> Электроснабжение квартиры
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 18:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



При осмотре этажного РЩ на лестнице МКД я обнаружил, что моя квартира имеет электроснабжение, показанное на прилагаемой схеме.
Поясните пожалуйста, (если у вас были подобные случаи), почему после счетчика фаза следует в квартиру через два параллельно соединенных одинаковых автоматических выключателя.
При необходимости, прилажу фото.
Спасибо

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Счетчик.jpg ( 90,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
AI 155
сообщение 11.2.2026, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Давайте фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 22:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



Прилагаю фото
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20260211_220024.jpg ( 6,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 12.2.2026, 2:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



По фото вообще ничего не понятно. Фото должно показывать все соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 12.2.2026, 7:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(straus @ 12.2.2026, 2:40) *
По фото вообще ничего не понятно. Фото должно показывать все соединения.

2 автомата. сверху перемычка и вход.
ТС а в чем проблемма то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 12.2.2026, 7:25
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(VadGKorn @ 11.2.2026, 22:14) *
после счетчика фаза следует в квартиру через два параллельно соединенных одинаковых автоматических выключателя.

Вариант 1:
Это не параллельно соединенные автоматы,
это две линии питания, каждая защищается отдельным автоматом (пусть и с одинаковым номиналом).
Возможно, свет+розетки (левый автомат, два провода) и печь (правый автомат).
Отключайте по одному - выясните, что питает каждый из них.
Вариант 2:
Электрик подключил кабель к квартире (один) к двум автоматам.
Зачем - надо спрашивать у него.
Может, хотел "передать" удвоенную (относительно одного автомата) мощность в квартиру.

Сообщение отредактировал Lex - 12.2.2026, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.2.2026, 10:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Не было автомата, спараллелил, вопрос решен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение 12.2.2026, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



Фото выше сделать невозможно, в верх щита рука не лезет.
Автоматы точно подключены параллельно: 1. Я их оба отключил и прозвонил мультиметром и 2. При отключении одного или другого питание нигде не пропадает.
НО !!! При исполнении искусственного КЗ ни один из этих двух 16 А не сработал, но зато честно отключился 40 Амперник !!!
Электрика спрашивать не стану, он у меня уже был по другому вопросу, больше не хочу -((
Придётся смириться т.к. автоматы ровестники дому ("Корабль"), и при них Ч.П. не было -))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.2.2026, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3899
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(VadGKorn @ 12.2.2026, 12:37) *
НО !!! При исполнении искусственного КЗ ни один из этих двух 16 А не сработал, но зато честно отключился 40 Амперник !!!

В них только тепловой расцепитель, поэтому на КЗ они не работают. Выбросите их немедленно, поставьте нормальный, желательно группы B.
У нас в подьездных щитках валяются обломки от них - результат КЗ. У многих при коротком пропадало напряжение в розетках - отгорали скрутки в коробках. Всё это чревато возгоранием. К тому же алюминиевая проводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.2.2026, 13:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(VadGKorn @ 12.2.2026, 0:31) *
Прилагаю фото

Это техноересь

Сообщение отредактировал AI 155 - 12.2.2026, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.2.2026, 19:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33605
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор,а длячего вы это с РЩ проясняете? Хотите новую разводку в квартире делать? И потому понять чего и как у вас в РЩ на вашу квартиру идет? Ну запараллелил прежний электрик вам оба автомата вот тем красным проводочком и видимо медным и он хлюпковат для всей квартиры, его только хотите сменить? Или проложить новые провода от РЩ до квартиры и поставив там новый распредщит уже без всяких распаечных разводку медью сделать? Или это просто любопытство? А земля то есть в щитке этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.2.2026, 3:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



1. Автоматы с индексом 2, то есть, действительно только тепловая защита.
2. Не дохрена ли 32/40 ампер для квартиры?
3. Для того сечения алюминия и меди даже 25 ампер будет нарушением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.2.2026, 7:11
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(straus @ 13.2.2026, 5:24) *
2. Не дохрена ли 32/40 ампер для квартиры?

Сейчас на электроплиты ставят 32 А (4 кВт).
А 40 - на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.2.2026, 23:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(nick2 @ 13.2.2026, 7:11) *
Сейчас на электроплиты ставят 32 А (4 кВт).
А 40 - на вводе.

Судя по виду щитка и сечению проводов - дом явно не с электроплитами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение 14.2.2026, 0:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



Суть моего вопроса (если кто не понял): почему и зачем 2 (Два) автомата стоят параллельно. Хочу услышать мнение Коллег, поскольку для меня такой случай впервые и не объясним ни логикой, ни здравым смыслом
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.2.2026, 0:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 784
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



1. Два автомата НЕ ставят параллельно никогда.
2. Самодеятельность установившего. Вероятная причина - см п.3.
3. В номенклатуре АЕ1031М самый большой номинал 25А. Выше в этом типоразмере не бывает. Да ещё и в наличии мы видим даже не 25, а 16 ампер - использовано то, что было в наличии.

4! На вид сечение провода там 1.5 квадрата медь и 2.5 квадрата алюминий. Что даёт максимально допустимый ток 16 ампер. Пока (прямо сейчас) оставь включенным только один автомат. Завтра купи и установи автомат B16 или C16.


И я не понял главного. Тебе нужна теория или реальная безопасность? Меняй нахрен, и побыстрее.

Сообщение отредактировал straus - 14.2.2026, 0:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных