> Danfoss FC202 останавливается без ошибок, В произвольный момент отключается ток на выходе ПЧ
Karpunin_D_A
сообщение 22.11.2025, 10:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



Приветствую всех! На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. Это происходит в случайный момент, независимо от нагрузки и бывает несколько раз за смену или может не возникать неделю. Графики отключений выводятся в системе АСУТП, из них видно что ток резко становится 0, а затем видны резкие скачки тока до 800-1000 А. Интересный момент в том, что при нулевом токе выходная частота ПЧ не сбрасывается в 0, а даже возрастает. Что можно предпринять в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
mr_Frodo64
сообщение 22.11.2025, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 755
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А это ПЧ разве не контролирует наличие нагрузки?

А выходная ли это частота, а не задание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karpunin_D_A
сообщение 22.11.2025, 11:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



Там есть тренд заданной частоты в %, а что это выходная я не уверен. Защита по низкой нагрузке в ПЧ не настроена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.11.2025, 18:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 755
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Ну вы же сами пишете, что выходная частота вырастает!?! Я и хотел понять, откуда вы это взяли? По мне так больше подходит вариант, что пч просто нормально отключается при растущем задании. И тут надо искать не эфемерную неисправность, а вполне обычное пропадание команды вкючения. При чем не выключения по off1 , а запрет на работу, когда импульсы просто отключаются. Кстати на дисплее должна быть индикация состояния преобразователя, чтобы можно было понять включен он, но нет модуляциивыходных ключей изза нарушения внутренних коммуникаций или тупо выключен командой.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.11.2025, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.11.2025, 19:10
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на прошлой неделе бодался на мелком веспере с такой же похожей ерундой
на дискретном входе висит команда ПУСК, а пч ловит какую-то проблему, неважно какую, и делает стоп. команда ПУСК не играет.
написал в саппорт, подсказали несколько параметров, которые глушат запрос перезапуска.
могабыть и тут что-то такое надо искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karpunin_D_A
сообщение 23.11.2025, 7:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



Отключил автосброс отказов ПЧ, возможно из-за этого причина отключения не видна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karpunin_D_A
сообщение 23.11.2025, 8:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



А может ли происходить отключение из-за датчика тока на какой-то из фаз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.11.2025, 10:07
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10973
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а если, при нормальной работе пч, часа через два, остановить все и попытаться сразу запустить - аварии нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karpunin_D_A
сообщение 23.11.2025, 10:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



При штатных запусках отказов и отключений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 23.11.2025, 11:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3715
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Karpunin_D_A @ 22.11.2025, 10:59) *
... На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. ...


Проверяйте отключенный от частотника насос мегометром, да хоть типа таким
Похоже, что какой-то обмотке не везет с изоляцией..

Цитата(Karpunin_D_A @ 23.11.2025, 8:46) *
А может ли происходить отключение из-за датчика тока на какой-то из фаз?


Разумеется, например, когда посечены провода моторного кабеля и начинают протекать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karpunin_D_A
сообщение 23.11.2025, 12:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.10.2018
Пользователь №: 349053



Я имею ввиду когда датчик сбоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных