Гость_BRus_*
сообщение 6.4.2007, 4:20
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пож как вычислить КПД косинус фи например у LG 12LHP, Такой вот вопрос задал клиент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ttt
сообщение 6.4.2007, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Потребляемый ток умножить на СОР, поделить на напряжение. Еще на корень из трех - поделить или умножить. Это если 220 или 380.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 6.4.2007, 8:24
Сообщение #3





Guest Forum






Вообще-то эти эти данные можно найти на шильдике оборудования или в инструкции по характеристикам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 6.4.2007, 13:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Словосочетание "КПД косинус фи" технического смысла не имеет. wink.gif
Вас интересует КПД (коэффициент полезного действия) чего, какого механизма или устройства, что Вы подразумевали под этим термином?
"Косинус фи" определяет какая часть электрической энергии переходит в работу -активная энергия, а какая часть бесполезно циркулирует по проводам, вызывая их нагрев - реактивная энергия. (это если упрощенно).
Учитывая, что в кондиционере (сплите) основным потребителем электроэнергии является двигатель компрессора, то в первом приближении косинус фи можно считать равным 0,85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BRus_*
сообщение 9.4.2007, 8:31
Сообщение #5





Guest Forum






Заказчик так вопрос поставил)))) bang.gif

КПД сплита на сколько я знаю около 230% (или я ошибаюсь?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 10.4.2007, 9:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



КПД не может принимать значения свыше 100%. mad.gif
Разве что в военное время и только в порядке исключения. tongue.gif
То о чем Вы спрашиваете называется С.О.К. Для этого в технических характеристиках на сплит посмотрите холодопроизводительность и потребляемую электрическую мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nike
сообщение 11.4.2007, 14:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Сергей В. прав. КПД не может быть больше 100 % (да и 100 - только теоретически).
То о чём идёт речь (230 %) - это, так называемый, холодильный коэффициент - отношение холодопроизводительности к потребляемой мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных