> Расход на наружное ПТ наземной и подземной частей знания
VKing
сообщение 1.8.2024, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Всем здравствуйте.

СП8.13130.2020 п.5.4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на пожарные отсеки противопожарными стенами, следует принимать по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды.
В том случае, если здание разделено на пожарные отсеки только противопожарными перекрытиями, расход воды на наружное пожаротушение следует определять по общему объему здания.
Расход воды на наружное пожаротушение для зданий, разделенных на надземные и подземные
пожарные отсеки, следует определять по тому пожарному отсеку здания, где требуется наибольший
расход воды.

Имеется здание разделенное противопожарным перекрытием на наземный и подземный пож. отсеки, абзац 2 пункта говорит принимать по всему объему здания (стен то нет), а абзац 3 по наибольшему пожарному отсеку. Как правильно читать этот пункт? Правильно ли я понимаю, что абзац 3 не относится к моей ситуации? Не очень представляю как можно разделить наземную и подземную части стенами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Sindarkon
сообщение 1.8.2024, 18:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Абзац 2 является частным случаем абзаца 1, для которого указаны отдельные требования. Здесь всё вполне логично.
Я бы на вашем месте переживал за 2-й абзац пункта 5.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2025, 10:34
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9658
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 1.8.2024, 16:14) *
Имеется здание разделенное противопожарным перекрытием на наземный и подземный пож. отсеки, абзац 2 пункта говорит принимать по всему объему здания (стен то нет),

Подземный отсек без стен? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 26.8.2025, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



всегда было вот просто интересно - а как именно осуществляется НАРУЖНОЕ пожаротушение ПОДЗЕМНЫХ пожарных отсеков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 27.8.2025, 1:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(SV_vrn @ 26.8.2025, 22:03) *
всегда было вот просто интересно - а как именно осуществляется НАРУЖНОЕ пожаротушение ПОДЗЕМНЫХ пожарных отсеков?

Я думаю речь про то, что пожарник с рукавом заходит в здание, а подключение пожарной машины осуществляется к гидранту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 14:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных