Контроллер CAREL C.PCO - на дисплее нет вывода информации., Светлый экран, нет инфорормации, но приточка работает нормально. |
|
|
|
|
26.10.2025, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Контроллер CAREL C.PCO в эксплуатации более 5 лет, работал нормально. Недавно вышел из строя дисплей - яркий экран, нет информации о установленных параметрах. При этом контроллер CAREL C.PCO нормально управляет приточкой на прежних уставках. Невозможно ввести новую уставку Т, изменить режим работы. Причина - сбой прошивки МК дисплея на плате: 98C724C521. Решение из инета: 1 - Подключение внешнего терминала PGD1000 через J3 Disp. 2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO для замены дисплея. Не удалось подключить PGD0 через J3 Disp.: - светодиоды светятся, но экран темный. Почему не работает PGD0 через J3 Disp. - ? PGD1000 будет работать - ? Устранение аналогичного дефекта в Danfoss. https://forum-monitor.net.ru/threads/648456...-2#post-6870478
Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.10.2025, 21:19
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
|
27.10.2025, 6:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10976
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(LordN @ 27.10.2025, 6:13)  насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое. Правильно, на пульте PGD1000 выставляется адрес. Но для этого дисплей должен реагировать на три одновременно зажатые кнопки справа. Экран PGD 0 - темный, но светодиоды подсветки кнопок светятся, нет реакции на 3 зажатые кнопки справа. Такое же поведение PGD 0 с новым, заведомо исправным CAREL C.PCO. Неужели PGD0 неисправен - ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 8:39
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен. Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция. Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.
Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(SERGOLD @ 26.10.2025, 21:00)  Контроллер CAREL C.PCO Причина - сбой прошивки МК дисплея на плате: 98C724C521.
Решение из инета: 2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO для замены дисплея. В старый контроллер Carel C. PCO: Rev. 4.223 Date 10-Sep-2020 S/N Z00054807 Made in Croatia Code P+D000UE1DEF0 дисплей от нового контроллера установить не получится. Новый дисплей имеет более широкий шлейф, больше на 2 контакта. Новая модификация Carel C. PCO: CODE P+D000NH1DEF0 16-05-2017 S/N A00016816 REV 4.117 MAC000A5C4041B0 имеет более широкий шлейф к дисплею. Так что нужен старый донор с дисплеем, без телефонного сетевого разьема RG-8.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Это не старая и новая модификация, это два разных по функционалу контроллера в одной линейке, отличающиеся наборами коммуникационных портов
Шлейфы дисплеев разные Нужен P+D000UE1DEF0 как донор
Или выносной дисплей, если на порту J23 по умолчанию в программе оставлен DisplayProtocol
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33)  Ваш PGD0 скорее всего, неисправен. Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция. Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.
Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных В наличии контроллеры Саrel CPCO. 1 - старый, неисправный, 2 - новый, в упаковке, не сконфигурированный. Одинаковая реакция двух пультов при подключении к двум контроллерам: - дисплеи пультов не светятся. Пульты: 1 - PGD0000F01 Date: 12-May-2009 s/n A0196876 Rev. 1.026 Из 6 кнопок светятся все, кроме 2 кнопок: авария, Prg. Дисплей темный. 2 - mP20 - пикает при вкл, появляется шкала загрузки. - светится кнопка ON/OFF. Больше никакой реакции на обоих контроллерах. Дисплей темный.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 13:47
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Назначение проводов по цветам справедливо только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет - 1 и 6 вместе это + питания - 2 и 5 вмести это GND питания - 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет
PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33)  Ваш PGD0 скорее всего, неисправен. Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция. Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.
Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных Уважаемый svintus, огромное спасибо за помощь. Другой, заведомо исправный PGD... (без маркировки) нормально работает. Шнурок подключения PGD... тот же. Так же подсветка 4 кнопок из 6, кроме: PRG, Aвария. Теперь появилось меню: Display address setting: 26 I/O Board address: ...
Далее - установка адреса с клавиатуры PGD.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 17:00
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24)  Назначение проводов по цветам справедливо только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет - 1 и 6 вместе это + питания - 2 и 5 вмести это GND питания - 3 и 4 это шина связи, поменять местами, если связи нет
PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6Да, именно такое расключение 6 проводов: 1 - (синий) + 6 (белый) соединяются вместе : +24V, 2 - (желтый) + 5 (черный) соединяются вместе: -24V, 3 - зеленый: +Rx, 4 - красный: -Tx.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 17:40
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24)  Назначение проводов по цветам справедливо только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет - 1 и 6 вместе это + питания - 2 и 5 вмести это GND питания - 3 и 4 это шина связи, пoменять местами, если связи нет
PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6 svintus, ценное замечание. Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6, может быть зеркально противоположной. В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода. (+) Rx , (-) Tx. Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов, придется заменить на правильный при отсутствии связи, или обжать наоборот, или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 18:44
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2025, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24)  Назначение проводов по цветам справедливо только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет - 1 и 6 вместе это + питания - 2 и 5 вмести это GND питания - 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет
PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6Поменял местами красный (-Tx) и зеленый (+Rx) провода при подключении PGD 0000F01. Дефект сохранился. Дисплей, по прежнему, не светится, четыре кнопки светятся. Заключение: Пульт PGD 0000F01 неисправен. Примечание. Такое же состояние PGD 0000F01, если оторвать провода Rx, Tx от разьема 2,3 конт (J3 disp.).
Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 19:09
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2025, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(SERGOLD @ 27.10.2025, 18:26)  svintus, ценное замечание.
Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6, может быть зеркально противоположной.
В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода. (+) Rx , (-) Tx.
Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов, придется заменить на правильный при отсутствии связи,
или обжать наоборот,
или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода. Проверил провода еще раз, провода Rx, Tx - не попутаны. Rx - справа, это стандарт.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 29.10.2025, 9:25
|
|
|
|
|
|
|
  |