> Допустимо ли использование принципа действия сифона?, Вопрос касательно склада ГСМ
nrjst
сообщение 4.11.2024, 0:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Доброго!

Есть некий склад ГСМ, производится модернизация. По разработанной институтом документации выполняются работы, реализуется схема подачи топлива на три станции налива (АСН) следующего типа:

Прикрепленный файл  sh1.jpg ( 44,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Возникает следующий вопрос - помимо того, что для работоспособности по данной схеме потребуется первичное наполнение РВС на уровень, превышающий отметку шелыги магистрали трубопровода - можно ли представить ситуацию, когда при эксплуатации будет нарушена сплошность потока жидкости, проникновение в систему воздуха, вследствие чего последующий её выход из рабочего режима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
lovial
сообщение 4.11.2024, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(nrjst @ 4.11.2024, 0:00) *
Доброго!

Есть некий склад ГСМ, производится модернизация. По разработанной институтом документации выполняются работы, реализуется схема подачи топлива на три станции налива (АСН) следующего типа:

Прикрепленный файл  sh1.jpg ( 44,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Возникает следующий вопрос - помимо того, что для работоспособности по данной схеме потребуется первичное наполнение РВС на уровень, превышающий отметку шелыги магистрали трубопровода - можно ли представить ситуацию, когда при эксплуатации будет нарушена сплошность потока жидкости, проникновение в систему воздуха, вследствие чего последующий её выход из рабочего режима?

Можно. И без контроля уровня так и будет. Итого 3 варианта: постоянный контроль уровня, подтоварная вода или перекачка передвижным насосом через сильфонный кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 5.11.2024, 7:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Такая конфигурация всаса запрещена. В верхней точке будут скапливаться пузырьки и вызывать кавитацию насоса, а при накоплении пробки насос будет ещё и "сбрасывать".
https://disk.yandex.ru/i/Mups_WEKZXDWDQ
Это заведомо проблемная схема. Работать будет только при комбинации нескольких "если", которые неочевидны для персонала. Дуракоустойчивость такой схемы нулевая.

Насколько понял схему нормальный уровень в резервуаре может быть на отм. ~1м. При таком уровне в сифоне будет вакуум, жидкость будет выделять растворённые газы, которые соберутся в пробку.
Для такой конфигурации в верхней точке сифона ставят бачок с сигнализатором уровня, подключённый к вакуум-создающей системе. При появлении уровня в бачке персонал вручную подключает бачок к ВСС и отсасывает пробку.

Вообще такую конфигурацию (сифон и проход всасом над насосами) не любят и избегают, потому что капризна, требует постоянного внимания и квалификации.

Сообщение отредактировал shvet - 5.11.2024, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.11.2024, 20:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На НПЗ не могли откачать резервуар с газовым конденсатом (это лёгкая нефть) ниже 6 метров при такой геометрии всасывающего трубопровода - над проездом была перекидка. Переложили пересечение под землю - нормально стало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных