> пожаротушение здания СТО от скважин, необходимо расчитать производительность проектируемых скважин и резерв
vodjanoj
сообщение 12.2.2026, 22:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Всем доброго времени суток.
Скорее всего эта тема уже поднималась, но я не нашла ответ на свой вопрос. Проверьте
Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары.
Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час.
Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
aminopower
сообщение 13.2.2026, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1696
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Производительность скважин считаем так:

Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.2.2026, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут


а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ?

ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи

Сообщение отредактировал Aerl - 13.2.2026, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 13.2.2026, 19:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Цитата(aminopower @ 13.2.2026, 9:07) *
Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина.

Выдаю задание на геологическое и гидрологическое обследование участка. Удельный дебит определяется на основании этих заключений? или как? Никогда не сталкивалась...Помогите, пожалуйста. Что им вообще нужно от меня, какие данные.

Цитата(Aerl @ 13.2.2026, 9:07) *
а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ?

ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи

Вы правы. Тупо перевела лс в суточный расход.
С учетом табл.7.3 СП10 получаем диаметр клапана DN50. длина рукава 20м, dств=16мм, hкомп.стр=6м, расход 2,6л/с
В итоге 273м3/сут за 3 часа работы

Сообщение отредактировал vodjanoj - 13.2.2026, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.2.2026, 7:50
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3702
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(vodjanoj @ 13.2.2026, 0:46) *
Всем доброго времени суток.
Скорее всего эта тема уже поднималась, но я не нашла ответ на свой вопрос. Проверьте
Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары.
Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час.
Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так.

Про дебит вам сказали уже. От себя 5 копеек добавлю: для ВПВ продолжительность тушения не 3 часа, а 1 час. Так что ваш пожзапас будет (20х3,6х3)+(2,6х2х3,6)=234,72 м3.
И ещё такой момент - по СП 486.1311500.2020, табл.3, п.10.2 производственные помещения категории В2-В3 в надземных этажах при площади от 1000 м2 защищаются АУП. Не требуется ли вам автоматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.2.2026, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
В здании есть цех высотой 8,2м,



Цитата(vodjanoj @ 13.2.2026, 19:43) *
С учетом табл.7.3 СП10 получаем диаметр клапана DN50. длина рукава 20м, dств=16мм, hкомп.стр=6м, расход 2,6л/с


я вот про это на самом деле, см. п7.15 СП10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных