Цитата(ArtemSl @ 18.9.2024, 12:20)

Труба для принудительной вентиляции в санузле идет до ванной (там встроен канальный вентилятор). Предполагается, что во время принятия душа и др. - будет вытягиваться принудительно. Естественную вентиляцию хочу сохранить в любом случае.
...
Поэтому не могу решить - дырявить фасады (решетка или перфорация) на кухне и в санузле или вывод вентиляции (естественной) в натяжной потолок? Эти варианты по эффективности равнозначны или какой то хуже? Спасибо
В таком варианте во время принятия душа очень возможно "опрокидывание" вентиляции - канальный вентилятор при закрытых дверях потянет воздух из естественной вентиляции внутрь. Потому и спрашивал про крайний этаж - на верхних этажах тяги естественной вентиляции не хватает для нормальной работы, а тут еще на естественную придется обратный клапан ставить... Или решетку закрывающуюся вручную или автоматом при включении канальника...
По эффективности - смотрИте сами. Идеальный вариант места вытяжки - под потолком в самом дальнем от входной двери месте. В санузлах, если есть возможность уйти за потолок, я обычно вытяжку закладываю прямо над унитазом... В душевой по тому же принципу - желательно над душем, но если душ у входной двери - лучше в дальней от двери точке, чтобы застойных зон не было.
Если надумаете решетки в мебели - сделайте сьемные, там будет скапливаться жир, моющие и т.д., желательно иметь доступ для осмотра и чистки воздуховодов