Расчет диаметра трубопроводов, Помогите пожалуйста рассчитать диаметр трубопроводов |
|
|
|
|
8.11.2025, 23:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 439950

|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять и осознать как правильно рассчитывать необходимые диаметры трубопроводов, в моем случае для установки системы водоподготовки.
В интернете везде написано что диаметр трубопроводов рассчитывается исходя из расхода и скорости потока жидкости. И это в частности меня и ставит в тупик- откуда мне знать скорость потока, если она в свою очередь рассчитывается исходя из расхода потока и диаметра трубопровода, который как раз таки мне и нужно в итоге узнать?
Из всех исходных данных я знаю только расход, который составляет около 15-16 м3/ч. А мне нужно узнать трубопроводы какого диаметра нужно устанавливать, а для этого нужно знать скорость потока, которая в свою очередь узнается исходя из диаметра трубы и расхода, вот такой вот абсурд.. Подскажите пожалуйста какой тут может быть выход, если кто знает, буду очень благодарен за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
|
9.11.2025, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 259
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Вам нужно еще знать давление в трубе и расстояние что бы посчитать. А так берите 40 ПНД. Должно хватить.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 11:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Кошачий Туалет @ 9.11.2025, 0:06)  Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять и осознать как правильно рассчитывать необходимые диаметры трубопроводов, в моем случае для установки системы водоподготовки.
В интернете везде написано что диаметр трубопроводов рассчитывается исходя из расхода и скорости потока жидкости. И это в частности меня и ставит в тупик- откуда мне знать скорость потока, если она в свою очередь рассчитывается исходя из расхода потока и диаметра трубопровода, который как раз таки мне и нужно в итоге узнать?
Из всех исходных данных я знаю только расход, который составляет около 15-16 м3/ч. А мне нужно узнать трубопроводы какого диаметра нужно устанавливать, а для этого нужно знать скорость потока, которая в свою очередь узнается исходя из диаметра трубы и расхода, вот такой вот абсурд.. Подскажите пожалуйста какой тут может быть выход, если кто знает, буду очень благодарен за помощь. Вы с ног на голову ставите задачу. Для водовода Вы подбираете размер трубы, исходя из расхода и диапазона рекомендуемой скорости. То есть, скорость Вам изначально известна в рамках "от - до". Цитата(dmchehow @ 9.11.2025, 11:18)  Вам нужно еще знать давление в трубе и расстояние что бы посчитать. А так берите 40 ПНД. Должно хватить. Вы серьёзно? Проходной диаметр примерно 34 мм, скорость 4,75 м/с, при рекомендуемой для пластика 3 - 4... Должно на что хватить?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Кошачий Туалет @ 8.11.2025, 23:06)  мне нужно узнать трубопроводы какого диаметра нужно устанавливать, а для этого нужно знать скорость потока, которая в свою очередь узнается исходя из диаметра трубы и расхода, вот такой вот абсурд.. Подскажите пожалуйста какой тут может быть выход, если кто знает, буду очень благодарен за помощь. Я бы рекомендовал сменить профессию, в этой Вы не разбираетесь. Даже на уровне студента первого курса профильного ВУЗа. Блогером, к примеру, можно попробовать себя. Там вообще ни в чём разбираться не нужно для успешного успеха
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 439950

|
Цитата(dmchehow @ 9.11.2025, 11:18)  Вам нужно еще знать давление в трубе и расстояние что бы посчитать. А так берите 40 ПНД. Должно хватить. Спасибо. Давление будет повышаться насосом во время работы и регенерации, ну в районе от 2 до 5 бар. Расстояние точно пока неизвестно. Вообще обычно 50 мм трубопроводы ставят на такие системы, ну ок, благодарю. Цитата(Skaramush @ 9.11.2025, 12:03)  Вы с ног на голову ставите задачу. Для водовода Вы подбираете размер трубы, исходя из расхода и диапазона рекомендуемой скорости. То есть, скорость Вам изначально известна в рамках "от - до".
Вы серьёзно? Проходной диаметр примерно 34 мм, скорость 4,75 м/с, при рекомендуемой для пластика 3 - 4... Должно на что хватить? Ну почему с ног на голову? Мне нужно знать именно диаметр, а для этого нкжно знать скорость и расход, а из этих данных я знаю только расход. Вопрос в том, откуда взять данные по скорости, если диаметр изначально неизвестен? Цитата(andrey R @ 9.11.2025, 15:17)  Я бы рекомендовал сменить профессию, в этой Вы не разбираетесь. Даже на уровне студента первого курса профильного ВУЗа. Блогером, к примеру, можно попробовать себя. Там вообще ни в чём разбираться не нужно для успешного успеха  Вы знаете, в подобных рекомендациях я совершенно не нуждаюсь, так что порекомендуйте их лучше себе, поскольку очевидно что вам тоже нечего сказать по существу, но вот поумничать ой как хочется, ну тогда возьму как я и напишу абстрактную хрень и неважно что выглядит она так, как будто в лужу пернул. А в профессии своей я разбираюсь больше чем вы думаете, просто я всегда работал в эксплуатации оборудования, а конкретно на проектировщика я не обучался, это да, поэтому и задал вопросы здесь, ну это так, для общего сведения.
Сообщение отредактировал Кошачий Туалет - 9.11.2025, 17:29
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 18:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Кошачий Туалет @ 9.11.2025, 17:24)  Вы знаете, в подобных рекомендациях я совершенно не нуждаюсь, так что порекомендуйте их лучше себе, поскольку очевидно что вам тоже нечего сказать по существу, но вот поумничать ой как хочется, ну тогда возьму как я и напишу абстрактную хрень и неважно что выглядит она так, как будто в лужу пернул.
А в профессии своей я разбираюсь больше чем вы думаете Понятно. Не только в профессии не разбираетесь, но и прилично вести себя не умеете. А посему получаете бан за хамство и невежество. Прощайте
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Наш волк в овечьей шкуре прав по-существу, хотя вежливость и уважение к собеседнику в его ответах никогда не присутствует. Скорости для сооружений принимают по нормативке и рекомендациям для каждого из сооружений и назначения той или иной трубы для него. Без конкретики невозможно вам ничего сказать(это все равно ,что изложить энциклопедию на одном листе)
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2025, 19:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(karuzo @ 9.11.2025, 19:39)  Наш волк в овечьей шкуре прав по-существу, хотя вежливость и уважение к собеседнику в его ответах никогда не присутствует. В одном монастыре Господь откликнулся на молитвы монахов и говорит: - Задайте мне любой вопрос, и я на него отвечу. Монахи посовещались и спросили: - Господи, а кто из нас самый святой? - О тщеславные! Самый святой из вас - брат Ансельм. - Господи, как же так, у него же самый ужасный характер, он всё время всех хулит и бранит, проклинает скамейки и порожки, когда о них спотыкается, никто не видел от него ни доброго слова, ни улыбки... - Да если бы брат Ансельм не сдерживал себя ежечасно, ежеминутно, ежесекундно железным обручом воли и человеколюбия, он бы вас, идиотов, поубивал давно...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1957
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Кошачий Туалет @ 8.11.2025, 23:06)  Из всех исходных данных я знаю только расход, который составляет около 15-16 м3/ч. А мне нужно узнать трубопроводы какого диаметра нужно устанавливать, а для этого нужно знать скорость потока, которая в свою очередь узнается исходя из диаметра трубы и расхода, вот такой вот абсурд.. Подскажите пожалуйста какой тут может быть выход, если кто знает, буду очень благодарен за помощь. Я конечно очень надеюсь, что вы не инженер ВК, а просто человек не профильного образования но которому нужно решить просто задачу здесь и сейчас, и забыть про это. Потому что да, профильные специалисты не должны бы таких вопросов задавать. Если коротко и на один раз, то вам нужно убраться в допустимые потери напора между точкой А и точкой Б зная исходный напор (H) в начальной точке и требуемый в конечной, а так же их отметки (Z) Напор который вы можете потерять: dh=(Z(б)+H(б)) - (Z(а)+H(a)) Далее открываете таблицы для гидравлических расчетов, есть в бумаге, есть он-лайн https://vik.by/instruments/shevelev-online?...wqsdjb708098887 только коэффициент К там выставьте где-нибудь 1.2 И подбираете трубу по: а) потерям напора (не более рассчитанного); б) рекомендуемому диапазону скоростей, нормативно для наружных сетей он не закреплен, я бы рекомендовал для ваших целей где нибудь 0.7-2м/с
Сообщение отредактировал Aerl - 10.11.2025, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Aerl @ 10.11.2025, 12:12)  Я конечно очень надеюсь, что вы не инженер ВК Так он вообще помоему не обьяснил ни что за жидкость в трубопроводе, ни что за установка, ни даже что за труба (какой материал), ни "а зачем все это надо", даже конкретной цифры расхода не дал...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.11.2025, 12:51
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025, 18:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.11.2025, 13:50)  Так он вообще помоему не обьяснил ни что за жидкость в трубопроводе, ни что за установка, ни даже что за труба (какой материал), ни "а зачем все это надо", даже конкретной цифры расхода не дал... Вряд ли "водоподготовка" это про жидкий гелий. А 15 - 16 м3/час про отсутствие расхода.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Skaramush @ 10.11.2025, 21:03)  А 15 - 16 м3/час про отсутствие расхода. Диаметр подбирают не по кубам в час, а по литрам в секунду, причем не по средним (кубы в час делить на 3600) а по максимальному секундному расходу (труба должна пропустить максимальный расход, а не средний). Да и вообще то для подбора точная цифра нужна, а не с точностью плюс-минус куб. Даю скрины из таблиц для гидравлического рассчета двух разных авторов (Добромыслоыва и Шевелева) обратите внимание в каких единицах там даны расходы. Цитата(Skaramush @ 10.11.2025, 21:03)  Вряд ли "водоподготовка" это про жидкий гелий. Вопрос только в каком режиме работает (то ли постоянный расход в течение 24 часов, то ли расход переменный и расход периодически меняется)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.11.2025, 23:07
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 8:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Александр, у Вас с памятью проблемы или реакция рефлекторная? Что написали Вы: Цитата Так он вообще помоему не обьяснил ни что за жидкость в трубопроводе, ни что за установка, ни даже что за труба (какой материал), ни "а зачем все это надо", даже конкретной цифры расхода не дал... Когда я Вам показываю, что всё это в первом же сообщении, Вы начинаете изобретать другие вариации. Зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Skaramush @ 11.11.2025, 10:17)  Александр, у Вас с памятью проблемы или реакция рефлекторная? Что написали Вы: То что это водоподготовка, это я действительно упустил, только что там за оборудование? (марка модель) Подскажу-поиск паспортов и конкретных технических данных (например максиального расхода, на который то или иное оборудование рассчитано) уже могло бы автору несколько облегчить задачу. что за установка-это опять к тому что неизвестны ни схема этой водоподготовки, ни оборудование (марки, модели, количество). Исходя из этого уже (зная производительность и режим работы каждой составляющей) уже тоже можно было бы судить о максимальной производительности, а соответственно и максимальном расходе, на который рассичитана эта водоподготовка. Чтобы понять про что я говорю Вот это-водоподготовкаи вот это тоже водоподготовкаА на иных объектах,так там вообще доводилось видеть цеха водоподготовки сравнимые с нехилым заводом (и расходы серьезные, и расстояние на которое эту самую но уже согретую воду гнала котельная после водоподготовки гонит более чем на 100 км) конкретной цифры расхода не дал- а разве он ее дал? То что он дал это как если бы сказать "сегодня на улице плюс 20 градусов (с точностью плюс минус 40 градусов)" и я еще раз говорю что не по кубам в час расход побирается
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.11.2025, 9:34
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 10:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Саш, есть две крайности - упрощенчество и наукообразие. Избегайте обеих.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Skaramush @ 11.11.2025, 13:12)  Саш, есть две крайности - упрощенчество и наукообразие. Избегайте обеих. Стараюсь избегать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.11.2025, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2182
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3725
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(AI 155 @ 11.11.2025, 16:19)  [url="https://www.google.com/search?
Ответ ИИ гугла Что-то мне подсказывает, что эта версия ИИ расшифровывается как Имитация Интеллекта ...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Сандугач @ 11.11.2025, 19:09)  Что-то мне подсказывает, что эта версия ИИ расшифровывается как Имитация Интеллекта ... Так там формула дана для идеальных условий (где нет ни потерь напора, ни прочих физических явлений)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2182
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Вполне разумный ответ Цитата В данном примере подойдет труба диаметром 50 мм или 63 мм (в зависимости от доступности). Важные замечания При выборе трубы всегда выбирайте стандартный размер, который больше расчетного, чтобы избежать избыточного сопротивления и обеспечить нужную производительность. Учтите, что на фактический напор воды влияют не только диаметр, но и длина труб, их конфигурация (колено, тройники) и сопротивление фитингов Просто и по делу.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2025, 14:22
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3650
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.11.2025, 11:18)  конкретной цифры расхода не дал- а разве он ее дал? То что он дал это как если бы сказать "сегодня на улице плюс 20 градусов (с точностью плюс минус 40 градусов)" и я еще раз говорю что не по кубам в час расход побирается Вполне нормально подбирается по кубам в час. Если я знаю, что у меня насос подаёт 160 м3/ч, то я по этой цифре и трубу подбираю, незачем мне её на 3,6 делить. У меня в расчётной табличке можно кубы в час забивать. незачем придираться к единицам измерения. Если б чел написал - у меня средний расход 16 кубов в час, но там неравномерность, то, сё, тогда да - надо знать максимальный расход. А если просто в задаче дано: Q=16 м3/ч, то ничего криминального я не вижу. Ну больно хочется, так подели на 3,6 - вот тебе и л/с.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|