> Противопожарные клапаны - помогите разобраться, Установка при пересечении перекрытий.
Гость_ZOLGA_*
сообщение 3.4.2007, 13:35
Сообщение #1





Guest Forum






В п.7.11.1 а) СНиП 41-01-2003 сказано:
"На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;"

Объект: 3-х этажное администативное здание.

Согласно этому пункту, я установила огнезадерживающие клапаны на входе вытяжной вентиляции каждого этажа в вертальный коллектор. Сам коллектор находится в кирпичной шахте.

Только вот непонятно, небходимо ли по той же причине (предотвращения проникания дыма), устанавливать огнезадерживающие клапаны на системе приточной вентиляции при пересечении межэтажных перекрытий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
e.o.l.
сообщение 3.4.2007, 13:47
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



покройте стояки огнезащитным составом нужного предела огнестойкости и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 3.4.2007, 13:53
Сообщение #3


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Позвольте вопрос.
Почему вы поставили клапана на вытяжку, а насчет притока сомневаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 3.4.2007, 14:18
Сообщение #4





Guest Forum






Мне главспец сказала, что на приток - не надо.
А на вытяжку надо, т.к. в случае возникновения пожара, после отключения общеобменной вентиляции, в вытяжном коллекторе остаётся естественная тяга... из-за подсосов. Обратный клапан предусмотрен.
Но ведь если пожар... и воздуховод повредится, то дым пойдёт по приточной системе в верхние этажи... Вот я и хочу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 3.4.2007, 15:26
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Скажите своему главспецу, что ОГНЕстойкостью шахт и клапанов защищаются не он ДЫМА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 3.4.2007, 15:45
Сообщение #6


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции допускается проектировать (п. 4.120 СНиП 2.04.05-91) из трудногорючих и горючих материалов при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.; .................


СНиП 41-01-2003
"Примечания
1 Противопожарные клапаны, указанные в 7.11.1 а), б) и в), следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапузик_*
сообщение 3.4.2007, 23:02
Сообщение #7





Guest Forum






and82
Как говорится не в бровь а вглаз. На самом деле в СНиПе все написано русским по белому (видимо главспец инностранец и порусски не понимает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 4.4.2007, 5:38
Сообщение #8





Guest Forum






Огромное СПАСИБО!!!
Впредь буду больше доверять себе)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных