28.1.2026, 8:52
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3669
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Под дорогой вдоль или только пересечения? Глубина 2 м до верха трубы?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2026, 11:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9633
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Welltown @ 28.1.2026, 9:41)  Исходя из вашего опыта для такого большого диаметра труб, нужен ли футляр в целом и если да то какой? Зависит от категории дороги. Для I и II категории нужен футляр или тоннель. Под остальными - можно пройти стальными трубами без футляра. СНиП 2.04.02-84 п.8.53. Или новый аналог. Вряд ли дорожники согласуют переход иначе. По типовому https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293841/4293841935.pdf901-09-9.87. Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2026, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2026
Пользователь №: 450774

|
Цитата(Ferdipendoz @ 28.1.2026, 8:52)  Под дорогой вдоль или только пересечения? Глубина 2 м до верха трубы? Непосредственно под дорогой с пересечениями. Глубина до верха трубы 2 м. Категория дороги II
Сообщение отредактировал Welltown - 28.1.2026, 12:53
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2026, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
дел
Сообщение отредактировал nagger - 28.1.2026, 13:40
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2026, 14:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9633
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Welltown @ 28.1.2026, 13:53)  Непосредственно под дорогой с пересечениями. Глубина до верха трубы 2 м. Категория дороги II Нужен футляр. Для безнапорной канализации по т.п.901-09-9.87: Для самотечных канализационных трубопроводов переходы выполняются по одной схеме - пространство между рабочей трубой и футляром заполняется цементным раствором, что исключает необходимость устройства ремонтного участка и наблюдательного колодца.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.1.2026, 14:18
Прикрепленные файлы
футляр.png ( 518,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2026, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2026
Пользователь №: 450774

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2026, 14:13)  Нужен футляр. Для безнапорной канализации по т.п.901-09-9.87: Для самотечных канализационных трубопроводов переходы выполняются по одной схеме - пространство между рабочей трубой и футляром заполняется цементным раствором, что исключает необходимость устройства ремонтного участка и наблюдательного колодца. В таком случае для трубы Корсис плюс D2000 (наруж D2400мм) мы должны заложить футляр, стальной, в диаметре больше как минимум на 200мм?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2026, 14:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9633
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Welltown @ 29.1.2026, 14:57)  В таком случае для трубы Корсис плюс D2000 (наруж D2400мм) мы должны заложить футляр, стальной, в диаметре больше как минимум на 200мм? Да на 400 мм. По двести от каждой стенки трубы в свету. Внутренний диаметр футляра получается не менее 2800 мм. https://vitebsk.pulscen.by/products/truba_s...29lgn6995808574Труба стальная Наружный диаметр: 2900 мм, Ст3 Артикул: ТРБОЦ 15;2.8;;5.95;м/д;ГОСТ 3262-75;ВГП;м Наружный диаметр 2900 мм Состояние новая Ожидается поступление Опт / Розница 7.50 бел. руб
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2026, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2026, 14:14)  https://vitebsk.pulscen.by/products/truba_s...29lgn6995808574Труба стальная Наружный диаметр: 2900 мм, Ст3 Артикул: ТРБОЦ 15;2.8;;5.95;м/д;ГОСТ 3262-75;ВГП;м Наружный диаметр 2900 мм Состояние новая Ожидается поступление Опт / Розница 7.50 бел. руб Дада, 3 доллара за метр трубы, верьте им! - надо сделать предзаказ, купить и сдать на чермет. Если не продадут, засудить и разорить. План надежный, как швицарские часы. Если уж и делать "футляр", то из полимерной трубы. Обойма будет дешевле, имхо; считать смету нужно. Но сомнительно, что усиление нужно и его легко пропустит экспертиза на гособъекте, раз прочностной расчет проходит.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2026, 18:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9633
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 29.1.2026, 15:49)  Если уж и делать "футляр", то из полимерной трубы. Обойма будет дешевле, имхо; считать смету нужно. Но сомнительно, что усиление нужно и его легко пропустит экспертиза на гособъекте, раз прочностной расчет проходит. Это второй вопрос. Экспертиза скорее всего потребует согласование с дорожниками. Да и усиление не вопрос. Вопрос в возможности ремонта / замены трубы без прекращения движения по дороге II категории. В любом случае надо получить ТУ на переход таким диаметром от дорожников. Могут и проходной тоннель потребовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2026
Пользователь №: 450774

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2026, 18:51)  Это второй вопрос. Экспертиза скорее всего потребует согласование с дорожниками. Да и усиление не вопрос. Вопрос в возможности ремонта / замены трубы без прекращения движения по дороге II категории. В любом случае надо получить ТУ на переход таким диаметром от дорожников. Могут и проходной тоннель потребовать. По ремонту основной трубы, Корсис плюс, как раз так и не будет никаких проблем. Достаточно специалиста работавшим с ручным экструдером. И ничего не стоит перекрывать, и откапывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Welltown @ 30.1.2026, 8:41)  По ремонту основной трубы, Корсис плюс, как раз так и не будет никаких проблем. Достаточно специалиста работавшим с ручным экструдером. И ничего не стоит перекрывать, и откапывать. Какую аварию или ремонт ты подразумеваешь устранять/выполнять ручным экструдером? Во-вторых, пишешь что "канализация", значит поток постоянный: как в потоке в целом кому-то работать в трубе? Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2026, 18:51)  Это второй вопрос. Экспертиза скорее всего потребует согласование с дорожниками. Да и усиление не вопрос. Вопрос в возможности ремонта / замены трубы без прекращения движения по дороге II категории. Экспертиза не имеет права требовать согласования. Ты еще скажи, что строить под дорогой ВДОЛЬ без прекращения движения - у автора темы не только пересечения пч. Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2026, 18:51)  Могут и проходной тоннель потребовать. Тоннель? какой тоннель? чем он поможет или лучше усиления?
Сообщение отредактировал nagger - 30.1.2026, 8:47
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 9:43
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2026
Пользователь №: 450774

|
Цитата(nagger @ 30.1.2026, 8:44)  Какую аварию или ремонт ты подразумеваешь устранять/выполнять ручным экструдером? Во-вторых, пишешь что "канализация", значит поток постоянный: как в потоке в целом кому-то работать в трубе?
Любое повреждение внутри данной трубы можно устранить, даже если поток постоянный. Это не означает, что поток будет идти в максимальном пропускном режиме.
Экспертиза не имеет права требовать согласования. Ты еще скажи, что строить под дорогой ВДОЛЬ без прекращения движения - у автора темы не только пересечения пч.
Тоннель? какой тоннель? чем он поможет или лучше усиления? Т.е. самым оптимальным решением будет применить ж/б обоймы?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2700
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Welltown @ 30.1.2026, 9:43)  Т.е. самым оптимальным решением будет применить ж/б обоймы? По ситуации и по ТЭО. Трубы таких диаметров не дешевые, футляр из таких же труб на типоразмер-два тем более.
Сообщение отредактировал nagger - 30.1.2026, 10:30
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2026, 12:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9633
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 30.1.2026, 9:44)  Экспертиза не имеет права требовать согласования. Ты еще скажи, что строить под дорогой ВДОЛЬ без прекращения движения - у автора темы не только пересечения пч. У нас имеет. В любом случае земляные работы потребуют согласования дорожников. Хоть до экспертизы, хоть после. Цитата Придоро́жные по́лосы автомоби́льной доро́ги, территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги [п. 16 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Закон № 257-ФЗ), абзац 31 п. 7 ст. 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011. Безопасность автомобильных дорог, принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 827]. Надо по уму до начала проектирования получить ТУ. Иначе возможна бесплатная переделка проекта.
|
|
|
|
|
|
|
  |