> Gold RX не управляет догревателем в режиме вентиляции
Alximik
сообщение 22.1.2026, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157279



Добрый день.
с Gold практически не сталкивался.
Дано: установка с водяным догревателем плюс узел смешения (клапан с электроприводом и насос).
Уставка по воздуху 30 градусов, поддержание приточного воздуха.
Показания в дежурном режиме:
ПВ - 19гр
ОВ – 22.4гр
НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)

Насос исправен, в работе, электропривод исправен и управляется 0-10В. Функция «Heating BOOST» срабатывает и нагревает воздух, но после выключается и электропривод закрывается в ноль.
Смущает то, что в меню контроллера не нашел уставок ПИД регулирования по управлению водяным калорифером. Пользователь утверждает что прошлой зимой установка работала.
Web интерфейс есть, пароль admin/admin подходит, но интерфейс на JAVA и ноутбук не отображает параметры, в данный момент ставлю виртуальную машину…

Алгоритм запуска: открываются жалюзи притока и вытяжки запускаются вентиляторы, запускается рекуператор. минут за 5 вода в контуре догревателя остывает до ~20гр я выключаю систему что бы не разморозить калорифер, электропривод даже не начинает открываться.

Предположения:
1) Авария блокирует включение функции догрева, но позволяет системе работать в режиме вентиляции.
2) Блок догрева не активирован (поэтому нет меню), но в меню «Время раб-сутки» ДОГРЕВ 93!

Схему распиновки на контроллер не нагуглил, попадаются руководство для пользователя, схемы наверное только для сервиса распространялись.
Буду благодарен любой информации.
p.s. летом система отработала нормально с блоком охлаждения (COOLDX-20-A-3-2-1), изначально компрессоры не запускались, так как режим охлаждения был выключен в меню. на данные момент пробовал и выключать и включать режим охлаждения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG20251031191427.jpg ( 150,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG20251031191509.jpg ( 115,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG20251031191604.jpg ( 92,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG20251031191612.jpg ( 92,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
dmchehow
сообщение 22.1.2026, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Alximik @ 22.1.2026, 14:22) *
Добрый день.
с Gold практически не сталкивался.
Дано: установка с водяным догревателем плюс узел смешения (клапан с электроприводом и насос).
Уставка по воздуху 30 градусов, поддержание приточного воздуха.
Показания в дежурном режиме:
ПВ - 19гр
ОВ – 22.4гр
НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)

Насос исправен, в работе, электропривод исправен и управляется 0-10В. Функция «Heating BOOST» срабатывает и нагревает воздух, но после выключается и электропривод закрывается в ноль.
Смущает то, что в меню контроллера не нашел уставок ПИД регулирования по управлению водяным калорифером. Пользователь утверждает что прошлой зимой установка работала.
Web интерфейс есть, пароль admin/admin подходит, но интерфейс на JAVA и ноутбук не отображает параметры, в данный момент ставлю виртуальную машину…

Алгоритм запуска: открываются жалюзи притока и вытяжки запускаются вентиляторы, запускается рекуператор. минут за 5 вода в контуре догревателя остывает до ~20гр я выключаю систему что бы не разморозить калорифер, электропривод даже не начинает открываться.

Предположения:
1) Авария блокирует включение функции догрева, но позволяет системе работать в режиме вентиляции.
2) Блок догрева не активирован (поэтому нет меню), но в меню «Время раб-сутки» ДОГРЕВ 93!

Схему распиновки на контроллер не нагуглил, попадаются руководство для пользователя, схемы наверное только для сервиса распространялись.
Буду благодарен любой информации.
p.s. летом система отработала нормально с блоком охлаждения (COOLDX-20-A-3-2-1), изначально компрессоры не запускались, так как режим охлаждения был выключен в меню. на данные момент пробовал и выключать и включать режим охлаждения.

А должна сначала вода нагреть калорифер а только потом открывать жалюзи и включать вентилятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alximik
сообщение 23.1.2026, 6:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157279



согласен, в этом и вопрос, почему блок калорифера не используется в процессе.. данные от основных датчиков ПВ, ОВ , улица есть. Функция «Heating BOOST» отрабатывает... непонятна логика Golda при каких условиях появляется запрос на тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.1.2026, 9:08
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1300
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Alximik @ 22.1.2026, 18:22) *
Добрый день.

НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)



Цитата(Alximik @ 23.1.2026, 10:09) *
согласен, в этом и вопрос, почему блок калорифера не используется в процессе.. данные от основных датчиков ПВ, ОВ , улица есть. Функция «Heating BOOST» отрабатывает... непонятна логика Golda при каких условиях появляется запрос на тепло.


Предполагаю, что Gold, как и я думает, что сейчас Лето (+17). И зачем греть?
И второе - какая уставка (заданное значение) для ОВ? Может, помимо "лета" еще и жарко в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alximik
сообщение 23.1.2026, 9:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157279



в помещении было достаточно тепло ~24гр. но стратегия управления была выбрана ПВ, судя по описанию система должна была поддерживать температуру приточного воздуха не смотря на ОВ. (хотя на самом деле, я после перебрал все режимы..) после включения температура опускается, когда воздух с улицы идет и температуры притока падает... сегодня у нас потеплело до -25, соберу новые данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 23.1.2026, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



А микрики конфигурации на главной плате правильно выставлены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alximik
сообщение 23.1.2026, 13:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157279



сервисной документации нет, я воспринимал что это плата расширения, судя по куче релюшек, а микрики адрес задают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.1.2026, 13:13
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну, на голды-то с сервисной докой проблем не было

напишите в пм-вент, думаю поделятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alximik
сообщение 23.1.2026, 13:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157279



ок, спасибо. Попробую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 23.1.2026, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 480
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



https://www.swegon.com/products/air-handlin...s/gold/gold-rx/
В разделе Documents 49 мануалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.1.2026, 9:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может, из-за температуры наружного воздуха, щас лето на дворе по показаниям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных