Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Можно ли исключить огнезащитное покрытие
Татьяна555
сообщение 27.11.2025, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2025
Пользователь №: 446657



Добрый день!
Хочу рассмотреть случай по исключению огнезащитного покрытия, согласно СП7 п. 6.18 г) "из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости. Установка указанных клапанов не требуется в узлах пересечения наружных ограждающих строительных конструкций оконечными участками воздуховодов."
Эскиз прилагаю. При выходе из помещения категории В3 ставим клапан, а огнезащиное покрытие в любом случае мы должны предусмотреть для транзитного воздуховода через кабинеты и помещение В4? Или его можно исключить согласно п. 6.18г)? Перегородки кабинетов и помещения В4 не являются противопожарными, т. е. клапаны не нужны при пересечении воздуховодом этих помещений, а огнезащита должна быть? Или раз мы не пересекаем противопожарные перегородки и огнезащиту можно исключить?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Огнезащита.PNG ( 13,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Зольников Михаил
сообщение 4.12.2025, 9:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Или по клапану до и после пересечения преград, или - огнезащитное покрытие. Исходил бы из этого, что будет дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 4.12.2025, 11:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



А какой класс функциональной пожарной опасности у помещения с категорией В3, Ф5.1 (производственные) или Ф5.2 (складские)? Если складское, то согласно В.1 СП7.13130 транзит через административные помещения вообще не допускается. Да, и какой класс ФПО у помещения В4?

Сообщение отредактировал Лёха_З - 4.12.2025, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна555
сообщение 12.12.2025, 12:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2025
Пользователь №: 446657



Цитата(Зольников Михаил @ 4.12.2025, 9:23) *
Или по клапану до и после пересечения преград, или - огнезащитное покрытие. Исходил бы из этого, что будет дешевле.

По клапану где? помещение В4 не выделено противопожарными преградами, т. е. и клапаны стаивть не где , согласно в 6.18 г

Цитата(Лёха_З @ 4.12.2025, 11:05) *
А какой класс функциональной пожарной опасности у помещения с категорией В3, Ф5.1 (производственные) или Ф5.2 (складские)? Если складское, то согласно В.1 СП7.13130 транзит через административные помещения вообще не допускается. Да, и какой класс ФПО у помещения В4?

производственное, класс не знаю, но по чертежам АР вижу, что не выделяется противопожарными преградами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Татьяна555 @ 12.12.2025, 12:41) *
По клапану где? помещение В4 не выделено противопожарными преградами, т. е. и клапаны стаивть не где , согласно в 6.18 г

Значит, нельзя воспользоваться допущением по п. 6.18 ). Можно руководствоваться только п. 6.17 и прилож. "В".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна555
сообщение 15.12.2025, 12:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.9.2025
Пользователь №: 446657



Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 15:18) *
Значит, нельзя воспользоваться допущением по п. 6.18 ). Можно руководствоваться только п. 6.17 и прилож. "В".

большое спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 