Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Поддержание температуры воды в бассейне
kosmos440o
сообщение 17.5.2026, 12:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Всем привет! У кого есть опыт по автоматизации бассейнов, подскажите пожалуйста. Есть бассейн, теплообменник, трёхходовой и котёл. Надо поддерживать температуру. Думаю поставить датчики на подачу и обратку, брать сигнал с обратки и корректировать по ней подачу, с ограничениями по Санпину. Насколько температура на обратке коррелирует с температурой в бассейне? Есть такой опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
alsz
сообщение 17.5.2026, 16:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Весь вопрос кто хозяин бассейна. Если общего пользования можно и обратку держать там пофиг. А если для частного лица то лучше в мелкой и глубокой зоне разместить датчики температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.5.2026, 17:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 810
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



С бассейнами есть проблема тепловой инерции и временнОй разницы между точками измерения. Пока в измеряемой точке будет достигнута нужная температура - до этой точки температура будет уже совсем другая. Нужно использовать изодромный регулятор и постоянное перемешивание всего объёма.
Вообще для этой цели выпускаются специальные системы бассейнов, где всё это учтено и реализовано наиболее оптимальным образом. Короче, это та область, где лучше взять готовое решение и не создавать проблемы с последующим поиском решений в условиях отсутствия времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.5.2026, 18:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3117
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(straus @ 17.5.2026, 18:04) *
С бассейнами есть проблема тепловой инерции и временнОй разницы между точками измерения. Пока в измеряемой точке будет достигнута нужная температура - до этой точки температура будет уже совсем другая. Нужно использовать изодромный регулятор и постоянное перемешивание всего объёма.
Вообще для этой цели выпускаются специальные системы бассейнов, где всё это учтено и реализовано наиболее оптимальным образом. Короче, это та область, где лучше взять готовое решение и не создавать проблемы с последующим поиском решений в условиях отсутствия времени.

Изодромный это ПИ-регулятор, такой у нас в контроллере есть. Циркуляция тоже есть. Запрошу насчёт возможности установить датчик в бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.5.2026, 21:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2360
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Дипсик говорит, что :
Цитата
Рекомендации по автоматизации
Более правильным и стандартным решением будет управлять подачей тепла от котла, ориентируясь непосредственно на температуру воды в бассейне.

Датчик следует установить в карман в трубопроводе вторичного контура до входа в теплообменник. Желательно иметь два датчика: один на подаче от теплообменника в бассейн, другой — на обратке от бассейна к теплообменнику. ............
А зачем тогда нужен датчик обратки?
Несмотря на всё вышесказанное, датчик температуры обратки из вашей системы убирать не стоит. В вашей схеме он будет выполнять другую, не менее важную функцию — защиту котла от холодной обратки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yury VL
сообщение Вчера, 4:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355828



Как в вашем бассейне осуществляется забор воды на фильтрацию? Если чисто донный забор-тогда датчик на обратке будет показывать реальную температуру, если смешанный или чисто верхний забор, тогда показания будут немного отличаться т.к. в чаше бассейна как и в реке происходит частичное расслоение воды: холодная в низу, тёплая вверху. Насколько показания будут различаться-зависит от множества факторов и разницу можно установить только опытным путём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение Вчера, 7:15
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1301
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(alsz @ 17.5.2026, 20:42) *
Весь вопрос кто хозяин бассейна.

А ведь этот вопрос остался без ответа...
Также вопрос про объем бассейна и мощность нагрева.
От ответов на эти вопросы есть два решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение Вчера, 15:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 810
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(kosmos440o @ 17.5.2026, 18:24) *
Изодромный это ПИ-регулятор, такой у нас в контроллере есть. Циркуляция тоже есть. Запрошу насчёт возможности установить датчик в бассейн.

В бассейнах небольшого объёма может применяться три датчика температуры - на подаче, на обратке и температуры воздуха. Тогда по разнице температур подачи и обратки берётся некоторое среднее значение и умножается на коэффициент, зависящий от температуры воздуха. иногда в расчётах ещё учитывается отношение скорости подачи к объёму бассейна.

И я не зря сказал про готовое решение. У меня на объекте (небольшой частный дом) есть небольшой закрытый бассейн на 46 кубов воды, так система бассейна по сложности даёт фору почти всем остальным системам дома и занимает отдельное помещение. Естественно, взята готовой от интегратора, причём оборудование там из 3 или 4 разных стран.

Сообщение отредактировал straus - Вчера, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение Сегодня, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 443
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(straus @ 18.5.2026, 19:39) *
И я не зря сказал про готовое решение.


За готовое решение не все готовы платить.

Сколько видел бассейны, как только не изгаляются с регулировкой химии и температуры.
Самый простой способ это папуас с шваброй, термометром и лакмусовыми бумажками.
Хорошо когда он в одном лице дворник, охранник, мойщик, чистильщик бассейна и пр и тп).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Сегодня, 12:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2360
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата
... умножается на коэффициент, зависящий от температуры воздуха.

А не температура воздуха зависит от температуры воды ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 1)
Пользователей: 1 manjey73

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных