Считается выпуск канализации отдельным или нет?, Выпуск канализации |
|
|
|
28.5.2024, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Считается выпуск производственной канализации отдельным или нет? В существующем здании №1, в подвале, стоит мобильная КНС. От нее стоки качаются в фекальную канализацию соседнего здания №2. Далее самотеком в КНС на улице. В здании №1 решили открыть кафе(бутербродную). Есть возможность согласно схеме подключить к мобильной КНС отдельным трубопроводом, но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет. Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале? Схематично обрисована ситуация в приложении.
Прикрепленные файлы
схемаl.pdf ( 34,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
28.5.2024, 11:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:07)  Считается выпуск производственной канализации отдельным или нет?
В существующем здании №1, в подвале, стоит мобильная КНС. От нее стоки качаются в фекальную канализацию соседнего здания №2. Далее самотеком в КНС на улице.
В здании №1 решили открыть кафе(бутербродную). Есть возможность согласно схеме подключить к мобильной КНС отдельным трубопроводом, но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет.
Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале? Схематично обрисована ситуация в приложении. Конечно нет. К3 как я понимаю от пищевого производства. Смешиваться с К1 может только в колодце за пределами зданий, а не в насосной. Иначе при отказе насосной дерьмо из К1 пойдёт в мойки посуды. Отдельной насосной К3 качайте по отдельной линии К3Н в наружный колодец К1.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:07)  но сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет. Насколько помню транзитом сети через здание вообще нельзя прокладывать Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:07)  Будет ли считаться выпуск К3 отдельным, если он будет подключаться только к мобильной КНС в подвале? Вообще то выпуском будет выпуск от КНСки в здании. Т.е. это один общий выпуск будет. От общепита лучше отдельный выпуск делать (до колодца наружных сетей), иначе остальные сети здания (никак не связанные с общепитом) жировыми отложениями зарастать будут. А так, если отдельный выпуск производственной канализации, то на нем можно и жироуловитель поставить.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:37)  К3 как я понимаю от пищевого производства. Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка. Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня" Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:37)  Отдельной насосной К3 качайте по отдельной линии К3Н в наружный колодец К1. Сделать отдельный выпуск возможности нет.
Сообщение отредактировал NjutaSH - 28.5.2024, 11:46
|
|
|
|
|
28.5.2024, 11:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42)  Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка. Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня" Это неважно. Заразить народ дизентерией можно и в буфете. Нормальная СЭС не примет в эксплуатацию. Всё это чудо ещё и в подвале?
|
|
|
|
|
28.5.2024, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.5.2024, 11:39)  Насколько помню транзитом сети через здание вообще нельзя прокладывать
Вообще то выпуском будет выпуск от КНСки в здании. Т.е. это один общий выпуск будет. От общепита лучше отдельный выпуск делать (до колодца наружных сетей), иначе остальные сети здания (никак не связанные с общепитом) жировыми отложениями зарастать будут. А так, если отдельный выпуск производственной канализации, то на нем можно и жироуловитель поставить. Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность). Если бы была хоть какая-то возможность сделать еще один выпуск, проблем бы не было. Но даже в соседнее задние нет возможно провести еще одну напорную сеть. Сама КНС мобильная, что там в подвале, примерно как в приложении, но только два ввода. Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:47)  Это неважно. Заразить народ дизентерией можно и в буфете. Нормальная СЭС не примет в эксплуатацию. Всё это чудо ещё и в подвале? Кофейню хотят на 1 этаже. Подвал тут полностью под оборудование отдан. Огромная венткамера на почти весь подвал с насосными, очистными, тепловой камерой (все без ограждения помещений) и маленькая выгороженная комната 1,5х1,5 с КНС рядом с подпольным каналом в соседнее здание. Все сети приходят в здание №1 из здание №2.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 13:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 12:10)  Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность). Если бы была хоть какая-то возможность сделать еще один выпуск, проблем бы не было. Но даже в соседнее задние нет возможно провести еще одну напорную сеть. Сама КНС мобильная, что там в подвале, примерно как в приложении, но только два ввода.
Кофейню хотят на 1 этаже. Подвал тут полностью под оборудование отдан. Огромная венткамера на почти весь подвал с насосными, очистными, тепловой камерой (все без ограждения помещений) и маленькая выгороженная комната 1,5х1,5 с КНС рядом с подпольным каналом в соседнее здание. Все сети приходят в здание №1 из здание №2. Не связывайтесь с этой насосной вообще. Это грубейшее нарушение санитарных норм. Ставьте сололифт для буфета и отдельный выпуск диаметром 32 мм в наружный колодец.  Или рискуйте. Ваше право.  Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42)  Там из оборудования только 1 раковина в мойке и посудомоечная машинка. Кофемашина стоит отдельно. Вся еда привозная. Тут больше буфет, но вот назвать хотят "кофейня" Сделать отдельный выпуск возможности нет. Привозная вода в общепите не разрешается. Значит всё в одноразовую посуду и никаких моек.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:10)  Жироуловитель тут не нужен по СП (маленькая пропускная способность). Собственник наружных сетей может выставлять дополнительные требования, сверх требований СП. Наш местный водоканал не хочет чтобы его сети жиром зарастали и поэтому в ТУ для общепита всегда прописывают о необходимости жироуловителя (не зависимо от требований СП)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.5.2024, 13:41
|
|
|
|
|
28.5.2024, 13:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 13:22)  Не связывайтесь с этой насосной вообще. Это грубейшее нарушение санитарных норм. Ставьте сололифт для буфета и отдельный выпуск диаметром 32 мм в наружный колодец.  Или рискуйте. Ваше право.  Привозная вода в общепите не разрешается. Значит всё в одноразовую посуду и никаких моек. Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание. Максимум возможно эту КНС вынести в подпольный проходной канал. Очистные для воды хотят ставить в подвал. Посуда частично одноразовая, по посадочным местам - максимум на 8 стульев будет. Цитата(alexandrpjatkov @ 28.5.2024, 13:40)  Собственник наружных сетей может выставлять дополнительные требования, сверх требований СП. Наш местный водоканал не хочет чтобы его сети жиром зарастали и поэтому в ТУ для общепита всегда прописывают о необходимости жироуловителя (не зависимо от требований СП) Никаких дополнений по ТУ тут от Водоканала нет.
Сообщение отредактировал NjutaSH - 28.5.2024, 13:49
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:44)  Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание. Максимум возможно эту КНС вынести в подпольный проходной канал.
Очистные для воды хотят ставить в подвал. Посуда частично одноразовая, по посадочным местам - максимум на 8 стульев будет.
Никаких дополнений по ТУ тут от Водоканала нет. 1. На нет и суда нет. 2. Запрещено. 3. На привозную воду? Объект - абсолютная халтура. В правовые рамки его никак не ввести.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:07)  сделать еще одну напорную сеть в соседнее здание возможности нет. Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 11:42)  Сделать отдельный выпуск возможности нет.
нет возможно провести еще одну напорную сеть. Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 13:44)  Там нет возможности провести еще одну трубу в соседнее здание. Если нет возможности сделать по нормам, значит нет возможности и размещать кафе/буфет в этом месте.
Сообщение отредактировал aminopower - 28.5.2024, 14:18
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00)  2. Запрещено. В подпольном проходном канале? Читала что в подвалах, но тут как бы уже она существующая. С большим подозрением, что ранее где-то, проходили эти два здания как одно. Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00)  3. На привозную воду? Очистные на воду хотят ставить чтобы для кофемашины готовило. Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 14:00)  Объект - абсолютная халтура. В правовые рамки его никак не ввести. Согласна, но ссылаются на какой-то там проект, которому уже лет 100 и что когда-то с этим оборудование был на 1 этаже буфет. Цитата(aminopower @ 28.5.2024, 14:17)  нет возможно провести еще одну напорную сеть.
Если нет возможности сделать по нормам, значит нет возможности и размещать кафе/буфет в этом месте. Тут даже если и получилось бы в соседнее здание, но там только фекальная канализация. Выпуск в колодец точно не получится.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:28)  Выпуск в колодец точно не получится. То что "не получится" и "нет возможности" вы как определяете, так однозначно причем?
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:28)  В подпольном проходном канале? Читала что в подвалах, но тут как бы уже она существующая. С большим подозрением, что ранее где-то, проходили эти два здания как одно.
Очистные на воду хотят ставить чтобы для кофемашины готовило.
Согласна, но ссылаются на какой-то там проект, которому уже лет 100 и что когда-то с этим оборудование был на 1 этаже буфет.
Тут даже если и получилось бы в соседнее здание, но там только фекальная канализация. Выпуск в колодец точно не получится. А проект для чего нужен? Пусть заказчик делает что хочет, но подписывать это не рекомендуется. В таких случая проект делают как положено для согласования, а заказчик строит как хочет.
|
|
|
|
|
28.5.2024, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 101027

|
Цитата(aminopower @ 28.5.2024, 14:42)  То что "не получится" и "нет возможности" вы как определяете, так однозначно причем? Собственник соседнего здания не дает разбивать свой новенький ремонт. Все трубопроводы там заделаны. В подпольный канал есть доступ и возможность в нем заложить все что надо.
Сообщение отредактировал NjutaSH - 28.5.2024, 15:01
|
|
|
|
|
28.5.2024, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:57)  не дает разбивать свой новенький ремонт. Вообщем вопрос не технического характера, а правового. По-хорошему бы разобраться имеет ли право собственник ограничивать доступ к сетям, а потом и решения принимать.
Сообщение отредактировал aminopower - 28.5.2024, 15:12
|
|
|
|
|
30.5.2024, 14:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(NjutaSH @ 28.5.2024, 14:57)  Собственник соседнего здания не дает разбивать свой новенький ремонт. Все трубопроводы там заделаны. В подпольный канал есть доступ и возможность в нем заложить все что надо. Нормально - сделать самотечный выпуск К3 наружу и наружные сети до существующего колодца К1.
|
|
|
|
|
  |