> Какая должна быть скорость воды в трубе?
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:05
Сообщение #1





Guest Forum






Привет. Подбираю диамтеры на воду. Какая должна быть скорость воды в трубе? 1м/с? Или сколько? Минимум и максимум желательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:05 )
Привет. Подбираю диамтеры на воду. Какая должна быть скорость воды в трубе? 1м/с? Или сколько? Минимум и максимум желательно.

Внутрянка? Или наружка... Если внутрянка, то до 3 м/с, в том числе и при тушении из ПК. В спринклерных 10 м/с... Наиболее экономичные скорости 0,9-1,1 м/с... По наружке минимум желательно не менее 0,7 м/с... Предел верхний определяется от напора насоса... Если скорость в трубопроводах насосной нужна, то тогда СНиП по наружке 7 раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:09
Сообщение #3





Guest Forum






Внутрянка, питьевая холодная и горячая. Смотрю при диаметре 90мм получается 0.4м/с. Это мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:09 )
Внутрянка, питьевая холодная и горячая. Смотрю при диаметре 90мм получается 0.4м/с. Это мало?

Ну мало... От насоса зависит.. Насосы повысительные есть? Какой расход? Таблицы Шевелёва имеются? СНиП по внутрянке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:12
Сообщение #5





Guest Forum






насоса нет, обыкновенное 3-этажное квартирное здание, с нормальным давлением на входе.

Добавлено - 12:16
При 63 диамтере получилась скорость 1,06м/с. Это идеально? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:12 )
с нормальным давлением на входе.

А нормальное - это сколько? 1 атм?

Добавлено - 12:18
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:12 )
1,06м/с. Это идеально? helpsmilie.gif

В этом мире нет ничего идеального... А скорость подходящая. Только по потерям проверьте - напора гарантированного хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:19
Сообщение #7





Guest Forum






4 atm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:19 )
4 atm

Должно хватить. Всё равно посчитайте требуемый напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:24
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо огромное!!!

Добавлено - 12:33
А такой ещё вопрос: обратка должна иметь в нижней разводке одинаковый диаметр по всей длине или можно на дальном конце понизить диамтетр? То есть в начале скажем было 50мм, а потом 32мм? Речь о разводке по подвалу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.3.2007, 12:32
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:24 )
А такой ещё вопрос: обратка должна иметь в нижней разводке одинаковый диаметр по всей длине или можно на дальном конце понизить диамтетр? То есть в начале скажем было 50мм, а потом 32мм? Речь о разводке по подвалу.

там также вся гидравлика просчитывается (см. советы выше)
вертикальные трубы (т.е. стояки) лучше одного диаметра, а горизонтальная разводка может менять диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 16:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Михаил I @ Mar 27 2007, 13:32 )
вертикальные трубы (т.е. стояки) лучше одного диаметра, а горизонтальная разводка может менять диаметр.

Я так понял, Вы имеете в виду, стояк должен быть одного диаметра через все этажи. Диаметр каждого стояка подбирается в зависимости от загруженности приборами... Разводка по подвалу не обязательно будет телескопической по диаметру. А вдруг самый удалённый стояк окажется наиболее загруженным, а все до него, скажем, будут иметь по дному прибору... А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 16:15
Сообщение #12


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего Т3

Или одного диаметра. Зависит от допустимых потерь по кольцу и ваших решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.3.2007, 22:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
4 atm

У Вас большое гарантированное давление для 3-этажного здания.
Поэтому для экономии металла можно принять повышенные скорости в трубах, руководствуясь СНиП 2.04.01-85*, п.7.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.3.2007, 22:28
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И чё делать, когда "большое гарантированное" станет маленьким? wink.gif
Ещё пару домов подключат и вперёд за повысительным насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 28.3.2007, 7:09
Сообщение #15





Guest Forum






unsure.gif А что подбор диаметров по необходимому расходу на определенные гадравлические потери по длине трубопровода не устраивают?...берем справочник, либо номограммы...и подбираем необходимый диаметр...так чтоб потери до 10мм.в.ст на один погонный метр составляли....хотим-заужаем, но понимаем что потери будут возрастать...а со временем труба еще и зарастет...а значит сразу же учитываем это при выборе насоса...чтобы на будущее не оказалось так что его напора просто не хватит...

и что за диаметры у вас только...странные какие-то.. blink.gif ..МП или ПП что ли....да вроде там тот же типоразмерный ряд что и у оцинковок и иже сними...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:03
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Малышу Вику
А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего взято из поста AlexStar прямо над ответом - маме скажи чтоб утром глазки тебе мыла.
8.9. В системах горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети потери давления в сети трубопроводов следует определять с учетом напора в обратном трубопроводе тепловой сети.
Потери давления в циркуляционном кольце трубопроводов системы при циркуляционном расходе не должны, как правило, превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Если читать самому тяжело попроси родителей. Ну и мы поможем чем сможем.
За резкость не извиняйся - лучше школу не прогуливай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:06
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
лучше школу не прогуливай

Это совет бывалого прогульщика - начинающему? biggrin.gif
Всем читать правила форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:15
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ни разу не выразился межнациональную рознь не разжигал даже знаков препинания ставить небуду как все а интересно кому это будет через год через год и увидим без смайлика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:20
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Прочитал. Молодец.
"На Форуме запрещаются ..... оскорбления". Пункт два, если мне не изменяет память...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 28.3.2007, 10:20
Сообщение #20


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Я при расчете пользуюсь следующими данными ( не факт что верно smile.gif
из таблицы по максимальнодопуститым скоростям в трубах ( по шуму воды в трубах )
потери получаются небольшие и труба с легким запасом
для пластика
25 - 0,6 м/c
32 - 0,8
40 - 1,0
50 - 1,5
63 - 1,5
Потом по таблице определяю сопротивление в трубах
накидываю 30 процентов на местные сопротивления
Добавляю 3 м. вд. столба на свободный напор
Для холодной воды добавляю еще перепад высот
Потом накидываю иногда еще про запас
Возможно я не прав, но так меня учили ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:27
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Возможно я не прав, но так меня учили

В общем - нормально, хотя некоторые частности не учтены.

Добавлено - 11:28
Цитата
Для холодной воды добавляю еще перепад высот

А для горячей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:28
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Встречал данные по шумам для арматуры, для труб пока нет где есть?

Добавлено - 11:37
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 11:20 )
Прочитал. Молодец.
"На Форуме запрещаются ..... оскорбления". Пункт два, если мне не изменяет память...

Право давать оценку, насколько я знаю, прерогатива начальника или должно быть признано обоими сторонами. Что вы думаете об этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 28.3.2007, 10:41
Сообщение #23


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



На горячую там циркуляция - кольцом
Как и на отоплении - даже написано где то СНиПе что при циркуляции не учитывается перепад высот
Не прибавляем
Расчет конечно не самый точный, не спорю.
Отчасти зачем считать точней и дольше, если результаты не намного отличаются?
А монтажники лепят вообще что то свое третье ph34r.gif
Специфика организации... увы

По шумам в трубопроводах есть в СНиПе основном на ОВ , но там невнятно немного
там нужен параметр который я так и не осилил, где брать

Таблица по допустимым скоростям имеется. но откуда ее приволокли не знаю
искал не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:48
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну на ГВС тоже учитывается изливающий напор и перепад высот. Для излива беру 5 м на смесителях так как давненько не видел смесителя без аэратора. Рекомендации по отоплению для водопровода не важны. Жаль что ничего из снипа по внутрянке не прозвучало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 28.3.2007, 10:50
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Крезот @ Mar 28 2007, 11:41 )
На горячую там циркуляция - кольцом
Как и на отоплении - даже написано где то СНиПе что при циркуляции не учитывается перепад высот
Не прибавляем
Расчет конечно не самый точный, не спорю.
Отчасти зачем считать точней и дольше, если результаты не намного отличаются?
А монтажники лепят вообще что то свое третье ph34r.gif
Специфика организации... увы

По шумам в трубопроводах есть в СНиПе основном на ОВ , но там невнятно немного
там нужен параметр который я так и не осилил, где брать

Таблица по допустимым скоростям имеется. но откуда ее приволокли не знаю
искал не нашел

"На горячую там циркуляция - кольцом"-система ГВС является открытой...если вы думаете , что циркуляционного насоса в данном случае будет достаточно для снабжения потребителей ГВ в достаточно мере, то глубоко ошибаетесь...это ересь..
подобное возможно лишь в контуре ОВ, ТП..етк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 28.3.2007, 11:04
Сообщение #26


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Спасибо - учту на будующее ph34r.gif

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ (СНиП 41-01-2003)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ
не то разве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.3.2007, 12:34
Сообщение #27


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 11:03 )
Малышу Вику
А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего  взято из поста AlexStar прямо над ответом - маме скажи чтоб утром глазки тебе мыла.

Ну вот...еще одного в угол надо ставить... sad.gif
1. не надо мой ник перевирать.
2. нормальные люди к незнакомым обращаются на Вы.
3.правила форума п. 12. Не рекомендуется размещать сообщения:
- от лица другого участника Форума без его ведома.

В СНиПе кроме 8.9 с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети есть еще п. 8.7, если глазки помыли - почитайте, если нет - попросите, может поможем.
Посмотрите тему фонтанчики для глаз - увидите как надо общаться на форуме.
Цитата
СантехникMar 27 2007, 14:48
Просьба расказать поподробнее про "обратку" для чего применяется и как обозначается, куда вообще относится (отопление или ВК) или это уже тепловые сети .

Добавлено - 14:51
В диалоге специалистов стыдно задать такой вопрос но не убоюсь проказаться неучем


Исходя из этого поста, понижаю Ваш статус до уровня ученика сантехника! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2007, 12:36
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
до уровня ученика сантехника!
Ага! Пусть ключи подаёт, грубиян этакий biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_финский парень_*
сообщение 28.3.2007, 23:55
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Vict @ Mar 28 2007, 04:11 )
Вообще Вы понимайте зачем Вам это надо и как это делать?

Считаю, что это - самый гениальный и всеобъемлющий ответ.

А еще хотел спросить - какая разница между течением воды в наружном и внутреннем трубопроводе.

А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 7:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(финский парень @ Mar 29 2007, 00:55 )
А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").

Скорость 0,4 ведет к усиленному зарастанию трубы, скорость 1,5 - дает шум, таким образом скорость 1 является все же не приемлемой, а оптимальной! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 8:22
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Mar 29 2007, 08:55 )
Цитата(финский парень @ Mar 29 2007, 00:55 )
А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").

Скорость 0,4 ведет к усиленному зарастанию трубы, скорость 1,5 - дает шум, таким образом скорость 1 является все же не приемлемой, а оптимальной! smile.gif

Что вы говорите rolleyes.gif....
НУ и скажите мне тогда пожалуйста это как же вы например тонн 5 в час воды (90оС) прокачаете через трубу Ду40(а именно в ней она будет порядка 1.15м/с), например, а?...ничего не смущает....точно ? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 8:35
Сообщение #32


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



ПРОМЫШЛЕННИК
а в чем подвох? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 8:49
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 09:35 )
ПРОМЫШЛЕННИК
а в чем подвох? rolleyes.gif

а ты что-нибудь слышал об ГИДРАВЛИЧЕСКИХ потерях?....при движении воды по трубам такие есть... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:18
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
слышал об ГИДРАВЛИЧЕСКИХ потерях?

А что имеется ввиду под этим термином?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 9:18
Сообщение #35


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Гидравлические потери на трение?
rolleyes.gif
они везде есть
0,044 м вд. столба на метр при 5000 л/час через 40ю стальную 90гр.С
100 метров трубы 4,4 метра потерь
не страшна bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 29.3.2007, 9:41
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Грюндовская програма которая расчитывает потери давления в прямой трубе в зависимости от диаметра, подачи, коэф. k и вязкости
В насосной устаноке поышения давления скорость на входе до 1.5м/с , а на напоре до 3 м/с
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Gidr._poteri.rar ( 242,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:51
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот из-за таких программ народ и перестал понимать что либо в этом деле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 9:57
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 10:18 )
Цитата
слышал об ГИДРАВЛИЧЕСКИХ потерях?

А что имеется ввиду под этим термином?

однако Гидравлические потери есть суммарная потеря давления при движении воды по трубам...зависящее от: трения о стенки, температуры воды, местных сопротивлений, режима движения воды, скорости...
еще вопросы? rolleyes.gif

Добавлено - 11:00
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 10:18 )
Гидравлические потери на трение?
rolleyes.gif
они везде есть
0,044 м вд. столба на метр при 5000 л/час через 40ю стальную 90гр.С
100 метров трубы 4,4 метра потерь
не страшна bestbook.gif

Так вот
не знаю уж как ВЫ считаете...а я- с учетом темпетатуры вязкости и коэффициента сопротивления делаю сие и у меня получается порядка 6 метров потери будут в трубе...а это порядка 600Па/м, что считается в принципе совершенно нецелесообразным при проектировании...да и 450(это по-вашему) из той же оперы... thumbdown.gif

Добавлено - 11:02
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 10:18 )
Гидравлические потери на трение?
rolleyes.gif
они везде есть
0,044 м вд. столба на метр при 5000 л/час через 40ю стальную 90гр.С
100 метров трубы 4,4 метра потерь
не страшна bestbook.gif

а точнее у меня 0.66 бар на 100 м трубы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:03
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
еще вопросы?

Теперь понятно, о чём Вы biggrin.gif
Не ясно, к чему Вы о них напомнили? Вроде как расчёты их учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 29.3.2007, 10:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 10:51 )
Вот из-за таких программ народ и перестал понимать что либо в этом деле...

А зачем углублятся ? По моему очень удобно при неболиших расчетах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:17
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А зачем углублятся ?

Чтобы не возникало таких вопросов, как в этой теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 29.3.2007, 10:18
Сообщение #42


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



0,66 бар
0,44 бар
на метр
разница несущественная имхо
я вообще из таблиц Щевелева взял
округленно не много
на местные не накидывал

Зачастую просят зажать трубы дабы сэкономить
Мол мы насос помощнее впихнем и продавит два таких домика rolleyes.gif
Мэнеджерыыыы

Пломберу спасибо за прогу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 10:25
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:03 )
Цитата
еще вопросы?

Теперь понятно, о чём Вы biggrin.gif
Не ясно, к чему Вы о них напомнили? Вроде как расчёты их учитывают.

странно от Вас слышать подобный вопрос...
ну как бы невзначай упомянул... :wacko: ....к тому что вот там кто-то за скорость в 1м/с выступал как за канонически оптимальную...что само по себе абсурдно, так как я уже выше писал(на что резонанса публики не получил) при проектировании трубопровода свой выбор слудет обосновывать никакой не скоростью в трубопроводе а прежде всего величиной гидравлических потерь при определенном РАСХОДЕ...ну с поправкой на нектоторые особые случаи...
и если в одном случае скорость вполне может быть приблизительно равной 1 м/с, то в с той же вероятностью в другом она может быть и 0.4 и 0.5.. cool.gif
таким образом никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям...
если только мы не в советском союзе и не боремся за металлоемкость...хотя там тоже еще считать надо что выгоднее...

Добавлено - 11:29
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:03 )
Цитата
еще вопросы?

Теперь понятно, о чём Вы biggrin.gif
Не ясно, к чему Вы о них напомнили? Вроде как расчёты их учитывают.

чьи расчеты-то...Ваши...или ИХь...? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:37
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
чьи расчеты-то...Ваши...или ИХь...?

Старика Шевелёва biggrin.gif
Цитата
странно от Вас слышать подобный вопрос..
Ну, это некая провокация отчасти... smile.gif Ибо уровень беседы - ниже плинтуса, к сожалению. Захотелось услышать что нибудь здравое, для разнообразия biggrin.gif
Цитата
никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям..

Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях, о чём и не подозревают юзеры фирменных программ. Таким образом, подбор взаимосвязанных параметров диаметр-скорость-расход-напор, не столь простая задача, как кажется неофитам. Другое дело, что в простейших случаях есть стандартные наработки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 10:54
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:37 )
Цитата
никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям..

Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях, о чём и не подозревают юзеры фирменных программ. Таким образом, подбор взаимосвязанных параметров диаметр-скорость-расход-напор, не столь простая задача, как кажется неофитам.

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 11:11
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 13:07
Сообщение #47


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В магистралях обрастания не видал, правильные расчеты как теперь понимаю . А холодные подводки все как одна заросшие - скорость там в основном 0,0. Их пожоже никто толком считать не умеет. Но такие беседы способствуют. Разговоры об экономичных скоростях - простой способ довести до масс, не имеющих большого опыта. принципы проектирования. А хорошая прога очень помогает. Чем какой то участок обсуждать можно разбивку на зоны и минимум мощности насосов выбрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 13:37
Сообщение #48





Guest Forum






"Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях,"
совершеная ваша правда.. bestbook.gif .собсно режимы я упоминал течения давая понять, что об их учете непременно думаю...но все зависит от случая...на то мы и проектировщики...
просто-напросто совершенно не ожидал на подобном форуме столкнуться с людьми которые всей этой простоты как мне кажется не понимают.....зато программы там какие-то используют... bang.gif
остается только радеть за качество наших систем...

хорошо что я еще про числа Рейнольдса не стал рассуждать.... rolleyes.gif

"Старика Шевелёва biggrin.gif"
Шевелева...ехх.....какие уж тут потери.....творог и тот из вареников берется...о чем вы... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:42
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
не ожидал на подобном форуме столкнуться с людьми которые всей этой простоты как мне кажется не понимают.

Увы, коллега. sad.gif


Добавлено - 14:43
Большая просьба - не надо таких больших цитат, это притив правил. Объём форума (сервера) не безграничен.

Добавлено - 14:44
Цитата
творог и тот из вареников берется..

Что Вы, творог берётся от Данона какого то... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 13:45
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ Mar 29 2007, 14:07 )
В магистралях обрастания не видал, правильные расчеты как теперь понимаю . А холодные подводки все как одна заросшие - скорость там в основном 0,0. Их пожоже никто толком считать не умеет. Но такие беседы способствуют. Разговоры об экономичных скоростях - простой способ довести до масс, не имеющих большого опыта. принципы проектирования. А хорошая прога очень помогает. Чем какой то участок обсуждать можно разбивку на зоны и минимум мощности насосов выбрать.

а может пьезометр построить? cool.gif куда уж лучше для подбора насоса .... huh.gif

Добавлено - 14:47
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 14:42 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:43</font>
Большая просьба - не надо таких больших цитат, это притив правил. Объём форума (сервера) не безграничен.

пардонте-с...промахнулсо я там чуточку с цитированием... ohmy.gif
учту на будущее.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:51
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
учту

ОК smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 13:54
Сообщение #52





Guest Forum






andrey R, спасибо за новые смайлики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 29.3.2007, 14:02
Сообщение #53


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ПРОМЫШЛЕННИК, вы как автор сообщения должны видеть кнопку "редактировать", при ее нажатии всегда можно чтонить поправить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 14:09
Сообщение #54


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ Mar 29 2007, 14:45 )
а может пьезометр построить?

Я за только ктоб диктующую точку показал расходы разные диаметры разные сразу и не угадаешь, а прога способна дать избыточный напор на каждом приборе. А с профессионалами как везде . Про рейнольдса еще поймем дальше - хуже. С новым чеоловеком приятно поговорить. аббориген уже мог бы и "чайником" обозвать не разобравшись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_финский парень_*
сообщение 29.3.2007, 23:11
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ Mar 29 2007, 11:25 )
и если в одном случае скорость вполне может быть приблизительно равной 1 м/с, то в с той же вероятностью в другом она может быть и 0.4 и 0.5.. cool.gif
таким образом никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям...
если только мы не в советском союзе и не боремся за металлоемкость...хотя там тоже еще считать надо что выгоднее...

Приятно чувствовать, что ты не одинок, и есть согласное плечо поблизости. А почему Советский Союз с маленькой буквы? Учились-то там. Наша наука без политики.

Добавлено - 00:11
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ Mar 29 2007, 11:25 )
и если в одном случае скорость вполне может быть приблизительно равной 1 м/с, то в с той же вероятностью в другом она может быть и 0.4 и 0.5.. cool.gif
таким образом никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям...
если только мы не в советском союзе и не боремся за металлоемкость...хотя там тоже еще считать надо что выгоднее...

Приятно чувствовать, что ты не одинок, и есть согласное плечо поблизости. А почему Советский Союз с маленькой буквы? Учились-то там. Наша наука без политики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 7:00
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Litvinov @ Mar 29 2007, 15:02 )
ПРОМЫШЛЕННИК, вы как автор сообщения должны видеть кнопку "редактировать", при ее нажатии всегда можно чтонить поправить wink.gif

да, теперь вижу
не имею большого опыта общения форумного...но с такими спеццами думаю быстро поднатаскаюсь wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 7:18
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ Mar 29 2007, 15:09 )
Я за только ктоб диктующую точку показал расходы разные диаметры разные сразу и не угадаешь, а прога способна дать избыточный напор на каждом приборе. А с профессионалами как везде .  Про рейнольдса еще поймем дальше - хуже. С новым чеоловеком приятно поговорить. аббориген уже мог бы и "чайником" обозвать не разобравшись.

Все возможно, но я пока что не совался в программы всяческие, предпочитаю доверять своим мозгам и перу... rolleyes.gif ..пока что вроде неплохо получалось, несколько трасс вроде бы ладно спроектировал...не жалуются smile.gif...тут еще грамотные наладчики немаловажны...

гыы...ну профи может и мог бы...и не только чайником...а когда сам "чайник", то не особо и торопишься вообще мнение выражать....не то что бы... biggrin.gif
а в целом обзываццо это как-то уж больно просто, товарищи... cool.gif
Пы.Сы. Я не такой уж и НОВЫЙ тут человек - почитываю давненько, просто не регился и не писал.. bestbook.gif

Добавлено - 08:25
Цитата(финский парень @ Mar 30 2007, 00:11 )
Приятно чувствовать, что ты не одинок, и есть согласное плечо поблизости. А почему Советский Союз с маленькой буквы? Учились-то там. Наша наука без политики.

rolleyes.gif законы Божьи для всех едины....!..и те что с гидравликой связаны не исключение... smile.gif

Ну тут уж не до политиканства..что вы - что вы.. smile.gif ...а учился я в СССр ну от силы первые 2 класса biggrin.gif ..так что должно быть не успел к нему проникнуться таким огромным уважением...но дело отнюдь не в этом)-просто когда пишу быстро, не слишком уделяю внимание написанию букв...еще и работать надо ж wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 9:28
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
законы Божьи для всех едины..

Тут вот какая штука:
Уравнение Шредингера - это философия.
Уравнение Бернулли - физика.
Прога от грюнфоса - ящик для раздачи банок кока-колы wink.gif Кончились медяки - остались без банки. А сами добывать воду уже разучились, или вообще не умели, ибо Вас научили только на кнопку нажимать, как дрессированного поросёнка... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 10:15
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 10:28 )
Прога от грюнфоса - ящик для раздачи банок кока-колы wink.gif Кончились медяки - остались без банки. А сами добывать воду уже разучились, или вообще не умели, ибо Вас научили только на кнопку нажимать, как дрессированного поросёнка... wink.gif

Однако как ни крути уравнение Бернулли, а СОСАСОла нипалучаецца... :wacko:
rolleyes.gif ..вобщем образование всему голова...а все остальное лишь применение полученного образования...и тут уж кому что..."Век живи-век учись, дураком помрешь" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:20
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Однако как ни крути уравнение Бернулли, а СОСАСОла нипалучаецца...

Ну и фиг с ней, квасом обойдёмся biggrin.gif Я к тому, что прога без знания и понимания тех формул, по которым она считает, не только оглупляет, но и опасна в руках неофита. Такого насчитает....
Вот Вам пример с другого форума. Счастливый неофит делится:

Несмотря на то, что в России просто не существует утверждённой методики расчёта количества ливнёвых стоков с кровли здания, но я их нашёл. Как? С помощью одной программки, которая есть на одном компьютере в одной английской фирме. Туда вводишь плошадь кровли и уклон кровли (как и у нас больше 1,5% или меньше). А она уже выдаёт тебе значения в л/с, м3/час и м3/сут. Вот благодаря доступу к этой программе я и смог узнать расход в м3/сут.

Нравицца? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.3.2007, 10:29
Сообщение #61


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А без проги мог и не узнать. Польза налицо

Добавлено - 11:31
Таблица умножения на обложке была. Главное что человек искал и нашел. Желание есть остальное приложится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 30.3.2007, 10:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:20 )
Цитата
Однако как ни крути уравнение Бернулли, а СОСАСОла нипалучаецца...

Ну и фиг с ней, квасом обойдёмся biggrin.gif Я к тому, что прога без знания и понимания тех формул, по которым она считает, не только оглупляет, но и опасна в руках неофита. Такого насчитает....
Вот Вам пример с другого форума. Счастливый неофит делится:

Несмотря на то, что в России просто не существует утверждённой методики расчёта количества ливнёвых стоков с кровли здания, но я их нашёл. Как? С помощью одной программки, которая есть на одном компьютере в одной английской фирме. Туда вводишь плошадь кровли и уклон кровли (как и у нас больше 1,5% или меньше). А она уже выдаёт тебе значения в л/с, м3/час и м3/сут. Вот благодаря доступу к этой программе я и смог узнать расход в м3/сут.

Нравицца? biggrin.gif

И где таких обучают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 10:34
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:20 )
Ну и фиг с ней, квасом обойдёмся biggrin.gif


Вот благодаря доступу к этой программе я и смог узнать расход в м3/сут.

Нравицца? biggrin.gif

дык квас тож не из крана берется черт его побери! smile.gif ...видать не все так просто в этом мире бушующем..


biggrin.gif счастливый человек этот открыватель...аглицкая программка-это ж силищща то какая! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:36
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
.аглицкая программка-это ж силищща то какая!

Я сильно подозреваю, что она считает напорные водостоки.... biggrin.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 10:40
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:36 )
Цитата
.аглицкая программка-это ж силищща то какая!

Я сильно подозреваю, что она считает напорные водостоки.... biggrin.gif wink.gif

чего только не придумають! rolleyes.gif
главное чтоб этот пионер понимал что он в ней считает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:42
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Жаль что удалили
Так автор просил smile.gif
Цитата
главное чтоб этот пионер понимал что он в ней считает

Когда я ему это попытался объяснить, он обиделся... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.3.2007, 10:48
Сообщение #67


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Авторские права - закон! Но ничего, я вот подрасту до пионеров, начну в октябрята принимать! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 30.3.2007, 10:48
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:42 )
Когда я ему это попытался объяснить, он обиделся... clap.gif

Розгами его, батенька...! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:51
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Розгами его, батенька...!

Дык большенький уже мальчик, из заков. Не поможет... wink.gif
Он так ТУ получает.... с этими цифрами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 25.4.2007, 16:09
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



От 0,7 м/сек до 1,5 м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 10:22
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35482



Здравствуйте!!Скажите,пожалуйста, что делать если скорость воды в трубах насосной станции превышают допустимые???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2009, 11:01
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



увеличить диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 11:18
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35482



Цитата(Young @ 1.7.2009, 12:01) [snapback]405977[/snapback]
увеличить диаметры.

А есть ограничения на скорости во всасывающих и напорных патрубках насоса???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.7.2009, 12:09
Сообщение #74


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



рекомендуется на всасе мин. 0.8, в напорке макс. 3.5 м/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2009, 12:09
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А как вы определили что у вас превышения скоростей, если не знаете какими именно цифрами эти скорости ограничиваются? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 12:35
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35482



Цитата(Young @ 1.7.2009, 13:09) [snapback]406029[/snapback]
А как вы определили что у вас превышения скоростей, если не знаете какими именно цифрами эти скорости ограничиваются? rolleyes.gif

Почему же не знаю!!!Знаю, что до 3 м/с в напорных и до 1,5 во всасывающих трубах!!!Читать вроде умею!

Сообщение отредактировал Vol4arik - 1.7.2009, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2009, 12:39
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



3 много, Викт вам уже ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 12:48
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35482



А есть ограничения по потерям в НС??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2009, 12:54
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СНиП 2.04.02-84* 7.Насосные станции.
там все есть. Еще Турка почитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 13:03
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35482



В СНиПе про потери ничего не сказано!!!Турка посмотрю, спасибо! biggrin.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2009, 13:14
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Зато в СНиПе про скорости во всасе и напоре насосных сказано и даж табличка есть. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.7.2009, 8:29
Сообщение #82


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Young @ 1.7.2009, 13:54) [snapback]406059[/snapback]
СНиП 2.04.02-84* 7.Насосные станции.
там все есть. Еще Турка почитайте.

"Турка" это кто? helpsmilie.gif
В книгохранилище есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.7.2009, 8:40
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vitori @ 2.7.2009, 9:29) [snapback]406370[/snapback]
"Турка" это кто? helpsmilie.gif
В книгохранилище есть?

"Турка" это Турк В.И. biggrin.gif у меня книга в бумажном варианте 61-го года, а в книгохранилище есть вот и вот smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.7.2009, 12:36
Сообщение #84


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Young @ 2.7.2009, 9:40) [snapback]406376[/snapback]
"Турка" это Турк В.И. biggrin.gif у меня книга в бумажном варианте 61-го года, а в книгохранилище есть вот и вот smile.gif

Понятно, вторую читал. bestbook.gif
Спасибо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:10
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Возобновлю тему.
Такой вопрос - во внутрянке верхнее ограничение скорости 3 м/с. Есть ли такое же огрничение в наружке (для хоз.-питьевого расхода и для противопожарного)? В СНиПе про это ни слова(
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.10.2010, 23:22
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Какую наружку вы имеете в виду? Мне кажется, вы не туда копаете.
Чтобы получить такую скорость в наружной кольцевой сети d300, например, нужно добиться расхода порядка... Сколько бы вы думали? Потом, потери при такой скорости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:33
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



У меня следующая ситуация. Ввод в здание длиной 20м, 2ду200 вчшг. Заказчик уперся на этом диаметре, больше не хочет. Расходы 15 л/с на хоз-пит и 139 л/с на пожар (ПК+дренчеры+спринклеры).
Я или уже ночью не соображаю, или скорость получается (при макс. расходе, т.е. при q=154л/с) 4,9м/с, что на мой взгляд много. Вот как зака переубедить?
Потери вряд ли получатся большими учитывая маленькую длину вводов + насосы стоят на хоз-пит. и АПТ
Спасибо

Сообщение отредактировал Gab - 26.10.2010, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.10.2010, 23:34
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ввод - это внутрянка.
Кроме того, про потери вы зря: гарантированный напор 10 м - растреряете и на 20 м ввода и водомере.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.10.2010, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:36
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Черт, пора завязывать ночью работать(
Еще раз спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.10.2010, 0:26
Сообщение #90


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Gab @ 26.10.2010, 23:33) *
2ду200 вчшг.
дык 2ду... и скорости нормальные(арифметически)....
Далее - не обсуждаемо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.10.2010, 8:00
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vict, простите, и что, что 2д200? При расходе в 150 л/с диаметр ввода должен быть чуть ли не 350. И как вас понимать - "нормальные скорости"? 5 м/с - нормально на вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:32
Сообщение #92


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



я так понял что два ввода по 200, соответственно расход пополам, соответственно скорость ~2,4...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 27.10.2010, 9:55
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Если верить Шевелеву при 150 л/с скорость в ду250 будет 2,98м/с. Так что можно наверное попробовать уломать на 250 зака и водоканал. Но вообще диаметр 300 кажется более логичен. Вопрос еще в какую трубу вы врезаетесь. Если меньше чем 300 то надо менять имхо ТУ. Если больше 300 то ок. А вот врезки 2ду300 в 300 у меня честно говоря не было)
2Vict в Москве вводы должны быть "взаимозаменяемы", т.е. каждый из них должен полный расход пропустить.

Сообщение отредактировал Шнур - 27.10.2010, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:59
Сообщение #94


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Шнур @ 27.10.2010, 9:55) *
При 150 л/с скорость в ду250 будет 2,8м/с вроде.
3,05

Цитата
2Vict в Москве вводы должны быть "взаимозаменяемы",
ну, на отдельно взятом глобусе всяко может быть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 27.10.2010, 10:41
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Цитата(Vict @ 27.10.2010, 10:59) *
3,05

ну, на отдельно взятом глобусе всяко может быть smile.gif


Точно, значит 250 не проходит.
Интересно согласуют врезку 2ду300 в сущ. ду300 или нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 27.10.2010, 10:44
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Шнур @ 27.10.2010, 11:41) *
Интересно согласуют врезку 2ду300 в сущ. ду300 или нет)

Конечно, почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.10.2010, 10:55
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Vict @ 27.10.2010, 9:59) *
ну, на отдельно взятом глобусе всяко может быть smile.gif


у каждого свой глобус...а снип 1
п 7.4 СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.10.2010, 11:10
Сообщение #98


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 27.10.2010, 10:55) *
у каждого свой глобус...а снип 1
п 7.4 СНиП 2.04.01-85
ну да, таки у меня свой глобус biggrin.gif
Память моя уже слабеет... sad.gif
пусть автор делает три ввода biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:22
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



С тремя вводами водомерным узлом голову сломать можно будет наверное))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:43
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



P.S. Давно зрел вопрос. Согласно п. 7.6. внутрянки "Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с." Если у нас в здании есть спринклеры и дренчеры, то скорость при пожаре на вводе ограничивается все теми же 3м/с или же уже 10? Ведь через ввод вода идет в том числе и на АПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 5:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных