> Гидравлический расчет. Помощь, как учесть расход ХВС на обогрев для получения ГВС
badabigbadaboom
сообщение 29.4.2026, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2026
Пользователь №: 451937



Добрый день! Кто-нибудь знает как делать гидравлический расчет ХВС в доме, где нет ГВС? В дом приходит только холодная вода, а в квартирах уже то в газовых котлах, то в бойлерах переходит в ГВС. Расчет нужен для подбора диаметров труб. Может нужно умножать кол-во приборов на 2 или просто брать на диаметр больше, чем требуется по расчету - по логике же расход воды в трубе будет больше, так как часть воды забирается на обогрев. В квартирах сейчас стальная труба ду32 с подвала и до последнего потребителя на 5 этаже.

Сообщение отредактировал badabigbadaboom - 29.4.2026, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
VodaKrugom
сообщение 29.4.2026, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418



Это стандартный гидравлический расчет ,которому учат в институте. Расходы до нагревателя как qtot а после уже 2 трубки каждый на свой qh и qс.
Для помощи можете воспользоваться табличками в excel.
https://vk.com/topic-173795199_49046978
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение Вчера, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20730
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Расчет делается по п.5 СП30.13330.2020 (ниже приложил). Полностью рассказывать не буду, но на вопрос отвечу
Цитата(badabigbadaboom @ 29.4.2026, 16:13) *
Может нужно умножать кол-во приборов на 2 или просто брать на диаметр больше, чем требуется по расчету - по логике же расход воды

Если имеется ввиду участок трубы , по которому вода идет и на нужды холодного и на нужды горячего водоснабжения то я в таком случае беру общий расход воды (Таблица А2) и вероятность для общего расхода воды (расчитанная по п.5.4 СП30.13330.2020)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СП_30.13330.2020.pdf ( 964,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных