DimSo
сообщение 20.2.2026, 15:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
40. Газорегуляторные пункты шкафные разрешается размещать:
а) на отдельно стоящих опорах;
б) на наружных стенах зданий, для газификации которых они предназначены, за исключением газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением, превышающим 0,6 мегапаскаля.


СП 62.13330.2011*
6.3.1* Оборудование ГРПШ рекомендуется размещать в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом - с негорючим утеплителем.
ГРПШ размещают отдельно стоящими на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены, с учетом допустимого уровня звукового давления. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не рекомендуется.


Могу ли я разместить ГРПШ на стене производственного здания, если отапливаться оно будет от отдельностоящего котла наружного размещения, который я проектирую?

Что подразумевает термин "для газификации/газоснабжения которых они предназначены". Если в само здание не заводится газ, то ГРПШ устанавливать на его стене нельзя?

Сообщение отредактировал DimSo - 20.2.2026, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
forrte
сообщение 20.2.2026, 16:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



А в чём проблема установить ГРПШ на площадке котла наружного размещения? Если исходить из буквы НТД, то на стене не имеете права.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSo
сообщение 24.2.2026, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



Давление в газопроводе - высокое 2 категории. Отдельностоящий ГРПШ придется относить на 10 метров от здания, а места на производственной площадке нет совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSo
сообщение 24.2.2026, 12:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



А разве не может работает логика: для газоснабжения производственного здания предусмотрена отдельностоящая теплогенераторная (в данном случае КНР). ГРПШ предназначен, для понижения давления в газопроводе, для необходимого режима работы КНР. Следовательно ГРПШ предназначен для газоснабжения этого здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.2.2026, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33576
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и загнать котлы на кровлю(может и сменить им название разместив в будке), а РПШ оставить на стене. Меньше любопытных к котлу лазить будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSo
сообщение 25.2.2026, 12:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2021
Пользователь №: 387480



На кровлю загнать нет возможности. Покопался в документации возникли сомнения насчет 10 метров от здания. Ведь у меня промышленная площадка и расстояние от ГРПШ до зданий и сооружений на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1. СП 4.13130.2013. Только в этом пункте ничего нет про размещение ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.3.2026, 22:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1631
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(DimSo @ 24.2.2026, 10:16) *
Давление в газопроводе - высокое 2 категории. Отдельностоящий ГРПШ придется относить на 10 метров от здания, а места на производственной площадке нет совсем.


Зачем относить на 10 м? Если можно ставить ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа на стене, то можно и у стены (у котла). Основной критерий - выдержать нормативное расстояние 3 метра от открывающихся дверных, оконных проёмов и мест забора приточного воздуха.
По сути вопроса , если котел наружного размещения у стены снаружи или котел внутри - разницы не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных