Канализация проходит на глубине выше отметки промерзания грунтов т.е на отм. - 0.9м от поверхности земли. Очень нужен расчет тепловой изоляции трубопровода. И чем можно заизолировать?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
30.3.2007, 11:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
|
|
|
|
|
30.3.2007, 11:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
скорлупы пенополиуретана ТУ 5768-001-46670355-01
|
|
|
|
|
30.3.2007, 11:44
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
Цитата(nadezhda @ Mar 30 2007, 12:26 ) Канализация проходит на глубине выше отметки промерзания грунтов т.е на отм. - 0.9м от поверхности земли. Очень нужен расчет тепловой изоляции трубопровода. И чем можно заизолировать? а какая глубина промерзания у вас?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 12:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Изоляция помогает, если расход достаточный, а если нет - замёрзнет и в изоляции
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 12:32 ) скорлупы пенополиуретана ТУ 5768-001-46670355-01 А они в "мокрых" условиях работают и под нагрузкой грунта?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а если расхода нет, то и не замерзнет Добавлено - 14:08 Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:07 ) А они в "мокрых" условиях работают и под нагрузкой грунта?  Да.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ссылочку дайте пожалуйста где эту изоляцию можно глянуть.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а если расхода нет, то и не замерзнет Миша, запутаете человека своим словоблудием  Это если пустая труба (нет расхода). А если стоит обратный клапан, то нет расхода - это отсутствие движения потока
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 14:11 ) Миша, запутаете человека своим словоблудием Извиняюсь...был не конкретен. Вот ссылочка http://www.uteplitel-tms.ru/ppu.php
|
|
|
|
Гость_nadezhda_*
|
30.3.2007, 13:19
|
Guest Forum

|
Глубина промерзания -2.00 (пески) Расход 9.08м3/час от жилого дома. В СП дается несколько вариантов расчетов не могу опредео\лится по какому же варианту просчитать т.к. там формулы подходят для тепловых сетей.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 14:07 ) Да. ТУ 5768-001-46670355-01 С покрытием защитным, как ППУ для ТС работает, без защиты в хлам через год.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Расход 9.08м3/час Цитата если стоит обратный клапан - это отсутствие движения потока и никакая теплоизоляция не поможет. Прежде, чем её считать, нужно убедиться, что в трубе не будет стоять сток.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Смоченной поверхности для обмерзания послойного не хватит полагаете?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:36
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Кто нибудь расчитывал тепловой поток на допустимой глубине. Один уже раз конечно спрашивал. Может модераторо пропустит. Глубина допустимая - допустим и теплосъем с трубы с клапаном она или без. А потом вычислить толщину изоляции при том же теплосъеме но с реальной температурой грунта. Задачка в два действия.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата не хватит полагаете? Зависит от режима работы насоса и температуры за бортом. Может и хватить...
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:20 ) без защиты в хлам через год. отчего в хлам?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Задачка в два действия. Угу  А исходники где брать? Это же не водопровод.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
мастикой то обмажем
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата мастикой то обмажем Поплевать сперва не забудьте, а то замёрзнет нафиг
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
грунтовка марки XC 04 и битумная мастика - совет производителя
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата совет производителя Всё равно поплюйте  Помогает
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правда разлагается в земле быстро, хоть маж её чем.Рассыпается, а тут еще и песок. А в "два действия" здорово при стольких неизвестных. Ночь подходит для расчета?Зима, мороз все спят и не гадят.Труба героически теплообменивается с грунтом.Занималась зорька....
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
вот еще ссылка на этот утеплитель http://www.tis-e.ru/catalog3.htmlах, как жаль, что ночью не гадят. Знали бы, что трубы из-за них летят.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Скорлупы марки "ТИС"® имеют закрытоячеистую поверхность - обладают тонкой коркой, которая препятствует проникновению влаги. А в другом месте - закрытоечеистую структуру, что не одно и тоже. Темнят ребятки... Если только поверхность, вообще в грунт нельзя, однако
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 14:38 ) А исходники где брать? Это же не водопровод. Исходники в снипе теплоизоляция - линейность распространения температуры в грунте климатология - температура наружного воздух(пятидневки имхо) прибл.= температуре на поверхности.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Исходники в снипе Ежу понятно. Я про теплоотдачу трубы
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
надо трехсменную работу ввести и круглые сутки расход будет, правда с другим соотношением часового и секундного. И для андрея Р ТН поставить  Стабильное поступление тепла.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 13:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ничего часиков в 7 - 8 аншлаг начнется и режим там не установившийся как народ помоется с вечера так там локально приличный плюс. Кто копал тот знает.
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
30.3.2007, 14:01
|
Guest Forum

|
а вы кабель лектрический на вся случай забейте. А воще есть такой расчетик. Вилами писаный
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Вилами писаный По воде?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я про теплоотдачу трубы Расчет теплоотдачи трубы прописан в прошлой редакции снипа теплоизоляция очень подробно да и в лит-ре тепловой поток через цилинрдрическую поверхность не забыт.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата прописан в прошлой редакции снипа Блин, нет же режима перекачки, какой может быть расчёт?
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А от обратного ничего считать не приходилось. Ну тогда сразу не объяснишь сам не тверд. Напутаю в терминологии. Добавлено - 15:47 Я не остывание жидкости считать собираюсь, а теплоодачу метра трубы на глубине на 0.3 м выше глубины промерзания, температура известна, Ну да температуру на внутренней поверхности трубы я предполагаю +5гр( к примеру). Для этих условий тепловой поток посчитать можно? Ну а теперь другая температура грунта и расчитать слой теплоизоляции для этого же теплового потока.
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842

|
В принципе если бытовуха то допускается прокладывать выше глубины промерзания главное чтобы не была большая длина на этом участке
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Для этих условий тепловой поток посчитать можно? Можно, но толку чуть. В трубе то есть сток, то его нет. Периодичность произвольная. Да и исходники типа Цитата я предполагаю никого не убеждают. Цитата В принципе если бытовуха то допускается прокладывать выше глубины промерзания Это для самотёка, милай А мы про напорку гутарим
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
2.4.2007, 7:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 14:37 ) Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:20 ) без защиты в хлам через год. отчего в хлам? поддерживаю вопрос...  ...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 7:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ Apr 2 2007, 08:14 ) Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 14:37 ) Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:20 ) без защиты в хлам через год. отчего в хлам? поддерживаю вопрос...  ... Надо изолировать, надо. Попортится изоляция в земле. Производитель так хочет.
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
2.4.2007, 8:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ Apr 2 2007, 08:20 ) Надо изолировать, надо. Попортится изоляция в земле. Производитель так хочет. а разве речь велась не о трубах в ППУ? Там же все присутствует насколько мне известно...и изоляция и верхний упрочненный слой...хотя есть также и в металлической обшивке...(точнее не помню из какого металла...оцинковка возможно)... неужели они(без мет обшивки) так запросто разрушаются за ГОД?!
|
|
|
|
|
2.4.2007, 8:10
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ Apr 2 2007, 09:00 ) а разве речь велась не о трубах в ППУ? Там же все присутствует насколько мне известно...и изоляция и верхний упрочненный слой...хотя есть также и в металлической обшивке...(точнее не помню из какого металла...оцинковка возможно)... если трубы в ППУ кладут в землю,то защитный слой полиэтилен. защитный слой из оцинковки используется для труб, предназначенных для надземной прокладки
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
2.4.2007, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Rein @ Apr 2 2007, 09:10 ) если трубы в ППУ кладут в землю,то защитный слой полиэтилен. защитный слой из оцинковки используется для труб, предназначенных для надземной прокладки ну о том и речь..говорю ж не использовал оных...потому и не возьму никак в толк...чего им полиэтиленовой оболочки не хватает... удовольствие-то не из дешевых...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 10:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Натренировались микробы полиэтилен жрать, из за изобилия его на газонах, в почве , в воде.
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
2.4.2007, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ Apr 2 2007, 11:29 ) Натренировались микробы полиэтилен жрать, из за изобилия его на газонах, в почве , в воде. эт сурьезно?  ...интересно каким это макаром они столь быстро полимеры разлагают....это ж революция какая-то получается...может просто такой полиэтилен паршивый... с трудом верится...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 10:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это Сантехник резвится
|
|
|
|
|
2.4.2007, 11:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Под впечатлением разговоров о натаскивании бактерий на нефтепродукты и т.п.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 11:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Под впечатлением разговоров Нефть жрут, но это специально выведенные штаммы бактерий
|
|
|
|
|
2.4.2007, 11:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По телеку каждый день кажут как вовсем мире штаммы даже самые смертоносные из лабораторий тырят.
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
2.4.2007, 11:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ Apr 2 2007, 12:23 ) По телеку каждый день кажут как вовсем мире штаммы даже самые смертоносные из лабораторий тырят. аааа....телевизер любите смотреть...  ...нюню...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Там спрашивали почему в хлам. Речь шла о скорлупах.Поверхностный слой ПЭ на коленке нормально не сделать, т.е. как с теплосетью не получится- все уже лежит. Без покрытия скорлупы набирают воду, то в тепле , то нет и грызут её те самые (видимо подземный вид микробов).Процесс не наблюдал- видел неоднократно результаты его. С закрытыми порами так же хорошо разлагается. Защита ПЭ слоя оцинковкой -случай для ТС наземный вариант.(Антивандальность некая.) Повреждение слоя ПЭ на ТС- вода попадает в изоляцию, но есть сработка аварии и если ППУ без сигнальных кабелей, то сохнет вода стабильно, но и порится.Многое зависит от исполнения. На К режимы посложней для теплоизоляции, для её жизнестойкости.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:30
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Короче в обойму чтоб глаза не мозолило кому не надо, и флора фауна через бетон не сразу пролезет
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В бетоне тоже хорошо мерзнет в песке на 0.9 м..
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
В одном из постов Ольга предлагала полимерную изоляцию и обойму. Так и выходит. См 5 тирока и будем смотреть. В любом случае пару лет поживу спокойно , а там.... Глобальное потепление обнадеживает
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Греющий кабель тож упоминали, может и правильней будет? Не утверждаю.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 14:46
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Расчеты потребуют. Лучше сам слой изоляции подберу. А то кабель всех переполошит.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ Apr 2 2007, 15:38 ) В одном из постов Ольга предлагала полимерную изоляцию и обойму. Правда? :wacko: Не помню? :wacko: Похоже надо меньше говорить! Я вот помню, что обещала рассказать про новомодную изоляцию с электрообогревом на самотечную канализацию, которую заказчик потребовал в проект. Вот сегодня сижу весь день злая. Этот паразит обещал мне дать информацию, про изоляцию с кабелем, которая якобы повторяет все фасонные части канализационные. Вот уже срок сдачи объекта подходит и сегодня сподобился притащить каталог и что бы Вы думали - каталог Uponora на трубу водоснабжения. Чесное слово - хочется сильно стукнуть по бестолковой башке. Решила уложить ему Uponor Ecoflex Supra Plus на самотеке. Сегодня узнала, что 110 тройники у них есть, трубу применяют на напорной канализации, значит и на самотек пойдет, у меня участок не большой, но ветвистый к сожалению. Кто знает про эту трубу? Скажите что-нибудь про нее и про мою идею на самотек ее уложить. Каталог могу кинуть, если интересно, сегодня с фирмы получила.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Лет семь назад аналогичную проблему пришлось решать греющим кабелем "Алкатель" с датчиком. Пока работает.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Uponor Ecoflex Supra Plus на самотеке Номано. Клал. Без проблем, но дорого и напруга нужна поблизости.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
2.4.2007, 15:43
|
Guest Forum

|
Цитата Скажите что-нибудь про нее и про мою идею на самотек ее уложить. Каталог могу кинуть, если интересно, сегодня с фирмы получила. Ольга, труба эта хорошая. Мы ее много уже где пользовали. Вроде даже где то давно делали канализацию наши субподрядчики самотечную. Раз хозяин молчит, значит все нормально. Дорогая она только вот. но это трудности заказчика.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Спасибо, значит так и буду делать. Деньги не считает, напруга есть.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата труба эта хорошая Главное, пока подделок нет, по крайней мере я не видел.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ Apr 2 2007, 15:38 ) В одном из постов Ольга предлагала полимерную изоляцию и обойму. Сантехник, Вы меня заинтриговали. Я уже успокоилась насчет заказчика с его трубой на воду, теперь могу нормально разговаривать Скажите, про что я говорила? Совсем не помню про обойму! Я как-то говорила про пенополистирол, а про обойму...
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
2.4.2007, 16:07
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 2 2007, 16:47 ) Цитата труба эта хорошая Главное, пока подделок нет, по крайней мере я не видел. это пока, видимо, нет(. недавно был объект. внутрянка, трубу закладывали Вирсво, он же упонор. Наш клиент стал обзванивать поставщиков (решил смету нашу проверить). так в одной из никому неизвестных контор ему предложили трубу сходу дешевле нашей закупки у проверенных продавцов. вот теперь мысли в голову закрались, откуда такие цены взялись. толи они эту трубу стянули где-то, толи..... но до наружки, наверное, руки пока ни у кого не дошли. Ольга, а Вам какого поставщика предложили?
|
|
|
|
|
2.4.2007, 16:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата это пока, видимо Дык я и говорю, что пока...
|
|
|
|
|
2.4.2007, 16:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ольге Именно так экструдированный пенополистерол. Ну а чтоб прикрыть его от разрушений - обойма. Ну между строк значит прочел извини коли что не так.
|
|
|
|
|
2.4.2007, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ Apr 2 2007, 17:48 ) Ольге Именно так экструдированный пенополистерол. Ну а чтоб прикрыть его от разрушений - обойма. Ну между строк значит прочел извини коли что не так.  Поняла теперь. Не надо экструдированный пенополистирол обоймой прикрывать, надо просто трубу сверху и с боков закрыть этим полистиролом. Полистирол - это жесткие плиты, из них "домик" для трубы (типа буквы П) и все. hydrotehnik, в проекте напишу "ЗАО Упонор-Русс" и адрес дам Питерский. А снабженцы - "всему голова" - вот пусть и ищут, где найдут - там и их.
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
2.4.2007, 20:32
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Apr 2 2007, 20:19 ) hydrotehnik, в проекте напишу "ЗАО Упонор-Русс" и адрес дам Питерский. А снабженцы - "всему голова" - вот пусть и ищут, где найдут - там и их. хорошо Вам). а у нас нач проектного отдела "всему голова". снабжение уже готовых поставщиков в свои руки получает)
|
|
|
|
|
2.4.2007, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ОльгаО. К сожалению, влаге все равно на открытость\закрытость пор(она документацию не читает  ).И эта штука быстро портится.Правда,дольше чем гарантии строителей,но тем не менее.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ Apr 2 2007, 21:40 ) ОльгаО. К сожалению, влаге все равно на открытость\закрытость пор(она документацию не читает  ).И эта штука быстро портится.Правда,дольше чем гарантии строителей,но тем не менее. инж323, наши конструктора заверили, что вещь хорошая очень, они ей утепляют много чего. Говорят лет 20 простоит без всякого. Экспертизу не раз проходила с таким решением. Более сказать нечего - под землю не заглядывала, нареканий не получала.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 10:14
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Обойма вещь прочная конструкция и пнешь так не сломаешь. И сделать придется . А плитам утеплителя боюсь ноги приделают были не были и не вспомнят или затопчут пока стройка идет. Отметка как у подкрановых путей или нет в ппр лезть не охота. Или они в актах скрытых работ прописываются и водоканалом принимаются по взрослому.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|