Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ошибка в проектировании или ошибка подрядчика, замерзают стояки отопления на пожарной лестнице в трех подъездах
galaust
сообщение 26.1.2026, 0:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, проблема в непрогреве стояка, 1 этаж горячий, 17 этаж - 20град, не больше, разводка похоже снизу, запорный кран на техэтаже уже заменили, но он был в отличном состоянии. Нашла проектную документацию по МКД - конвекторы по проекту только с 1 до 11 этажей, выше стояк без конвекторов, общая мощность конвекторов по стояку по проекту 30,266 Квт, ДУ20. Стояк отопления перед лифтами суммарная мощность на 14Квт. Какие сейчас стоят конвекторы, понятия не имею, маркировки нет, Сантехпром Универсал - 1м длиной с трубой в 2 слоя - 2м.
Может что-то посоветуете, что делать в данной ситуации, чтобы решить эту проблему?

У всех конвекторов есть внутри заужение с завода

В проекте разводка показана как сверху, так и снизу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849872_y.jpg ( 179,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849873_y.jpg ( 193,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  photo_5427284803565849995_y.jpg ( 67,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  photo_5429160059301728643_y.jpg ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  photo_5431434996104236965_y.jpg ( 121,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  photo_5433773064631029672_y.jpg ( 116,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
dmchehow
сообщение 26.1.2026, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Какой проток должен быть в проете нет данных? и какой фактический? Нет протока нет нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.1.2026, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2298
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Почему сразу ошибка. А обеспечивается ли расчетная температура и расход теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 26.1.2026, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1413
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъезда , надо обследовать сам подъезд на предмет: закрываются ли плотно двери , в каком состоянии междуэтажные окна и плотно ли они закрыты ( курильщики частенько их приоткрывают а закрывать забывают) , есть ли двери из подъезда на этажах для выхода в лоджии для сушки белья, ну и так далее.
Если с наступлением морозов , где то окно межэтажное было не плотно закрыто, то сквозняк через щель в подъезд вполне может заморозить трубу системы , если она где то рядом и он направлен на неё ,даже с температурой воды в нём до 40 градусов. Тот кто эксплуатировал длительно дома вполне с этим мог встретиться. У меня таких примеров вполне есть. Иногда даже лопались чугунные радиаторы от подобных сквознячков.
Ну и если все условия были соблюдены и ничего подобного нет , всё согласно проекта , то надо проверить , а на какую температуру спроектировано отопление подъезда , да и саму схему проверить. нет ли где рядом малых колец циркуляции , типа контейнерных и их радиаторов или конвекторов , которые забирают у стояка львиную долю воды и оставляют тот на голодном пайке. .Они часто расположены рядом с подъездом и подобное вполне может быть.Просто поясню: когда то на стояках ставили вентили и их можно было прикручивать для ограничения прохода теплоносителя или поставить в сгон дроссельную шайбу . Потом вентили выбросили ( вместе с шайбами ) а поставили шаровые краны , и хорошо если бы типа,, Мини,, на данные стояки в контейнерных а то ставят не думая полнопроходные и всё приплыли. Так что сначала нужно проверить состояние подъезда ( окна подъезда надо проверить все на плотность закрытия и снять хотя бы на зиму , ручки .ну и далее по схеме пройтись внимательно, что где когда то стояло и что поставили , от чего и возникли неприятности.

Сообщение отредактировал svoroponov - 26.1.2026, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.1.2026, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12952
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) *
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, ...

Дом был сдан в 2017 г.?
Или до 2017 г. всё было нормально, не было промерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анох
сообщение 26.1.2026, 16:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2023
Пользователь №: 421129



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 0:23) *
Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
С 2017 года наблюдается промерзание стояков на лестницах в морозы, проблема в непрогреве стояка, 1 этаж горячий, 17 этаж - 20град, не больше, разводка похоже снизу, запорный кран на техэтаже уже заменили, но он был в отличном состоянии. Нашла проектную документацию по МКД - конвекторы по проекту только с 1 до 11 этажей, выше стояк без конвекторов, общая мощность конвекторов по стояку по проекту 30,266 Квт, ДУ20. Стояк отопления перед лифтами суммарная мощность на 14Квт. Какие сейчас стоят конвекторы, понятия не имею, маркировки нет, Сантехпром Универсал - 1м длиной с трубой в 2 слоя - 2м.
Может что-то посоветуете, что делать в данной ситуации, чтобы решить эту проблему?

У всех конвекторов есть внутри заужение с завода

В проекте разводка показана как сверху, так и снизу

Перепад давления между Т1/Т2 достаточен? Расход теплоносителя в промерзающих стояках в норме? Ничто не мешает циркуляции теплоносителя в стояках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 26.1.2026, 19:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 13:49) *
Какой проток должен быть в проете нет данных? и какой фактический? Нет протока нет нагрева.

Где именно это должно быть прописано? Там же в самом проекте, где и схемы? Или какой-то другой раздел проекта искать?
Все еще раз пролистала, нет таких данных.

Цитата(ИОВ @ 26.1.2026, 15:54) *
Дом был сдан в 2017 г.?
Или до 2017 г. всё было нормально, не было промерзания?

Дом 2014 года, заселение пошло в 2016г, жителями зафиксировано промерзание зимой 2016/2017 года.
В соседних корпусах по нашему проекту окна всю зиму нараспашку - ничего не промерзает, но там стояки равномерно горячие с 1 до 17 этажа.

Цитата(Анох @ 26.1.2026, 16:05) *
Перепад давления между Т1/Т2 достаточен? Расход теплоносителя в промерзающих стояках в норме? Ничто не мешает циркуляции теплоносителя в стояках?

Давление посмотреть негде именно по этому стояку, нет манометров или подготовки под них. На техэтаже рядом два стояка: один на кухню, второй на лестницу, оба в одну магистраль, кухонный - горячий, на лестницу - холодный, кран уже меняли на стояке, это не он.
Стояк горячий до этажа 10 примерно, дальше равномерно уменьшается.

Цитата(svoroponov @ 26.1.2026, 14:47) *
До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъезда , надо обследовать сам подъезд на предмет: закрываются ли плотно двери , в каком состоянии междуэтажные окна и плотно ли они закрыты ( курильщики частенько их приоткрывают а закрывать забывают) , есть ли двери из подъезда на этажах для выхода в лоджии для сушки белья, ну и так далее.
Если с наступлением морозов , где то окно межэтажное было не плотно закрыто, то сквозняк через щель в подъезд вполне может заморозить трубу системы , если она где то рядом и он направлен на неё ,даже с температурой воды в нём до 40 градусов. Тот кто эксплуатировал длительно дома вполне с этим мог встретиться. У меня таких примеров вполне есть. Иногда даже лопались чугунные радиаторы от подобных сквознячков.
Ну и если все условия были соблюдены и ничего подобного нет , всё согласно проекта , то надо проверить , а на какую температуру спроектировано отопление подъезда , да и саму схему проверить. нет ли где рядом малых колец циркуляции , типа контейнерных и их радиаторов или конвекторов , которые забирают у стояка львиную долю воды и оставляют тот на голодном пайке. .Они часто расположены рядом с подъездом и подобное вполне может быть.Просто поясню: когда то на стояках ставили вентили и их можно было прикручивать для ограничения прохода теплоносителя или поставить в сгон дроссельную шайбу . Потом вентили выбросили ( вместе с шайбами ) а поставили шаровые краны , и хорошо если бы типа,, Мини,, на данные стояки в контейнерных а то ставят не думая полнопроходные и всё приплыли. Так что сначала нужно проверить состояние подъезда ( окна подъезда надо проверить все на плотность закрытия и снять хотя бы на зиму , ручки .ну и далее по схеме пройтись внимательно, что где когда то стояло и что поставили , от чего и возникли неприятности.

В морозы температура примерно 56-58 град в системе отопления, магистраль на техэтаже тупиковая на 2 стояка: кухня и лестница. ДУ 20 и там, и там, но кухонный стояк горячий.
Общая масса конвекторов по кухонному стояку 14 Квт, по лестнице - 30 Квт

Сообщение отредактировал galaust - 26.1.2026, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 26.1.2026, 21:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, если такая разница между объемами конвекторов

Сообщение отредактировал galaust - 26.1.2026, 21:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2026_01_26_19_53_16.png ( 34,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 26.1.2026, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 19:58) *
Где именно это должно быть прописано? Там же в самом проекте, где и схемы? Или какой-то другой раздел проекта искать?
Все еще раз пролистала, нет таких данных.


Дом 2014 года, заселение пошло в 2016г, жителями зафиксировано промерзание зимой 2016/2017 года.
В соседних корпусах по нашему проекту окна всю зиму нараспашку - ничего не промерзает, но там стояки равномерно горячие с 1 до 17 этажа.


Давление посмотреть негде именно по этому стояку, нет манометров или подготовки под них. На техэтаже рядом два стояка: один на кухню, второй на лестницу, оба в одну магистраль, кухонный - горячий, на лестницу - холодный, кран уже меняли на стояке, это не он.
Стояк горячий до этажа 10 примерно, дальше равномерно уменьшается.


В морозы температура примерно 56-58 град в системе отопления, магистраль на техэтаже тупиковая на 2 стояка: кухня и лестница. ДУ 20 и там, и там, но кухонный стояк горячий.
Общая масса конвекторов по кухонному стояку 14 Квт, по лестнице - 30 Квт

В соседних корпусах отопление от того же насоса? или друшое ИТП?
В морозы какие такая температура?
На наших домах такая темп подачи при околонулевой за бортом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.1.2026, 0:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33597
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 21:43) *
Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, если такая разница между объемами конвекторов

На вами размещенных чертежах видна разница в площадях нарограждений и колве окон и дверей у кухни и ЛК. Долбите УК жалобами не переставая и пшите в Жилинспекцию, мол от холодной ЛК в квартирах холодно.
А косяк похоже монтажный- коль вы видели врезки стояка №7- на чердаке и в подвале, то попробуйте сфотать саму эту врезку. Сталкивались с подобным- сварной газосваркой дырочку маленькую проделал и потом наварил сверху трубу ответвления и снаружи ничего не видно, а потом носились искали засор, стояк явно не тянул, ибо вот такая вот гасящая напор и снижающая расход "шайба" получилась на стояке. И её не видно снаружи. Если б СОбыла выключена, то раскручивается кран с сгоном и смотрим в трубу- отверстие должно быть в магистральной трубе полным для диаметра трубы ответвления(на стояк). Но там может быть изгиб трубы подводящей к стояку и не увидеть, хотя есть эндоскопы для ТЛФ. И на этом ваша беготня заканчивается- вы собственник и поручили всем этим заниматься вашей УК и исправно оплачиваете эту работу их, где их работа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 27.1.2026, 15:00
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 22:10) *
В соседних корпусах отопление от того же насоса? или друшое ИТП?
В морозы какие такая температура?
На наших домах такая темп подачи при околонулевой за бортом.

Во всех корпусах ИТП и собственная СО. +56+58 в морозы у нас всегда, такой температуры хватает, кроме лестницы, конечно.

Цитата(инж323 @ 27.1.2026, 0:48) *
На вами размещенных чертежах видна разница в площадях нарограждений и колве окон и дверей у кухни и ЛК. Долбите УК жалобами не переставая и пшите в Жилинспекцию, мол от холодной ЛК в квартирах холодно.
А косяк похоже монтажный- коль вы видели врезки стояка №7- на чердаке и в подвале, то попробуйте сфотать саму эту врезку. Сталкивались с подобным- сварной газосваркой дырочку маленькую проделал и потом наварил сверху трубу ответвления и снаружи ничего не видно, а потом носились искали засор, стояк явно не тянул, ибо вот такая вот гасящая напор и снижающая расход "шайба" получилась на стояке. И её не видно снаружи. Если б СОбыла выключена, то раскручивается кран с сгоном и смотрим в трубу- отверстие должно быть в магистральной трубе полным для диаметра трубы ответвления(на стояк). Но там может быть изгиб трубы подводящей к стояку и не увидеть, хотя есть эндоскопы для ТЛФ. И на этом ваша беготня заканчивается- вы собственник и поручили всем этим заниматься вашей УК и исправно оплачиваете эту работу их, где их работа?


На что хватило нашей УК - отрезать на 1 этаже по 1 батарее из двух, теперь заметно, что именно на 1 этаже как раз и должно быть 2 батареи, как в проекте, тк прохладно стало.
Рассуждая логически, если было бы маленькое отверстие как брак при сварке врезки, то оно было бы в одном стояке, но не во всех трех, правильно?
Когда я увидела, что в соседнем корпусе того же проекта просто нет батарей на лестнице с 12 до 17 этажа, а стояк равномерно горячий по всей высоте, тогда мне наконец-то показали проект отопления нашего дома, где батарей также нет с 12 до 17 этажа.
И мне не нравятся сами конвекторы из-за их доп.изгиба с заужением. Конвектор 1м длиной, внутри труба 2м завернута вторым слоем. Считайте, что УК у нас нет, к сожалению, смена инженеров/управляющих каждые 2 месяца сводит на нет обслуживание и остаемся со своими проблемами

Сообщение отредактировал galaust - 27.1.2026, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.1.2026, 18:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Без инженеров и обследований самым быстрым решением, думаю, это будет тепловая изоляция стояков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 30.1.2026, 12:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 488
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(galaust @ 26.1.2026, 22:43) *
Должна же быть какая-то разница в ДУ по стоякам, если такая разница между объемами конвекторов

А в тех других домах, где все норм, на лестничном стояке тоже Ду 20 при таком же кол-ве конвекторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.1.2026, 15:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1413
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вы писали что кран на стояке меняли. Их должно быть два ( на подающей сторон и на обратной) , оба поменяли? Вы сами поменянные видели или вам просто сказали? Проблема с выпуском воздуха как у вас решена на данных стояках ? Просто вы дали схему по которой не совсем понятна организация разводок системы и расположение стояков по ней. Стояки лестничных клеток конечные или нет , то есть он последний в ответвлении или до и после него есть стояки и они нормально работают. Есть ли возможность проверки тепловизором прогрева отопительных приборов? Просто часто бывает что до точки дросселирования температура одна а за ней быстро падает по ходу теплоносителя ,если дросселирование приличное, то есть в этой точке ( отрезке) что то держит воду , это из практики .

Сообщение отредактировал svoroponov - 30.1.2026, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 31.1.2026, 19:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(azmt @ 30.1.2026, 12:48) *
А в тех других домах, где все норм, на лестничном стояке тоже Ду 20 при таком же кол-ве конвекторов?

В двух корпусах ДУ 25 таких же стояков на лестницах, фото приложила, проблем с прогревом у них никогда не было, труба полностью горячая по всей высоте.
В двух других корпусах ДУ 20, но конвекторы стоят как у нас на схеме только до 11 этажа, с 12 до 17 этажа конвекторов нет, стояки горячие в двух домах. И немного другая конфигурация конвекторов. У нас труба загнута в два раза внутри конвектора, у них труба с одним П-образным завитком. Проекты этих домов пока не смотрела.
Проект домов один и тот же ГМС 2001.

Цитата(svoroponov @ 30.1.2026, 15:33) *
Вы писали что кран на стояке меняли. Их должно быть два ( на подающей сторон и на обратной) , оба поменяли? Вы сами поменянные видели или вам просто сказали? Проблема с выпуском воздуха как у вас решена на данных стояках ? Просто вы дали схему по которой не совсем понятна организация разводок системы и расположение стояков по ней. Стояки лестничных клеток конечные или нет , то есть он последний в ответвлении или до и после него есть стояки и они нормально работают. Есть ли возможность проверки тепловизором прогрева отопительных приборов? Просто часто бывает что до точки дросселирования температура одна а за ней быстро падает по ходу теплоносителя ,если дросселирование приличное, то есть в этой точке ( отрезке) что то держит воду , это из практики .


Стояк лестницы и кухни находятся на одном отводе магистрали только под них, лестница находится перед стояком кухни, кухонный стояк расположен последним потребителем на магистрали, он так же ДУ20, он горячий.
Воздухоотводчиков на стояках нет, ни на Кухне, ни на Лестнице, на конвекторах также нет никаких спускников.
Кран не показали, но матерящемуся сантехнику я верю. После замены ничего не изменилось, так же непрогрев.
Стояк один, обратки нет

Цитата(T-rex @ 29.1.2026, 18:58) *
Без инженеров и обследований самым быстрым решением, думаю, это будет тепловая изоляция стояков

Без прогрева стояка, боюсь, тогда прихватит уже и конвекторы, тк лестница отапливается и за счет стояка на нижних этажах


Сообщение отредактировал galaust - 31.1.2026, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5456632229200071677_y.jpg ( 197,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2026, 0:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33597
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В двух секциях ГМС-2001 вход на лестницу через тамбур, а у вас чертеж отчего то без двери второй. Без второй вы как мерзли лестницей, так и будете, и система отопления тут непричем. Наберите в поиск планировки ГМС-2001 и увидите, как оно должно быть.
Строились они с 2003 и по014 год включительно и редкие дома из косяков переходили в долгострой, может потому и дверь пропала(тамбур) и строились в МСК на севере, востоке и юго-востоке Москвы и совсем чуть чуть в примкадье, всего 74 дома. МНИИТЭП косяков не делал почти, косяк только в СМР.
И вам не хватает сил, настроения или еще чего написать в Мосжилинспекцию? УК плохая? Завтра же все выловят и высушат и на ЛК тепло сделают. И соберите ОСС и выберите себе "Жилищник", голосовать можно удаленно через комп, нужен лишь инициатор ОСС.

rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scale_1200.jpeg ( 55,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 2.2.2026, 12:09
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(инж323 @ 1.2.2026, 0:41) *
В двух секциях ГМС-2001 вход на лестницу через тамбур, а у вас чертеж отчего то без двери второй. Без второй вы как мерзли лестницей, так и будете, и система отопления тут непричем. Наберите в поиск планировки ГМС-2001 и увидите, как оно должно быть.
Строились они с 2003 и по014 год включительно и редкие дома из косяков переходили в долгострой, может потому и дверь пропала(тамбур) и строились в МСК на севере, востоке и юго-востоке Москвы и совсем чуть чуть в примкадье, всего 74 дома. МНИИТЭП косяков не делал почти, косяк только в СМР.
И вам не хватает сил, настроения или еще чего написать в Мосжилинспекцию? УК плохая? Завтра же все выловят и высушат и на ЛК тепло сделают. И соберите ОСС и выберите себе "Жилищник", голосовать можно удаленно через комп, нужен лишь инициатор ОСС.

rolleyes.gif

На лестницу у нас 2 двери через тамбур, все планировки у меня есть давно. Вы же видите схему системы отопления, как она должна была быть сделана, но у нас совсем не так стоят конвекторы, вполне возможно, что они и не той мощности.
ОСС и Жилищник нам не помогут точно, тк это не потери тепла от конвекторов или стояков, это именно отсутствие циркуляции.
МЖИ с УК отпишутся всегда, что температура на лестнице нормативная +16град, а решить саму основную проблему с возможным промерзанием и отсутствием циркуляции никто не решит, хотя именно для этого я сюда и пишу.


Сообщение отредактировал galaust - 2.2.2026, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 2.2.2026, 13:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(galaust @ 2.2.2026, 12:09) *
На лестницу у нас 2 двери через тамбур, все планировки у меня есть давно. Вы же видите схему системы отопления, как она должна была быть сделана, но у нас совсем не так стоят конвекторы, вполне возможно, что они и не той мощности.
ОСС и Жилищник нам не помогут точно, тк это не потери тепла от конвекторов или стояков, это именно отсутствие циркуляции.
МЖИ с УК отпишутся всегда, что температура на лестнице нормативная +16град, а решить саму основную проблему с возможным промерзанием и отсутствием циркуляции никто не решит, хотя именно для этого я сюда и пишу.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5188544442212749699_y.jpg ( 89,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  photo_5188544442212749698_y.jpg ( 111,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 2.2.2026, 14:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1413
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Или высокий теплосъём, раз такой перепад температуры , или что то держит воду - малый расход через стояк. И ещё, у вас подача на данном стояке с низу вверх происходит?
Просто ради интереса, закройте рядом стояки, которые на данном отводе ( увеличите располагаемый напор) на пару часов если возможно и посмотрите что произойдёт с данным стояком. Если проблема почти исчезнет то не расчётный расход однозначно а далее ищите причину этого.
Если у вас подобное со стояком давно практически с момента сдачи ,то возможно при врезке ( там очевидно всё на сварке) было сделано очень малое отверстие и оно просто дросселирует расход на стояк ,а возможно просто при врезке сместили трубу и она перекрыла при сварке часть отверстия под врезку.
Если использовали фитинги (тройник на отвод) то значит что то иное. Часто или что то с вентил ями или воздух в верхней точке не может так долго выйти после промывок и опресовки и стоит где то как пробка.

Для полной оценки всё таки хорошо бы видеть всю схему отоплениря вашей данной блок-секции вместе с чердачными и подвальными разводками . Просто ваш стояк идёт вверх по подаче теплоносителя а как он возвращается в подвал и что ещё уже на обратке стоит, случайно не радиатор мусоропровода или контейнерной ? А если так , то что там наворочено. по этому и нужно видеть всё схему а не мучаться , что то предполагая и не зная что по проекту и как .

Сообщение отредактировал svoroponov - 2.2.2026, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 2.2.2026, 19:53
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(svoroponov @ 2.2.2026, 14:32) *
Или высокий теплосъём, раз такой перепад температуры , или что то держит воду - малый расход через стояк. И ещё, у вас подача на данном стояке с низу вверх происходит?
Просто ради интереса, закройте рядом стояки, которые на данном отводе ( увеличите располагаемый напор) на пару часов если возможно и посмотрите что произойдёт с данным стояком. Если проблема почти исчезнет то не расчётный расход однозначно а далее ищите причину этого.
Если у вас подобное со стояком давно практически с момента сдачи ,то возможно при врезке ( там очевидно всё на сварке) было сделано очень малое отверстие и оно просто дросселирует расход на стояк ,а возможно просто при врезке сместили трубу и она перекрыла при сварке часть отверстия под врезку.
Если использовали фитинги (тройник на отвод) то значит что то иное. Часто или что то с вентил ями или воздух в верхней точке не может так долго выйти после промывок и опресовки и стоит где то как пробка.

Для полной оценки всё таки хорошо бы видеть всю схему отоплениря вашей данной блок-секции вместе с чердачными и подвальными разводками . Просто ваш стояк идёт вверх по подаче теплоносителя а как он возвращается в подвал и что ещё уже на обратке стоит, случайно не радиатор мусоропровода или контейнерной ? А если так , то что там наворочено. по этому и нужно видеть всё схему а не мучаться , что то предполагая и не зная что по проекту и как .

У меня есть весь проект целиком.
Сейчас сравниваю с соседними такими же корпусами (на фото), видна явная разница в конвекторах, и все-таки скорее всего дело в них

Сообщение отредактировал galaust - 2.2.2026, 19:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_5190731336480656832_y.jpg ( 422,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  photo_5190731336480656831_y.jpg ( 449,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.2.2026, 0:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33597
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Видна явная разница в выбранном в проекте температурном перепада и потому и колво стояков в секции разное. Оба дома с 17-ю этажами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 3.2.2026, 13:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 905
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(galaust @ 3.2.2026, 0:53) *
У меня есть весь проект целиком.


Это надо было сказать в первом сообщении.
Нужен лист "Пояснительная записка", там и должно быть сказано, о тепловой нагрузке, о схеме разводки трубопроводов, о материале труб, Температурном графике СО, и т.п.
Тогда и гадать не пришлось бы, с какой стороны подача-обратка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 3.2.2026, 15:16
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(инж323 @ 3.2.2026, 0:33) *
Видна явная разница в выбранном в проекте температурном перепада и потому и колво стояков в секции разное. Оба дома с 17-ю этажами?

Все одного и того же проекта, все 17 этажей

Цитата(awlan @ 3.2.2026, 13:03) *
Это надо было сказать в первом сообщении.
Нужен лист "Пояснительная записка", там и должно быть сказано, о тепловой нагрузке, о схеме разводки трубопроводов, о материале труб, Температурном графике СО, и т.п.
Тогда и гадать не пришлось бы, с какой стороны подача-обратка.


Сообщение отредактировал galaust - 3.2.2026, 15:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2026_02_03_15_12_22.png ( 236,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 3.2.2026, 18:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 905
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(galaust @ 3.2.2026, 20:16) *
Все одного и того же проекта, все 17 этажей


А остальное, листы со схемой ИТП и узлов управления, клещами вытягивать?


Сообщение отредактировал awlan - 3.2.2026, 18:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 4.2.2026, 9:58
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(awlan @ 3.2.2026, 18:23) *
А остальное, листы со схемой ИТП и узлов управления, клещами вытягивать?

Схемы приложила все, какие есть из Отопления.
ИТП - это отдельный раздел проекта, она Вам думаю не нужна, во всем доме с отоплением все хорошо, проблем не замечено кроме пожарных лестниц
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2026_02_04_09_53_47.png ( 289,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2026_02_04_09_55_03.png ( 153,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2026_02_04_09_55_49.png ( 254,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  2026_02_04_09_56_13.png ( 131,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 5.2.2026, 13:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 905
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(galaust @ 4.2.2026, 14:58) *
во всем доме с отоплением все хорошо, проблем не замечено кроме пожарных лестниц


С Проектом все хорошо, о чем и говорит нормальная работа СО дома. Значит причина плохой работы стояка в некачественном монтаже. Про второй кран на врезке стояка уже говорили и возможно некачественной врезки самой трубы тоже, может ещё трубы самого стояка соединялись встык без стаканчиков, заузили сечение стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 6.2.2026, 13:22
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(awlan @ 5.2.2026, 13:56) *
С Проектом все хорошо, о чем и говорит нормальная работа СО дома. Значит причина плохой работы стояка в некачественном монтаже. Про второй кран на врезке стояка уже говорили и возможно некачественной врезки самой трубы тоже, может ещё трубы самого стояка соединялись встык без стаканчиков, заузили сечение стояка.

В каждом из стояков лестниц в трех подъездах одинаково и одновременно? Так бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.2.2026, 15:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1413
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Век живи , век учись. Много чего видел но здание повышенной этажности в 17 этажей , где теплоноситель по стоякам идёт вверх , увидел впервые.
Закройте на данной ветке все стояки кроме того который не тянет хотя бы на час и посмотрите что произойдёт , если разогреется по высоте , то это один вопрос ( перепад , грязь, воздух ), .Если и после этого нет , ищите что держит воду на этом стояке.
Ну а в дальнейшем проект балансировки с установкой линейных вентилей и их настройкой в вашу систему. . Тогда картину увидите точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galaust
сообщение 8.2.2026, 23:32
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.1.2026
Пользователь №: 450718



Цитата(svoroponov @ 6.2.2026, 15:41) *
Век живи , век учись. Много чего видел но здание повышенной этажности в 17 этажей , где теплоноситель по стоякам идёт вверх , увидел впервые.
Закройте на данной ветке все стояки кроме того который не тянет хотя бы на час и посмотрите что произойдёт , если разогреется по высоте , то это один вопрос ( перепад , грязь, воздух ), .Если и после этого нет , ищите что держит воду на этом стояке.
Ну а в дальнейшем проект балансировки с установкой линейных вентилей и их настройкой в вашу систему. . Тогда картину увидите точно.

На этой ветке второй стояк есть - кухни.
Из Вашей практики не поделитесь, что может держать воду кроме самих радиаторов с заводскими заужениями внутри? Про зауженное отверстие на вводе в магистраль помню.
На днях прогоняли этот стояк, сливали несколько раз, он остывает сразу
Проверила сейчас, на каком стояке находится мусорокамера - ст.6 - этими стояками проблем никогда нет, что удивительно, тк в мусорокамере стабильный минус, но там регистр гладких труб ДУ50 L-1,8м

Сообщение отредактировал galaust - 8.2.2026, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных