Цитата(dmchehow @ 26.1.2026, 13:49)

Какой проток должен быть в проете нет данных? и какой фактический? Нет протока нет нагрева.
Где именно это должно быть прописано? Там же в самом проекте, где и схемы? Или какой-то другой раздел проекта искать?
Все еще раз пролистала, нет таких данных.
Цитата(ИОВ @ 26.1.2026, 15:54)

Дом был сдан в 2017 г.?
Или до 2017 г. всё было нормально, не было промерзания?
Дом 2014 года, заселение пошло в 2016г, жителями зафиксировано промерзание зимой 2016/2017 года.
В соседних корпусах по нашему проекту окна всю зиму нараспашку - ничего не промерзает, но там стояки равномерно горячие с 1 до 17 этажа.
Цитата(Анох @ 26.1.2026, 16:05)

Перепад давления между Т1/Т2 достаточен? Расход теплоносителя в промерзающих стояках в норме? Ничто не мешает циркуляции теплоносителя в стояках?
Давление посмотреть негде именно по этому стояку, нет манометров или подготовки под них. На техэтаже рядом два стояка: один на кухню, второй на лестницу, оба в одну магистраль, кухонный - горячий, на лестницу - холодный, кран уже меняли на стояке, это не он.
Стояк горячий до этажа 10 примерно, дальше равномерно уменьшается.
Цитата(svoroponov @ 26.1.2026, 14:47)

До того как жаловаться на стояк и его прогрев подъезда , надо обследовать сам подъезд на предмет: закрываются ли плотно двери , в каком состоянии междуэтажные окна и плотно ли они закрыты ( курильщики частенько их приоткрывают а закрывать забывают) , есть ли двери из подъезда на этажах для выхода в лоджии для сушки белья, ну и так далее.
Если с наступлением морозов , где то окно межэтажное было не плотно закрыто, то сквозняк через щель в подъезд вполне может заморозить трубу системы , если она где то рядом и он направлен на неё ,даже с температурой воды в нём до 40 градусов. Тот кто эксплуатировал длительно дома вполне с этим мог встретиться. У меня таких примеров вполне есть. Иногда даже лопались чугунные радиаторы от подобных сквознячков.
Ну и если все условия были соблюдены и ничего подобного нет , всё согласно проекта , то надо проверить , а на какую температуру спроектировано отопление подъезда , да и саму схему проверить. нет ли где рядом малых колец циркуляции , типа контейнерных и их радиаторов или конвекторов , которые забирают у стояка львиную долю воды и оставляют тот на голодном пайке. .Они часто расположены рядом с подъездом и подобное вполне может быть.Просто поясню: когда то на стояках ставили вентили и их можно было прикручивать для ограничения прохода теплоносителя или поставить в сгон дроссельную шайбу . Потом вентили выбросили ( вместе с шайбами ) а поставили шаровые краны , и хорошо если бы типа,, Мини,, на данные стояки в контейнерных а то ставят не думая полнопроходные и всё приплыли. Так что сначала нужно проверить состояние подъезда ( окна подъезда надо проверить все на плотность закрытия и снять хотя бы на зиму , ручки .ну и далее по схеме пройтись внимательно, что где когда то стояло и что поставили , от чего и возникли неприятности.
В морозы температура примерно 56-58 град в системе отопления, магистраль на техэтаже тупиковая на 2 стояка: кухня и лестница. ДУ 20 и там, и там, но кухонный стояк горячий.
Общая масса конвекторов по кухонному стояку 14 Квт, по лестнице - 30 Квт