Доброго времени суток!
Прошу оказать помощь в настройке системы ПВ VTS.
Установка с водяным нагревателем, смонтирована в начале нулевых, нет ни какой документации и шильдика нак корпусе.
Управляется с пульта HMI OPTIMA, контроллер EL-PIAST, ПЧ LS Серия iC5, связь по Modbus.
Проблема в следующем:
- при выборе в опциях ПУ аппликации AS-1, отсутствует настройка для датчика воды на обратном трубопроводе (на вх. сигналах показания датчика видны). Есть подозрения, что нужно установить соответствующий схеме цифровой код, из найденного руководства варианты: 0 ... 257.
Схема простая:
- Заслонка с улицы с приводом ON/OFF с пружинным возвратом;
- Регулирование по воде клапаном сигналом 0 ... 10 В;
- Циркуляционный насос;
- Вентилятор, управляемый ЧП;
- Датчики: температуры наружного воздуха Pt 1000, загрязнение фильтра, капиллярный термостат, датчик воды на обратном трубопроводе Pt 1000, температуры приточного воздуха Pt 1000.
Для наглядности приложил рисунок.

В принципе установка запустилась и работает без ошибок. но отсутствие контроля и защиты по температуре воды в обратном трубопроводе видится не правильным.
Если есть решение, прошу указать как исправить данный недочет в настройках. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Y_Mikhail - 14.9.2025, 21:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_приточной_установки.png ( 148,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Y_Mikhail
сообщение 14.9.2025, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Рисунок. Схема приточной установки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_приточной_установки.png ( 148,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.9.2025, 19:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Это не ОВшников, это автоматчиков. Задайте вопрос в разделе автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.9.2025, 20:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



НАСТРОЙКИ / НАГРЕВАТЕЛЬ

Сообщение отредактировал AI 155 - 15.9.2025, 20:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок000001.PNG ( 114,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  cg_simple_controls_sup_sup_exh_AHUs_ru_12.2019.pdf ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_Mikhail
сообщение 16.9.2025, 18:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Спасибо AI 155 ! Я это руководство множество уже раз читал, а тут просто одним взглядом на картинке увидел причину:
-(ВАЖНО! Функция контроля температуры обратной
воды блокируется если температура наружного воздуха выше
значения параметра Температуры включения насоса.)
Соответственно:
Температура включения насоса
▪ Значение по умолчанию: +8°C

На улице сейчас у нас температура выше + 15, дождусь когда похолодает и параметр температуры обратной воды должен появиться в настройках.
Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.9.2025, 7:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Измените температуру включения насоса и посмотрите, появится или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_Mikhail
сообщение 1.10.2025, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Дождался похолодания, установив Т вкл насоса +15 гр.
Параметр Т обр воды не появляется физически и при эмуляции сигналов от датчиков результата нет.
При смене аппликации с AS-1 на NS-1, параметр Т обр воды появляется, но при этом теряется связь с частотником.

Возможно нужен верный цифровой код:
▪ Код аппликации – цифровая часть кода схемы управления
▪ 0..257

Либо есть способ снять блокировку параметра Т обр воды как то иначе, допустим вкл/откл от питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.10.2025, 21:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сейчас автоматика что нибудь регулирует, вроде Тпритока , Т об воды и т.д. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_Mikhail
сообщение 2.10.2025, 18:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



В сервисном меню выбрано:
Ведущий датчик / Выбор датчика – выбор основного датчика для регулирования температуры.
▪ Supply T. – датчик температуры приточного воздуха.

Осуществляется регулируемым вентилем на горячей воде по аналоговому выходу
▪ A1 – 0...10В

Ради интереса пробежался по цифровым кодам до 20 - на 16 определилась схема управления, как я понял с универсальным теплообменником ЗИМА/ЛЕТО, но опять без параметра Т обр воды.

Сообщение отредактировал Y_Mikhail - 2.10.2025, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 2.10.2025, 18:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



А код аппликации проверяли?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mcgrp.ru_2NNHoL8W_14.pdf ( 298,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y_Mikhail
сообщение 2.10.2025, 20:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Код аппликации AS-1, только пульт в моем случае HMI OPTIMA, вот такой - Прикрепленный файл  HMI_OPTIMA.png ( 145,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных