> ошибка в проектировании или ошибка подрядчика, замерзают стояки отопления на пожарной лестнице в трех подъездах
galaust
сообщение 26.1.2026, 0:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, проблема в непрогреве стояка, 1 этаж горячий, 17 этаж - 20град, не больше, разводка похоже снизу, запорный кран на техэтаже уже заменили, но он был в отличном состоянии. Нашла проектную документацию по МКД - конвекторы по проекту только с 1 до 11 этажей, выше стояк без конвекторов, общая мощность конвекторов по стояку по проекту 30,266 Квт, ДУ20. Стояк отопления перед лифтами суммарная мощность на 14Квт. Какие сейчас стоят конвекторы, понятия не имею, маркировки нет, Сантехпром Универсал - 1м длиной с трубой в 2 слоя - 2м.
Может что-то посоветуете, что делать в данной ситуации, чтобы решить эту проблему?

У всех конвекторов есть внутри заужение с завода

В проекте разводка показана как сверху, так и снизу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849872_y.jpg ( 179,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849873_y.jpg ( 193,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849995_y.jpg ( 67,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  photo_5429160059301728643_y.jpg ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  photo_5431434996104236965_y.jpg ( 121,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  photo_5433773064631029672_y.jpg ( 116,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
dmchehow
сообщение 26.1.2026, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Какой проток должен быть в проете нет данных? и какой фактический? Нет протока нет нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.1.2026, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2213
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Почему сразу ошибка. А обеспечивается ли расчетная температура и расход теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 26.1.2026, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1395
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъезда , надо обследовать сам подъезд на предмет: закрываются ли плотно двери , в каком состоянии междуэтажные окна и плотно ли они закрыты ( курильщики частенько их приоткрывают а закрывать забывают) , есть ли двери из подъезда на этажах для выхода в лоджии для сушки белья, ну и так далее.
Если с наступлением морозов , где то окно межэтажное было не плотно закрыто, то сквозняк через щель в подъезд вполне может заморозить трубу системы , если она где то рядом и он направлен на неё ,даже с температурой воды в нём до 40 градусов. Тот кто эксплуатировал длительно дома вполне с этим мог встретиться. У меня таких примеров вполне есть. Иногда даже лопались чугунные радиаторы от подобных сквознячков.
Ну и если все условия были соблюдены и ничего подобного нет , всё согласно проекта , то надо проверить , а на какую температуру спроектировано отопление подъезда , да и саму схему проверить. нет ли где рядом малых колец циркуляции , типа контейнерных и их радиаторов или конвекторов , которые забирают у стояка львиную долю воды и оставляют тот на голодном пайке. .Они часто расположены рядом с подъездом и подобное вполне может быть.Просто поясню: когда то на стояках ставили вентили и их можно было прикручивать для ограничения прохода теплоносителя или поставить в сгон дроссельную шайбу . Потом вентили выбросили ( вместе с шайбами ) а поставили шаровые краны , и хорошо если бы типа,, Мини,, на данные стояки в контейнерных а то ставят не думая полнопроходные и всё приплыли. Так что сначала нужно проверить состояние подъезда ( окна подъезда надо проверить все на плотность закрытия и снять хотя бы на зиму , ручки .ну и далее по схеме пройтись внимательно, что где когда то стояло и что поставили , от чего и возникли неприятности.

Сообщение отредактировал svoroponov - 26.1.2026, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.1.2026, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12883
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) *
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, ...

Дом был сдан в 2017 г.?
Или до 2017 г. всё было нормально, не было промерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анох
сообщение 26.1.2026, 16:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2023
Пользователь №: 421129



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) *
Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, проблема в непрогреве стояка, 1 этаж горячий, 17 этаж - 20град, не больше, разводка похоже снизу, запорный кран на техэтаже уже заменили, но он был в отличном состоянии. Нашла проектную документацию по МКД - конвекторы по проекту только с 1 до 11 этажей, выше стояк без конвекторов, общая мощность конвекторов по стояку по проекту 30,266 Квт, ДУ20. Стояк отопления перед лифтами суммарная мощность на 14Квт. Какие сейчас стоят конвекторы, понятия не имею, маркировки нет, Сантехпром Универсал - 1м длиной с трубой в 2 слоя - 2м.
Может что-то посоветуете, что делать в данной ситуации, чтобы решить эту проблему?

У всех конвекторов есть внутри заужение с завода

В проекте разводка показана как сверху, так и снизу

Перепад давления между Т1/Т2 достаточен? Расход теплоносителя в промерзающих стояках в норме? Ничто не мешает циркуляции теплоносителя в стояках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 26.1.2026, 19:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 13:49) *
Какой проток должен быть в проете нет данных? и какой фактический? Нет протока нет нагрева.

Где именно это должно быть прописано? Там же в самом проекте, где и схемы? Или какой-то другой раздел проекта искать?
Все еще раз пролистала, нет таких данных.

Цитата(ИОВ @ 26.1.2026, 15:54) *
Дом был сдан в 2017 г.?
Или до 2017 г. всё было нормально, не было промерзания?

Дом 2014 года, заселение пошло в 2016г, жителями зафиксировано промерзание зимой 2016/2017 года.
В соседних корпусах по нашему проекту окна всю зиму нараспашку - ничего не промерзает, но там стояки равномерно горячие с 1 до 17 этажа.

Цитата(Анох @ 26.1.2026, 16:05) *
Перепад давления между Т1/Т2 достаточен? Расход теплоносителя в промерзающих стояках в норме? Ничто не мешает циркуляции теплоносителя в стояках?

Давление посмотреть негде именно по этому стояку, нет манометров или подготовки под них. На техэтаже рядом два стояка: один на кухню, второй на лестницу, оба в одну магистраль, кухонный - горячий, на лестницу - холодный, кран уже меняли на стояке, это не он.
Стояк горячий до этажа 10 примерно, дальше равномерно уменьшается.

Цитата(svoroponov @ 26.1.2026, 14:47) *
До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъезда , надо обследовать сам подъезд на предмет: закрываются ли плотно двери , в каком состоянии междуэтажные окна и плотно ли они закрыты ( курильщики частенько их приоткрывают а закрывать забывают) , есть ли двери из подъезда на этажах для выхода в лоджии для сушки белья, ну и так далее.
Если с наступлением морозов , где то окно межэтажное было не плотно закрыто, то сквозняк через щель в подъезд вполне может заморозить трубу системы , если она где то рядом и он направлен на неё ,даже с температурой воды в нём до 40 градусов. Тот кто эксплуатировал длительно дома вполне с этим мог встретиться. У меня таких примеров вполне есть. Иногда даже лопались чугунные радиаторы от подобных сквознячков.
Ну и если все условия были соблюдены и ничего подобного нет , всё согласно проекта , то надо проверить , а на какую температуру спроектировано отопление подъезда , да и саму схему проверить. нет ли где рядом малых колец циркуляции , типа контейнерных и их радиаторов или конвекторов , которые забирают у стояка львиную долю воды и оставляют тот на голодном пайке. .Они часто расположены рядом с подъездом и подобное вполне может быть.Просто поясню: когда то на стояках ставили вентили и их можно было прикручивать для ограничения прохода теплоносителя или поставить в сгон дроссельную шайбу . Потом вентили выбросили ( вместе с шайбами ) а поставили шаровые краны , и хорошо если бы типа,, Мини,, на данные стояки в контейнерных а то ставят не думая полнопроходные и всё приплыли. Так что сначала нужно проверить состояние подъезда ( окна подъезда надо проверить все на плотность закрытия и снять хотя бы на зиму , ручки .ну и далее по схеме пройтись внимательно, что где когда то стояло и что поставили , от чего и возникли неприятности.

В морозы температура примерно 56-58 град в системе отопления, магистраль на техэтаже тупиковая на 2 стояка: кухня и лестница. ДУ 20 и там, и там, но кухонный стояк горячий.
Общая масса конвекторов по кухонному стояку 14 Квт, по лестнице - 30 Квт

Сообщение отредактировал galaust - 26.1.2026, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 26.1.2026, 21:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, если такая разница между объемами конвекторов

Сообщение отредактировал galaust - 26.1.2026, 21:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2026_01_26_19_53_16.png ( 34,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 26.1.2026, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 19:58) *
Где именно это должно быть прописано? Там же в самом проекте, где и схемы? Или какой-то другой раздел проекта искать?
Все еще раз пролистала, нет таких данных.


Дом 2014 года, заселение пошло в 2016г, жителями зафиксировано промерзание зимой 2016/2017 года.
В соседних корпусах по нашему проекту окна всю зиму нараспашку - ничего не промерзает, но там стояки равномерно горячие с 1 до 17 этажа.


Давление посмотреть негде именно по этому стояку, нет манометров или подготовки под них. На техэтаже рядом два стояка: один на кухню, второй на лестницу, оба в одну магистраль, кухонный - горячий, на лестницу - холодный, кран уже меняли на стояке, это не он.
Стояк горячий до этажа 10 примерно, дальше равномерно уменьшается.


В морозы температура примерно 56-58 град в системе отопления, магистраль на техэтаже тупиковая на 2 стояка: кухня и лестница. ДУ 20 и там, и там, но кухонный стояк горячий.
Общая масса конвекторов по кухонному стояку 14 Квт, по лестнице - 30 Квт

В соседних корпусах отопление от того же насоса? или друшое ИТП?
В морозы какие такая температура?
На наших домах такая темп подачи при околонулевой за бортом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2026, 0:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33545
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 21:43) *
Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, если такая разница между объемами конвекторов

На вами размещенных чертежах видна разница в площадях нарограждений и колве окон и дверей у кухни и ЛК. Долбите УК жалобами не переставая и пшите в Жилинспекцию, мол от холодной ЛК в квартирах холодно.
А косяк похоже монтажный- коль вы видели врезки стояка №7- на чердаке и в подвале, то попробуйте сфотать саму эту врезку. Сталкивались с подобным- сварной газосваркой дырочку маленькую проделал и потом наварил сверху трубу ответвления и снаружи ничего не видно, а потом носились искали засор, стояк явно не тянул, ибо вот такая вот гасящая напор и снижающая расход "шайба" получилась на стояке. И её не видно снаружи. Если б СОбыла выключена, то раскручивается кран с сгоном и смотрим в трубу- отверстие должно быть в магистральной трубе полным для диаметра трубы ответвления(на стояк). Но там может быть изгиб трубы подводящей к стояку и не увидеть, хотя есть эндоскопы для ТЛФ. И на этом ваша беготня заканчивается- вы собственник и поручили всем этим заниматься вашей УК и исправно оплачиваете эту работу их, где их работа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 27.1.2026, 15:00
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 22:10) *
В соседних корпусах отопление от того же насоса? или друшое ИТП?
В морозы какие такая температура?
На наших домах такая темп подачи при околонулевой за бортом.

Во всех корпусах ИТП и собственная СО. +56+58 в морозы у нас всегда, такой температуры хватает, кроме лестницы, конечно.

Цитата(инж323 @ 27.1.2026, 0:48) *
На вами размещенных чертежах видна разница в площадях нарограждений и колве окон и дверей у кухни и ЛК. Долбите УК жалобами не переставая и пшите в Жилинспекцию, мол от холодной ЛК в квартирах холодно.
А косяк похоже монтажный- коль вы видели врезки стояка №7- на чердаке и в подвале, то попробуйте сфотать саму эту врезку. Сталкивались с подобным- сварной газосваркой дырочку маленькую проделал и потом наварил сверху трубу ответвления и снаружи ничего не видно, а потом носились искали засор, стояк явно не тянул, ибо вот такая вот гасящая напор и снижающая расход "шайба" получилась на стояке. И её не видно снаружи. Если б СОбыла выключена, то раскручивается кран с сгоном и смотрим в трубу- отверстие должно быть в магистральной трубе полным для диаметра трубы ответвления(на стояк). Но там может быть изгиб трубы подводящей к стояку и не увидеть, хотя есть эндоскопы для ТЛФ. И на этом ваша беготня заканчивается- вы собственник и поручили всем этим заниматься вашей УК и исправно оплачиваете эту работу их, где их работа?


На что хватило нашей УК - отрезать на 1 этаже по 1 батарее из двух, теперь заметно, что именно на 1 этаже как раз и должно быть 2 батареи, как в проекте, тк прохладно стало.
Рассуждая логически, если было бы маленькое отверстие как брак при сварке врезки, то оно было бы в одном стояке, но не во всех трех, правильно?
Когда я увидела, что в соседнем корпусе того же проекта просто нет батарей на лестнице с 12 до 17 этажа, а стояк равномерно горячий по всей высоте, тогда мне наконец-то показали проект отопления нашего дома, где батарей также нет с 12 до 17 этажа.
И мне не нравятся сами конвекторы из-за их доп.изгиба с заужением. Конвектор 1м длиной, внутри труба 2м завернута вторым слоем. Считайте, что УК у нас нет, к сожалению, смена инженеров/управляющих каждые 2 месяца сводит на нет обслуживание и остаемся со своими проблемами

Сообщение отредактировал galaust - 27.1.2026, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение Сегодня, 18:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Без инженеров и обследований самым быстрым решением, думаю, это будет тепловая изоляция стояков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 20:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных