> VLT 2800 Какое фактическое потребление двигателя ?
ANT565
сообщение 25.3.2025, 21:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2025
Пользователь №: 441002



Уважаемые форумчане!

Помогите разобраться с приточно вытяжной установкой.
Арендуем помещение. цокольный этаж. Собственник полностью устранился от решения вопроса.
арендодатели, пусть разбираются сами.
документов нет и инструкции от установки.


Двигатель приточки 5.5 Квт . Вытяжка 4 КВт
Приложил фото. и видео

1. помогите понять, сколько кВт потребляют двигатели в режимах на 50%, 75% и 100 %.
Производительность устраивает . Но нужно понять , сколько она потребляет .


Сняли видео с частотников.

Все фотки и видео вот тут

https://cloud.mail.ru/public/pxQv/rF4VM6fL9

Из инструкции на VLT 2800
. С помощью кнопок [+/-] в
режиме отображения могут быть выбраны следующие
варианты:
• Выходная частота [Гц]
• Выходной ток [A]
• Выходное напряжение
• Напряжение промежуточной цепи
• Выходная мощность [кВт]
• Масштабированная выходная частота
fout x p008

Что такое на частотнике отображается ? Sc, Io, Po, Uo, Ud.

при 50% Po - 0,26, это 260 Вт или нет ?
при 100% - Po - 0.6. 600 вт потербляемой мощности у 5.5 квт двигателя ?

Я понимаю, что в вентиляции двигатель потребляет меньше номинала , но надо понять сколько конкретно .

Сообщение отредактировал ANT565 - 25.3.2025, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
mr_Frodo64
сообщение 26.3.2025, 8:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Р0 это активная мощность
I0 это фазный ток через обмотку двигателя
U0 напряжение на двигателе
Вам в принципе это зачем?
Если замерить потребление электроэнергии, то чтобы получить точный расчет возьмите электроизмерительные токовые клещи, замерьте потреляемый ток установкой во всех режимах и посчитайте фактическую потребляемую мощность. Думаю с методикой расчета в интернете недостатка нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANT565
сообщение 26.3.2025, 9:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2025
Пользователь №: 441002



Цитата(mr_Frodo64 @ 26.3.2025, 10:16) *
Р0 это активная мощность
I0 это фазный ток через обмотку двигателя
U0 напряжение на двигателе
Вам в принципе это зачем?
Если замерить потребление электроэнергии, то чтобы получить точный расчет возьмите электроизмерительные токовые клещи, замерьте потреляемый ток установкой во всех режимах и посчитайте фактическую потребляемую мощность. Думаю с методикой расчета в интернете недостатка нет...

Я достаточно слабо понимаю в электрике .
я электронщик ) если что в разработке микроэлектроники , там понимаю.

Суть вопроса - клещей нет . Ничего нет .
Нужно понять , сколько насчитает счетчик электроэнергии . сколько мы заплатим в месяц при том, что будет стоит 75% мощности.
Io 6.3 A и можность 600 вт в моей голове не очень сочетаются.
Нужна именно потребляемая мощность , которую посчитает счетчик

( проверить счетчиками не можем - так как там три арендатора. стоит общий , на нем вентиляция, свет, а также счетчики трех арендаторов.
Если установка суммарно потребляет более 1 квт ( приточка + вытяжка ) , мы ее тогда для себя НЕ будем использовать , и будем городить себе локальную приточку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.3.2025, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(ANT565 @ 26.3.2025, 9:35) *
Я достаточно слабо понимаю в электрике .
я электронщик ) если что в разработке микроэлектроники , там понимаю.

Суть вопроса - клещей нет . Ничего нет .
Нужно понять , сколько насчитает счетчик электроэнергии . сколько мы заплатим в месяц при том, что будет стоит 75% мощности.
Io 6.3 A и можность 600 вт в моей голове не очень сочетаются.
Нужна именно потребляемая мощность , которую посчитает счетчик

( проверить счетчиками не можем - так как там три арендатора. стоит общий , на нем вентиляция, свет, а также счетчики трех арендаторов.
Если установка суммарно потребляет более 1 квт ( приточка + вытяжка ) , мы ее тогда для себя НЕ будем использовать , и будем городить себе локальную приточку.


Смотрите в настройках частотника, есть ли параметр потребленной двигателем мощности за время эксплуатации частотника. Если есть, то снимите показания и повторно снимите через интересующий вас интервал времени, например месяц. Разница показаний - ваши затраты. Утчите, что не измеряется собственное потребление частотника, включая его тепловые потери, т.к. датчики тока расположены в выходных линиях, т.е. меряется потребление мотора.
Можно, канэшна, считать по показателю Ро (мгновенная активная мощность) за требуемое время, но эта мощность наверняка постоянно меняется, т.к. идет процесс регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.3.2025, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(По самые по... @ 26.3.2025, 11:47) *
Смотрите в настройках частотника, есть ли параметр потребленной двигателем мощности за время эксплуатации частотника.

Сам глянул, все есть..
Прикрепленный файл  изображение_2025_03_26_121243142.png ( 79,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANT565
сообщение 26.3.2025, 19:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2025
Пользователь №: 441002



Цитата(По самые по... @ 26.3.2025, 13:47) *
Смотрите в настройках частотника, есть ли параметр потребленной двигателем мощности за время эксплуатации частотника. Если есть, то снимите показания и повторно снимите через интересующий вас интервал времени, например месяц. Разница показаний - ваши затраты. Утчите, что не измеряется собственное потребление частотника, включая его тепловые потери, т.к. датчики тока расположены в выходных линиях, т.е. меряется потребление мотора.
Можно, канэшна, считать по показателю Ро (мгновенная активная мощность) за требуемое время, но эта мощность наверняка постоянно меняется, т.к. идет процесс регулирования.

Спасибо , попробую залезть в настройки частотника.
Замеры за длительное время осложняются тем, что туда ходят другие арендаторы, и иногда крутят мощность на пульте.

ну в общем, если Po 0.6 в установившемся режиме 100 % означает потребление 600 вт , то есть 11% от номинальной мощности двигателя 5.5 Квт , то в принципе меня устраивает работа и производительность установки в этом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных