Всем доброго времени суток.
Скорее всего эта тема уже поднималась, но я не нашла ответ на свой вопрос. Проверьте
Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары.
Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час.
Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
aminopower
сообщение Сегодня, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Производительность скважин считаем так:

Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение Сегодня, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1968
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут


а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ?

ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи

Сообщение отредактировал Aerl - Сегодня, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных