Когда менять воздушный фильтр |
|
|
|
Гость_NALADKA25_*
|
30.3.2007, 13:50
|
Guest Forum

|
Перед теплообменником приточной вентсистемы стоит фильтр. Перепад давления нанем контролируется при помощи реле перепада давления. Вопрос: как правильно выбрать теоретически и практически уставку реле.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
|
30.3.2007, 13:57
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
вопрос скорее к автоматчикам туда тему и переместим, не против?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Зря Вас e.o.l. сюда отправил  Вопрос к вентиляционщикам на самом деле. Цитата Техническое обслуживание В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра, подсоединенного к штуцерам, устроенным в стенках воздухоочистных камер до и после фильтров. При достижении перепада давления на фильтре величины, указанной в проекте, или выбранной исходя из располагаемого давления в системе, фильтры необходимо подвергнуть регенерации.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 14:15
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1300
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Да, это не сюда. Любой уважающий себя производитель вентустановок указывает сопротивление чистого и грязного фильтра. Да и где-то в вент. снипе это было. Остались я памяти цифры 250, 450, 600 для разных классов начиная с G3 и до Н11.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
это делается просто.
например так: берем чистый фильтр, вставляем на место, включаем установку. берем цэшку, ставим на прозвонку, цепляем к контактам. крутим уставку дифф.реле давления. щелкнуло. запомнили цифру. крутим уставку в другую сторону. опять щелкнуло. запомнили цифру. потом берем куркулятор и считаем 0,65 * (цифра1 + цифра2) = уставка для фильтра, которую надо выставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
О как. Записать нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:03
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
ладно, перенесём обратно
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 16:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата О как. Записать нужно. p.s. вместо цэшки можно пользоваться ухом, но цэшкой удобнее Цитата Любой уважающий себя производитель вентустановок указывает сопротивление чистого и грязного фильтра это да, но вот я ни разу не видел чтоб на фильтре это было нарисовано  а таскать с собой тех.каталоги ВСЕХ производителей - это какой горб надо иметь??? + еще надо умудриться определить производителя по заляпанной или оторванной наклейке (если про неё вообще не забыли, и кроме заводского кода фильтра там есть заветное имя) + надо тащить с собой дифф.манометр или анемометр... + надо поручать замену фильтра грамотному юзеру, а тот из любопытства вместо того чтоб тупо поменять фильтр полезет еще куда-нить и все поломает... никому не нужный геммор вобщем.  крутить и слухать щелчки или смотреть на лампочку - самое то, просто и со вкусом. имхо.
Сообщение отредактировал LordN - 30.3.2007, 16:21
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(NALADKA25 @ Mar 30 2007, 14:50 ) Вопрос: как правильно выбрать теоретически и практически уставку реле. 250 Па
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2007, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата p.s. вместо цэшки можно пользоваться ухом, но цэшкой удобнее Формула - важно, чем слушать - не очень
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2007, 6:51
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1300
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
To LordN Что-то здесь не так... Цитата 0,65 * (цифра1 + цифра2) = уставка для фильтра, которую надо выставить. Например, сопротивление чистого фильтра 160 Па, берем диф датчик с типичным дифференциалом (для диапазони 50-500 Па) 25 Па, получаем (160+135)*0,65=191,75. А надо 250... В чем "физика процесса" ? Цитата а таскать с собой тех.каталоги ВСЕХ производителей Конечное загрязнение не зависит от производителя, оно зависит от класса фильтра. Все ж таки есть данные нормы в Снипах... есть... если нарою - выложу.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2007, 8:49
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Если есть желание сделать хорошо, то при максимальном сопротивлении фильра расход должен соответствовать минимальному допустимому - для этого его можно промоделировать при наладке, повышая сопротивление сети на фильтре.
Естественно, если воздух чистый, то экономически может быть достаточно просто менять раз в год (три - пять), не вдаваясь в тонкости. Приточки по нормам раз в три года перепроверяют.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2007, 10:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Что-то здесь не так... серия измерений (цифра1 + цифра2)/2 = дает искомое падение на чистом фильтре. лабораторная работа  по физике. 160*1,3 ~= 210 коэффициент 1.3 - годится для фильтров третьего-пятого-седьмого классов при скорости по фронту фильтра порядка 2м/с. естессна, если скорость значительно выше или ниже - то и коэффициент надо бы брать другой. это чистой воды эмпирика. и соглашусь с Александром Цитата Естественно, если воздух чистый, то экономически может быть достаточно просто менять раз в год (три - пять), не вдаваясь в тонкости. Приточки по нормам раз в три года перепроверяют. так практически всегда и происходит. первую ступень, тройку, чистят/меняют 1.после зимы 2.перед летом 3.после пуха 4.перед зимой вторую ступень - поздней весной и поздней осенью. Добавлено - 14:53 p.s. сработка датчика дифф.давления - это же не означает, что нужно мчатся во весь опор и тут же менять фильтр  обычно замена затягивается на некоторое время...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2007, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
если уж совсем упростит то можно сделать так: сечение чистого фильтра перекрывется на 1/3 (например обычной картонкой), на дифманометре выставляется максимальное значение, включается приточная установка и крутим в обратную сторону до выключения установки(или появления сигнала на щите), картонку вынимаем. PS. так обычно делали на маленьких (сборных) приточках.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 20:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата если уж совсем упростит то можно сделать так: тоже хороший метод, особенно для небольших приточек.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 4:09
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Упрощённых (на глазок) способов много.
Но на всякий случай неплохо бы и пару правильных знать. Хотя бы потому, что заказчик может поинтересоваться обоснованностью выбора того или иного значения.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
  |