Поквартирные сиcтемы автономного отопления и ГВ, Ситуация - жилой дом, требуется сделать проект с поквартирными автоном |
|
|
Гость_БКП_*
|
2.11.2005, 12:57
|
Guest Forum

|
Господа. Может быть кто-то проводил сравнительный анализ поквартирных систем отопления и крышных котельных. Что лучше? Понимаю, что однозначного ответа не получу, но хотелось бы обсудить эту тему. Особенно с точки зрения эксплуатации. Кстати об эксплуатации.. Первые дома с поквартиркой стоят около 5 лет. Какие проблемы есть, если есть.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
4.11.2005, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Мне также крайне интересен данный вопрос. Ниже привожу ссылку на статью по данной тематике. Надеюсь кто-нибудь также поделится. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shab...0&name=at90.htm
|
|
|
|
|
8.3.2007, 2:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
инженерами не рождаются - ими становятся бывшие студенты!Цитата Ситуация - жилой дом, требуется сделать проект с поквартирными автономными системами. Известные мне программы по отоплению не делают "расчета дымоходов многоэтажных зданий с автономным поквартирным теплоснабжением и горячим водоснабжением от котлов с закрытой камерой сгорания". У какого-то Газпроекта есть "закрытая" собственная, ни кому не дают, что бы не порождать конкурентов (как пошутил професионал в разговоре на эту тему). Эта программа вроде бы и котлы подбирает, обычные и двухконтурные Это когда в каждой квартире многоэтажного дома свой ставится газ. котёл - на отопление и горячее водоснабжение. Видел такой дом после реконструкции (в Королёве), присматривался к системе, переделанной из обычной. Сам подбор котлов не требует труда, отопление для каждой (по типу) квартиры можно посчитать по ПОТОКу. Но сводную спецификацию придётся делать вручную. Подать воду в ванну, раковину и мойку можно без расчёта. Вот выбросить продукты сгорания, действительно, без программы много возни, да и самому надо додумать шупленькие рекомендации, что выпустил Сантехпроект к конференции на эту тему (имеется пятикратный ксерокс с неё). Газоходы рекомендуют считать по "Нормативному методу" для котельных. Mатериалы, возможно, имеются по теме и неплохо бы в электронном виде. Каковы особенности проектирования удаления газов в жилых многоквартирных домах?Интересно узнать мнение сторон и расширить своё понимание вопроса. не успел и нет успеха!
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
8.3.2007, 19:07
|
Guest Forum

|
Бьюсь со своим заказчиком уже не первый месяц  ! Твердит только : "ХАЧУ настенныекотлы и все тут, а общую котельную не ХАЧУ!" Я все пытаюсь добиться предварительного согласоания с экологами и СЭС. Поставщики котлов шепчут ему на ухо, что все будет тип топ. но вот проблема то вся в том, что согласовывать они не будут ничего. но про них это вообще отдельный разговор  . но там ситуация вообще - жуть. там такая архитектура, что дымоходы на кровлю не вывести, только на фасад. а в мансарде вообще трубы попадают между окон. наверное будем ждать пока экспертиза все завернет. поквартирное отполение - вещь, конечно, неплохая, но не всегда это реально. Подобрать котел , по-моему, не проблема. посчитать дымоход - тоже. у нас на работе есть прога самопальная. но по ней в основном большие котельные считаем. да и ГВС у этих котлов не все так хорошо, как хотелось бы(.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(OVKT @ Mar 8 2007, 09:56 ) Мне вчера прислали такой проект в эл. виде на укр. языке. Позже выложу здесь, 6 мегов занимает. Ждите... Но система с индив. котлами неуд. по эколог. треб. Лучше от теплотрассы поквартирная разводка. Спасибо. Возможно это пригодится автору цитаты или другим. Меня же интересует только методическая и расчётная части.
|
|
|
|
|
9.3.2007, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(hydrotehnik @ Mar 8 2007, 19:07 ) дымоход - тоже. у нас на работе есть прога самопальная, но по ней в основном большие котельные считаем. Это уже что-то. С трудом вспоминаю свой курсовой по котлам и расчёт "газо(гадо?)ходов". Возможно ли от Вас получить эти материалы с последуюшим применением фрагментов алгоритма (если таковые вдруг имеют место) в обдумывании расчёта "газо(гадо?)ходов" по обсуждаемой теме?
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
10.3.2007, 6:05
|
Guest Forum

|
Цитата(hydrotehnik @ Mar 8 2007, 19:07 ) Бьюсь со своим заказчиком уже не первый месяц  ! Твердит только : "ХАЧУ настенныекотлы и все тут, а общую котельную не ХАЧУ!" Я все пытаюсь добиться предварительного согласоания с экологами и СЭС. Поставщики котлов шепчут ему на ухо, что все будет тип топ. но вот проблема то вся в том, что согласовывать они не будут ничего. но про них это вообще отдельный разговор  . но там ситуация вообще - жуть. там такая архитектура, что дымоходы на кровлю не вывести, только на фасад. а в мансарде вообще трубы попадают между окон. наверное будем ждать пока экспертиза все завернет. поквартирное отполение - вещь, конечно, неплохая, но не всегда это реально. Подобрать котел , по-моему, не проблема. посчитать дымоход - тоже. у нас на работе есть прога самопальная. но по ней в основном большие котельные считаем. да и ГВС у этих котлов не все так хорошо, как хотелось бы(. А у моего шефа как раз новая квартира с индивидуальным котлом. Он доволен. За энергоносители в 5 раз меньше меня платит. Так что позаботтесь о будущих жильцах, а не о своих трудностях. Кстати, дом по архитектуре тоже не простой.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
10.3.2007, 12:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Алексей @ Mar 10 2007, 06:05 ) А у моего шефа как раз новая квартира с индивидуальным котлом. Он доволен. За энергоносители в 5 раз меньше меня платит. Так что позаботтесь о будущих жильцах, а не о своих трудностях. Кстати, дом по архитектуре тоже не простой. это в каком регионе дом? собственная крышная котельная ничем не уступает по экономичности. Вы сами представьте себе, если Вам в окно будут попадать продукты сгорания. и это не мои трудности. запроектировать систему от собственного котла намного проще, чем расчитывать все магистрали по дому. я щнаю много примеров, когда в кваритрах с двумя с/у производительность по ГВС хозяев не устраивала. Добавлено - 12:15 еще есть одна проблема отопления помещений в подвале и теплоснабжение систем вентиляции. поверьте, если бы было все так просто, я бы тут не писала. а то по Вы имеете перед собой один пример одного проекта и утверждаете , что все прекрасно.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
10.3.2007, 12:31
|
Guest Forum

|
Нужно потормошить представителей из европейского зарубежья... В Европе индивидуальное отопление\гвс в порядке вещей... Был в Будапеште, видел несколько котельных - обслуживают крупные предприятия.... а квартирки - в большинстве индивидуально... У них должон быть приличный опыт...
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
10.3.2007, 13:13
|
Guest Forum

|
насчтет Европы согласна. там такие системы очень распространены. особенно в Германии, Чехии... я не против таких систем у нас. но только в том случае, если есть куда вывести дымоход. а выводить дымоход на фасад рядом с окнами - это, мягко говоря, не очень хорошо. я как обладатель газового водонагревателя на 28 кВт, могу сказать, что для проточного водонагревателя это мало. конечно, эта проблема решаема, если есть место для накопительного бака.
|
|
|
|
|
10.3.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Гость_Алексей) ....позаботтесь о будущих жильцах, а не о своих трудностях Приятно читать!!! Всем бы иметь такую позицию у истоков проекта дома, а "отопления" в особенности! (как писал стихами классик "Эту позицию нам бы не худо с тобой перенять .. вырасти дом - отопленье построим, чай будет где всем попивать .."). Иконописец в первую очередь очищает свои мысли от мирского и конценирируется на облике, которой необходимо перенести на холст. Такой подход нам не вреден. Наша работа не хуже. Цитата запроектировать систему от собственного котла намного проще, чем расчитывать все магистрали по дому. я знаю много примеров, когда в кваритрах с двумя с/у производительность по ГВС хозяев не устраивала. Говорят "Никакая программа не заменит грамотного инженера", инженерами не рождаются - ими становятся. Тут как раз можно сказать "не сосвсем достаточно позаботились о будующих жильцах .." - опыт порождается на основе обратной связи и формирует инженера. В следующий раз всегда будет проект удачнее! Верно? Но, пож., не будем отклоняться от главного этой темы: Газоходы рекомендуют считать по "Нормативному методу" для котельных. Mатериалы, возможно, имеются по теме и неплохо бы в электронном виде. Как выполнить расчёт (подбор?) коаксильных? Каковы особенности проектирования и расчёта удаления газов в жилых многоквартирных домах?[/b] Спасибо hydrotehnik - есть за что!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.3.2007, 23:47
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
10.3.2007, 20:38
|
Guest Forum

|
Цитата Каковы особенности проектирования удаления газов в жилых многоквартирных домах? все особенности покваритрных систем теплоснбжения изложены в СНиП 41-01-2003: раздел 6.2. "Поквартирные системы теплоснабжения" и СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе", раздел 6" Подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания". прогу с пояснениями вышлю в понедельник на эл. почту.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
10.3.2007, 20:58
|
Guest Forum

|
Нашел в инете, сам не считал, посмотрите прогу, может сгодится. PS 117кб
Прикрепленные файлы
tube.zip ( 117,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 336
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
10.3.2007, 22:07
|
Guest Forum

|
Цитата(hydrotehnik @ Mar 10 2007, 13:13 ) я как обладатель газового водонагревателя на 28 кВт, могу сказать, что для проточного водонагревателя это мало. конечно, эта проблема решаема, если есть место для накопительного бака. Ыыыыы.... надоть двухконтурный, с паяным теплообменником... или у Вас такой?
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
10.3.2007, 22:28
|
Guest Forum

|
это я к тому , что 28 кВт на гвс - мало мне(.
|
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*
|
12.3.2007, 5:54
|
Guest Forum

|
Цитата(hydrotehnik @ Mar 10 2007, 12:12 ) Цитата(Гость_Алексей @ Mar 10 2007, 06:05 ) А у моего шефа как раз новая квартира с индивидуальным котлом. Он доволен. За энергоносители в 5 раз меньше меня платит. Так что позаботтесь о будущих жильцах, а не о своих трудностях. Кстати, дом по архитектуре тоже не простой. это в каком регионе дом? собственная крышная котельная ничем не уступает по экономичности. Вы сами представьте себе, если Вам в окно будут попадать продукты сгорания. и это не мои трудности. запроектировать систему от собственного котла намного проще, чем расчитывать все магистрали по дому. я щнаю много примеров, когда в кваритрах с двумя с/у производительность по ГВС хозяев не устраивала. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:15</font> еще есть одна проблема отопления помещений в подвале и теплоснабжение систем вентиляции. поверьте, если бы было все так просто, я бы тут не писала. а то по Вы имеете перед собой один пример одного проекта и утверждаете , что все прекрасно. Регион-Оренбург. В окна продукты сгорания не попадают, т.к. выходят непосредственно на крышу. Дом 16-17 этажей. Про проблемы с 2 санузлами по данному дому не знаю, хотя на верхних этажах 2-х уровневые квартиры. Но мне кажется, что и эту проблему можно решить. Кстати, данный пример реализованного проекта не еденичный для нашего региона. В городе в 2006 сдано еще 5 домов с поквартирным отоплением. Новые застраиваемые районы идут практически только такие. В области нефтянники новые дома также по таким проектам делают. Так что, я думаю, проект не единичный, а в каком-то плане типовой. Проблема скорее в поставщиках тепла. По моим расчетам узаконенные тарифы на ЖКХ по городу в несколько раз превышают потребности. А деньги-то куда-то утекают.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
12.3.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
Цитата В окна продукты сгорания не попадают, т.к. выходят непосредственно на крышу если бы Вы читали внимательно мое сообщение, то увидели бы фразу: Цитата там такая архитектура, что дымоходы на кровлю не вывести, только на фасад. не все так просто с настенными котлами в многокваритрыных домах как хотелось бы.
|
|
|
|
|
12.3.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(hydrotehnik @ Mar 12 2007, 10:46 ) Цитата там такая архитектура, что дымоходы на кровлю не вывести, только на фасад. не все так просто с настенными котлами в многокваритрыных домах как хотелось бы. Если можно вывести на фасад, значит можно и провести по фасаду общую дымовую трубу. Дымоходы для коллективного подключения настенных котлов существуют, их внешний вид - лучше, чем у той же водосточной трубы. Короче нужно искать техническое решение, а не говорить - это невозможно, архитекторы сволочи и т.д.
|
|
|
|
|
12.3.2007, 14:27
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Выбор децентрализованого либо централизованого теплоснабжения для каждого отдельного проекта нужно делать индивидуально. В случае с децентрализацией, если дом не существующий, то можно забить в проект дымоходы, в них и отводить газы от котлов. По поводу Европы, то процент децентрализации, например, в той же Австрии и Германии, высок, однако, в последнее время очень большое развитие получает централизованое теплоснабжение.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
12.3.2007, 16:48
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ Mar 12 2007, 14:04 ) Если можно вывести на фасад, значит можно и провести по фасаду общую дымовую трубу. Дымоходы для коллективного подключения настенных котлов существуют, их внешний вид - лучше, чем у той же водосточной трубы. Короче нужно искать техническое решение, а не говорить - это невозможно, архитекторы сволочи и т.д. Легко говорить, когда не видишь перед собой архитектуры здания. нет там возможности трубы дымовые таскать по фасадам, там мансарда на 2 верхних этажа. тем более , что техническое решение есть- крышная котельная, которая должна была снабжать теплом не только жилье, но еще встроенные офисы и подземную стоянку, а также систему вентиляции.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
jjj,Mar 10 2007, 20:58 Спасибо - посмотрел - Это не из той "Оперы" То, что я скачал, делает: Программа выполняет автоматический выбор высоты и диаметра устья дымовой трубы из стандартного (СНиП) ряда труб. Рекомендуемая высота (Нтр) дымовой трубы: 120 ...... (для таких случаев мне доступна ПС "Vibros" ) hydrotehnik: Mar 10 2007, 20:38 Спасибо - СП у меня есть, разбирался. Как сконструировать отвод продуктов сгорания и подготовить задание строителям на изготовление газоходов материала достаточно. Объём продуктов сгорания возможно приспособиться определять по ПС "Vibros". Принять конструктивно высоту трубы по данным СП возможно. Проверить рассеивание - есть куча программ. КМС - по 6.1 Проектирование газовоздушного тракта системы следует выполнять в соответствии с рекомендациями нормативного метода аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И.Ползунова [3](больше там полезного не нашёл). Тёмные места начинаются с определения располагаемого напора. Где подсмотреть? Что вспомнить? Здесь желательна Ваша помощь. раздел 6" Подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания" об этом умалчивает. Думаю, что дальше расчёт пройдёт, примерно, как же как естественной вентиляцией. Ваше мнение? Как определить потери в случае коаксильных труб?
|
|
|
|
Гость_OlgaVini_*
|
16.3.2007, 15:37
|
Guest Forum

|
Здравствуйте господа специалисты. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь когда нибудь проектировал коллективный дымоход с числом подключений котлов больше 8. Как проходило согласование? Зарание спасибо.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2007
Из: Калининград
Пользователь №: 6824

|
На крышные котельные жилых зданий установлено ограничение по мощности 3 МВт. Для теплоснабжения необходима несколько большая мощность. Вопрос в следующем: возможно ли как-то обойти данное ограничение, например строительством 2 газовых котельных на крыше?
Похоже не в тот топик написал. Извиняюсь, но все же хотелось бы услышать ваше мнение.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Цитата(Kult_Ra @ Mar 9 2007, 01:57 ) Цитата(OVKT @ Mar 8 2007, 09:56 ) Мне вчера прислали такой проект в эл. виде на укр. языке. Позже выложу здесь, 6 мегов занимает. Ждите... Но система с индив. котлами неуд. по эколог. треб. Лучше от теплотрассы поквартирная разводка.  А вот можно ли и мне переслать вот тот проект объемом 6Мвт? Или выложить где то для скачать? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 2:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(OlgaVini @ Mar 16 2007, 16:37 ) Здравствуйте господа специалисты. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь когда нибудь проектировал коллективный дымоход с числом подключений котлов больше 8. Как проходило согласование? Согласование прошло при закрытых дверях. Реализовали идею: Использовать как коаксильных трубу - дым от первых восьми по внутреннему сечению, от оставшихся пустили по кольцевому зазору!
|
|
|
|
Гость_Владимир_76_*
|
25.4.2007, 16:11
|
Guest Forum

|
интересно, интересно! то, что происходит при "закрытых дверях", то понятно. Сама идея.... забор воздуха для горения я так понимаю через наружную стену индивидуально для каждого котла ( с использованием разделительного адаптера из программы поставки производителя). Дальше- 8 котлов выбрасывают продукты сгорания в центральный канал (из коаксиального коллективного), а остальные в наружный кольцевой канал? Тогда вопрос: какие из "х" оставшихся котлов подключены "по дыму" к кольцевому каналу? с 1-го по х этаж или с 9-го по последний? Я вот к чему- если подключить последние котлы к кольцевому каналу, нафига тогда строить коаксиалку на всю высоту, можно начать ее с 9-го этажа, либо вообще сделать для этих котлов отдельный дымоход (если есть конечно для него место в развертке каналов). А не рассматривали ли вариант строительства 2-х дымоходов с "шахматным" подключением котлов- т.е. к одному дымоходу котлы с 1,3,5,7,9,11 этажа, а ко второму- со 2,4,6,8,10,12 и т.д. этажей? таким образом можно делать поквартирку и в 16-этажках...
|
|
|
|
Гость_Владимир_76_*
|
25.4.2007, 16:26
|
Guest Forum

|
Видел я одну программку по расчету дымоходов... Компания "Jeremias" (Польша)- официальный партнер Viessmann - написали свою прогу, правда в ней возможно посчитать коллективный дымоход максимум для 5-ти котлов (на вопрос почему так- ответ: а выше у нас не делают поквартирку  ) Да и котлы там забиты только Viessmann (такая же история с программой Danfoss CO, где в библиотеке арматуры присутствует только Danfoss и Rettig). А 5-кратный ксерокс от Сантехпроекта ходит по всей стране, про ""закрытая" собственная" от Газпроекта тоже слышали, правда, не дают...  Кто заинтересуется программкой от Jeremias- пишите на мыло, мож поделюсь, мне интересно любое мнение по этому поводу... Да и вообще про поквартирку поговорить интересно...
|
|
|
|
|
25.4.2007, 18:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
И че мудрить??? Делается один утепленный вертикальный дымоход, работающий на естественной тяге, куда отводятся подукты сгорания от всех котлов. Забор воздуха за стеной - индивидуально. Рассчитать этот дымоход - задачка еще та... Поскольку опыт отсутствует. Но вроде у производителей (RAAB, Bofill) метода есть
Сообщение отредактировал Alex_ - 25.4.2007, 18:39
|
|
|
|
|
26.4.2007, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
К теме вновь проявилось внимание, свежее! Отрадно. Первая волна иссякла или в ожидании дополнительной информации?
"один утепленный вертикальный дымоход.... " постоянного или ступеньчатого сечения? Если: 1. Общую "самотягу" определить по разнице общей высоты от нижнего котла - устья трубы и разницы температур газа и атмосферного зимой и летом. 2. Потери считать раздельно в пределах этажа - на каждом добавляется расход. 3. "Сечения" поэтажные проявятся как только сумма поэтажная будет в пределах располагаемого напора. 4. Зимний режим - проверочный. Чуть больше тяга и больше объём газов. И больше коэф. одновременности. 5. Не получится у строителей "перевёрнутая пирамида" по нагрузкам или др. причинам - тогда сечение постоянное. Вроде не сильно наврём? Работать будет.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.4.2007, 0:15
|
|
|
|
Гость_Владимир_76_*
|
26.4.2007, 7:55
|
Guest Forum

|
Все обсуждения по теме, это, конечно, хорошо. ОДНАКО, существует еще тема "закрытых дверей"- кто и как принимает (не принимает) тех. решения проектировщиков... Есть у нас в ЮФО 10-этажный дом, где установлен один (!) дымоход из асбоцементных труб на все 10 котлов... Приняли, вроде работает... в общем каждый делает как хочет... Мутное время по-моему настало с выходом в свет Федерального Закона "О техническом регулировании" от 15.12.2002, где на 7 лет (!) попраны все СНиПы, СП и проч. - вплоть до принятия Технических регламентов- вот и нет управы на таких Заказчиков, которые говорят- "да нафиг мне эти ваши дорогущие коллективные из нержавейки, керамики, коаксиалы и проч., я поставлю асбоцементную трубу и СОГЛАСУЮ, не волнуйтесь" ... разброд и шатание, к чему все это приведет? как в остальных регионах?...
|
|
|
|
|
26.4.2007, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Владимир_76 = Владеющий миром аж с 1976 г. и какие то проблемы "закрытых дверей"? Не верится - мир в руках весь, имеются, естественно, и "полномочия" .. пинком открывать закрытые двери.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.4.2007, 9:55
|
|
|
|
Гость_Владимир_76_*
|
27.4.2007, 8:00
|
Guest Forum

|
полнота "полномочий" зависит (впрочем как везде и всегда) от толщины пачки в кармане, разве не так?
|
|
|
|
|
4.5.2007, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Спасибо всем, кто принял участие в теме - вопрос исчерпан, тему можно закрыть!
|
|
|
|
|
7.5.2007, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667

|
Kult_RaНе могу не высказаться по данной теме. Т.к. в течении года делал квартиры с поквартирным отоплением. Скажу одно: «Гадость это ваша заливная рыба».
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
7.5.2007, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Vladimir Frolov @ 7.5.2007, 17:50)  Kult_RaНе могу не высказаться по данной теме. Т.к. в течении года делал квартиры с поквартирным отоплением. Скажу одно: «Гадость это ваша заливная рыба».  неужели хоть один единомышленник нашелся
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
7.5.2007, 20:55
|
Guest Forum

|
Цитата Спасибо hydrotehnik - есть за что! за что? хотя приятно) Вам прога то дошла? а то чего совсем забыла поинтересоваться. хотя тут ссылку давали на хорошую программку. у нас чуть попроще сама форма (утверждали наиумнейший и наисветлейший головы нашего предприятия).
|
|
|
|
|
14.5.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930

|
господа неlp! тут долго обсуждалось поквартирное автономное отопелние, мне недавно тоже подкинули такой проект делать. Подскажите опытные товарищи несколько вопросов 1. Куда сажать полотенцесушители - на гвс или отопление? (у меня на руках стадия П- там почему то полотенцесуш. на отоплении) Если на отоплении то возникает попутный вопрос- как их подбирать эта полотенцесуш-ля и как учитывать в гидравлике? 2. На первом этаже у меня маленькие офисы. Заказчик хочет сделать комнатку- назвать ее теплогенераторной, повесить там котел такой же как в жилье и топить им офисы. Так вот не будет ли это считаться встроенной котельной? 3. Какие потери у меня м.б. в системе отопления max (котел двухконтурный Ariston)?
|
|
|
|
|
14.5.2007, 12:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(hydrotehnik @ 7.5.2007, 21:44)  неужели хоть один единомышленник нашелся  Я второй. НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ НЕ ДЛЯ НАШИХ УСЛОВИЙ (в превую очередь имеется в виду климат и сервис)
|
|
|
|
|
14.5.2007, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Alex_ @ 14.5.2007, 13:49)  Я второй. НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ НЕ ДЛЯ НАШИХ УСЛОВИЙ (в превую очередь имеется в виду климат и сервис) Наши условия - страна наша большая и в каждом регионе " своё наше". Сервис - откуда возмётся, если пока практически нечего обслуживать. "НЕ ДЛЯ НАШИХ УСЛОВИЙ" - да пока. Пока мы им (условиям строительства и эсплуатации ) не соответствуем. Цитата(ivo) подкинули такой проект делать. ИМХО. 1. Ванна чаще используется в течение года - выходит, удобнее в это время подсушивать полотеце. Можно предусмотреть - зимой через отопление, летом - при включении ванны, душа и т.п. Или весь водорозбор делать через полотецесушитель. 2.Офисы, квартиры - без разницы. Полагаю, придраться можно только с целью "пощипать". 3. Таких цифр никто не скажет - диктует ситуация на месте. Если не хватает напора насоса котла - придётся ставить свои дополнительныу - их, малошумных, тьма!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.5.2007, 16:32
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
14.5.2007, 16:22
|
Guest Forum

|
Цитата 1. Куда сажать полотенцесушители - на гвс или отопление? (у меня на руках стадия П- там почему то полотенцесуш. на отоплении) Если на отоплении то возникает попутный вопрос- как их подбирать эта полотенцесуш-ля и как учитывать в гидравлике? Большинство настенных котлов не имеют контура рециркуляции. Пожтому ПС устнавливается на контур отопления. расчитывается так же как и радиаторы. Цитата 2. На первом этаже у меня маленькие офисы. Заказчик хочет сделать комнатку- назвать ее теплогенераторной, повесить там котел такой же как в жилье и топить им офисы. Так вот не будет ли это считаться встроенной котельной? нет, не будет. СНиП 41-01-2003 п. 6.2 это разрешает. Цитата 3. Какие потери у меня м.б. в системе отопления max (котел двухконтурный Ariston)? смотрите характеристика встроенного насоса.
Сообщение отредактировал hydrotehnik - 14.5.2007, 16:25
|
|
|
|
|
14.5.2007, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вообще не понимаю необходимость автономного квартирного решения теплоснабжения.Если это и коммерческий успех продавца котлов. Ладно на целый дом, полЕвропы с их климатом и сервисов так, но это и сложившаяся система и не одного десятилетия.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
14.5.2007, 16:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 14.5.2007, 17:13)  Наши условия - страна наша большая и в каждом регионе "своё наше". Сервис - откуда возмётся, если пока практически нечего обслуживать. "НЕ ДЛЯ НАШИХ УСЛОВИЙ" - да пока. Пока мы им (условиям строительства и эсплуатации ) не соответствуем. позвольте не согласиться с Вами. у настенных котлов для эксплуатации в условиях севера, севера-запада и прочих холодных районов России есть довольно много минусов. я уж не говорю о том, что зачастую под эти котлы просто не предусматривается место установки. производительность по ГВС невелика. зимой при температуре за бортом ниже минус 15 это добавляет дискомфорта, так как у котлов приоритет по гвс. ...... Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 17:27)  вообще не понимаю необходимость автономного квартирного решения теплоснабжения.Если это и коммерческий успех продавца котлов. Ладно на целый дом, полЕвропы с их климатом и сервисов так, но это и сложившаяся система и не одного десятилетия. согласна на 100%
|
|
|
|
|
14.5.2007, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Вы все правы отчасти. Такие системы - пока очень частный случай. Страна большая - много проектных ситуаций Вам не знакомых по текущей деятельности Везде пихать эти системы - будет как с кукурузой у Хрущёва. При реконструкции зданий (с повышением этажности) в регионах со слабой мощностью ТЭЦ и наличии газа, при слабых мощностях ЛЭП, .....отношение администрации, серия других сопутствующих факторов иногда приводят к такому локальному решению.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.5.2007, 16:56
|
|
|
|
|
15.5.2007, 11:19
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Kult_Ra @ 14.5.2007, 17:54)  При реконструкции зданий (с повышением этажности) в регионах со слабой мощностью ТЭЦ и наличии газа, при слабых мощностях ЛЭП, .....отношение администрации, серия других сопутствующих факторов иногда приводят к такому локальному решению. В этом случае надо подумать о домовой (крышной) котельной... ИМХО
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
15.5.2007, 12:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 15.5.2007, 12:19)  В этом случае надо подумать о домовой (крышной) котельной... ИМХО чаще всего это наиболее разумный выход и для потребителей и управляющей организыции. исключение, наверное, дома с надстроенными мансардами (как говорится, "ужас нашего городка"). ну или, например, реконструкция домов с газовыми водонагревателями. хотя тоже вопрос весьма спорный.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Доброго времени суток! Каждый день приносит новый вопрос. Делаем проект жилого 5-ти этажного дома с поквартирной системой отопления при помощи газовых котлов с закрытой камерой сгорания, установленных в каждой квартире на кухне. Схему приняли с подающими воздуховодами и отводящими дымоходами в каналах в конструкции стены, заложили в проекте воздуховоды асбоцементные а дымоходы из листовой нержавейки толщ.0,7, зазоры в каналах заделываются ПСБ. Заказчик теперь предлагает заменить АЦТ на ПВХ пересмотрел снова СНиП ОВ, ТСН 41-305-02, нигде не сказано, что их нельзя делать из ПВХ, а разум говорит  - не соглашайся, все таки материал горючий. Помогите советом может кто-то делал подобное, что-то знает......
|
|
|
|
|
8.11.2007, 20:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Боюсь, нормативов нет... Опять же разум подсказывает, что воздуховод в канале не должен загореться. В любом случае, ответвление к котлу должно быть из нержи. Тут другое - ПВХ при -30 имеет хрупкость стекла. Я бы сделал приточный воздуховод из оцинковки. Как вентиляцию.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вопрос из любопытства: что Вы называете "с закрытой камерой сгорания" - Турбо или с вентиляторной горелкой? И второе: во всём мире запрещено использовать асбоцементные трубы для вентиляции - доказано, что они опасны для здоровья человека. А как у вас?
|
|
|
|
|
8.11.2007, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
они опасны для здоровья человека. А как у вас? А у нас в квартире газ - три трубы 150 в узле прохода через кровлю. К одной - патрубки из тонколистовой ст. от котла, ко второй от водонагревателя, а третью просто оставили с сеткой - во всём мире запрещено использовать асбоцементные трубы для вентиляции - доказывая, что они опасны для здоровья человека вроде "что" немцу смерть, русскому .... Таким манером, вопреки всему озабоченному здоровьем миру, газифицированы массово практически все дома частной застройки в посёлках и городках. Редкое явление - всё из кирпича.
Делаем проект жилого 5-ти этажного дома с поквартирной системой отопления при помощи газовых котлов с закрытой камерой сгорания, установленных в каждой квартире на кухне. здесь была тема весной этого года, меня интересовала массовость применения таких систем в РФ. Посмотрите темы, возможно что-то полезное ... [post="97783"]жми сюда![/post]
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 9.11.2007, 0:23
|
|
|
|
|
9.11.2007, 9:53
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Цитата(jota @ 8.11.2007, 23:25) [snapback]187601[/snapback] Вопрос из любопытства: что Вы называете "с закрытой камерой сгорания" - Турбо или с вентиляторной горелкой? И второе: во всём мире запрещено использовать асбоцементные трубы для вентиляции - доказано, что они опасны для здоровья человека. А как у вас? Закрытая камера сгорания, значит что, камера герметичная и воздух для горения подводится с улицы, на счет турбо или с вентиляторной горелкой, то не совсем понятен вопрос, котел Ariston CLAS 24 FF, а насчет АЦТ, помоему запрещена она для приточной вентиляции, а здесь воздух подается к котлу только для горения и ни как не в квартиру. Цитата(Alex_ @ 8.11.2007, 23:01) [snapback]187592[/snapback] Боюсь, нормативов нет... Опять же разум подсказывает, что воздуховод в канале не должен загореться. В любом случае, ответвление к котлу должно быть из нержи. Тут другое - ПВХ при -30 имеет хрупкость стекла. Я бы сделал приточный воздуховод из оцинковки. Как вентиляцию. Боюсь не сколько того, что он может загореться от воздуха  , а того что при пожаре в одной из квартир все это ПВХ если и не поможет в распространении пожара то уж точно стечет весь вниз, т.е полный разбор кирпичной кладки для восстановления воздуховода, вот как раз оцинковка и была вначале, но по желанию заказчика была заменена на более дешевую АЦТ, а теперь заказчик говорит: "Тяжелая АЦТ, рабочие быстро устают, не можем строить быстро, давайте что-нибудь полегче например, канализационную трубу из ПВХ"
Сообщение отредактировал хочу все знать - 9.11.2007, 9:58
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ariston CLAS 24 FF- "Турбо" котёл, со скоростным подогревателем ГВ с максимальной производительностью ГВ = 0,17 л/с 35*С. Для квартиры мощности ГВ не хватает (ванну заполнить почти невозможно), не говоря уже о том, чтобы одновременно кухня и ванна или душ. Котёл предназначен для однокомнатной квартиры. Покупается в основном в третьих странах - дешёвый. В Европе применяются котлы с встроенным или наружным мощным ёмкостным бойлером. Турбо котёл имеет ограничение по длине выбрасывающего и всасывающего патрубков ввиду маломощности турбины. В паспорте почему-то этих значений я не нашёл. Потребуйте рекомендации изготовителей к монтажу. Имею большие сомнения в работоспособности принятого Вами решения. Обычно патрубки не могут быть длиннее 5м.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Могу попытаться развеять ваши сомнения только тем, что такие схемы применены в Белгороде на 9-ти этажных зданиях, вроде работает, ездили смотрели, а также ТСН Рязанской области о которых я упоминал вначале, там эти схемы в приложении А изображены, кстати говоря рисунки содраны один в один из УНИ 10641 (Государственный стандарт Итальянской республики) "Коллективные дымоходы и дымовые трубы с естественной тягой для газовых агрегатов типа С с вентилятором в контуре сгорания".
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Никогда не ставлю Турбо котлы на коллективный или длинный индивидульный дымоход и на воздухо подачу через каналы. Если посмотрите данные турбины на выбросе Вы увидите мизерный напор. Бал бы благодарен за ссылку на итальянский регламент. Турбо котлы работают в пограничном конденсационном режиме, поэтому используется коаксиальный дымоход с наклоном или при раздельном вертикальном, на выбросе конденсатоотводчик. "..Белгороде на 9-ти этажных зданиях, вроде работает" - меня такой аргумент убедить не сможет. В мире всяких чудес полно... Только когда взрывется, начинают читать инструкции и рекомендации (в присутствии прокурора  )
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
И ещё, моё личное мнение об использовании котла 24 кВт с одноступенчатой не модулируемой горелкой для отопления квартиры с мощность СО 5 - 7 кВт резко отрицательное. Котёл, при малой ёмкости системы, постоянно работает в режиме вкл-выкл. За счёт температурного гистерезиса автоматики (~10*С) - будут тепловые волны от радиаторов. При небольших комнатах - до 25м2 - это ощущается явно. "...вроде работает" - комфорта нет. Если ещё прибавить недостаток ГВ и отключение СО во время использования ГВ - вывод: дёшево - это всегда плохо Мы этим переболели. Теперь те, кто имеет деньги меняет такие котлы на более комфортные.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(хочу все знать @ 9.11.2007, 9:53) [snapback]187711[/snapback] вот как раз оцинковка и была вначале, но по желанию заказчика была заменена на более дешевую АЦТ, а теперь заказчик говорит: "Тяжелая АЦТ, рабочие быстро устают, не можем строить быстро, давайте что-нибудь полегче например, канализационную трубу из ПВХ" Надо уметь объяснять таким заказчикам, что он чудак на букву М... НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ НА ВСЕМ ПОДРЯД!!! Строить приточный воздуховод из "нержи" - расточительно, из оцинковки - самое оно. Экономить уже на ней - бред! Нельзя же бесконечно идти на поводу у безумных желаний сэкономить на всем и вся.
Сообщение отредактировал Alex_ - 9.11.2007, 13:37
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
с чего тема и началась, хочу объяснить вежливо заказчику что оцинковка самое-то, думал может кто накопал чего по этой проблеме. Согласен, что аргумент не совсем убедителен "там-то работает..." но на безрыбье и рак рыба. Про стандарт ситуация такая, самому попала в руки ксерокопия, увесистая на 67 стр., где достали история умалчивает, т.е. есть только название и номер, больше ,к сожалению, помочь нечем, если не научите как книги в DjWier загонять. Но вещь очень интересная, мне тут Kult_Ra давал ссылку на ветку с похожей темой, там основной вопрос был как расчитать дымоходы, вот в этом стандарте ну очень подробно расписано, как посчитать именно систему подающий+отводящий воздуховоды с компенсационным патрубком в нижней части, но есть одно но, начал забивать все это в Exel и не хватило данных(теплоемкость уходящих газов в зависимости от температуры и много еще такого чего просто не смог найти), нужны справочники, думаю вернуться к этой теме попозже. В кратце расчет сводится к тому чтоб проверить 3 режима: 1.Все агрегаты включены и работают на номинальной тепловой мощности 2.Включен только агрегат на 1 этаже работающий на минимальной тепловой мощности 3.Включен только агрегат на последнем этаже, работающий на номинальной тепловой мощности оценкой расчета является найденное разряжение в дымовом стволе и разность тяги м/у воздушным и дымовым стволом.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ваши котлы не имеют мин-мах - у них циклическая работа на мах. Поэтому считать надо все котлы на мах. Расчёт дымохода весьма приблизительный т.к. оценить одновременность работы котлов Вы не сможете. Сам считаю с программой Selkirk - но там такой вариант не присутствует . В наших регламентах турбо котлы включать в общий дымоход запрещено, а наш регламент не может противоречить СЕ (поэтому и хотел иметь ссылку)
|
|
|
|
|
9.11.2007, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
все это в Exel и не хватило данных(теплоемкость уходящих газов в зависимости от температуры и много еще такого чего просто не смог найти), нужны справочники, думаю вернуться к этой теме попозже. очень интересует подобное, жаль практически нет времени. Где-то была/есть часть по продолжению. После того участия в теме к этому вопросу больше не возвращался (! как-то бы скооперироваться, что ли).
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.11.2007, 14:43
|
|
|
|
|
11.11.2007, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
То хочу всё знатьВы оказались правы, а я нет. Посмотрел в Инете итальянский регламент, правда он 1995г и не имеет знака СЕ Создавать свою программу не стоит - итальянцы её уже составили, но не бесплатно- может можете купить? украсть?... http://www.edilio.it/pdfprodotti/16481p.pdfhttp://www.edilclima.it/it/home/index.phpНашёл на их форуме расчёт для семи котлов по вертикали сделанный в этой программе. На итальянском, но интуитивно всё понятно. Подумал, может Вам пригодится - прикрепляю фаил А, вообще, не стесняйтесь обращатся в представительство изготовителя или напрямую с просьбой помочь в решении проблемы с монтажём и они Вам просчитают, если берёте их котлы. Я достаточно часто нагло пишу прямо в фирму и всегда мне оказывают помощь или направляют к консультанту (бесплатному или за их счёт, не знаю), а потом ещё 2 года пишут посты и интересуются как у меня дела и не нужна ли мне помощь. Посты, конечно пишет комп - занесли меня в базу. Вот так не могу избавиться от американца Legacy Chiller Systems - уже 4 год терроризирует приглашениями на семинары и выставки по всему миру. Попытки отменить регистрацию успеха не принесло. Удачи Забыл загрузить файл
|
|
|
|
|
12.11.2007, 8:39
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Да, все так как в стандарте, таблицы похожи, осталось накопать эту программу и не плохо бы на русском языке. У меня стандарт ратифицированный в 1997 году, знака СЕ тоже нет. Котлы действительно работают циклично, просто первоначально были Genius. Объем строящегося квартала большой ( порядка 6000 квартир) потому и экономят на всем, одна копейка превращается в миллионы.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Опыт использования индивидуальных котлов в многоквартирных домах в Литве привёл к следующим выводам: 1. Индивидуальные котлы возможны в зданиях небольшой этажности и старинной планировки (с большими площадями квартир - >200 m2) 2. Употребление дешёвых инд.котлов с циклическим режимом - значительно загрязняет атмосферу (NOx) 3. Отсутствие надлежащего надзора за состоянием котлов вызывает повышенную опасность для жильцов всего здания 4. Работа дешёвых котлов на СО и ГВ - не удовлетворительная Поэтому, при строительстве новых многоэтажек в местах, где нет тепловых сетей, принят вариант крышной каскадной котельной. Распределение тепла - вертикальные коллекторы на лестничной клетке, на ответвлениях в квартиры тепловые счётчики и автоматические регуляторы перепада давления с фиксированным дР 3м. Подготовка ГВ или централизованная в котельной, или индивидульные теплообменники 35 кВт в квартирах. Все котельные по договору обслуживают специализированные фирмы, имеющие высоко профессиональные кадры Опыт показал, что такое теплоснабжение для наших условий найболее перспективное и с экономической стороны и с экологической и со стороны безопасности и надёжности
|
|
|
|
|
12.11.2007, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Полностью согласен с этими выводами, и считаю что для многоквартирного, социального жилья эта схема не подходит в принципе, да и вообще децентрализация теплоснабжения хороша для индивидуальной застройки и там где исторически сложилась такая система. Зачем заморачиваться с крышной котельной, когда вокруг "широка страна моя родная", проще поставить одну котельную на квартал, там и персонал круглосуточно дежурит и резервирование. Что бы кто не говорил, а централизованное теплоснабжение это наиболее экономичная схема, но как обычно, бестолковой реализацией вся идея уничтожается на корню (трубы без изоляции, неграмотность монтажных и эксплуатирующих организаций.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не согласен, что районная котельная выгоднее коллективной, крышной. КПД тот же, плюс закопанные в землю тонны металла, обслуживание и ремонты, тепловые потери, сконцентрированные выбросы в центре жилого района. Исключение ТЭЦ, где тепло вторичный продукт
|
|
|
|
|
12.11.2007, 13:19
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ага, и еще поквартирка "сажает" людей на "газовую иглу", и резервирования ни по топливу, ни по оборудованию никакого, и одни жильцы могут топить других (уехавших в отпуск) через перегородки, и много чего здесь уже было напИсано, если покопаться... И все аргументы сводятся, в-основном, к одному: все эти игры не для нас. Меня вот что интересует: 1. Неужели вариант с крышной котельной дороже? Тем более у нас его ведь сделают без всяких счетчиков тепла и регуляторов dP. Я еще понимаю, бывают варианты с умершими сетями и котельными в существующей застройке. Там уже вступают в силу аргументы ментально-организационные: типа каждый сам за себя. Самоорганизоваться и построить себе крышную котельню жильцы существующих домов на "пространстве СНГ", как видно, не могут. Но ведь новое строительство - совсем другое дело. 2. Если вариант с крышной котельной дешевле, то кто кому дал денег за "поквартирку"?
|
|
|
|
|
12.11.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
То Alex В Ваше вопросе есть ответ. Здесь групповые финансовые интересы. К технической стороне отношения не имеют
|
|
|
|
|
12.11.2007, 14:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Проще говоря, производители настенных котлов "отстегивают" кому надо. Всем хорошо, кроме жильцов. Я думаю, что к-нибудь VIESSMANN вряд ли кому-нить отстегнет за купленные десятка два "Витоплексов" мощностью 500-1000 кВт для крышных котельных
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.11.2007, 14:03
|
|
|
|
|
12.11.2007, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.10.2007
Из: г.Омск
Пользователь №: 12262

|
Извиняюсь за сумбур в мыслях, когда говорил про централизацию, я имел в виду ТЭЦ с ее вторичным продуктом-теплом (специальность по диплому Тепловые электрические станции  ). Честно говоря я лично сам не делал проекты с крышной котельной, но считаю что оправдана она там где не хватает места для размещения стационарной, а когда планируется квартал с нуля в чистом поле с типовыми домами где будут соц.объекты,поликлиники, детсады. Крышная котельная всетаки остается без резерва.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 14:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(хочу все знать @ 12.11.2007, 14:34) [snapback]188749[/snapback] Крышная котельная всетаки остается без резерва. Без резерва по топливу, но с резервом по оборудованию.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Насчёт тяжёлых котлов большой мощности я всегда сомневаюсь, имея ввиду крышные котельные. В последнее время проектирую на турбо котлах "Thermona" Trio 90 kW или Buderus 85 kW от 4 до 16 котлов в каскаде. Котлы с глубоко модулированной горелкой, легкие. Всегда, при неисправности одного никакой трагедии, вплоть до снятия его со стены и транспортировки на ремонт. Котлы до 100 кВт - класс полупромышленных - цена на порядок ниже
|
|
|
|