сообщение 5.4.2007, 19:47
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 95)
plumber
сообщение 5.4.2007, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Боюсь одних размеров тут будет маловато нужно знать еще хотя бы приблизительный расход bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 19:59
Сообщение #3





Guest Forum






Не, ну и расход конечно тоже известен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:00
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Тогда открываете СНиП по наружке и считаете biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plumber
сообщение 5.4.2007, 20:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.3.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6842



Так СНиП в руки и погнал bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Учебник есть хороший по расчёту КОС... Лесков, кажется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:09
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:10
Сообщение #8





Guest Forum






А если без расхода, можно посчитать? Ну чтобы узнать при каком расходе параметры работы будут оптимальными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:09 )
А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?

А что её сочинять... 18,2 мм/с кажется для песка... В Лескове всё есть...
Калькулятор ещё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:13
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
при каком расходе параметры работы будут оптимальными

Можно. Тогда задаётесь эффектом и определяете расход.
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:14
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо, пошел за книжкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:15
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Найдёте в электронке - покложте сюды. Многим пригодится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:13 )
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.

Точно Ласков!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:26
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Стыдно корифеев не знать, уважаемый.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:26 )
Стыдно корифеев не знать, уважаемый.... smile.gif

корифеев много, а я один... Всех не упомнишь. Главное знать, что есть такой убебник, а найти его в принципе не проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:38
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
корифеев много, а я один

И чему Вас только в институтах учат. biggrin.gif
Кста, эту книжку ещё и Калицун писал, но Ласков первый в списке авторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.4.2007, 6:45
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



можно придумать U=0,1 мм/с будет размером пару километров, и название - всечистилка.
А если честно, то можно напичкать песколовку полочками, что уменьшит размеры раза в 1,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 8:42
Сообщение #18





Guest Forum






Вначале находите площадь живого сечения, задаете скорость движения воды, см. СНиП, потом проверяете необходимую длину песколовки, потом смотрите какая длина у вас…
делоф то .....
Цитата
И чему Вас только в институтах учат.

...... ой ща такие иногда кадры попадаются.......ужос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Расход для горизонтальной (в т.ч. и с круговым движением воды) расчетный, конечно существует.
Но в реалиях колеблется раза в 4. В результате кроме гидравлической крупности вышеуказанной, выпадает все чему не лень (органика). Обосновано конструкцией и диапазоном изменения расходов.
Ситуацию не изменить к сожалению. Можно применить установку по отмывке песка с рециркуляцией в голову. Тогда хоть песок будет похож на дело.
Что делать? На малых расходах аэрируемую не поставишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:25
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата
Что делать?

.....малая скорость потока, надо отключить одну секцию песколовки…..если такое возможно…..
Мешалкин день добрый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 14:25 )
Мешалкин день добрый.

Целую ручки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:42
Сообщение #22





Guest Forum






А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать . wink.gif )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Плохо. В часы макс "попрет" другая гидравлическая крупность. Остатки песка в первичные отстойники. Если нет метантенков (а их точно нет) и центрифуг- то OK!

Способов интенсификации гориз песколовок нет. Есть современные способы удаления песка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 13:50
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Модули полочные только не ставьте biggrin.gif
Привет, Мешалкин!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:52
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата
Есть современные способы удаления песка

Можно в пару предложений…..я вопще сообразительная….
Цитата
Плохо.

.......ага...Вот голову ломаем….


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
Цитата
Модули полочные только не ставьте

.. newconfus.gif ...Решетки для уравнивая движения знаю…..а это что за зверь?
подскажите

может какие нибудь тонкослойные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 14:50 )
Привет, Мешалкин!

Привет друзья!

Labionica, насчет полочных модулей была шутка Андрея. Это беда нашей науки вставлять это везде, всегда, где надо и не надо. Насколько я знаю пока еще... наша наука не дошла до критерия вставки модулей в пИсЬколовки.

Плохо....- Это ответ на Ваш запрос по короткой длине оных.

Современные способы..., существуют, Labionica, существуют. Специальными шнеками, далее умолчу- в процессе внедрения (даже на крупных станциях). С технологией разобрались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 14:11
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
наука не дошла до вставки модулей в пИсЬколовки.

Ещё как дошла.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 14:13
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата
(даже на крупных станциях). С технологией разобрались.

........А я с городскими и работаю….
Цитата
Современные способы...,
На сколько она влияет на сам процесс…..
Цитата
Ещё как дошла....

…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 15:11 )
Ещё как дошла.... wink.gif

А я и не знал...., что любовь может быть так жестока....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 6.4.2007, 16:33
Сообщение #30





Guest Forum






есть книжка добрая старая называется эффективность работы песколовок. если углублятся в дебри очень полезная штуковина. станиц 120. а предельная расчетная эффективность не должна быть (по песку) выше 90 процентов. Иначе кромя песка еще и органический осадок будет что вощем вредно. А просто 30 секунд протекания и скорость по снипу. Получается шести метровый лоток. (маленький расход) И ширина что б лопата пролазила.

Добавлено - 17:34
Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 14:42 )
А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать . wink.gif )))

забить на песколовку. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2007, 17:24
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
забить на песколовку

И на обработку осадка заодно? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 8:33
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 15:13 )
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать

лучше всего - в журнале "Мурзилка"... безопаснее всего biggrin.gif
а вообще, это идея - сначала посчитать песколовку по Калицуну - а потом для полного счастья запихать туда полок clap.gif

Добавлено - 09:36
Цитата(Леха @ Apr 5 2007, 20:47 )
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.

а что нужно? теоретическое обоснование, почему не работает? или просто посчитать, как она якобы должна работать?
если просто посчитать - то взяли песочку - прогнали гранулометрический анализ (просеивание в смысле) - а потом СНиПовский расчет наоборот...
или строго по СНиП, но как бы неудачный там расчет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.4.2007, 9:08
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
как бы неудачный там расчет

Мягко говоря... Делали "под дурака" но перемудрили smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 9.4.2007, 13:44
Сообщение #34





Guest Forum






там блин все правильно. только доцентами-поцентами писано что б никто не догадался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 31.5.2008, 21:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



подскажите, в расчете длины песколовки по формуле 17 СНиП, какую скорость брать? минимальную или максимальную?
и второй вопрос: при расчете горизонтальных песколовок с круговым движением воды, когда лоток имеет "треугольную" форму, как определять высоту проточной части песколовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2008, 22:09
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Выше скорость - меньше эффект очистки. Только по СНиПу можно посчитать весьма условно, нужно ещё знать гранулометрический состав осадка и скорости его осаждения. Это делается экспериментально на конкретном стоке.
Кроме того, зависит от пропорции минеральной и органической составляющей осадка. Песколовка не должна ловить много органики. Но и пропускать много минерального осадка - тоже не должна. Надо подобрать оптимальные скорости, в зависимости от задачи и тех сооружений, что стоят за ней.
Второй вопрос непонятен. Точнее опишите конструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 31.5.2008, 22:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



в формуле 17 скорость влияет на длину песколовки, берем максимальную скорость - получаем большую длину. (см. вложенный файл, там также и по второму вопросу - эскиз лотка песколовки)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Песколовка_расчет.doc ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:42
Сообщение #38





Guest Forum






задаетесь на улавливание песка определенного размера (с определенной гидравлической крупностью), и для него определяете скорости. Это определяете в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже). Можно ловить 0,25 мм, а можно 0,15 - зависит от скорости. Будете ловить 0,15 - закальматируете дренаж песковых карт. Если нет центрифуг на обработке осадка, но есть фильтры доочистки - то проще вылавливать в песколовке 0,25-0,3, а остальное пропускать - все равно дальше фильтров не пройдет.
Данные по песку (гидравлическая крупность) кажется, есть в расчетах Ласкова, и в "Водоснабжении" Абрамова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



я в расчете принял гидравлическую крупность 24 мм/с и эмпирический коэффициент К=1,3
вопрос со скоростью: в СНиП сказано, что величину скорости нужно смотреть в таблице 28, а в
этой таблице указано две скорости - максимальная и минимальная. а так как значение скорости находится в числителе формулы, то соответственно она коренным образом влияет на проектную длину песколовки.
определять соотношение минеральной и органической части сточной воды нет возможности. причем сточные воды не обладают постоянством.
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.
при следующих параметрах
vmax = 0,3 м/с
vmin = 0,15 м/с
Н = 0,2 м
u0 = 24 мм/с
К = 1,3
длина песколовки получается 3 и 2 метра при макс и мин скорости
диаметр (песколовка с круговым движением воды) соответственно (по оси проточной части) 1,0 и 0,5 метра rolleyes.gif

при расходе 100 куб. в сутки ширина лотка одного отделения песколовки будет равна 18,55мм helpsmilie.gif
но время пребывания всего лишь 8 сек

если увеличить глубину проточной части, то увеличится и длина, чего бы не хотелось.
а тогда получается, что нужно делать ширину проточной части исходя из конструктивной целесообразности, в данном случае хотя бы 100 - 150 мм

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:09
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:05) [snapback]258232[/snapback]
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.

Вот без этого, расчёт не имеет смысла
Цитата
в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже)

А Вы пытаетесь считать по шаблону без понимания того, что хотите посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:14
Сообщение #41





Guest Forum






шли бы Вы, любезный, СНиП читать... там где-то русским по белому написано, шо песколовки применяют на расходах свыше 100 м3/сут...
предполагаю - именно из-за конструктивных сложностей... можно обеспечить время пребывания - но нельзя обслуживать...
по моим прикидкам когда-то начинать надо с 500

кстати, на 700 м3/сут, песколовка часто выглядит как метровый бетонный лоток после решетки или железный шириной 0,3 метра - шоп лопату сунуть и сгрести...
Вы сами-то посчитайте объемы песка утилизируемого? и прикиньте смысл деяния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:27
Сообщение #42





Guest Forum






и еще добавлю...
веселые технологические расчеты мелких сооружений рекомендуется производить в полном согласии с инжем-конструктором, если сами не имеете опыта конструирования металлических изделий. Нарисовать - мало. Нужно еще разработать КМД, и изготовить по ним - и за разумные деньги... Для этого технологу нужен или опыт, или инж-конструктор smile.gif Иначе это годится только для патентного бюро...
Сам когда-то краснел, отвечая на вопросы по ТЗ на КМД biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



то что песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
есть формула, есть простой вопрос - какое значение скорости подставлять в формулу - максимальное или минимальное
и по-прежнему нет ответа.

кроме ответа, что считать по СНиП нельзя, но при этом надо под него "подгонять", а это простым смертным не по силам rolleyes.gif

так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:34
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.

Да. Киньте монету: герб - минимальное, номинал - максимальное. Если на ребро - ставите шнековый улавливатель песка, он не по СНиП считается, а по рекомендации производителя, поделенной пополам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:42
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.

Наверное форум виноват biggrin.gif
Чем обижаться, лучше бы постарались понять, что Вам ответили wink.gif

Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:29) [snapback]258242[/snapback]
песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды

Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры biggrin.gif Наверное не там работаю... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:46
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 0:42) [snapback]258244[/snapback]
Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры biggrin.gif Наверное не там работаю... smile.gif

гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры... а российские и украинские центрифуги - так просто разрывает в клочки clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:48
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:46) [snapback]258245[/snapback]
гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры...

Я это подозревал, коллега biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:48
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



есть ли мнения относительно следующего:
снип указывает на необходимость установки песколовок, начиная с приозводительности 101 м3/сут.
при удельном водопотреблении 200л/сут получается 500 человек, а при удельном количестве жителей в одном коттедже 5 человек, получаем 100 коттеджей (при 3,5 человека - 142).
теперь представим благоустроенную территорию, комфортабельные котеджи и...... ПЕСКОЛОВКИ, откуда там песок????????, тем более для 101м3/сут снип дает цифру 6кг/сут песка при влажности 60% и плотности 1,5 т/м3 (0,01м3/сут) - так это при том, что на каждого жителя приходится 12 г песка в сутки)))
т.е. это каждые сутки......
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:56
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не нужны, но СНиП требует. А песок будет, но мало. И территория тут не причём. Кто руки моет шибко грязные, кто картошку-морковку, а кто и кроссовки в стиралку суёт smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:58
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 0:48) [snapback]258247[/snapback]
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.

блин... да, это форум виноват... никто не дает простых ответов...
итак, простой ответ: на расходах 100-300 м3/сут ставить песколовку - иметь геморрой себе на эээ.... кто на чем сидите. Никто их и не ставит. Вы - первый на моей памяти за последние 6 лет.
По целому ряду причин, уже изложенному выше.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:01
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:14) [snapback]258235[/snapback]
кстати, на 700 м3/сут, песколовка часто выглядит как метровый бетонный лоток после решетки или железный шириной 0,3 метра - шоп лопату сунуть и сгрести...
Вы сами-то посчитайте объемы песка утилизируемого? и прикиньте смысл деяния?


а как же формула 17 СНиП????? 1 метр ну никак не получается spam.gif

Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 0:56) [snapback]258249[/snapback]
...но СНиП требует...



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:58) [snapback]258250[/snapback]
блин... да, это форум виноват... никто не дает простых ответов...
итак, простой ответ: на расходах 100-300 м3/сут ставить песколовку - иметь геморрой себе на эээ.... кто на чем сидите. Никто их и не ставит. Вы - первый на моей памяти за последние 6 лет.
По целому ряду причин, уже изложенному выше.


как быть, если проект на ос проходит единую государственную экспертизу???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:04
Сообщение #52





Guest Forum






блин, вторая судьбоносная идея - это первичники на 100 кубах...на чистом хозбыте...гениально...
коллега, Вы меня простите великодушно...
но последние полчаса меня не оставляет ощущение, что Вы сооружения считаете впервые. сделайте мне личное одолжение - обоснуйте применение первичных отстойников в схеме очистки сточных вод коттеджного поселка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:04
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:01) [snapback]258251[/snapback]
как быть, если проект на ос проходит единую государственную экспертизу???

Нанять нормальных проектировщиков biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:04
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:01) [snapback]258251[/snapback]
как быть, если проект на ос проходит единую государственную экспертизу???

проектировать нормально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:06
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 1:04) [snapback]258255[/snapback]
сделайте мне личное одолжение - обоснуйте применение первичных отстойников в схеме очистки сточных вод коттеджного поселка?

Чё это всё Вам то? Я тоже хочу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:07
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:06) [snapback]258258[/snapback]
Чё это всё Вам то? Я тоже хочу biggrin.gif

ну, в качестве личного одолжения - и Вам тоже biggrin.gif должны будете bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:11
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 1:04) [snapback]258255[/snapback]
блин, вторая судьбоносная идея - это первичники на 100 кубах...на чистом хозбыте...гениально...
коллега, Вы меня простите великодушно...
но последние полчаса меня не оставляет ощущение, что Вы сооружения считаете впервые. сделайте мне личное одолжение - обоснуйте применение первичных отстойников в схеме очистки сточных вод коттеджного поселка?


как раз не могу обосновать обратного, может вы как более опытный коллега обоснуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:22
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:11) [snapback]258261[/snapback]
как раз не могу обосновать обратного, может вы как более опытный коллега обоснуете?

Денитри не пойдёт. Органики не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:27
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:11) [snapback]258261[/snapback]
как раз не могу обосновать обратного, может вы как более опытный коллега обоснуете?

гыыы.... шо вы мне горбатого лепите?
на каком основании Вы их туда влепили? потому что в СНиП упоминаются первичные отстойники в цепочке мехочистки?
первичные отстойники - вопрос экономической целесообразности, а не жесткая технологическая необходимость (как обеззараживание)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:33
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:11) [snapback]258261[/snapback]
как раз не могу обосновать обратного

гыыы... а найдите в нормативах хоть одну фразу "в схеме очистки хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо обязательно предусматривать первичные отстойники"?
а усреднитель у Вас есть? а то он тоже с СНиП упоминается, прямо перед отстойниками... и на 100 кубах как раз актуален...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:35
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:22) [snapback]258263[/snapback]
Денитри не пойдёт. Органики не хватит.


Спасибо за ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:36
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Перечитал СНиП, нету там декантеров biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:40
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 1:33) [snapback]258266[/snapback]
а усреднитель у Вас есть? а то он тоже с СНиП упоминается, прямо перед отстойниками... и на 100 кубах как раз актуален...


в снипе говорится об усреднении по концентрации загрязнений.
Вы считаете, что усреднитель на 100 куб. не целесообразно, нет смысла, нет технической необходимости........или .... как Вы считаете.
по моему мнению усреднитель нужен.

Сообщение отредактировал auzerius - 1.6.2008, 0:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:44
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:40) [snapback]258269[/snapback]
в снипе говорится об усреднении по концентрации загрязнений.
по моему мнению усреднитель нужен.

Не только. И по расходу тоже. И вот это иногда нужно.
А на чем основывается Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:44
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:36) [snapback]258268[/snapback]
Перечитал СНиП, нету там декантеров biggrin.gif


laugh.gif
Декантерные центрифуги для обезвоживания осадка уменьшают затраты на транспортировку и утилизацию или сушку, снижая при этом отрицательное воздействие на окружающую среду. Мы также предлагаем декантерный автопилот, позволяющий круглосуточно оптимизировать работу установки.....
http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-indus...es/default.aspx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:45
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:40) [snapback]258269[/snapback]
в снипе говорится об усреднении по концентрации загрязнений.
Вы считаете, что усреднитель на 100 куб. не целесообразно, нет смысла, нет технической необходимости........или .... как Вы считаете.
по моему мнению усреднитель нужен.

ну, раз нужен - значит, предусматривайте... я с момента начала работы по специальности считаю одно: кто девушку ужинает, тот ее танцует wink.gif
кто проектирует - тот и принимает решения (так как несет ответственность за них)
и термическое обеззараживание стабилизированного обезвоженного осадка не забудьте... СНиП требует в обязательном порядке, да и в экспертизе любят biggrin.gif
но мы отвлеклись... так шо там за первичные отстойники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:48
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:44) [snapback]258272[/snapback]
уменьшают затраты на транспортировку и утилизацию или сушку, снижая при этом отрицательное воздействие на окружающую среду.

Ах, оставьте этих глупостей biggrin.gif

Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:44) [snapback]258272[/snapback]
Мы также предлагаем декантерный автопилот, позволяющий круглосуточно оптимизировать работу установки.....

Прям руки чешутся воткнуть эту фичу на стокубовку biggrin.gif
Нехай оптимизируют. Круглосуточно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:49
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:44) [snapback]258271[/snapback]
Не только. И по расходу тоже. И вот это иногда нужно.
А на чем основывается Ваше мнение?


на том, что при расходе 100 кубов в сутки слишком большой разброс идет по расходу. чтобы ил постоянно не адаптировался к изменению расхода, целесообразнее поставить усреднитель.
ведь ил может среагировать на прекращение поступления сточных вод непредсказуемо. да и нарастить его в таких условиях проблематично. учитывая, что на станции обслуживающего персонала нет, я считаю, что нужно обеспечить стабильные условия в аэротенке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:53
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Топас поставьте, он ваще без стоков месяцами живёт, как уверяют производители biggrin.gif

Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:49) [snapback]258275[/snapback]
я считаю, что нужно обеспечить стабильные условия в аэротенке.

За счёт удвоения стоимости сооружений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:55
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:44) [snapback]258272[/snapback]
laugh.gif
Декантерные центрифуги для обезвоживания осадка уменьшают затраты на транспортировку и утилизацию или сушку, снижая при этом отрицательное воздействие на окружающую среду. Мы также предлагаем декантерный автопилот, позволяющий круглосуточно оптимизировать работу установки.....
http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-indus...es/default.aspx

это ссылка не на СНиП blink.gif newconfus.gif
я бы сказал, шо это злостная реклама дорогих Альфа-Лаваль...
почему не Westfalia Separator, не KHD, не Flotweg? чем Вам не угодили, наконец, изделия отечественного производителя? Бифар, например? или изделия некогда братской Украины? некоторые сумские машины по технологическим характеристикам (относительная скорость вращения ротора, отношение длина/диаметр, частота вращения) близко стоят к зарубежным аналогам - а стоят меньше в разы... а к импортной центрифуге набор кабелей стоит 11 тысяч евро biggrin.gif а песок они не любят одинаково biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:55
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



на счет первичных отстойников, считаю их просто излишними для станций с расходом 100 - 150 кубов. согласен с тем, что органики будет не хватать. только не совсем понятно, если исходить из такого критерия, то тогда первичные не нужны и на больших станциях! ведь концентрации на входе по БПК примерно одинаковы для малых и больших станций.
тогда до какого расхода Вы считаете не нужны первичные отстойники? 500? или 1500???м3/сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:58
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:44) [snapback]258272[/snapback]
Декантерные центрифуги для обезвоживания осадка уменьшают затраты на транспортировку и утилизацию или сушку, снижая при этом отрицательное воздействие на окружающую среду. Мы также предлагаем декантерный автопилот, позволяющий круглосуточно оптимизировать работу установки.....

а вопрос нескромный... а другое оборудование - оно как? фильтр-прессы, например... оно не эта.. .не уменьшает?
но автопилот - это сильно biggrin.gif вот, это то, что нужно на очистных... куда летим? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:58
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 1:55) [snapback]258277[/snapback]
это ссылка не на СНиП blink.gif newconfus.gif
... а песок они не любят одинаково biggrin.gif


а я думал наши на куски разрывает bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:00
Сообщение #74





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:55) [snapback]258278[/snapback]
на счет первичных отстойников, считаю их просто излишними для станций с расходом 100 - 150 кубов. согласен с тем, что органики будет не хватать. только не совсем понятно, если исходить из такого критерия, то тогда первичные не нужны и на больших станциях! ведь концентрации на входе по БПК примерно одинаковы для малых и больших станций.
тогда до какого расхода Вы считаете не нужны первичные отстойники? 500? или 1500???м3/сут

blink.gif newconfus.gif как-то Вы подозрительно быстро изменили мнение... час назад у Вас схема стабилизации предусматривала совместную стабилизацию сырого осадка и ИАИ (7 суток)...
а ткните пальцем в то место, которое позволило Вам сделать вывод, что я считаю первичные отстойники не нужными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:01
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 1:55) [snapback]258278[/snapback]
ведь концентрации на входе по БПК примерно одинаковы для малых и больших станций.

Цифры можете назвать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:03
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:00) [snapback]258281[/snapback]
blink.gif newconfus.gif как-то Вы подозрительно быстро изменили мнение... час назад у Вас схема стабилизации предусматривала совместную стабилизацию сырого осадка и ИАИ (7 суток)...
а ткните пальцем в то место, которое позволило Вам сделать вывод, что я считаю первичные отстойники не нужными?


вот...

Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:22) [snapback]258263[/snapback]
Денитри не пойдёт. Органики не хватит.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:05
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 2:01) [snapback]258282[/snapback]
Цифры можете назвать?

не, щас Вас попросят - как более опытного коллегу biggrin.gif
я уже чувствую себя этой, как ее? ну, которая не то немцев отравила, не то лошадей сожгла... Лиза Бричкина, во clap.gif

Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:03) [snapback]258283[/snapback]
вот...

а скоко надо? blink.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:06
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 2:01) [snapback]258282[/snapback]
Цифры можете назвать?

БПК
на малых очистных - 100-150 мг/л
на ос более 500тыс. в сут - 200-250мг/л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:07
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:05) [snapback]258284[/snapback]
Лиза Бричкина, во clap.gif

Хм... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:07
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:03) [snapback]258283[/snapback]
вот...

коллега, плюньте Вы на это дело... купите готовую установку biggrin.gif
будет хоть на кого спихнуть ответственность за загрязнение Байкала biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:08
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:05) [snapback]258284[/snapback]
не, щас Вас попросят - как более опытного коллегу biggrin.gif
я уже чувствую себя этой, как ее? ну, которая не то немцев отравила, не то лошадей сожгла... Лиза Бричкина, во clap.gif
а скоко надо? blink.gif newconfus.gif


Для осуществления процесса денитрификации в качестве, источника углерода в сточные воды искусственно добавляют биологически неконсервативные, органические вещества (метанол, органические кислоты и т. д.) или исходные сточные воды из расчета 3-6 мг БПК на 1 мг N-NO3 .

Сообщение отредактировал auzerius - 1.6.2008, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:09
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:06) [snapback]258285[/snapback]
БПК
на малых очистных - 100-150 мг/л
на ос более 500тыс. в сут - 200-250мг/л

Откуда такие цифры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:10
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



цифры из опыта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:10
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:06) [snapback]258285[/snapback]
БПК
на малых очистных - 100-150 мг/л
на ос более 500тыс. в сут - 200-250мг/л

blink.gif newconfus.gif да? Вы уверены? это так в учебниках написано... когда-то так и было... очень-очень давно, в далекой-предалекой галактике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:12
Сообщение #85


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:05) [snapback]258284[/snapback]
а скоко надо? blink.gif newconfus.gif

А на каком исходном БПК Лиза Бричкина запустит денитри? biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:23
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:08) [snapback]258288[/snapback]
Для осуществления процесса денитрификации в качестве, источника углерода в сточные воды искусственно добавляют биологически неконсервативные, органические вещества (метанол, органические кислоты и т. д.) или исходные сточные воды из расчета 3-6 мг БПК на 1 мг N-NO3 .


Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:10) [snapback]258290[/snapback]
цифры из опыта

clap.gif Вашего? clap.gif clap.gif clap.gif

лан... не бум больше стебаться smile.gif это чужой опыт, а Вам не повезло, судя по всему - на Вас свалилась непростая задача, к решению которой Вы не совсем готовы... очистные сооружения - сложная система, в которой чих на одном сооружении - отдается мгновенно на остальных. поэтому нет простых ответов.
Вы научитесь - только времени надо потратить и сил...
Если что - спрашивайте - только не ждите, что Вам разжуют и положат в рот. Это тоже можно - но только, если отвечающему захочется. Здесь никто не подряжался заниматься образованием коллег. Это форум, на котором специалисты общаются и помогают друг другу - если имеют к тому желание и мотив...
И еще: то, что Вы делаете ОС на Байкал - меня лично пугает до безумия... видит бог, это работа имиджевая - но невкусная (по возможным последствиям).
Добрый совет: не мучайтесь дурью, наймите тех, кто реально умеет это делать... Вашей фирме - на круг дешевле выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:28
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 2:12) [snapback]258292[/snapback]
А на каком исходном БПК Лиза Бричкина запустит денитри? biggrin.gif tongue.gif

это зависит от количества факторов в уравнении... сколько? biggrin.gif факторов? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 6:50
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 3707
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Евгений79 @ 6.4.2007, 19:33) [snapback]111522[/snapback]
И ширина что б лопата пролазила.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:34</font>


Сооружение под размер лопаты подогнать, это по-нашенски, по-РУССКИ. А что, лопату обрезать, спабО, поуже её сделать? Чем пальто под пуговицу подгонять....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 9:14
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(Сандугач @ 1.6.2008, 7:50) [snapback]258298[/snapback]
Сооружение под размер лопаты подогнать, это по-нашенски, по-РУССКИ. А что, лопату обрезать, спабО, поуже её сделать? Чем пальто под пуговицу подгонять....

это называется - заботливое отношение к нуждам эксплуатации bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2008, 9:50
Сообщение #90


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41700
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:28) [snapback]258294[/snapback]
сколько? biggrin.gif факторов? biggrin.gif

Не, это не Лиза Бричкина, это Беня Крик какой-то... biggrin.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 10:44
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 10:50) [snapback]258309[/snapback]
Не, это не Лиза Бричкина, это Беня Крик какой-то... biggrin.gif clap.gif

какой Беня, уже побойтесь бога? я не могу одеть на себя малиновый жилет, оранжевый лепень и голубые штиблеты biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 12:30
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3707
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 12:14) [snapback]258307[/snapback]
это называется - заботливое отношение к нуждам эксплуатации bleh.gif


Ну ежели коли так bang.gif ... тады... ладно... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 13:51
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(Сандугач @ 1.6.2008, 13:30) [snapback]258330[/snapback]
Ну ежели коли так bang.gif ... тады... ладно... blink.gif

blink.gif не, ну а шо Вы таки хотели? уже шо бы Вам была автоматическая выгрузка песка эрлифтом, его промывка при этом и обезвоживание шнеком? может, Вы еще хотите механическую решетку, и немецкие насосы для перекачки осадка? и мешалки в приемный резервуар подающей насосной станции? и датчики кислорода и дозы ила с вторичниками в операторской?
таки не смешите меня... лопата и кувалда - други человека на 100-300 м3/сут clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 15:15
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3707
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 16:51) [snapback]258337[/snapback]
blink.gif не, ну а шо Вы таки хотели? уже шо бы Вам была автоматическая выгрузка песка эрлифтом, его промывка при этом и обезвоживание шнеком? может, Вы еще хотите механическую решетку, и немецкие насосы для перекачки осадка? и мешалки в приемный резервуар подающей насосной станции? и датчики кислорода и дозы ила с вторичниками в операторской?
таки не смешите меня... лопата и кувалда - други человека на 100-300 м3/сут clap.gif


У нас на полтиннике датчики кислорода и температуры (быстренько помирают, почему-то), автоматика на доочистке, нерусские насосы на фильтрах, промывке узле постоянного расхода усреднителя и возврате ила. ВоздуходуЙки тоже нерусские. Цедилки 2мм нашинские, но работают, как ни странно. Удаление избыточного ила по реле времени. Дозирование реагентов пропорциональное. Всё в четырёх вагонах. И ни каких песколовок!! Хотя можно было бы собезьянничать со "свири". Там этот коробок работает, как ни странно. А на подающей КНСке Фдюгты и без мешалок справляются. Врубаются в минуту пару-тройку раз при макс притоке.

Сообщение отредактировал Сандугач - 1.6.2008, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 15:18
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(Сандугач @ 1.6.2008, 16:15) [snapback]258345[/snapback]
Дозирование реагентов пропорциональное.

а какой расходомер гоняете - для дозирования реагентов по расходу? не врет? или врет, но в известных пределах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 15:58
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3707
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 18:18) [snapback]258347[/snapback]
а какой расходомер гоняете - для дозирования реагентов по расходу? не врет? или врет, но в известных пределах?

Стоит счётчик импульсов немецкий. Проскока по Люминию нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных