> Обратка передавливает подачу в стояке ГВС
Rubik_K
сообщение 6.9.2024, 8:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



Добрый день!
9 этажей, жилой дом серии П-97. Подача нижняя, однотрубная. Циркуляция ГВС в доме реализована через кольцевание с противоположным стояком другой квартиры на чердаке. ГВС идет через полотенцесушители, а от них уже запитаны приборы.

При развоздушке стояка ГВС в МКД обнаружил, что на нескольких стояках в доме обратка "передавливает" подачу.
Эффект проявляется следующим образом: при сливе воды со стояка обратной трубы наблюдается крайне слабый напор, вода бежит как будто самотеком (естественно, что кран обратки лежака при сливе воды перекрыт). Когда открываю кран обратки лежака, то слышится как эта вода заходит в стояк, т.е. стояк функционирует против шерсти, люди получают ГВС по обратной трубе. Или какая-то часть людей до определенного этажа.
Сливаю этот стояк с подающей трубы (против шерсти) - все ок, напор хороший.
Сливал минут 20, результата нет никакого.

Подключение хорошо видно на фото, только вместо батарей - полотенчики.
Диаметр стояка: 20". Дальше может сужаться до 15 в некоторых местах.
Балансир на обратке открыт полностью, стояк предпоследний.Но это не имеет значение, т.к. воду я сливаю краном до балансира.

Варианты:
1. Кто-то из жильцов заузил полотенесушитель блансиром.
2. Кто-то установил теплый пол.

Поделитесь опытом, как можно быстро вычислить виновника?
UPD: поговорил с жильцами 6-го этажа первого стояка, который сидит на подаче, у них ГВС в норме. Квартира напротив (2-й стояк), который сидит на обратке жалуется на низкую температуру. Получается, круг поиска сократился, надо проверить 3 этажа по первому стояку вверх и все 9 этажей по второму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Rubik_K
сообщение 6.9.2024, 9:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГВС_стояк.png ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2024, 8:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



и на обратке смесители висят? тогда не мудрено, что вода холодная. Скорее всего потребители, что сидят на обратке получаются воду из "обоих контуров", причем чем ниже этаж, тем хуже, и циркуляция потому не может работать нормально. Как вариант обратный клапан в основании стояка поставить, но могут возникнуть другие проблемы с напором вплоть до вакуума в верхних точках, и да диаметр 20 и 15 на 9 этажей, а с учетом что отбор идет с двух сторон - 18 этажей, откровенно мало, небось еще и заузили к верху.

Кто ж такую схему придумал?

Сообщение отредактировал Aerl - 14.11.2024, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.1.2025, 15:12
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Rubik_K @ 6.9.2024, 8:02) *
Добрый день!
9 этажей, жилой дом серии П-97. Подача нижняя, однотрубная. Циркуляция ГВС в доме реализована через кольцевание с противоположным стояком другой квартиры на чердаке. ГВС идет через полотенцесушители, а от них уже запитаны приборы.

При развоздушке стояка ГВС в МКД обнаружил, что на нескольких стояках в доме обратка "передавливает" подачу.
Эффект проявляется следующим образом: при сливе воды со стояка обратной трубы наблюдается крайне слабый напор, вода бежит как будто самотеком (естественно, что кран обратки лежака при сливе воды перекрыт). Когда открываю кран обратки лежака, то слышится как эта вода заходит в стояк, т.е. стояк функционирует против шерсти, люди получают ГВС по обратной трубе. Или какая-то часть людей до определенного этажа.
Сливаю этот стояк с подающей трубы (против шерсти) - все ок, напор хороший.
Сливал минут 20, результата нет никакого.

Подключение хорошо видно на фото, только вместо батарей - полотенчики.
Диаметр стояка: 20". Дальше может сужаться до 15 в некоторых местах.
Балансир на обратке открыт полностью, стояк предпоследний.Но это не имеет значение, т.к. воду я сливаю краном до балансира.

Варианты:
1. Кто-то из жильцов заузил полотенесушитель блансиром.
2. Кто-то установил теплый пол.

Поделитесь опытом, как можно быстро вычислить виновника?
UPD: поговорил с жильцами 6-го этажа первого стояка, который сидит на подаче, у них ГВС в норме. Квартира напротив (2-й стояк), который сидит на обратке жалуется на низкую температуру. Получается, круг поиска сократился, надо проверить 3 этажа по первому стояку вверх и все 9 этажей по второму.

18 полотенчиков на трубе 20 - это очень много. Чтобы компенсировать такие потери нужно циркуляцию делать больше 50-60% от расчетного расхода ГВС. Если расход циркуляционный мал, то водопотребители на стояке 2 будут при пользовании получать воду и из обратки, и из подачи.
Если кто-то себе сделал теплый пол от ГВС, ситуация только ухудшится. Но она и так на грани критичности.
Если кто-то заузил трубу на своем полотенчике, то это сказалось бы на подаче со стояка 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных