> Двухходой перед теплообменниками в котельной, Замена трехходового
Demsss
сообщение 16.10.2024, 20:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Уважаемые специалисты, добрый день !
Имеем такую ситуацию:
Есть котельная с водотрубными котлами квгм, схема двухконтурная, разделение через теплообменники.
Стандартная (по моему мнению ) схема это трехходовой клапан перед или после теплообменников. Работает по датчику температуры в сетевом контуре и достаточно хорошо регулирует.
В нынешних реалиях многие вещи достать не получается, отсюда имеем несколько вариантов. 1. Установка двух двуххходовых на перемычке и на трубе к ТО. Имитируя тем самым трехходовой клапан. 2. Встречал схемы где на внутреннем контуре стоит всего один двухходойо причем на перемычке. Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с таким регулированием. Опасения следующие, все таки регулирование треходоввм выглядит более адекватно. Но боюсь что полетит воды в ТО больше чем надо, если ее не ограничить. И будет перегрев по температуре теплосети

По мне, опять же, если схема одно контурная и клапан двухходовой выполняет подмес, то все ок. Вопросов нет. Но в случае двухконтурной схемы, перепуск части теплоносителя двухходовым помимо теплообменника выглядит не достаточным мероприятием для поддержания температуры сетевой воды в соответствии с температурным графиком.
Кто сталкивался, кто применял, у кого опыт был ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
svoroponov
сообщение 16.10.2024, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Да вообще то проблем с оборудованием , тем о котором вы говорите , не должно возникать. Если у вас стоит западное оборудование то и российское такое же есть и проблем по приобретению и установке не должно быть.
Конечно, хорошо бы было если бы вы приложили хотя бы примитивную схему, чтобы оценить что вы хотите выполнить в ваших контурах. В ряде случаев вполне можно заменить трёх на двух ходовой .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2024, 21:50
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) *
котельная с водотрубными котлами квгм, схема двухконтурная, разделение через теплообменники.
Стандартная (по моему мнению ) схема это трехходовой клапан перед или после теплообменников.

Один из вариантов схемы с двухходовыми клапанами: Автоматическое регулирование рециркуляции теплоносителя (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2024, 8:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) *
1. Установка двух двуххходовых на перемычке и на трубе к ТО. Имитируя тем самым трехходовой клапан.

...И об этом я написал: Пара дисковых поворотных затворов в качестве трёхходового клапана (kotelna.tk)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2024, 17:40
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) *
котельная с водотрубными котлами квгм, схема двухконтурная, разделение через теплообменники.

На эту тему в моей "Схемотехнике" есть ещё один вариант: "с котловым насосом, с насосом сетевого водоподогревателя, имеющим частотно-регулируемый электропривод, и сетевым насосом".

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_1.2.1.png ( 2,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 18.10.2024, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Доброе утро!
Спасибо большое за отзыв. Да конечно же я перешерстил все темы до того, как завести тему.
Плохо, что сразу не приложил схему, прилагаю.
1. вариант с трехходовым. Прикрепленный файл  3хх.jpg ( 59,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

классика.
2 вариант с двумя двухходовыми. Тоже классика, но два рабочих органа. Прикрепленный файл  2_2уххjpg.jpg ( 54,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

3 вариант как раз с одним двухходовым, к которому очень много вопросов. Прикрепленный файл  1_2ух.jpg ( 54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16



Циркуляция за счет котловых насосов. (на каждом котле свой). Теплообменники пластинчатые. другого регулирования сетевой воды (кроме узла трехходового/двухходового) не предусматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.10.2024, 8:13
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Не очень понятно, что имеется в виду. "По-русски" схемы чертят так, чтобы входы были слева или сверху. wink.gif

Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) *
котельная с водотрубными котлами квгм

Изготовитель не требует постоянного расхода воды через котёл?

Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2024, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 18.10.2024, 9:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Котлы снизу, в них входы сверху) на картинках трехходовой и теплообменники. (теплообменники не совсем по русски да)
Расход через котлы да. Обязательно держим через КВ-ГМы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.10.2024, 13:49
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 9:52) *
Расход через котлы да. Обязательно держим через КВ-ГМы.

Для защиты котлов по расходу воды решили поставить на них расходомеры, а заодно запитать котловые насосы от частотников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.10.2024, 14:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://npoasta.ru/catalog/control_valve/trehhhodovye
https://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/...j-klapan-trv-3/

Вот сразу из поисковика. А схему менять , если предыдущая хорошо работает ,а как будет работать новая вы слабо представляете и у вас есть сомнения , не стоит. Проще заказать и купить не меняя схему , договорившись о цене и оплате .

Сообщение отредактировал svoroponov - 18.10.2024, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 18.10.2024, 15:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



да, на котлах расходомеры, и насосы с частотными.

Цитата
Вот сразу из поисковика. А схему менять , если предыдущая хорошо работает ,а как будет работать новая вы слабо представляете и у вас есть сомнения , не стоит. Проще заказать и купить не меняя схему , договорившись о цене и оплате .

Клапанов полно. Только тут расход приличный. Самый подходящий получился секторный от броена Ду500. и то с натяжкой) Сроки, стоимость, импорт и тд. Не так просто нынче с ними. Ищем как раз варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.10.2024, 17:38
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) *
да, на котлах расходомеры, и насосы с частотными.

Любят в вашей фирме частотники ставить куда надо и не надо... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.10.2024, 22:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://sochi.promportal.su/goods/51988530/...00-pn-16-25.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2024, 9:09
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) *
Клапанов полно. Только тут расход приличный. Самый подходящий получился секторный от броена Ду500. и то с натяжкой) Сроки, стоимость, импорт и тд. Не так просто нынче с ними. Ищем как раз варианты.

Правильно. Нужно обходиться без таких "бегемотов". Я здесь писал об этом много лет назад.

Вам бы ещё понять, что независимое присоединение теплосети к водотрубным котлам - это блажь, мягко говоря. thumbdown.gif
Помимо первоначальных затрат на водоподогреватели во время эксплуатации будет ещё дополнительный расход электроэнергии и главное - большие хлопоты у людей как минимум с чисткой и заменой прокладок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2024, 10:21
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



О больших трёхходовых клапанах на этом форуме:

2016 год.
Не видел трехходового больше 200мм, даже на ТЭЦ. Трехходовой там заменяют две двуходовые задвижки

2010 год.
Проект водогрейной котельной на 100 МВт

2007 год.
Кто знает 3-ходовик поворотного типа с рабочей температурой до 115 градусов и выше и Kvs примерно 250?

Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2024, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 21.10.2024, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



На счет блажи согласен. Такое ТЗ. Планировались жаротрубники. А когда появились водотрубные, уже была утверждена двухконтурная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2024, 9:05
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) *
да, на котлах расходомеры, и насосы с частотными.

Если уж очень хочется поставить частотники на котловые насосы, то можно и так. Вот, технологические указания на этот случай:

Прикрепленный файл  тепломех.схема_10.png ( 7,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Сервоприводы клапанов должны быть с одинаковым временем полного хода. Управление - или силой тока/напряжением, или безрефлексное по схеме с “растягиванием” импульса напряжения:

Прикрепленный файл  elektr.shema_pary_dpz_pri_gidr_strelke__RWO_.png ( 7,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


П р и м е ч а н и е - Здесь на схеме написано про ДПЗ и показано их неполное открывание-закрывание. Это просто из-за того, что эту схему я сейчас взял уже готовую, из своей статьи про "гидравлическую стрелку".

Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2024, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 21.10.2024, 10:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Так вы смело ставите ДПЗ на регулирование... ))) кто вам разрешил?) регулирующая арматура по всей НТД должна быть регулирующей же. Это регулирующие клапана и не более того. Двухходовые, трехходовые, четырех, регуляторы разного рода и тд. но никак не ДПЗ)
Меня в моей ситуации смущает по сути один вопрос. Что при регулировании на перемычке, мы получим перетоп по температуре сетевой воды. (температура пойдет выше, чем нужно по графику). И вот хотелось бы понимать насколько это критично. Сижу кумекаю, как сделать расчет в эксельке. Но пока только в голове)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2024, 12:38
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 21.10.2024, 10:48) *
Так вы смело ставите ДПЗ на регулирование... ))) кто вам разрешил?)

Изготовитель разрешил. Как правило, ДПЗ - это "запорно-регулирующая арматура":

Прикрепленный файл  к._2___ДПЗ_на_входе_прикрыт.jpg ( 417,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Более того, думаю, что даже запорную арматуру можно применять в качестве регулирующей, если вешать на неё табличку "регулятор".

...Но для Вас-то я выложил "технологические указания" с регулирующими клапанами.

Цитата(Demsss @ 21.10.2024, 10:48) *
Меня в моей ситуации смущает по сути один вопрос. Что при регулировании на перемычке, мы получим перетоп по температуре сетевой воды. (температура пойдет выше, чем нужно по графику).

Не валите ли Вы "в одну кучу" генерируемую тепловую мощность и температуру сетевой воды? unsure.gif

Упрощённо. Если минимальная теплопроизводительность горелки выше, чем требуемая тепловая мощность, то горелка должна выключаться.

А температура воды на общем входе котлов и температура прямой сетевой воды регулируются подмесом и перепуском. Например, мазутные котельные могут круглый год работать с температурой воды на выходах котлов 150 градусов.

Пример построения графика требуемой температуры воды (минимальной) на общем выходе котлов:

Прикрепленный файл  dvuhkonturnaya_grafik.png ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Сообщение отредактировал tiptop - 21.10.2024, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.10.2024, 12:45
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 21.10.2024, 9:05) *
Сервоприводы клапанов должны быть с одинаковым временем полного хода. Управление - или силой тока/напряжением,

Не написал сразу, только сейчас спохватился. tomato.gif

В этом случае понадобится "прямой" управляющий выход и инверсный.


...Или в электронике сервопривода одного из клапанов нужно будет включить инверсию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.10.2024, 21:11
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 16.10.2024, 20:52) *
Установка двух двуххходовых на перемычке и на трубе к ТО. Имитируя тем самым трехходовой клапан.

Цитата(tiptop @ 21.10.2024, 12:38) *
для Вас-то я выложил "технологические указания" с регулирующими клапанами.

Сейчас я подумал, что два двухходовых регулирующих клапана - это тоже довольно дорогостоящий вариант. thumbdown.gif
Мой "составной клапан" - на порядок дешевле. И управление - проще некуда. wink.gif

kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.10.2024, 11:31
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 18.10.2024, 15:54) *
да, на котлах расходомеры, и насосы с частотными.

...Но в случае с "составным клапаном" будет сравнительно увеличена длительность пониженного расхода воды через уже работающий котёл при запуске добавляемого котла (ещё одного котла). Это может привести к срабатыванию защиты по расходу воды у уже работающего котла.

В этом свете предпочтительнее выглядит конфигурация с регулятором перепада давления из моего сообщения #3: там при запуске ещё одного котла этот регулятор сразу же начнёт открывать клапан рециркуляции, тем самым восстанавливая расход воды через уже работающий котёл (в дополнение к его частотнику).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 25.10.2024, 16:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Не готов согласиться с тем, что табличка на арматуре, повешенная нами, меняет тип арматуры с запорной на регулирующую)
Поэтому остаюсь все таки на своем, клапана должны быть регулирующие.
Возвращаясь к своем вопросу, вопрос был следующий: можно ли организовать регулирование одним клапаном двухходовым на перемычке между подачей и обраткой перед ТО?
Из вариантов вижу еще вариант регулирования каскадом, у кого был подобный опыт, какой алгоритм применяли? (вариант вообще без регулирующих клапанов перед ТО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2024, 17:15
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вы поймите одну простую вещь: текущая теплопроизводительность просто должна быть равна требуемой величине (нагрузке). Запуск дополнительных котлов (ввод дополнительной доступной теплопроизводительности) - это каскадное управление. Температура теплоносителя - это другое. Это параметры из разных плоскостей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2024, 17:44
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Demsss @ 25.10.2024, 16:50) *
(вариант вообще без регулирующих клапанов перед ТО).

Об этом я писал в сообщении #5.

...Впрочем, присоединяюсь к Вашему вопросу. Может быть, кто-то знает другой ответ на него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 5.11.2024, 10:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Есть идея сделать регулирование по погоде по сетевому графику. Двухходовой клапан поставить на перемычке после сетевых насосов в подачу и работу клапана завести на температуру улицы. Каскад остается только с каскадным регулированием по температуре обратной воды. ТАк более менее картинка складывается, на мой взгляд. Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных