Компенсатор линейного расширения, и не только |
|
|
|
13.3.2007, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
Вопросов к коллегам у меня несколько. Буду рада любой информации!!! 1. Компенсатор линейного расширения. Сколько не искала по данному вопросу информации-ноль. В Пособ. 6.91 сказано: "11. Воздуховоды для систем дымоудаления должны иметь компенсаторы линейного расширения." А как их расчитать??? 2.Есть жилое здание 22 этажа. В цокольном,1,2 этажах- офисы, остальные- жилые.Будет 2 системы дымоудаления (одна- для офисов, вторая- для жилья). Есть идея соединить дымоудаление из офисов и общеобменную вентиляцию(офисы) в одну систему, но мучают сомнения. Такая схема применялась в стоянке легковых автомобилей, можно ли применить ее и для описанного выше случая?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 69)
|
18.3.2007, 20:51
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Подобная тема обсуждалась ранее http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8138Лучше не рисковать, могут зарубить идею
|
|
|
|
|
19.3.2007, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
Валентин!Большое спасибо за ответ и ссылку.А то я сама искала ответ на вопрос по поисковикам, но не нашла. ГОСПОДА ПРОЕКТИРОВЩИКИ!!! а как быть с вопросом 1??? Неужели больше НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТА ТЕМА!!!Ведь если здание высотой 50 метров (монолит), то дымоудаление прийдется делать через стальной воздуховод! А температура дыма 300-400 С, и что же мы получим в итоге?
|
|
|
|
|
20.3.2007, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
При какой температуре монтируют систему? На вскидку, удлинится на 220мм, при длине трассы 50м. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:38</font> при компенсаторе +-40мм - 220/40=5,5, а следовательно 6 компенсаторов. Вообще-то компенсаторы тоже разные...
|
|
|
|
|
20.3.2007, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
to ALK. Систему монтируют при плюсовой температуре. Вы имеете ввиду П-образные компенсаторы или сальниковые?Но насколько я знаю их применяют при компенсации тепловых удлиннений труб. Может быть я ошибаюсь? Если так- поправьте!!!
|
|
|
|
|
20.3.2007, 22:07
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
А что за П-образные или сальниковые компенсаторы в системе ДУ???
|
|
|
|
|
20.3.2007, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
Вот и я думаю,что такого быть не может! А вопрос все остается: как расчитать компенсатор линейного расширения для системы дымоудаления!
|
|
|
|
|
20.3.2007, 22:16
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
По моему мнению, должно быть "что-то" типа сильфона, причем заводского изготовления
|
|
|
|
Гость_Бауманец_*
|
20.3.2007, 22:33
|
Guest Forum

|
По поводу объединения систем - только что сдал проект. 75 метров высоты, 3 подземных этажа стоянки, 2 офисных этажа и 24 жилых. Вытяжка из автостоянки и дымоудаление - объединены, точнее у них только общая шахта, разводка по стоянке разными (!) воздуховодами, 2 подключения к шахте внизу и 2 - на техническом этаже. На техническом этаже - вытяжной вентилятор, на кровле - крышный дымоудаления. Все отсекается клапанами, в зависимости от назначения - либо открытыми либо закрытыми. Насчет компенсаторов - никогда не слышал. Шахта - в строительном исполнении EI150
|
|
|
|
|
21.3.2007, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Попробую сделать рисунок....
|
|
|
|
|
21.3.2007, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Компенсаторы прямоугольные линзовые ПГВУ предназначены для компенсации температурных удлинений прямоугольных газо - воздухопроводов. Компенсаторы выпускаются в двух исполнениях: - исполнение 1 – без фланца; - исполнение 2 – с фланцем из равнобоких уголков. Компенсаторы применяются в малоагрессивных средах с избыточным давлением до 1500 мм вод. cтолба (0,015 МПа) и температурой среды - 10 - 425 °С. Добавлено - 10:39 Продолжение...
|
|
|
|
|
21.3.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Продолжение Добавлено - 10:50 Если есть повороты, изгибы, то чвсть компенсации они возьмут на себя. Расчёт компенсационной способности поворота на 90 градусов видел в каком-то пособии. у меня его нет. Если у кого есть - выложите, плиз... С уважением, Александр.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 13:35
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Цитата(Бауманец @ Mar 20 2007, 22:33 ) По поводу объединения систем - только что сдал проект. 75 метров высоты, 3 подземных этажа стоянки, 2 офисных этажа и 24 жилых. Вытяжка из автостоянки и дымоудаление - объединены, точнее у них только общая шахта, разводка по стоянке разными (!) воздуховодами, 2 подключения к шахте внизу и 2 - на техническом этаже. На техническом этаже - вытяжной вентилятор, на кровле - крышный дымоудаления. Все отсекается клапанами, в зависимости от назначения - либо открытыми либо закрытыми. Насчет компенсаторов - никогда не слышал. Шахта - в строительном исполнении EI150 Проект прошел экспертизу??? Или только пока сдан Заказчику??? И как Вы решили задачу об условии возможности возгорания на верхнем и нижнем этажах??? Как я понимаю, у Вас ТРИ шахты EI150 (по одной на этаж)??? А офисные и жилые этажи обслуживаются, надеюсь, отдельными шахтами???
|
|
|
|
|
22.3.2007, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541

|
to ALK. Большое СПАСИБО за информацию.Пособие попробую поискать, если найду выложу. А кто выпускает эти компенсаторы ПГВУ?
|
|
|
|
|
22.3.2007, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
|
|
|
|
Гость_LDS_*
|
22.3.2007, 21:56
|
Guest Forum

|
Вместо указанных компенсаторов используем гибкие вставки из негорючих материалов. Объекты сдаются, но проверки работоспособности вставок пока (славо богу) не было
|
|
|
|
|
24.3.2007, 0:25
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
А поподробнее про вставки можно??? И каким образом они сдаются???
|
|
|
|
|
26.3.2007, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
Давно не заходил на форум. А зря... Единственный компенсатор, прошедший испытания в составе конструкции огнестойкого воздуховода - сильфонного типа, ТУ нет под рукой, изготавливает ООО "ТЕПЛООГНЕЗАЩИТА", г. Сергиев Посад. Позвоните (495) 784-22-68 - найдите Заикина Сергея - весьма правильный "пленный"  - все расскажет.
|
|
|
|
|
26.3.2007, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
Вдогонку к предыдущему сообщению... 1. С мягкими вставками - аккуратнее. "Единственное", что проходило испытания по полной схеме и может быть идентифицировано по изготовителю продукции - вставки предприятия "Ditec Dichtungstechnik" (D-97318 Kitzingen, Deutschland). Есть еще некоторые, но они идут как опция в комплекте с вентиляторами предприятий "Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co" и "TLT-TURBO GmbH" все из той же Германии и кто их производит - не помню (или не знаю...). Есть еще "полулегитимная" мягкая вставка, (ООО "ВЕЗА") но ни я, ни (как мне кажется  ) сами изготовители сильной уверенности в ней не имеют... 2. Использование общеобменной вентиляции для "противодымных" целей - это есть хорошо  , но при соблюдении ограничений, установленных СНиП 2.04.05-91*
|
|
|
|
Гость_wvc_*
|
20.1.2009, 9:51
|
Guest Forum

|
Уважаемые, коллеги! Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? На здание с плоской крышей, имеющую большую площадь, установлены крышные вентиляторы дымоудаления. К шахте дымоудаления прямоугольного сечения жестко прикреплен переход на круглое сечение воздуховода, сам воздуховод расположен горизонтально и тянется в сторону вентилятора, через переход и небольшой вертикальный участок крепится к вентилятору. Проблема в том, что под воздействием сезонного колебания температур кровля здания то расширяется, то сжимается, что приводит к смещению вентилятора относительно шахты примерно на 146 мм. Вопрос: чем можно компенсировать это смещение? Слышал, что существуют такие компенсаторы температурных расширений, что-то наподобие термостойких гибких вставок, но более сложные по конструкции. Кто ни будь сталкивался с ними и где можно посмотреть информацию или хотя бы кто эти штуковины изготавливает?
|
|
|
|
Гость_exsabito_*
|
26.1.2009, 16:51
|
Guest Forum

|
wvc, Решение такой проблемы существует. Компенсаторы для таких значительных перемещений (как я понял сдвиговых) на 146 мм изготавливаются с несколькими волнами. Для прочности конструкции могут применяться внутренние укрепляющие кольца. Но конструкция и применямые материалы будут зависеть от технических суловий эксплуатации компенсатора: диматер газохода, установочное расстояние (заложенное или оставленное под компенсатор), температура, давление, скорость и состав среды и т.д. Для упрщения конструкции, можно уменьшит установочное расстояние путем обеспечения предварительной несоосности. т.е. если перемещения происходят в одной плоскости, то можно взять крайние точки. Длину газохода рассчитать так, что бы он заканчивался по середине участка перемещения. т.о. компенсатор будет выполнять перемещения в 2 раза меньше. Но это только теория. Для рассчета необходимо больше информации. Информацию о производителе отправил в ЛС. =)
|
|
|
|
|
20.5.2010, 2:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57117

|
Собственно решил поднять вопрос, заданный здесь. Вопрос к ув. ppd Какие из подобных устройств на сегодняшний день прошли испытания в составе огнестойкого воздуховода? Из реестра Вашего это непрозрачно Кто что применяет на сегодняшний день в случае длинного прямолинейного участка металлом? Спасибо.
|
|
|
|
|
20.5.2010, 13:58
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
smolhook
Прочтите внимательно п.4 Правил форума. Темы объединяю.
|
|
|
|
|
28.5.2010, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51314

|
Здравствуйте. У меня вопрос к ALK. Как вы рассчитываете линейное расширение (если не на вскидку)? Я ничего найти не смог, буду благодарен за подсказку. И где можно найти в литературе этот расчет?
|
|
|
|
|
12.6.2010, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Формула простая до безобразия... Описана чуть ли не в школьном учебнике физики...При желании найдёте и в интернете... dL=k*L*dt k - коэффициент линейного расширения, L - длина зажатого участка, dt - перепад температур м/у температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации...
|
|
|
|
|
15.6.2010, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51314

|
Уважаемый, ALK. А от куда и какой Вы берете коэффициент линейного расширения для тонколистовой стали?
|
|
|
|
|
17.6.2010, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Цитата(Лель @ 15.6.2010, 14:34)  Уважаемый, ALK. А от куда и какой Вы берете коэффициент линейного расширения для тонколистовой стали? Я вот нашёл в интернете, как вы искали? Так быстрее , нежели в книге копаться... Вот ссылки http://rsl.npp.ru/data/9/3/882.pdfhttp://csc.ac.ru/news/1999_3/99-3-4-2.pdfСталь углеродистая (10-17)*10^(-6)
|
|
|
|
|
17.6.2010, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51314

|
Большое спасибо.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 4:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976

|
Всегда пожалуйста...
|
|
|
|
|
1.4.2011, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101110

|
Сертифицированные компенсаторы в системах ДУ Как уже было подробно рассказано участниками форума появилась проблема которую многие не знают как решить Где взять? тот самый компенсатор линейных удлинений стального воздуховода системы ДУ да еще с сертификатом пожарным.
Сначала нужно понять как проблема появилась, в СП-7 НЕВЕРНО классифицирован воздуховод ДУ как ОГНЕСТОЙКИЙ!!! Наши коллеги из ВНИИПО немного затянули гайки и применили для систем ДУ ГОСТ Р 53299—2009 Воздуховоды. "Метод испытаний на огнестойкость " где бедный жестяной лист 0.8 мм толщиной жарят при 900-1200С, причем 900С наступает уже через 60 минут. Как стыкуются ДУ-400 и ДУ-600 с графиком роста температуры в печке при сжигании воздуховода ?? А никак. В старой Европе в стандарте на огневые испытания ЕН-1366 есть целых 5-ть видов воздуховодов и разные виды испытаний соответственно никто не жарит канал из тонколистовой стали при 900С. когда применяется ЕН-1366-часть№8 (ДУ воздуховоды) Теперь про компенсаторы - их можно сжечь на печке и получить протокол испытаний , но нельзя сертифицировать, так как воздуховод сжигаемый должен быть 2.5м в длину, где взять такую вставку??? Внимательное прочтение документов на сайте РОКВУЛЛ - покажет Вам как на 14 мм удлинился испытуемый огнестойкий воздуховод в ALUWIRED MATT и по швам стала расползаться изоляция. В далеком 2003 году для Лефортовского тоннеля в Москве были заказаны - разработаны - сертифицированы и поставлены более 100 штук изделий ВГТ по ТУ4863-047-40149153- 2003 . Протокол испытаний позднее обновлялся в 2008 году и сейчас в 2011 году опять жгем В СОСТАВЕ вентилятора , что очень правильно. Для потребителей решение изготавливать ВГТ любого размера было принято только в марте 2011 года и конечно цены брались на комплект. Ставить реже чем на на 2-а этажа НЕЛЬЗЯ - сорвет крепеж. В идеале 1-компенсатор на один высокий этаж 4-5 метров при 600С При 400С можно экономить и ставить на 2-3 этажа одну штуку. Все равно комплект это 3-5 штук минимум. В год выпускается более 1000 штук ВГТ в месте вентиляторами двойного использования , которые и ДУ при пожаре и просто вытяжка всю жизнь. Про Старушку Европу - там все это давно есть и не попадало в РФ - из -за цены и редкости применения. Основная часть систем ДУ всего 300С и зданий на 10-20 этажей немного - земли свободной зато - сколько хочешь не то что в РОССИИ.. Конструкция ВГТ - не секрет и увы на коленке не делается - ГЛАВНОЕ это КРЕМНЕЗЕМНОе полотно(ну не дешевое и что?) типа того из чего плитки на ШАТЛЕ сделаны. ему реально 2000С ни почем и далее всякие разные слои армирования и герметичности . Требования на газо-ллотность гибких вставок в СП-7 вставили не зря. Помощников сделать контрафакт на коленке уже хватает по этому увы название ВГТ - не гарантирует Вам ничего. Фирма изготовитель должна сжечь свою ВГТ - дать протокол ВНИИПО с описанием конструкции и ТУ на это изделие, Что давно сделано в ООО...
|
|
|
|
|
2.2.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, пожалуйста. Попробовал посчитать на самокомпенсацию воздуховод ДУ 1000х400, т.е. для его Дэкв=0.685 м. Получились напряжения, в разы превышающие допустимые. Температуру среды (дым. газов) взял 300 градусов. На коротких участках (меньше 10 м) самокомпенсация вообще не проходит. Получается, если я конечно верно посчитал, единственный способ справиться с тепловыми удлинениями это ставить на всех прямых участках компенсаторы? Расчёт я приложил. Посмотрите, не сочтите за труд. Я там посчитал для 2х вариантов Z и Г образного.
|
|
|
|
|
3.2.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
Саня, в расчет я не вникал, он взят из тепловых сетей, думаю ты все посчитал верно и для 10 метров самокомпенсация действительно не возможна. Это связано с тем что разница температур слишком велика, все таки 300 град. Кроме того эта методика для труб, соответственно жёсткость отводов их напряжений не корректно сравнивать с отводами вентиляции имеющими другие конструкции, формы и пропорции. В общем эта методика ИМХО не для этого, от неё справедливо только сама величина удлинения и насколько я помню она не как не связана с диаметрами, сечениями и формами одлиняемого объекта, а связана только с свойством материала, сталь, пластик и т.д. В общем, считай удлинение, применяй гибкие вставки из не горючих материалов (ну например те что используются в дымоудалении у вентиляторов), в качестве компенсатора, не забудь про подвижные и не подвижные опоры.
Сообщение отредактировал shprot - 3.2.2012, 14:24
|
|
|
|
|
10.7.2012, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2012
Пользователь №: 156196

|
Мы воспользовались телефоном написанным выше 7862268 разговаривали с Макандиным Виталием, он нам все рассказал, про текущие нормативы, реальные расширения. У них на сайте есть рисунок компенсатора!! Если у кого есть нужные станки ради бога "выпускай не хочу" Сертификаты и расчеты пожарника удовлетворили www.tozsk.ru - производство Компенсаторов линейных расширенийЭто сообщение является благодарственным письмом!
Сообщение отредактировал Alchgoto - 10.7.2012, 14:33
|
|
|
|
|
9.12.2012, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Цитата(shprot @ 3.2.2012, 15:24)  ... В общем, считай удлинение, применяй гибкие вставки из не горючих материалов (ну например те что используются в дымоудалении у вентиляторов), в качестве компенсатора, не забудь про подвижные и не подвижные опоры. Как расчитать количество подвижных и неподвижных опор? При использовании гибких вставок в качестве компенсаторов получается на этапе монтажа их необходимо устанавливать сжатыми в гармошку на величину dL для последующего (не дай Бог) выпрямления?
|
|
|
|
|
10.12.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Смотрите сколько компенсирующая способность вашей вставки в мм., берете разницу температур, линейное расширение материала и прикидываете на сколько метров хватит компенсирующей способности. А вставку надо растянутой ставить металл при повышении температуры увеличивается и будет ее сдавливать с двух сторон.
|
|
|
|
|
10.12.2012, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Цитата(Norb @ 10.12.2012, 10:21)  ...берете разницу температур... Разницу температур -28 и +300? Почему ALK в посте №4 интересовался, при какой температуре именно монтируют систему? Цитата(Norb @ 10.12.2012, 10:21)  ...вставку надо растянутой ставить металл при повышении температуры увеличивается и будет ее сдавливать с двух сторон. Если растянутую вставку металл будет только сдавливать с двух сторон, то получается, что, к примеру, компенсатор ПГВУ (пост №11) должен работать только на сжатие, и тогда его компенсирующая способность должна быть указана только, как минус 40 мм, а не как плюс/минус 40 мм. Думаю, участки воздуховодов до и после вставки (компенсатора) перемещаются вдоль продольной оси в обоих направлениях, поэтому вставка (компенсатор) должна работать как на сжатие, так и на растяжение. Следовательно гибкая вставка, наверно, д.б. сжата "в гармошку" на величину dL, иначе при растяжении её просто разорвёт? Как расчитать количество подвижных опор? И при прокладке вертикальных участков воздуховодов ДУ нужны ли они вообще?
|
|
|
|
|
11.12.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну так да, разница температуры монтажа и расчетных параметров +300 град. или сколлько у вас. Компенсатор ПГВУ он по факту "гармошка" поэтому работает в обе стороны. И в каких случаях они (участки) перемещаются в обоих направлениях? Можете кстати поспрашивать тех же производителей компенсаторов ЛТР (насколько я знаю это единственное что сертифицировано для ДУ) они вам скажут через какое расстояние их ставить.
Сообщение отредактировал Norb - 11.12.2012, 7:39
|
|
|
|
|
11.12.2012, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Смонтировали, например, в +20, а система, не дай Бог, сработала, когда на улице -20. Неужели надо брать +20?.. А касательно подвижных опор не подскажете? Благодарю за ответы!
|
|
|
|
|
12.12.2012, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Подвижных не видел. Если у вас идет воздуховод по улице где -20 то конечно надо брать -20. А так чем меньше температура на улице тем в итоге будет меньше температура перемещаемых по каналу газов.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
20.5.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Подскажите, как часто необходимо ставить компенсаторы? Если клапаны ДУ в жилом доме стоят на каждом этаже, на мой взгляд это жесткое защемление типа неподвижной опоры и вроде неплохо бы поставить компенсатор на каждом участке. Некоторые товарищи утверждают, что раз в 10м достаточно даже в этом случае. Ни где не нашел ответа на этот вопрос)
|
|
|
|
|
27.6.2014, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Присоединяюсь к exe.34!
Подскажите, как часто нужно ставить компенсаторы? Если у меня вертикальный участок воздуховода длиной 7,9 м - проходит через 2 перекрытия (с 1-го этажа, плюс перекрытие кровли) - нужно ставить компенсатор? Где вообще написаны нормы по шагу установки?
|
|
|
|
|
27.6.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Omega3 @ 27.6.2014, 11:24)  Где вообще написаны нормы по шагу установки? Нигде. Общее расширение трассы в зависимости от длины считается по формуле. Вот пример от Везы.
____560.pdf ( 520,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1074
|
|
|
|
|
27.6.2014, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799

|
Огромное спасибо OlegG за информацию!!!
|
|
|
|
|
11.1.2015, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Исходя из этой статьи получается, что при применении фланцевых воздуховодов компенсаторы не нужны?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Я опять о том же. Просмотров у темы много - ответов нет. Прошу составителей СП7 обратить внимание на этот вопрос. При требовании к выполнению в металле шахты, длиной более 50 м неизбежно возникает этот вопрос. Если шахта бетонная, то на стадии проектирования можно предложить выполнить металлом внутреннюю несъемную опалубку шахты. И как то не задумываться о компенсации. А если шахты кирпичная - то возникает воздуховод. И начинаются вопросы по СП7. Пункт 6.13 СП7 обязывает нас задуматься о компенсаторах теплового удлинения на воздуховодах дымоудаления. Теоретически это наверное правильно. Практически один компенсатор фирмы ВЕЗА стоит ~22 000 р. Если вертикальный воздуховод жестко крепить (строительным раствором) в каждом перекрытии (а это хорошее и надежной крепление) , то получается, что на 18 этажное здание надо 18 компенсаторов. Получается очень недешево. Теперь к теории. Фраза про компенсацию теплового удлинения перекочевала в СП7 из Пособия 6.91 к СНиП 2.04.05-91 п.11. Но в те времена о фланцевых воздуховодах на системы дымоудаления даже не помышляли. В том же пособии обозначено в качестве материалов воздуховодов: "Листовая сталь , соединенная плотным сварным швом". Но даже в те времена не припомню ни в одном проекте применения компенсаторов. Конечно, такого высотного строительства не было в 94 году. (по крайней мере в нашем городе). Давайте конкретизируем пункт 6.13. Нельзя ли смягчить его при применении фланцевых воздуховодов рекомендацией к применению в межфланцевых соединениях - ленты межфланцевой термостойкой уплотнительной с указанием рекомендованной толщины в зависимости от температуры перемещаемой среды. Простенько так. При двух фланцевых соединениях на этаже, температуры перемещаемой среды в 495К (222С), при наклеивании на каждый фланец 2 мм ленты Огракс получаем 8 мм пластичного соединения для компенсации теплового расширения в пределах этажа. По моему - за глаза. Коллеги, поправьте, если я ошиблась.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Со дня последнего сообщения в теме прошло 2 года. Ответов, к сожалению, так и нет... Цитата Если шахта бетонная, то на стадии проектирования можно предложить выполнить металлом внутреннюю несъемную опалубку шахты. С трудом понимаю, как это можно выполнить. К тому же, у бетона и металла разный коэффициент расширения, когда металл будет раскален, бетон только нагревается - металл просто оторвет от бетона. Цитата Если шахта бетонная, то на стадии проектирования можно предложить выполнить металлом внутреннюю несъемную опалубку шахты. И как то не задумываться о компенсации. Мы посторили несколько десятков жилых домов. В части из них используется - с трех сторон бетонная шахта, с одной стороны - кирпичная и штукатурка снаружи. Как показали испытания, подсосы достигают до 30%. Теперь все шахты делаем в металле. Хотелось бы услышать новые мнения по поводу компенсаторов на системах дымоудаления.
|
|
|
|
|
26.2.2017, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Прочитала презентацию изменеий. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1268861О компенсаторах полной ясности снова нет - хотя разрешили не ставить их на коллекторах с поэтажными ответвлениями. За это спасибо. Наверное не стоит в этой теме - но не могу промолчать по поводу презентации: очень расстроило требование по парковкам по компенсации ниже 1,2 м со скоростью не более 1 м/с. Безумные воздуховоды и уменьшение парковочных мест. И по СП7 не поняла п. 8.1. То есть если венткамера категории Д - то дверь обычная, а ограждения (а соответственно и установка клапанов) на EI45. Несуразица.
|
|
|
|
|
26.2.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 26.2.2017, 21:58)  И по СП7 не поняла п. 8.1. То есть если венткамера категории Д - то дверь обычная, а ограждения (а соответственно и установка клапанов) на EI45. Несуразица. Это о каких клапанах (по какому пункту СП 7) Вы речь ведёте?
|
|
|
|
|
26.2.2017, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
О огнезадерживающих,на воздуховодах при пересечении ограждающих конструкций венткамеры.
6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах «а», «в», «г» и «д» пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответст
Сообщение отредактировал elenam - 26.2.2017, 23:31
|
|
|
|
|
27.2.2017, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 26.2.2017, 21:58)  ... То есть если венткамера категории Д - то дверь обычная, а ограждения (а соответственно и установка клапанов) на EI45. Несуразица. Цитата(elenam @ 26.2.2017, 23:26)  О огнезадерживающих,на воздуховодах при пересечении ограждающих конструкций венткамеры. Ну хорошо, Вы процитировали п. 6.11 со ссылкой на п. 6.10 - так где Вы увидели в подпунктах а), в), г), д) п. 6.10 требование по установке пп-клапанов в ограждениях венткамеры категории "Д" ?
|
|
|
|
|
27.2.2017, 1:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Уважаемый коллега. На сегодня в любом проекте при выходе обычных воздуховодов из обычной приточной венткамеры, в которой находятся приточные установки, обслуживающие, к примеру, офисные помещения, установлены огнезадерживающие клапана. Хотя камера, естественно, самая обычная категории Д. Клапаны установлены, поскольку ограждения несут предел огнестойкости, а воздуховоды их пересекают. А уж если установка приточно-вытяжная - то клапанов просто уйма. Раньше хотя бы дверь была противопожарная. И проектировщики думали, что клапана нужны для защиты то ли офисов от камеры, то ли камеры от офисов. Теперь даже дверь обычная. Клапана приобретают совсем непонятный смысл. Не помню лет пять или больше/меньше назад экспертиза с боем научила нас ставить эти клапаны. А теперь они уже просто автоматически рисуются. Хотя, если сейчас дверь в венткамеры будет обычная, то , может, воспользоваться п.6.12 СП7? И теперь в обычных приточных и вытяжных камерах клапаны ставить не надо? Вот была бы экономия!
Сообщение отредактировал elenam - 27.2.2017, 1:48
|
|
|
|
|
27.2.2017, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 27.2.2017, 1:35)  На сегодня в любом проекте при выходе обычных воздуховодов из обычной приточной венткамеры, в которой находятся приточные установки, обслуживающие, к примеру, офисные помещения, установлены огнезадерживающие клапана. Хотя камера, естественно, самая обычная категории Д. Клапаны установлены, поскольку ограждения несут предел огнестойкости, а воздуховоды их пересекают. А уж если установка приточно-вытяжная - то клапанов просто уйма.
Не помню лет пять или больше/меньше назад экспертиза с боем научила нас ставить эти клапаны. А теперь они уже просто автоматически рисуются.
Хотя, если сейчас дверь в венткамеры будет обычная, то , может, воспользоваться п.6.12 СП7? И теперь в обычных приточных и вытяжных камерах клапаны ставить не надо? Вот была бы экономия! Ууу, как же всё запущено! В СП 7 нет и не было! (независимо от дверей) требований по установке пп-клапанов при пересечении ограждений венткамеры. Сожалею, что Вы пошли на поводу безграмотного эксперта и рисуете/ставите автоматически клапаны там, где они совсем не нужны и не требуются. Этот вопрос обсуждался на Форуме многократно, например, тут и тут. А здесь (1-й ответ) на этот вопрос ответил Колчев Б.Б. - разработчик СП 7. Обратите внимание на фразу в ответе Цитата Вы ставите противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами ограждающие строительные конструкции вентиляционной камеры только в случаях, установленных 6-м разделом СП 7.13130.2013.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Для себя вопрос компенсации решил так: прописывать в спецификации на дымоудаление позицию "Лента межфланцевая термостойкая уплотнительная самоклеющаяся, толщиной от 4 до 8 мм, шириной 20-40 мм. Изготовитель - на усмотрение заказчика. Лента обязательно должна иметь действующий пожарный сертификат". Лента такой толщины точно компенсирует удлинение.
Производителей в Интернете несколько, правда, ни у кого из них не нашел выложенного на сайте пожарного сертификата.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Цитата(ИОВ @ 27.2.2017, 9:29)  Ууу, как же всё запущено! В СП 7 нет и не было! (независимо от дверей) требований по установке пп-клапанов при пересечении ограждений венткамеры. Сожалею, что Вы пошли на поводу безграмотного эксперта и рисуете/ставите автоматически клапаны там, где они совсем не нужны и не требуются. Этот вопрос обсуждался на Форуме многократно, например, тут и тут. А здесь (1-й ответ) на этот вопрос ответил Колчев Б.Б. - разработчик СП 7. Обратите внимание на фразу в ответе Ответ надо читать полностью: "Нет. Вы ставите противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами ограждающие строительные конструкции вентиляционной камеры только в случаях, установленных 6-м разделом СП 7.13130.2013. Предел огнестойкости в этом случае должен соответствовать требованиям п. 6.22. Соответственно, если ограждение EI 45, то клапан должен быть EI 30." А ограждение по СП - EI45. В общем спор бесконечен. Эксперты похоже одинаковые и в Нижнем и в Москве. Проекты разные. Клапана везде стоят.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 27.2.2017, 11:14)  А ограждение по СП - EI45. В общем спор бесконечен. Эксперты похоже одинаковые и в Нижнем и в Москве. Проекты разные. Клапана везде стоят. К сожалению, Вы не сумели, почему-то, прочесть вопрос, на который ББ давал ответ Цитата(keaton @ 28.9.2015, 15:32)  1) Нужно ли в любых случаях устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами стен венткамер во исполнение п. 8.1. СП 7? Ответ был Цитата(Boris_Ka @ 29.9.2015, 15:06)  1. Нет. Вы ставите противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами ограждающие строительные конструкции вентиляционной камеры только в случаях, установленных 6-м разделом СП 7.13130.2013. Предел огнестойкости в этом случае должен соответствовать требованиям п. 6.22. Соответственно, если ограждение EI 45, то клапан должен быть EI 30. Т.е. клапаны нужно устанавливать в соответствии с указаниями СП 7, и только при наличии таких требований (ББ написал в этом случае) устанавливать клапаны. Но в СП 7 нет требований по установке клапанов в любом ограждении с REI 45! В процитированном Вами ранее п. 6.11 даны указания по конструктивному обустройству установки клапанов, а не требования по их установке - обратите внимание на начало п. 6.11 Цитата 6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах «а», «в», «г» и «д» пункта 6.10 ... И ни один из перечисленных подпунктов не распространяется на ограждения венткамеры кат. "Д" ! Так что нет никакого спора, тем более бесконечного  - налицо неправильное прочтение норм Вами и отдельными другими проектировщиками/экспертами. Не знаю, что творится в Ваших краях, но большинство проектировщиков в разных регионах РФ нормативно/правильно не устанавливают не требуемые нормами клапаны и не вгоняют Заказчиков/Застройщиков в бессмысленные затраты.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Большая благодарность, ИОВ. Отстала я. Подоговорила с экспертизой - их требования сегодня вполне разумны. Конечно каждый случай индивидуален. Еще раз спасибо.
|
|
|
|
|
26.3.2017, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163

|
Тема очень старая и решения есть разные Гибкие вставки это дорого Есть скользящие однократного срабатывания вставки СОМ560 из стали 1.5 мм с сертификатом от 2014 года Ставятся через этаж не реже чем на 7-8 метров штука Покрываются общей изоляцией рокувулл алювайеред баттс Ход работы на сжатие не более 50-60мм Суть вставки , предотвратить слжение канала внутрь с перекрытием сечения и или разрушением целостности Тема подробно раскрыта в источнике. Blue book fire resistant ducts
|
|
|
|
|
24.4.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
.
Сообщение отредактировал sneider - 24.4.2017, 12:39
|
|
|
|
|
24.4.2017, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(sneider @ 24.4.2017, 12:35)  . А почему удалили своё сообщение по сертификату? - если не секрет, конечно?
|
|
|
|
|
24.4.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Даже не успела увидеть
|
|
|
|
|
24.4.2017, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(ИОВ @ 24.4.2017, 13:03)  А почему удалили своё сообщение по сертификату? - если не секрет, конечно? да решил в Везу позвонить, потом уже уточнить если что здесь. Не подскажите, что Вам известно про компенсатор СОМ560? применяли ли Вы уже его в своих проектах/видели ли в проектах?
Сообщение отредактировал sneider - 24.4.2017, 14:02
|
|
|
|
|
25.4.2017, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Никто ничего не знает про эти компенсаторы?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163

|
Сом 560 показан в каталоге веза 2013 года Сертификат датирован 2014 годом ждали чего то Заказы как мне показали пошли массово с 2015 года Заказы идут сотни штук в месяц так как цена не высокая Конструкция простая но с изюминкой Показал мне автор Кудрявцев Андрей Производят на заводе Веза в Гомеле Самое простое купить образец малого сечения
|
|
|
|
|
26.4.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Konsuent @ 26.4.2017, 9:09)  Конструкция простая но с изюминкой Показал мне автор Кудрявцев Андрей Производят на заводе Веза в Гомеле Есть ПАТЕНТ на конструкцию с ее описанием.
|
|
|
|
|
26.4.2017, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163

|
Патент в проект не вставишь А вот Сертификат Пожарный как раз и нужен был Сертификат на сайте веза мне показали и Спасибо Патент оформили , значит копирования Веза опасается Ну так не в первый раз хорошие разработки у Веза все подряд копируют , тоода и думать не надо Берем Сом 560 и все дела
|
|
|
|
|
26.4.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
к Konsuent: А сколько компенсаторов у Вас получается? У Вас вертикальная ветка? На сколько этажей? В перекрытиях жесткое крепление ("неподвижная опора")? Мы просчитывали на 18 этажный дом, с учетом, что каждое этажное перекрытие - неподвижная опора. Получилось совсем недешево. Интересно как считает сообщество?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163

|
Для простоты было предложено в каталоге веза ставить через один этаж для 3.0 м потолков Можно и через два этажа если температура обоснована как 250-300 На каждый этаж ставить нужро если: Если потолки 4-5 и более метров Если смесь дымовая 450-600 градусов
Опоры жесткие нужны не везде, могут быть и гибкие, вверх-вниз изгибаются Связи могут играть на те самые 10-20 мм , обычно это шпильки 8мм Сумма люфта дает 20-30мм на ход компенсатора вверх-вниз Никто не обещает более 40мм хода в принципе
Заделка в принципе не жесткая пересечений перекрытий Это не бетон, это типа распухающего уплотнителя Скользить проходка через один этаж может
Принципиально тестирование в печи происходит с участком Ограниченной длины, никак не 10 метров, но это в европе В россии воздуховод не крепят жестко с двух сторон в печи Всего лишь с одной стороны,вот так им просче ... испытывать
Перечисленное выше мое понимание Подробней нужно спрашивать Везу
Стоимость по мне дешево, против заворота проекта на экспертизе И переделки системы по предписанию пожарника
|
|
|
|
|
26.4.2017, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Благодарю за подробный ответ
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)