сильно увеличивается - и заказчик сильно недоумевает и просит обосновать увеличенную цифру. Обосновывать её статьёй в журнале (я без претензий - просто действительно не понимаю как это сделать)?

Просто из моего опыта проектирования, даже ссылки на NFPA не всегда является аргументом для заказчика или эксперта экспертизы - они просят показать где в наших нормах это прописано. И если этого нет - то и разговора нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.4.2024, 13:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 17.4.2024, 13:03) *
Обосновывать её статьёй в журнале (я без претензий - просто действительно не понимаю как это сделать)?

Тогда только обращение во ВНИИПО, а вовсе не на Форум д.б.

Цитата(Skripun @ 17.4.2024, 13:03) *
Просто из моего опыта проектирования, даже ссылки на NFPA не всегда является аргументом для заказчика или эксперта экспертизы - они просят показать где в наших нормах это прописано. И если этого нет - то и разговора нет...

В МР ВНИИПО в библиографии указан NFPA 92В - значит, ссылка на него легитимна. Т.е. можно применять в качестве справочника в частях, не противоречащих указаниям норм РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 26.4.2024, 19:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Посмотрите видео, как полыхают аккумуляторы электромобилей. Там дымообразование гораздо интенсивнее, чем от обычного автомобиля. Справедливо, что 10МВт, но норм пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 27.4.2024, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 15.4.2024, 12:34) *
По мощности тепловыделений в этой статье:
"В настоящее время при проектировании автостоянок мощность пожара электромобиля принимается равной 10 МВт"

С каких это пор голословные утверждения стали предметом пропагандирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 28.4.2024, 23:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Если же оперировать научными данными, то нужную информацию можно почерпнуть, например здесь. В статье указывается, что мощность тепловыделения легкового электромобиля составляет 7 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.4.2024, 13:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Только ведь всё одно статью в проект не пришьешь, а еще чего либо нормоутверждающего тоже не видел Даже методики для индивидуального расчета, хотя и Приус и та же Тесла дадут разное колво МВт при горении, да и никто не скажет будет ли именно Тесла стоять на этом мм и загорится ли она в какой то из дней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2024, 15:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 27.4.2024, 11:09) *
С каких это пор голословные утверждения стали предметом пропагандирования?

А с каких это пор цитирование какой-то статьи стало пропагандированием?
Вы тоже цитируете другую статью. Или теперь только Вам разрешено что-либо цитировать? newconfus.gif

Но главное для проектировщиков совсем в другом - Skripun и инж323 совершенно правы:
Цитата(инж323 @ 29.4.2024, 13:19) *
Только ведь всё одно статью в проект не пришьешь...

А то, что показатели в разных статьях отличаются в 1,5 раза, только усугубляет неопределённость ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.4.2024, 16:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А кто проходил экспертизу с такой пожнагрузкой от электроавто, может ли прокатить верификационное упоминание в задании на проектировании такой цифры? Даже не важно её точное значение, вот само указание такой цифры достаточно для эксперта и проекта с не бюджетными деньгами? И аналогичное с бюджетными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2142
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Monica
Понимаю Ваш вопрос. В данном случае выбор мощности пожара электромобиля в 10 МВт основан на рекомендациях, приведенных в следующих нормативных документах:

NFPA 855 "Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems" (Национальный стандарт пожарной безопасности США для установки стационарных систем накопления энергии). Этот стандарт рекомендует использовать для расчета систем пожаротушения значение максимальной мощности пожара электромобиля в 10 МВт.

TR 69 "Fire safety in buildings with lithium-ion battery energy storage systems" (Технический отчет Международной комиссии по пожарной безопасности). Данный документ также указывает на использование значения 10 МВт как типовой мощности пожара электромобиля.

Таким образом, принятие мощности пожара электромобиля равной 10 МВт основано на рекомендациях авторитетных международных организаций по пожарной безопасности. При общении с проверяющими экспертами можно сослаться на эти нормативные документы для обоснования данного значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.4.2024, 17:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С этими ответами Моника может Клинтону советовать, а эти нормы к РФ отношения не имеют, даже если вождь племени Тумба Юмба посоветует их придерживаться имея свои гастрономические воззрения на сгоревших в электромобиле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2024, 18:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AI 155 @ 29.4.2024, 17:09) *
Monica
... В данном случае выбор мощности пожара электромобиля в 10 МВт основан на рекомендациях, приведенных в следующих нормативных документах:

NFPA 855 "Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems" (Национальный стандарт пожарной безопасности США для установки стационарных систем накопления энергии). Этот стандарт рекомендует использовать для расчета систем пожаротушения значение максимальной мощности пожара электромобиля в 10 МВт.

TR 69 "Fire safety in buildings with lithium-ion battery energy storage systems" (Технический отчет Международной комиссии по пожарной безопасности). Данный документ также указывает на использование значения 10 МВт как типовой мощности пожара электромобиля.

Цитата(NOVIK_N @ 28.4.2024, 23:54) *
Если же оперировать научными данными, то нужную информацию можно почерпнуть, например здесь. В статье указывается, что мощность тепловыделения легкового электромобиля составляет 7 МВт.

Ага! Т.е. ув. NOVIK_N пропагандирует laugh.gif цитирует статью с научными данными, игнорируя по каким-то причинам NFPA 855.
Я вполне допускаю справедливость любого из этих значений по разным исследованиям и научным данным любых/разных стран. Но для проектировщиков РФ определённое значение станет легитимным только по указаниям наших норм или, хотя бы, по письму ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 2.5.2024, 11:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Из моего опыта - эксперта экспертизы вполне можно убедить про 10 МВт - они не особо сопротивляются такой цифре (но и не пропагандируют её сами - написали и написали).
Сложнее договориться с проверяющим специалистом заказчика. Обычно такой специалист сражается за размеры шахт и венткамеры как лев и к сожалению, часто не особо включая голову - и требует привести конкретный пункт откуда эта цифра взята именно из норм РФ. На всякие NFPA ему очень всё равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.5.2024, 16:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 29.4.2024, 15:23) *
А с каких это пор цитирование какой-то статьи стало пропагандированием?
Вы тоже цитируете другую статью. Или теперь только Вам разрешено что-либо цитировать?

Посмотрите внимательнее. В пропагандируемой Вами статье голословное утверждение о 10 МВт, а в моей ссылке информация о многочисленных экспериментах. И я читал недавно, что Минстрой благосклонно относится к подобным материалам,особенно, если отсутствуют отечественные указания. В подобной ситуации, мне непонятны прогнозируемые отказы экспертизы от восприятия зарубежных научных данных.


Цитата(AI 155 @ 29.4.2024, 17:09) *
... выбор мощности пожара электромобиля в 10 МВт основан на рекомендациях, приведенных в следующих нормативных документах:
NFPA 855 "Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems" (Национальный стандарт пожарной безопасности США для установки стационарных систем накопления энергии). Этот стандарт рекомендует использовать для расчета систем пожаротушения значение максимальной мощности пожара электромобиля в 10 МВт.
TR 69 "Fire safety in buildings with lithium-ion battery energy storage systems" (Технический отчет Международной комиссии по пожарной безопасности). Данный документ также указывает на использование значения 10 МВт как типовой мощности пожара электромобиля.
Таким образом, принятие мощности пожара электромобиля равной 10 МВт основано на рекомендациях авторитетных международных организаций по пожарной безопасности. При общении с проверяющими экспертами можно сослаться на эти нормативные документы для обоснования данного значения.

Интересная картина получается, коллега. Внимательно просмотрел стандарт NFPA 855-2023 и не обнаружил никакой рекомендации о которой вы говорите. Не могли бы вы сослаться на конкретный пункт документа?

И об отчете TR 69 таинственной "Международной комиссии по пожарной безопасности" не нашел следов в Интернете. Не могли бы вы привести как пишется название этой комиссии на английском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.5.2024, 16:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 2.5.2024, 16:32) *
Посмотрите внимательнее. В пропагандируемой Вами статье голословное утверждение о 10 МВт, а в моей ссылке информация о многочисленных экспериментах.

Вполне возможно, что голословное (с Вашей точки зрения) утверждение основано на знакомстве авторов статьи с NFPA 855 (правда, это по данным от ИИ). Или авторы NFPA 855 тоже с "потолка" своё значение взяли?
И ещё раз - цитирование какой-либо статьи не является пропагандированием.


Цитата(NOVIK_N @ 2.5.2024, 16:32) *
И я читал недавно, что Минстрой благосклонно относится к подобным материалам,особенно, если отсутствуют отечественные указания. В подобной ситуации, мне непонятны прогнозируемые отказы экспертизы от восприятия зарубежных научных данных.

Вы просто никогда не сталкивались с реальными экспертами наших проектов. bang.gif
А если зарубежные научные данные различаются по значению в 1,5 раза, то выбор проектировщиком и экспертом такой информации может фатально не совпасть.
Кроме того, большинство наших экспертов и российские-то нормы плохо знают или неверно самостоятельно интерпретирует. До иностранных вообще не доросли, тем более до каких-то выводов и сравнений.

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.5.2024, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.5.2024, 16:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так тут даже и не важны ни сами приведенные циферки в неких документах не имеющих легетимности в РФ, ни сами эти документы, да и собственно сами "многочисленные исследования" тоже к нормативно-правовой базе РФ отношения не имеют.
Сродни взятым с потолка" для отопления надо 100 Вт на квадрат площади" и куда её только не сунут- м в подбор мощности покупаемых клиентом в магазине отопприборов и там же для выбора мощности котла и т.д. прям на все пригодная циферка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.5.2024, 18:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 2.5.2024, 16:54) *
Вполне возможно, что голословное (с Вашей точки зрения) утверждение...

Голословное по факту, потому что нет ссылки на источник утверждения.

Цитата(ИОВ @ 2.5.2024, 16:54) *
...если зарубежные научные данные различаются по значению в 1,5 раза...

Как легко Вы берете голословные утверждения на веру. Давайте дождемся ответа на мой вопрос относительно отсутствия в NFPA 855 информации о 10 МВт. Если не будет ссылки на конкретный пункт, считайте это инженерным фейком.

Цитата(ИОВ @ 2.5.2024, 16:54) *
большинство наших экспертов и российские-то нормы плохо знают или неверно самостоятельно интерпретирует. До иностранных вообще не доросли...

Я не оцениваю знания экспертов. Я говорю, что отсутствует отечественная норма, а проектировать надо. Что делать? Включать инженерные мозги или голосовать расчетом индивидуального пожарного риска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.5.2024, 19:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 2.5.2024, 18:11) *
Я не оцениваю знания экспертов. Я говорю, что отсутствует отечественная норма, а проектировать надо. Что делать? Включать инженерные мозги или голосовать расчетом индивидуального пожарного риска?

Дело в том, что разные инженерные мозги могут приходить к разным умозаключениям - т.е. по факту результаты/выводы проектировщика и эксперта или Заказчика могут не совпадать. Об этом и писАл Skripun.
В п. 6.2.12 СП 113.330.2023 изложены требуемые противопожарные мероприятия при размещении в стоянках электромобилей. По-хорошему, следовало бы указать и мощность тепловыделений при горении электромобиля. А без неё проектировщиков обрекли на поиски "того, не знаю что" и бесполезные прения с экспертами и Заказчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.5.2024, 19:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 2.5.2024, 19:09) *
проектировщиков обрекли на поиски "того, не знаю что" и бесполезные прения с экспертами и Заказчиками.

Это происходит от того, что мы слишком долго гордились своими СНиПами, не замечая их деградации, а в некоторых проявлениях и гордится было нечем. Поэтому у нас не культивировался такой вид инженерной деятельности, как консалтинг проектировщиков (не считать же таковым пресловутый расчет индивидуального пожарного риска). В более развитых странах инженерный консалтинг является обязательным при проектировании зданий.

Для нас является диковинкой функционально-целевое проектирование, по недоразумению называемое у нас "параметрическим". Привычка к бюрократическому мышлению сделала из проектировщика инженера, не воспринимающего технические решения без опоры на предписывающие нормы. Без освоения современных инженерных подходов, с причитанием о неграмотной экспертизе ситуацию улучшить невозможно. Еще раз задаюсь риторическим вопросом. Если проект опирается на общепризнанные мировые методики расчетов, исчерпывающие экспериментальные результаты, что можно противопоставить этому при отсутствии отечественных норм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2024, 21:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2142
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



ИИ не колется откуда взял информацию

Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2024, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.5.2024, 21:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AI 155 @ 2.5.2024, 21:09) *
ИИ не колется откуда взял информацию

Вот и порешили. Ссылка ошибочная, практически фейк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.5.2024, 21:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2142
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Можете сами попробовать, это просто приложение в гугл, у меня бесплатный лимит кончился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.5.2024, 21:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 2.5.2024, 19:09) *
А без неё проектировщиков обрекли на поиски "того, не знаю что" и бесполезные прения с экспертами и Заказчиками.

Тут сложней. Заказчик тоже состоит из многих "единиц" принимающих решение и руководящих всевозможными "хочу".
Коммерческие деньги, есть люди дающие деньги и есть техзаказчик. Вот для техзака есть почти везде уже ограничение- "или убеждаешь в обоснованности чем хочешь и даю деньги на "вот это", либо показываешь норматив , где это прописано и необходимо, иначе всё это звучит от рядового сотрудника "я так хочу", а своими хотелками "идите в сад" или сам дай денег на "это". В случае "убедил", то все норм и можно вписать в задание на проектирование и вот вам типа верификационные требования. А если есть в нормах, то валидационные требования.
Бюджет. Все в нормах и любое отклонение- несанкционированная трата бюджетных денег и потом доказывай, что это не распил какой то.Даже для "большого начальства" так, сегодня ты подписал целесообразность трат на это, а завтра доказываешь, что не попилил денежку на какую то ненормативную ерунду. А в инете шушуканье. вот мол еще одни допилились, так их гадов, интересно сколь им дадут или опять отмажут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.5.2024, 22:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AI 155 @ 2.5.2024, 21:39) *
Можете сами попробовать, это просто приложение в гугл, у меня бесплатный лимит кончился.

Без проблем. NFPA 885-2020, п. 4.5.1: "4.5.1 Зарядка и хранение. Для целей раздела 4.5 зарядка и хранение должны охватывать операции, в ходе которых мобильные системы хранения энергии заряжаются и хранятся, чтобы быть готовыми к развертыванию на другом участке, и где они заряжаются и хранятся после развертывания."

NFPA 885-2023, п. 4.5.1: "Горючие материалы, не относящиеся к мобильным системам хранения энергии, не должны храниться в специальных помещениях, шкафах или корпусах, содержащих оборудование мобильных систем хранения энергии."

Бывает. У самого, иногда врежется в память, что прочитал где-то, а потом не могу найти, где это было написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 8.5.2024, 11:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Цитата(NOVIK_N @ 2.5.2024, 22:22) *
NFPA 885-2023


А есть этот стандарт в pdf в оригинале почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 8.5.2024, 17:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а разве 5Мвт это не некая усреднённая цифра принятая для всех легковых автомобилей, в том числе и электрических?
просто цифра эта получена в те замшелые времена, когда электромобиль был "маленькой смешной игрушкой"
поскольку времена изменились, то изменились и электромобили - просто как всегда норма не успевает за жизнью)))
правда я думал что бензин как раз дает много тепла, а литий много вредных гадостей (а тепла там сопоставимое с бензином количество) - да и в статье есть вывод о том что при горении электромобиля это более существенный фактор

и в любом случае считаем то расчетный режим, а работает ДУ при эвакуации - другие температуры, другие расходы

и стоит ли так заморачиваться, пока не изменена нормативная база? ведь в жизни на место электромобиля с 10Мвт может встать "хамер" какой-нибудь на 15мВт или мотоцикл на 1,5Мвт - и что тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.5.2024, 19:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 8.5.2024, 17:08) *
а разве 5Мвт это не некая усреднённая цифра принятая для всех легковых автомобилей, в том числе и электрических?

С учётом указаний по обеспечению пож. безопасности при хранении электромобилей в п. 6.2.12 СП 113.13330.2023 приходится сделать вывод, что это не так.


Цитата(AGAG @ 8.5.2024, 17:08) *
и в любом случае считаем то расчетный режим, а работает ДУ при эвакуации - другие температуры, другие расходы

По СП 7:
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

"Практические рекомендации" от ББ:
Цитата
Вопрос
Как должна отключаться система противодымной вентиляции - автоматически или вручную? По какому сигналу или кем?

Ответ
Нормативные документы не регламентируют автоматическое отключение системы противопожарной защиты. Ее отключают вручную по команде руководителя тушения пожара. Он принимает соответствующее решение после ликвидации очага пожара, т.е. система должна гарантированно работать в течение заданного времени - 2 ч, 1 ч, 30 мин - в зависимости от требований действующих нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 12.5.2024, 0:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Судя по мнению нормативно-технического совета (протокол от **.**.2024 года № **), у них вопросов тоже достаточно много и нет единой выработонной позиции, все дано на откуп экспертизы. Опять вспоминаются времена рождения СП 7...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 13.5.2024, 10:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(ИОВ @ 8.5.2024, 19:03) *
С учётом указаний по обеспечению пож. безопасности при хранении электромобилей в п. 6.2.12 СП 113.13330.2023 приходится сделать вывод, что это не так.


не очень понятно, откуда такой вывод? по мне так пункт говорит о опасности зарядки автомобилей в большом количестве одновременно (ведь если машинок меньше 10 то и не надо ничего сверху)))
то есть в этом помещении происходит процесс зарядки (а это самое опасное действие с любым аккумулятором) без контроля человека - вот и наделали мероприятий дополнительных

на счет обеспечения работы пожарных - не подумал (как то довлеет большое помещение, мало людей, много выходов), кроме того, как мне подумалось, что как раз в автостоянке расчетный режим наступит очень быстро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 13.5.2024, 13:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AGAG @ 13.5.2024, 10:06) *
мне подумалось, что как раз в автостоянке расчетный режим наступит очень быстро

Время разгорания обычного легкового автомобиля 15 мин. Подтверждено многочисленными экспериментами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2024, 14:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 13.5.2024, 13:45) *
Время разгорания обычного легкового автомобиля 15 мин. Подтверждено многочисленными экспериментами.

Это и есть более реальное время для прибытия и развёртывания пож. подразделения, в отличие от нормативно установленных 10 мин в городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 14.5.2024, 9:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 13.5.2024, 14:26) *
Это и есть более реальное время для прибытия и развёртывания пож. подразделения, в отличие от нормативно установленных 10 мин в городе.
10 минут только на прибытие. Развертывание не нормируются. Поэтому и очевидны натяжки при определении площади очага пожара по "базе Кошмарова".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2025, 16:21
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 15.4.2024, 11:11) *
При возгорании электромобиля - конечно есть свои тонкости в расчёте систем дымоудаления-но в действующих нормах это никак не отражается.

Из того что я видел - пока все считают электромобили как обычные автомобили.
Цитата(Konstantin T. @ 26.4.2024, 19:36) *
Посмотрите видео, как полыхают аккумуляторы электромобилей. Там дымообразование гораздо интенсивнее, чем от обычного автомобиля. Справедливо, что 10 МВт, но норм пока нет.
Цитата(AGAG @ 8.5.2024, 17:08) *
а разве 5 Мвт это не некая усреднённая цифра принятая для всех легковых автомобилей, в том числе и электрических?
просто цифра эта получена в те замшелые времена, когда электромобиль был "маленькой смешной игрушкой"
поскольку времена изменились, то изменились и электромобили - просто как всегда норма не успевает за жизнью)))
правда я думал что бензин как раз дает много тепла, а литий много вредных гадостей (а тепла там сопоставимое с бензином количество) - да и в статье есть вывод о том что при горении электромобиля это более существенный фактор

и в любом случае считаем то расчетный режим, а работает ДУ при эвакуации - другие температуры, другие расходы

и стоит ли так заморачиваться, пока не изменена нормативная база? ведь в жизни на место электромобиля с 10Мвт может встать "хамер" какой-нибудь на 15мВт или мотоцикл на 1,5Мвт - и что тогда?

Ну вот, хотя бы проекта норм дождались:
Цитата(трое пожарников @ 29.1.2025, 14:42) *
сегодня на сайте росстандарта выложили ... очередную окончательную редакцию ... нью СП-506

Пока не утвердили, но в этой редакции:
Цитата
12.8. В закрытых стоянках автомобилей в частях помещений, выделенных в пожарные секции в соответствии с пунктом 7.3, расчет производительности систем противодымной вентиляции в автостоянках следует принимать исходя из проектной тепловой мощности очага горения каждого электромобиля Qп = 9 МВт.

7.3. Размещение машино-мест для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, оснащенных оборудованием для зарядки, допускается на открытых площадках, а также в открытых и закрытых стоянках автомобилей класса конструктивной пожарной опасности C0, С1 (за исключением механизированных и полумеханизированных стоянок).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 30.1.2025, 18:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 424
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Из сводки:
Предлагаемое в п. 12.8 требование об увеличении вдвое параметров противодымной вентиляции при хранении в закрытой стоянке электромобилей не обосновано. Зарубежные исследования состава дыма при горении электромобилей показывают, что основные загрязняющиеся вещества выделяются от горения салона автомобиля, и разницы между бензиновым, дизельным или электрическим автомобилями, приводящей к необходимости увеличивать мощность пожарной вентиляции, практически нет. - принято
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2025, 18:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Будем ждать, чем "порадуют" в утвержденной версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.1.2025, 19:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 30.1.2025, 18:19) *
Будем ждать, чем "порадуют" в утвержденной версии.

может и пропишут чем тушить еще.Хотя вот это- сегодня у него тесла, а завтра мерс обычный.. проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2025, 20:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Пока прописано:
Цитата
12.7. Установку автоматического пожаротушения для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, в том числе с оборудованием для их зарядки предусмотреть по группе помещений 3 таблицы 6.1 СП 485.1311500.
Зарядные устройства должны обесточиваться при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации и (или) автоматической установки пожаротушения.

Т.е. вода и пена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.1.2025, 21:01
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 30.1.2025, 20:31) *
Пока прописано:

Т.е. вода и пена.

Только ни вода, ни пена не могут потушить. Вот и всё. И потом- водой электроустановку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 31.1.2025, 5:12
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 424
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



найдите время, почитайте сводку.
там у авторов СП были и несколькоэкзотические решения, которые резонно не прошли, например, установка спринклеров на уровне пола, для орошения электромобилей снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 10:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(инж323 @ 30.1.2025, 21:01) *
Только ни вода, ни пена не могут потушить. Вот и всё. И потом- водой электроустановку?

она же автономная, так что по сети ее проблемы дальше не пойдут)) хотя если стоит на зарядке? )) но по идее при пожаре должна зарядка отключиться

а так
водой не рекомендуют, разлагается и добавляет водород (((
пеной (или газом) бессмысленно, внутри аккумулятора выделяется свой кислород и поддерживает горение (((
самое оптимальное локализовать и подождать пока прогорит)))

Цитата(трое пожарников @ 30.1.2025, 18:13) *
Из сводки:
Предлагаемое в п. 12.8 требование об увеличении вдвое параметров противодымной вентиляции при хранении в закрытой стоянке электромобилей не обосновано. Зарубежные исследования состава дыма при горении электромобилей показывают, что основные загрязняющиеся вещества выделяются от горения салона автомобиля, и разницы между бензиновым, дизельным или электрическим автомобилями, приводящей к необходимости увеличивать мощность пожарной вентиляции, практически нет. - принято


а в мире как это решают? исходя из токсичности?
к примеру - если обычным дымом человек травиться за 5 минут, а дымом от лития за 2,5минуты - то интенсивность дымоудаления должна быть в 2 раза больше? или там тоже про тепло только?

Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2025, 14:03
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 12839
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 30.1.2025, 21:01) *
Только ни вода, ни пена не могут потушить. Вот и всё. И потом- водой электроустановку?

В свете обсуждаемых указаний по тушению есть забавный ответ ВНИИПО:
Цитата
... на сегодняшний день рекомендаций по эффективному применению конкретных видов огнетушащих веществ и средств их подачи применительно к тушению электромобилей отсутствуют. Институтом в инициативном порядке ведутся работы в данном направлении. Результаты исследований по их завершению будут опубликованы в научно-технических изданиях.

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 14:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



очень своевременная инициатива, какие все таки ответственные работники двигают нашу пожарную науку)) - вот только выжить бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2025, 15:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 10:21) *
она же автономная, так что по сети ее проблемы дальше не пойдут)) хотя если стоит на зарядке? )) но по идее при пожаре должна зарядка отключиться

а так
водой не рекомендуют, разлагается и добавляет водород (((
пеной (или газом) бессмысленно, внутри аккумулятора выделяется свой кислород и поддерживает горение (((
самое оптимальное локализовать и подождать пока прогорит)))



а в мире как это решают? исходя из токсичности?
к примеру - если обычным дымом человек травиться за 5 минут, а дымом от лития за 2,5минуты - то интенсивность дымоудаления должна быть в 2 раза больше? или там тоже про тепло только?

п1. Вот и выходит, что в момент воспламенения чем то потушить... нет ответа и авто разгорается до полного выделения тех самых по разным данным 6 МДж или 10МДж. и поджигает рядом непричастные авто с разными двиглами и аккумами.

п2.Вот в автобусных автопарках при малейшем возгорании электробус вытаскивают на середку, подальше от всего могущего и дают догореть до жалких останков.

п3. В мире- да такая же фигня примерно. Упомянутые их экспериментально полученные цифры огневой нагрузки типа 6 или 10 МДж от одного авто и .. пустые потуги, мол кошма, экраны водные, но по сути... дай этому чуду догореть и потом утилизируй.

Вобщем полный бедлам и непонятка, пока аккумы не станут иными.Авто с ним просто как дрова вокруг уже горящего костра, лишь дополняют собой объем могущего сгореть.

А с мм в паркингах- ну вот сегодня это мм купил дядя с дизельджипом, а завтра сменил на теслу и чего делать, ежели этот козел загорится? ММ переоборудовать под элавто? А послезавтра он сменит авто и обратно? Не оборудовать это место АУПТ, ну так завтра он расшибет свой дизел и купит теслу и как быть? Законом заставлять менять местоположение мм для появившегося эл. мобиля на место оборудованное хоть кошмой этой, мол сгори там гадюка, хоть остальные не сгорят, но это куча прав частной собственности. Не повесить же собственникуна вьезде в подземную парковку объяву- паркуйся на улице, как для авто с ГБО, мол с ним в подземную нельзя, но это собственник про свои мм повесил, а тут собственник со своим мм в этом паркинге. И выходит крутая правовая дыра, хотя и инженерная с т.з. потушить тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 16:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а еще есть гибриды)))

все таки это вопрос помещений "В закрытых стоянках автомобилей в частях помещений, выделенных в пожарные секции" выделенных для зарядки, так этот процесс наиболее уязвимый для возгорания

и еще вопрос - вот это все, что потечет после пожара можно в канализацию сбрасывать?

Сообщение отредактировал AGAG - 31.1.2025, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2025, 16:49
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 16:40) *
а еще есть гибриды)))

все таки это вопрос помещений "В закрытых стоянках автомобилей в частях помещений, выделенных в пожарные секции" выделенных для зарядки, так этот процесс наиболее уязвимый для возгорания

А чьё это мм, которое для зарядки? В паркинге паркуйся и не более. И для авто бенз там так же не нужно заправку с бензином, отчего для эл.авто зарядка там?Страшней парковки частные в частных домах для необделенных доходами граждан. И место для зарядки выделять нет желания и привязывать парковку на определенное место тоже. Мол на все места ставь розетки зарядки и еще и сменных проводов под каждую с набором концевиков(они тоже разные, как раньше у тлф были) и АУПТ для всех мм и под эл. авто тоже свое по требуемым нормам, которых нет. Но загорится если, а подпись стоит в чертежах и исполниловке и вот он тот гад из за которого мои много тысяч баксов в виде эл. мобиля сгорели!!!И нормой не прикрыться, нет её.Да и слушать про неё потерпевший не захочет, это ж он родное отстаивает и компенсацию себе, а не какие то там чьи то нормы и чьи то правила, авто то его родной и любимый сгорел. А характер у таких граждан укрепился во времена малиновых пиджаков, многие до сих пор не сдержаны в проявлениях, хотя и аккуратней весьма.
И + в ту же парковку натолкают- катер, погрузчики электро, снегоходы и квадрики и чего только нет.

Сообщение отредактировал инж323 - 31.1.2025, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 31.1.2025, 17:58
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



проблема граждан - это проблема граждан, задача государства таблички развесить - сюда ходи, туда не ходи))) а кто куда пойдет, тот сам и виноват)))

ну а мы ждем указания куда какую табличку вешать - а там гори оно все синим пламенем)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2025, 18:03
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33514
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(AGAG @ 31.1.2025, 17:58) *
ну а мы ждем указания куда какую табличку вешать - а там гори оно все синим пламенем)))

А пока не повесим табличку и не распишем чего и куда вешать, то и нет подписаной КС-2 и нет ФИО в ведомости на ЗП или ФОТ пустой уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 3.2.2025, 10:06
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



не правильно выразился - мы ждем новых указаний, а пока вешаем по старинке)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vredinabl
сообщение 14.2.2025, 13:45
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 89913



Сейчас проектируем стоянку в т.ч. с местами для размещения электромобилей.
Пожарный консультант прислал ссылку на типовые решение по СТУ, на основе которых можно будет пройти МЧС.
Там помимо прочего указано: "В закрытых стоянках автомобилей в частях помещений, выделенных в пожарные секции в соответствии с пунктом 7.4, расчет производительности систем противодымной вентиляции в автостоянках следует принимать с параметрами, увеличенными вдвое."

Как было сказано, даже если требований нет в нормативах, то их обязательно пропишут в СТУ и не выполнять их не получится.

Ссылка на типовые мероприятия при разработке СТУ: https://mchs.gov.ru/dokumenty/7498


Также добавлю, что для Москвы действует ПП Москва 945 (с изменениям от 2024 года), которое предписывает оснащение машиноместами для электромобилей всех типов зданий.
Ссылка на документ: https://docs.cntd.ru/document/537986033

Сообщение отредактировал vredinabl - 14.2.2025, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vredinabl
сообщение 2.4.2025, 11:27
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.1.2011
Пользователь №: 89913



Пожарный консультант по объекту проектирования прислал новые требования ПБ к помещениям хранения электромобилей.
В комментариях указал:
"Решения принятые в МЧС как «типовые» в настоящее время.
Пока не примут в действие СП «Стоянки автомобилей» (в разработке ВНИИПО МЧС) данные решения подлежат включению в СТУ."

Ссылок на официальные источники нет.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2025_04_02_Новые_требования.pdf ( 47,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 3.4.2025, 5:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 424
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



"новые требования"
уж очень-очень-очень некоторые господа из числа руководства ДНД любят СТУ.
и еще прослеживается маниакальное увлечение средствами пожаротушения определенного производителя. Интересно, им что-нибудь известно про импортозамещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.4.2025, 12:57
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1503
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(vredinabl @ 2.4.2025, 11:27) *
новые требования ПБ к помещениям хранения электромобилей... ...данные решения подлежат включению в СТУ...

Интересно, кто-нибудь сталкивался с инженерным обоснованием вводимых пожарных требований? Может быть только мне не повезло в этой жизни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 22:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных