Цитата(svoroponov @ 1.1.2025, 22:04)

Проектировать системы отопления имеет право любая проектная организация или фирма , имеющая лицензию (или разрешение) на данный вид деятельности.
[b]Определить ,можно ли ставить элеваторный узел в ваших домах просто. Поднимите старый проект . Там всегда ранее в данных указывали сопротивление системы отопления .Если сопротивление системы равно более ( 1.5 м ?) 2 метров то есть система проектировалась с насосом(от котельной или бойлерной), то элеватор просто будет не эффективен. Для работы элеватора необходимо чтобы сопротивление системы не превышало 1,5 м .Кроме того перепад давления теплоносителя на вводе , если у вас в доме установлен элеватор не должно быть менее 1 Бара перед ним . И не быть более 2.5-3 бар во избежании шума в нём .
Температура воды в вашем доме упала не по причине установки элеватора в соседнем доме . Надо смотреть реальную схему на сегодня , что там сделали дополнительно при установке элеваторного узла в соседнем доме.
А вот отопление в соседнем доме должно было стать хуже ( возможно жильцы просто молчат ).
Ну и предполагаю. Для работы элеватора попытались стабилизировать перед ним перепад давления , поставив на вводе у вас шайбу, если до этого её не стояло или что скорей всего , изменив в ней отверстие не меньшее , если она там стояла .Итог - ухудшение вашей циркуляции в системе отопления.
Да,да. Достаточно открыть СП60 и прочитать запрет.