подключение n-го унитазов в ряду |
|
|
|
|
16.5.2024, 16:43
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114

|
Предстоит в проекте подключить 6 унитазов в ряд. Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола, а хотелось бы. Есть ли у кого нибудь такой узел или типовой, чтоб над плитой.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 47)
|
|
17.5.2024, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(kkastill @ 16.5.2024, 16:43)  Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола Я так понимаю, сомнения, что хватит уклона трубы. Что мешает прорисовать в Ревите или в том же Автокаде в масштабе?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2024, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В далеком....1988 году на кинотеатре в Выхино ставили в ряд по 8 штук. Ревитов и подобного еще не было, но канитель в монтаже та еще. Если есть возможность опустить под пол, на нижележащий "этаж" и соединить там опуски от трех унитазов, то лучше так. Квалификация сантехников на объектах совсем иная, чем ранее, даже если нынешние не злоупотребляют спиртным, но руки не перемещаются ближе к плечам от не злоупотреблений. А так не более 3-4-х штук в ряд обычно. Кому то начертить, а кому то потом это еще и монтировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Только прорисовать ручками, никто же незнает какое у Вас расстояние между приборами, если открыть старые серии, то для стандартного унитаза с косым выпуском, и высотой выпуска 150мм, трубопровод стартует с +50мм. Сейчас есть приборы с высотой выпуска 170мм, соответственно стартовать они могут с +70мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Aerl @ 20.5.2024, 7:57)  Только прорисовать ручками, никто же незнает какое у Вас расстояние между приборами, если открыть старые серии, то для стандартного унитаза с косым выпуском, и высотой выпуска 150мм, трубопровод стартует с +50мм. Сейчас есть приборы с высотой выпуска 170мм, соответственно стартовать они могут с +70мм. Так да, для инсталляций вообще другие значения.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 11:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kkastill @ 16.5.2024, 16:43)  Предстоит в проекте подключить 6 унитазов в ряд. Сомневаюсь, что можно выполнить над плитой пола, а хотелось бы. Есть ли у кого нибудь такой узел или типовой, чтоб над плитой. Да хоть 25 унитазов в ряд. Главное чтобы высота помещения позволяла не разбить голову.  А подъём пола под унитазом и ступеньки к нему можно сделать выдав задание архитекторам. https://djvu.online/file/wPxzxDrC9EhuvСтроительный каталог, часть 10, раздел 5, подраздел 10, Москва 1976 год:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.5.2024, 14:03
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 11:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 17.5.2024, 13:25)  А так не более 3-4-х штук в ряд обычно. Кому то начертить, а кому то потом это еще и монтировать. Да.. Утраченные технологии - как строительство пирамид..
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2024, 13:07)  Да хоть 25 унитазов в ряд. Главное чтобы высота помещения позволяла не разбить голову.  Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 13:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 12:12)  Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам.  Там перепад высоты с первым унитазом от стояка будет аж 27 см. Не убьются.
Прикрепленные файлы
ун.PNG ( 576,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2024, 15:40)  Там перепад высоты с первым унитазом от стояка будет аж 27 см. Не убьются.  При желании и умении можно и на 10 см убиться. (по Русскому радио раньше слышал "Чтож Вы так убиваетесь? Вы ж так не убьетесь!")
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2024, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.5.2024, 12:12)  Главное сидя на 25 унитазе по счету от стояка не сковырнуться с него по ступенькам.  услышав звук срывающихся сифонов унитазов. Хотя это поможет, поспособствует ускоренному опорожнению организма.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2024, 12:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А перепады пола менее трех ступенек или пандуса с опр уклоном разрешены?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2024, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так с 6-ю унитазами пол всё одно с уклоном к трапу, который обязан быть в помещении. а насчет ступеней за все годы бурного изменения нормативки не скажу, может и есть\остался запрет, а может и нет\не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2024, 13:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 21.5.2024, 12:01)  А перепады пола менее трех ступенек или пандуса с опр уклоном разрешены? Это проблема архитекторов расставивших унитазы в ряд. Но унитазы на постаментах со ступеньками видел не раз. И как замена чаши Генуя.  И так-  высоко сижу, далеко гляжу.  и эдак    Нет здесь никакой проблемы, всегда так делали. Вполне стандартное решение с подъёмом пола в кабинках. Как там это решали в архитектурной части - не интересовался..
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2024, 8:36
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114

|
Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 11:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2024, 13:54)  Это проблема архитекторов расставивших унитазы в ряд. Но унитазы на постаментах со ступеньками видел не раз. И как замена чаши Генуя.
Нет здесь никакой проблемы, всегда так делали. Вполне стандартное решение с подъёмом пола в кабинках. Как там это решали в архитектурной части - не интересовался.. Это так не работает в проектирование. Как претензии к пуговицам есть? На фото нет ограждений, скорее всего и перепады такие запрещены. Команда и контора работают на результат, а не на пуговицы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 11:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 11:36)  Это так не работает в проектирование. Как претензии к пуговицам есть? На фото нет ограждений, скорее всего и перепады такие запрещены. Команда и контора работают на результат, а не на пуговицы. Вот именно что на результат. И незачем грузить заказчика надуманными проблемами. На типовых чертежах выше и ограждения есть и подъём пола. Чего ещё надо? Хотите запрет - ищите обоснование в нормах и показывайте его. В проектировании это именно так работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 12:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 11:42)  Вот именно что на результат. И незачем грузить заказчика надуманными проблемами. На типовых чертежах выше и ограждения есть и подъём пола. Чего ещё надо? Хотите запрет - ищите обоснование в нормах и показывайте его. В проектировании это именно так работает. На типовых чертежах раньше радиаторы под окном на ЛК были и в коридорах. А теперь по новым нормам либо под потолком, либо с ограждением. Непроходные теперь варианты с подъемом пола.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 12:52)  На типовых чертежах раньше радиаторы под окном на ЛК были и в коридорах. А теперь по новым нормам либо под потолком, либо с ограждением. Непроходные теперь варианты с подъемом пола. В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 13:03)  В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь.  На заборе тоже написано. Подливка это в столовой. А в здании ступенька, лестница и пандус. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 13:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 13:25)  На заборе тоже написано.
Подливка это в столовой. А в здании ступенька, лестница и пандус.
СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"
4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. В столовой другая подливка. А в строительстве - Местная подливка пола - это общепринятый строительный термин: https://запчастибт.рф/%D1%83%D1%81%D1%82%D1...BE%D0%B2%D0%B0/ Цитата Устройство подливки толщиной 20 мм: новая технология для ремонта полов И с какой стати выход из санитарной кабины для одного человека Вы приплели к путям эвакуации?  В смысле эвакуация всех должна проходить через пользование унитазом? Более того Цитата за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. Пандусы делайте строго по букве норм. Ежели у кабинки дверь то уже исключение?  Ставьте двери, туалет приличней будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 14:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Сергей, не смешно. Что у вас выше на фото - это ужасный ужас - убиться как два пальца.
Эти нормы неспроста - физиология человека такая, что он упадет если будет перепад выше указанного, или если будет две ступеньки.
Путь эвакуации это путь наружу или безопасную зону с любого места любого помещения, где может находится человек. Почитайте нормативку.
Подливка - это сленг - не нормативка. Понятно, что хотели сказать, но неверно.
Пандус в кабину с повышенным уровнем, будет выступом по отношению к соседней кабине без повышенного уровня, и еще к соседней с более повышенным уровнем. Ограждение надо ставить. Так себе туалет получится.
Сообщение отредактировал Vano - 24.5.2024, 14:02
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 17:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 14:00)  Путь эвакуации это путь наружу или безопасную зону с любого места любого помещения, где может находится человек. Почитайте нормативку. Неверно. Где это в нормативке написано- Цитата с любого места где может находится человек ? Почитал: Цитата Выходы являются эвакуационными, если они ведут: Из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку. Из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор. В соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. - каким боком ко всему этому выход из кабинки туалета которая не является отдельным помещением?  Эдак Вы проход между столами в кабинете эвакуацинным выходом обзовёте. Со всеми вытекающими последствиями.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 13:03)  В санитарной кабинке подливку пола запретили? Дайте ссылку на этот запрет. Вот это https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582кто отменил и когда? Русским по-белому написано что надо делать: "При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4, предусматривать подливку пола,отметка верха подливки определяется по проекту". А теперь наливной пол Вам в помощь.  А какое отношение имеет достаточно древний каталог, выполненный по нормам года выпуска каталога к конкретному проекту? Может обязательным причислен в задании на проектировании?Так нет его в задании. Основание применения каталога под нормы 80 какого то года в нынешние условия каковы? Очень многие красивые и гармоничные разработки мосинжпроекта по наружним сетям тоже давно уже не применяют, ибо нормы несколько раз сменились, но сделаны альбомы были добротно и профенссионально по нормам года выпуска альбомов.Увы, идет время. Так и что, правда никого не смущает такой длинный невентелируемый участок горизонтального К1 трубопровода? Или срыв сифонов многие только.. само упоминание о нем, но не сам срыв сифона. Мне хватило от обычной мойки в буфете услышать, кусок горизонтальный был до умывальника в подсобке этого буфета и далее вверх и на 3-м этаже цеплял умывальник еще и вентвыход на кровлю. Отменили умывальник на 3-м этаже и тот кусок горизонталки стал "глухим". Рычало очень примечательно.А тут "глиста " большей длины и диаметр не ф50 таки. Иерихонская труба будет, тромбон застенчиво краснеть в углу будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2024, 22:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.5.2024, 17:25)  Неверно. Где это в нормативке написано-? Почитал: - каким боком ко всему этому выход из кабинки туалета которая не является отдельным помещением?  Эдак Вы проход между столами в кабинете эвакуацинным выходом обзовёте. Со всеми вытекающими последствиями. А где у меня хоть раз упоминается эвакуационный выход? Плохо прочитали - эвакуационные выходы и пути эвакуации разные понятия. Проход между столами в помещении путь эвакуации и стеллажами, вентиляторами, умывальниками и т.п. Кабинка часть помещения. 12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 24.5.2024, 14:00)  Пандус в кабину с повышенным уровнем, будет выступом по отношению к соседней кабине без повышенного уровня, и еще к соседней с более повышенным уровнем. Ограждение надо ставить. Так себе туалет получится. Так себе - это без ограждения санитарных кабин в общественном туалете. Нормально - ограждение с дверью. Тогда: 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.А перепад между кабинками всего 1 см. И уклон к трапу тоже нужен. Цитата(инж323 @ 24.5.2024, 22:21)  А какое отношение имеет достаточно древний каталог, выполненный по нормам года выпуска каталога к конкретному проекту? Может обязательным причислен в задании на проектировании?Так нет его в задании. Основание применения каталога под нормы 80 какого то года в нынешние условия каковы? Очень многие красивые и гармоничные разработки мосинжпроекта по наружним сетям тоже давно уже не применяют, ибо нормы несколько раз сменились, но сделаны альбомы были добротно и профенссионально по нормам года выпуска альбомов.Увы, идет время. Так и что, правда никого не смущает такой длинный невентелируемый участок горизонтального К1 трубопровода? Или срыв сифонов многие только.. само упоминание о нем, но не сам срыв сифона. Мне хватило от обычной мойки в буфете услышать, кусок горизонтальный был до умывальника в подсобке этого буфета и далее вверх и на 3-м этаже цеплял умывальник еще и вентвыход на кровлю. Отменили умывальник на 3-м этаже и тот кусок горизонталки стал "глухим". Рычало очень примечательно.А тут "глиста " большей длины и диаметр не ф50 таки. Иерихонская труба будет, тромбон застенчиво краснеть в углу будет. Самое прямое отношение. Как вариант технического решения "подключения n-го унитаза в ряду". Пропускная способность диаметра 100 мм при уклоне 0,012 и наполнении 0,6 по таблицам Лукиных 3,56 л/с, скорость - 0.72 м/с - вполне нормально. Возможность срыва сифонов определяется расчётом. Рекомендуется также пользоваться этим: https://sinikon.ru/products/promotional/Posobie_montazhПри необходимости ставятся вент. клапаны или присоединения к вент. стояку и ничего рычать не будет. https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6540&st=120
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 10:34)  А перепад между кабинками всего 1 см. И уклон к трапу тоже нужен. А на каком унитазе на 3 как в скринах? На 6 как у автора? На 25 как в вашем утверждение хоть 25? 1 см то можно уклонами стяжки разогнать - вопрос на каком унитазе в линию будет 1 см.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 10:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 10:42)  А на каком унитазе на 3 как в скринах? На 6 как у автора? На 25 как в вашем утверждение хоть 25? 1 см то можно уклонами стяжки разогнать - вопрос на каком унитазе в линию будет 1 см. Уклон пола как положено 0,01-0,02 делайте к трапу. Трап располагается ближе к стояку. И всё получится без ступенек и пандусов.  На скрине же выше всё показано.. Если можете сделать разуклонку к трапу - то и к унитазам само-собой получится. Естественно трап разумно располагать надо на плане.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 13:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 10:50)  Уклон пола как положено 0,01-0,02 делайте к трапу. Трап располагается ближе к стояку. И всё получится без ступенек и пандусов.  На скрине же выше всё показано.. Если можете сделать разуклонку к трапу - то и к унитазам само-собой получится. Естественно трап разумно располагать надо на плане. У вас ВК (я про ТС) не получается разумно разместить под плитой лежак. Значит и разумно разместить трапы и к ним лежак также не выйдет. О чем я - и 6 унитазов и 25 с лежаком в пределах этажа - не проходной вариант в плане уклонов, пандусов, трапов, ступенек.
Сообщение отредактировал Vano - 27.5.2024, 13:20
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 13:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 13:19)  У вас ВК (я про ТС) не получается разумно разместить под плитой лежак. Значит и разумно разместить трапы и к ним лежак также не выйдет. Метр трубы диаметром 50 мм совершенно не тоже самое что шесть и более метров диаметром 100 мм. Можно и в стяжке пола разместить, а не лезть под плиту.   У HL к примеру, минимальная высота монтажа трапов - 69 мм. К стояку присоединять через -  Отверстие в плите для стояка 100 мм должно быть 200х200 мм по нормам. Тогда всё прекрасно монтируется.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 15:19)  О чем я - и 6 унитазов и 25 с лежаком в пределах этажа - не проходной вариант в плане уклонов, пандусов, трапов, ступенек. Иван, 6 унитазов вполне можно (за 25 конечно не скажу). Конечно не на полметра (утрированно) но высоту пола наши строители поднимают (какими нормами обосновывают-не скажу) Трап, иногда можно в конструкциях пола предусмотреть. У меня сейчас например здание заводской готовности проектируется, так там как раз трапы в конструкциях пола. А если есть возможность-то трапом можно и ниже пола этажа уйти (например в подвал). Но это можно сказать не мой случай (пояснения см. ниже) Только ниже пола этажа далеко не всегда есть возможность уйти. Например в моих объектах-там почти везде есть вечная мерзлота и здание подвала не имеет, а имеет вентподполье. Чтобы мерзлота не подтаяла от тепла здания и не потеряла несущую способность. В вентподполье температура уличная, а на моих объектах это под минус 50 зимой. Сам понимаешь наверное что в таких условиях сети (внутрянку здания) прокладывать -не самое лучшее дело. От лишней теплоизоляции и от лишнего электрообогрева все же лучше уйти (их и так на объекте чуть ни километрами бывает). Да и перемерзание труб при аварийном отключении электрообогрева лучше все же лучше по максимуму исключить. Поэтому лежаки приходится делать или в конструкциях пола или в пределах этажа
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.5.2024, 13:56
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 13:25)  Метр трубы диаметром 50 мм совершенно не тоже самое что шесть и более метров диаметром 100 мм. Можно и в стяжке пола разместить, а не лезть под плиту.   У HL минимальная высота монтажа трапов - 69 мм. К стояку присоединять через -  Отверстие в плите для стояка 100 мм должно быть 200х200 мм. Стяжка денег стоит - каждый см. Тут указано 75 мм это в нижней точке пола помещения, в верхней значит больше. Минимальная толщина классической стяжки с армированием 40-50 мм. Получается перерасход материала. И если перекрытие - лишняя нагрузка.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 14:02)  Стяжка денег стоит - каждый см. Тут указано 75 мм это в нижней точке пола помещения, в верхней значит больше. Минимальная толщина классической стяжки с армированием 40-50 мм. Получается перерасход материала. И если перекрытие - лишняя нагрузка. Да. Но это уже проблема архитекторов и конструкторов расположивших так унитазы. У ВК здесь проблем нет. Всё можно сделать и выдать ответное задание смежникам. С указанием положения и отметки трапа и уклона пола.  Пусть почешут темечко.  Глядишь придумают лучшее решение. Цитата(alexandrpjatkov @ 27.5.2024, 13:42)  Иван, 6 унитазов вполне можно (за 25 конечно не скажу). Конечно не на полметра (утрированно) но высоту пола наши строители поднимают (какими нормами обосновывают-не скажу) Да и у меня никогда возражений по этому поводу не было.. Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 8:36)  Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще. Это бред.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 14:31)  Да. Но это уже проблема архитекторов и конструкторов расположивших так унитазы. У ВК здесь проблем нет. Всё можно сделать и выдать ответное задание смежникам. С указанием положения и отметки трапа и уклона пола.  Пусть почешут темечко.  Глядишь придумают лучшее решение. Это общая проблема. У всех проблема. После выдачи такого задания смежникам ничего хорошего не выйдет. Под плиту надо загонять выпуски с унитазов и с трапов. Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 8:36)  Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще. Хорошее решение - от этого всем проще и лучше.
Сообщение отредактировал Vano - 27.5.2024, 14:54
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2024, 11:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 14:54)  Это общая проблема. У всех проблема. После выдачи такого задания смежникам ничего хорошего не выйдет. Под плиту надо загонять выпуски с унитазов и с трапов. Хорошее решение - от этого всем проще и лучше. Четыре (или 10 дырок?). 200х200 мм в плите вместо одной проще? Смежникам понравится? Опуски как вентилировать будем? Сверху ещё трубу проложим? Тут выше срывом сифонов озабочивались. А если снизу помещение не допускающее прокладку К1 под потолком? Чудны решения иных проектировщиков..  Зато пол ровный, да.. Кроме уклона к трапу не менее 0,01.  А у трубы от унитазов - 0,012.
Прикрепленные файлы
прямой.PNG ( 487,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2024, 22:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:03)  Четыре (или 10 дырок?). 200х200 мм в плите вместо одной проще? Смежникам понравится? Опуски как вентилировать будем? Сверху ещё трубу проложим? Тут выше срывом сифонов озабочивались. А если снизу помещение не допускающее прокладку К1 под потолком? Чудны решения иных проектировщиков..  Зато пол ровный, да.. Кроме уклона к трапу не менее 0,01.  А у трубы от унитазов - 0,012. Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Уважительно к друг другу надо относиться - Вкшникам не предлагать эту муть с полом переменной высоты, а АР размещать хоть часть помещения санузлом где выпуски над разрешенными для транзитами помещениями. И тогда продукт (здания) будет достойным - а не это что на фотках троны с подиумами. Всегда при новом строительстве можно разместить достойно санузлы. Дырки сложно? Что там сложного - закладную заложить в монолите перекрытия под отверстие из куска трубы.
Сообщение отредактировал Vano - 30.5.2024, 22:26
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2024, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 31.5.2024, 0:24)  Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Так в условиях вечной мерзлоты (не только нефтянка) достаточно немалое количество городов стоит и немалое количество народу живет и работает. Это не какая то крайность, а вполне себе реальность достаточно распространенная. Даже там где казалось бы города (да и ообще населенные пункты) достаточно редко стоят-можду ними находится немало разных производственных объектов той же нефтянки (производственные базы, склады, линейные управления, кусты месторождений, разные технологические установки требующие присутствия персонала, полигоны отходов нефтянки, ну и естесственно например без подразделений пожарных тоже никак не обходится)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2024, 7:01
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2024, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 31.5.2024, 0:24)  Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Уважительно к друг другу надо относиться - Вкшникам не предлагать эту муть с полом переменной высоты, а АР размещать хоть часть помещения санузлом где выпуски над разрешенными для транзитами помещениями. А от вентподпольчья как все же увернуться? Ведь в таких условиях не только нефтянку делают, но и обычные объекты. Мне например доводилось для таких условий ледовый дворец спорта делать (да и не только его).
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2024, 10:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 30.5.2024, 22:24)  Дырки сложно? Что там сложного - закладную заложить в монолите перекрытия под отверстие из куска трубы. А нормы кто выполнять должен? СП 73.13330.2016.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2024, 12:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.5.2024, 10:46)  А нормы кто выполнять должен? СП 73.13330.2016. Так выполняйте. Что вы не можете конкретно выполнить из этого СП?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2024, 13:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 2.6.2024, 12:37)  Так выполняйте. Что вы не можете конкретно выполнить из этого СП? Размер отверстия 200х200 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 0:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.6.2024, 13:38)  Размер отверстия 200х200 мм. Приложение А (рекомендуемое)СП указанное не запрещает делать круглые отверстия. А Заказчик скажет спасибо, если вы дадите круглое отверстие в задание конструкторам и они заложат круглую закладную (гильзу) в КЖ и с этой закладной (гильзой) сразу зальют перекрытие. Проще и дешевле поставить круглую закладную в опалубку. Ну и потом проще уплотнить по этому же СП круглое отверстие чем рекомендуемое квадратное отверстие. 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия.Переговорите с коллегой экспертом конструктором - у него тоже не норм запрещающий делать круглые отверстия при устройстве перекрытия.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 11:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 0:07)  Приложение А (рекомендуемое) СП указанное не запрещает делать круглые отверстия. А Заказчик скажет спасибо, если вы дадите круглое отверстие в задание конструкторам и они заложат круглую закладную (гильзу) в КЖ и с этой закладной (гильзой) сразу зальют перекрытие. Проще и дешевле поставить круглую закладную в опалубку. Ну и потом проще уплотнить по этому же СП круглое отверстие чем рекомендуемое квадратное отверстие. 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия. Переговорите с коллегой экспертом конструктором - у него тоже не норм запрещающий делать круглые отверстия при устройстве перекрытия. Гладко было на бумаге, а наделе получаются кривые стояки потому что отверстия не соосны после монтажа перекрытий. Круглую конечно можно, но диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2024, 11:34)  диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм. А если гильзу больше диаметра стояка на 20-30 мм?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2024, 11:34)  Гладко было на бумаге, а наделе получаются кривые стояки потому что отверстия не соосны после монтажа перекрытий. Круглую конечно можно, но диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм. Не понял а квадраты в монолите 200х на 200 будут соосны, а окружности нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 13:02)  Не понял а квадраты в монолите 200х на 200 будут соосны, а окружности нет? Всё может быть несоосно. Пределы несоосности должны позволять разместить вертикальный стояк диаметром 100-150 мм в квадрате 200х200 мм. Цитата(aminopower @ 5.6.2024, 11:41)  А если гильзу больше диаметра стояка на 20-30 мм? Маловато будет © Гильза и отверстие под неё - не одно и тоже. Как верно выше сказано: 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия.Результат таких рацух - кривой стояк и вонь, как пишут в соседней теме https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139567
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
200 мм закладной круглого отверстия для стояка 110 за глаза и с соосностью а в нашей теме проходим одно перекрытие от унитаза
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2024, 10:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 13:58)  200 мм закладной круглого отверстия для стояка 110 за глаза и с соосностью а в нашей теме проходим одно перекрытие от унитаза А технадзор требует по СП. И что? Зато отверстий много.
|
|
|
|
|
|