> Чиллер - гликолевый контур - теплообменник!!!, Как бы так все расчитать???
Гость_Гость_4den_*
сообщение 12.4.2007, 9:00
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем дня, уважаемые коллеги, у меня такой вот маленький вопросик возник! На одном объекте (административное здание) чиллер установили на улице, но вот чтоб воду не сливать на зиму в помещении решено поставить теплообменник! Получился контур от чиллера до ТО гликоль, после ТО разводка по фанкойлом - вода! так вот вопрос в том как бы это все расчитать??? в смысле вода то по фанкойлам должна бегать с температурой 7/12 как и положенно!!! тогда до какой температуры должен охлаждать гликоль чиллер??? и как расчитать теплообменник??? и как расчитать чиллер на охлаждение этого гликоля до данной температуры?


Благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Guest_*
сообщение 12.4.2007, 9:13
Сообщение #2





Guest Forum






не заморачивайся, обратись и задай вопрос в Альфа Лаваль, либо Гюнтнер, там все подберут, а если купишь, заодно и научат как подбирать, у них там программное обеспечение есть специальное, а покупать по любому у кого нить из них придется))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 12.4.2007, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Может стоит рассмотреть вариант водоохлаждаемого чиллера или чиллера с удаленным охлаждением кондесатора, чтобы не изобретать велосипед?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_4den_*
сообщение 12.4.2007, 9:44
Сообщение #4





Guest Forum






ожет и стоит но заказчик уперся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 18.4.2007, 15:23
Сообщение #5





Guest Forum






Велосипед давно изобретен:
Для получения воды 7С, гликоль можно охлаждать до 5С, при этом мощность чиллера снизится от каталожных данных не более чем на 10%. Подобрать пластинчатый теплообменник вода 7/12С - гликоль 5/10С проблем не составит.
Обвязка по воде и гликолю стандарт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 23.4.2007, 15:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А систему работающую полностью на гликоле не хотите? Берите пропиленгликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nike
сообщение 23.4.2007, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Поднимался, кажется, кем-то вопрос о возможности применения гликолей в помещениях. К однозначному ответу прийти не удалось. Ясно лишь,что этиленгликоль, как более ядовитый, применять в помещениях не следует. Про пропиленгликоль вопрос остался открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 24.4.2007, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



А чего открытого то, уже скалько спроектировано и внедрено систем с пропиленгликолем, все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nike
сообщение 24.4.2007, 13:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6995



Вы правы. Но есть также много систем с 2-мя контурами: гликолевым (снаружи) и водяным (разводка по помещениям), между ними - промежуточный теплообменник. В связи с этим, хотелось бы услышать разные точки зрения по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 24.4.2007, 13:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Если чиллер работает в режиме тепловой насос с фанкойлами которые еще подключены к котельной. ТАды считай гликолевый контур. Можеш использвоать другие антифризы. Если чиллер работает только на охлаждение тогда смысл в разделяющем контуре отпадает. Консервируй ХМ на зиму-сливай воду. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных