> Канализация под потолком, Компенсирующие мероприятия
AlexStar
сообщение 16.4.2007, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Подвесная линия от трапа крышной котельной проходит под потолком офисного помещения. В другое место её ткнуть никак нельзя. Есть ли какие-либо компенсирующие мероприятия по этому поводу? Может, кто сталвивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 41)
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 14:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 15:14 )
Может, кто сталвивался...

Да каждый день.

Попробуйте в штрабе в полу отойти и опуститься где-нибудь у стеночки без прочисток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 16.4.2007, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 15:33 )
Попробуйте в штрабе в полу отойти и опуститься где-нибудь у стеночки без прочисток.

не получается спрятать трубу в штрабу согласно норм (100 мм до верха). Конструктора не хотят пол увеличивать, дабы не нагружать несущие конструкции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2007, 14:43
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 15:35 )
согласно норм (100 мм до верха).

дак это немного не тот случай 100 делать до верха.
а если никак - то Вам не согласуют это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.4.2007, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Подвесная линия от трапа крышной котельной проходит под потолком офисного помещения. В другое место её ткнуть никак нельзя. Есть ли какие-либо компенсирующие мероприятия по этому поводу? Может, кто сталвивался...

Было бы никак нельзя, если бы внизу было помещение, перечисленное в 3 абзаце п 17.10 СНиПа на внутрянку (кухонь и тп) - открыто или скрыто. Мне кажется, в Вашем случае можно проложить скрыто в подшивном потолке и в приставном коробе у стены - см. 3 абзац п. 17.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2007, 16:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Трап пристенный не получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 16.4.2007, 21:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(инж323 @ Apr 16 2007, 17:35 )
Трап пристенный не получится?

пристенные нет... Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.4.2007, 6:35
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 )
Уклон 0,004 получился.

к такому уклону не придерутся?

Добавлено - 07:41
не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий

у Вас не допускается под потолком, полу и стенах. Можно только вертикально в коробе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 7:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



к такому уклону не придерутся?
[/QUOTE]
так я в полу котельной и коридора прошёл, а стояк уже в коробе приставном вне офисного помещения... А уклон... Уж лучше уклон меньше, чем канализация над головой...(меньшее из двух зол). К тому же сток условно чистый, без крупных мех.примесей... Главное, чтоб вода текла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.4.2007, 7:12
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 08:08 )
к такому уклону не придерутся?

Вы просчитали уклон по гидравлике. По СНиПу же для 50 - 0,03, для 100 - 0,02 это если без расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.4.2007, 8:30
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5209
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Михаил I @ Apr 17 2007, 07:35 )
Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 )
Уклон 0,004 получился.

к такому уклону не придерутся?

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 07:41</font>
не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий

у Вас не допускается под потолком, полу и стенах. Можно только вертикально в коробе.

Вы считаете, что в жилой комнате можно в штрабе канажку бросить?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.4.2007, 8:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился.

Это правильное решение. Малый уклон не должен смущать - любой засор легко устраняется, ведь лоток открытый.
А как Вам мое предыдущее предложение? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 8:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Skorpion @ Apr 16 2007, 16:56 )
Было бы никак нельзя, если бы внизу было помещение, перечисленное в 3 абзаце п 17.10 СНиПа на внутрянку (кухонь и тп) - открыто или скрыто. Мне кажется, в Вашем случае можно проложить скрыто в подшивном потолке и в приставном коробе у стены - см. 3 абзац п. 17.9.

Это опять касательно трактования СНиПа... Я всё-таки придерживаюсь того мнения, что не стоит прокладывать (скрыто или открыто) в помещениях, указанных в п. 17.10. Если уж канализацию прорвёт, то подвесной потолок не спасёт - потечёт всё равно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 9:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



У меня по этому лотку пойдёт горячяя вода 95С. Я туда подвожу холодную воду +10С... Кто знает, как рассчитать количесвто подмешиваемой холодной воды q л/с, чтобы смесь получилась ну скажем 40С... Расход горячего стока Q л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 11:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 10:51 )
Кто знает, как рассчитать количесвто подмешиваемой холодной воды q л/с, чтобы смесь получилась ну скажем 40С...

составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V, где 5 - температура холодной воды (если у Вас 10 градусов, то соответственно 10), х - количество холодной воды, 95 - температура горячей воды, у - количество горячей воды, 40- температура смешанной воды, V - количество смешанной воды, возьмите 1л или м3.
Затем представите х=1-у и таким образом решите задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 11:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:26 )
составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V

smile.gif и наплевать на динамику потока, на турбулентность и прочию термодинамику..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 11:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 12:29 )
Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:26 )
составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V

smile.gif и наплевать на динамику потока, на турбулентность и прочию термодинамику..

AlexStar, я не поняла - это стеб? Вы же не рассчитываете супер систему, а просто пытаетесь слить в канализацию сток, температурой не превышающей 40 градусов! Это надо для того чтобы трубы выдержали, чтобы наружка нормально работала и все! Не перемудрите! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 12:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:45 )
AlexStar, я не поняла - это стеб?

Пытаюсь говорить, как технадзор заказчика, чтобы быть ко всему готовым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 12:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 13:34 )
Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:45 )

AlexStar, я не поняла - это стеб?

Пытаюсь говорить, как технадзор заказчика, чтобы быть ко всему готовым...

А-а! Ну как, теперь ко всему готовы? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2007, 13:18
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 )
Цитата(инж323 @ Apr 16 2007, 17:35 )
Трап пристенный не получится?

пристенные нет... Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился.

А как Вы сифончик там изобразите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 13:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Serg Ivanov @ Apr 17 2007, 14:18 )
А как Вы сифончик там изобразите?  rolleyes.gif

А там запахозапирающее устройство под потолком будет на стояке HL 603... Могу узелок выложить кому интересно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 13:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 14:37 )
Могу узелок выложить кому интересно...

Интересно, выкладывайте, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 13:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Вот. 326 кб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lotok.dwg ( 325,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 17.4.2007, 14:33
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.4.2007, 15:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Сантехник @ Apr 17 2007, 15:33 )
Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый?

Да, вода только от котельно. Стояк вентилируемый, там видно на схеме... 500мм над кровлей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 17.4.2007, 17:12
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



AlexStar а можете дать ссылку плз на вот это - Запахозапирающее устройство HL 603/1, поискал в инете, есть запахозапирающие устройства, но встроенные в трапы и т.д., а отдельно как у вас нет, хотел посмотреть на будущее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 17.4.2007, 18:00
Сообщение #27





Guest Forum






ловите wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HL_603.pdf ( 116,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2007, 18:18
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



По лотку пойдет мусор и застрянет в девайсе.
А рассчитан ли он на горячую воду?
И нтересно, что об этом думает Андрей? wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2007, 19:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Странное ощущение и не могу вспомность, но КАК помещение котельной оказалось над помещением с постоянным пребыванием людей? Снипа под рукой нет потому на память.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 17.4.2007, 20:27
Сообщение #30





Guest Forum






СНиП II-35-76
"Котельные установки" п.1.8

если менее 50 человек одновременно прибывает, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.4.2007, 20:31
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(hydrotehnik @ Apr 17 2007, 19:00 )
ловите wink.gif

пасиб! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 20:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 14:37 )
А там запахозапирающее устройство под потолком будет на стояке HL 603... Могу узелок выложить кому интересно...

AlexStar, впечатлило очень. Изыск, изыск!
Только не стоит, наверное, соединять водопроводную трубу с трубой стока. Разрывчик струи напрашивается.
И еще, а если аварийная ситуация, то кто откроет холодную воду? А если не будет смешения, то "привет" пластику!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2007, 20:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата
если менее 50 человек одновременно прибывает

т.е. и насосная группа где то в другом месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 5:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 21:35 )
AlexStar, впечатлило очень. Изыск, изыск!
Только не стоит, наверное, соединять водопроводную трубу с трубой стока. Разрывчик струи напрашивается.
И еще, а если аварийная ситуация, то кто откроет холодную воду? А если не будет смешения, то "привет" пластику!

У нас тут каждый день приходится изыски изобретать... Параметры теплоносителя 95-70... Труба выдерживает 95... Пока вода попадёт в лоток она по-любому уже будет меньше 95. Насчёт разрыва.. Да, напрашивается.. А обратного клапана не достаточно? (или два поставить??) От запаха там HL 603 стоит, от обратного тока - клапанвероятноть того, что что-то попадёт в водопрвод, минимальна... к томуже В1 подходит сверху, от потолка опускается... Это надо, чтобы всю котельную до самой крыши затопило, чтобы сток попал в водопрвод.
Котельная автоматизирована. При аварии кто-то должен получить сигнал и подняться, чтобы открыть кран. Если Зака не устраивает такое, то будем эл.задв.городить... Ещё будет колодец охладитель на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.4.2007, 8:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(AlexStar @ Apr 18 2007, 06:32 )
Труба выдерживает 95... Пока вода попадёт в лоток она по-любому уже будет меньше 95. Насчёт разрыва.. Да, напрашивается.. А обратного клапана не достаточно?
Это надо, чтобы всю котельную до самой крыши затопило, чтобы сток попал в водопрвод.
Котельная автоматизирована. При аварии кто-то должен получить сигнал и подняться, чтобы открыть кран.

Труба из полипропилена выдерживает 90-95 кратковременно (в течении 1 минуты), гляньте в каталоги.
В котельной по СНиПу гидроизоляция должна заходить на стену на 10 см вверх. Если такое требование есть, то значит всякое возможно (хоть этот вопрос уже обсуждался на форуме и знающий народ говорит, что такого затопления не должно быть).
А тот кто должен подняться и открыть кран в кипяток должен шагнуть?
Обратный клапан от бактерий не спасает.
Система у Вас получилась теоретически возможная, но не "дуракоустойчивая", так скажу.
Нет возможности то под трапом в офисе сделать какую-нибудь комнату иборочного инвентаря или подсобку, тогда шли бы спокойно чугуниной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 9:26
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 16:25 )
Цитата(Сантехник @ Apr 17 2007, 15:33 )
Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый?

Да, вода только от котельно. Стояк вентилируемый, там видно на схеме... 500мм над кровлей

ИМХО, по Вашей схеме стояк перестаёт быть вентилируемым. Вы сопротивление запахозапирающего устройства не учитываете.
Ставте ниже косой тройник с вент. трубой на крышу. А вместо ипортных изысков предназначенных для ЛИВНЕВОЙ канализации воткните в трубу нормальный сифон. Из отводов изобразите.
А еще лучше просто на стояке косой тройник и к нему сифон слепить.
А в этом месте пусть архитекторы встроенный шкаф нарисуют в офисе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 9:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(OlgaO @ Apr 18 2007, 09:07 )
Труба  из полипропилена выдерживает 90-95 кратковременно (в течении 1 минуты), гляньте в каталоги.
А тот кто должен подняться и открыть кран в кипяток должен шагнуть?

У меня вот эти трубы 175 кб
Вентиль на В1 находится за пределами котельной.
Насчёт вентиляции спасибо, Serg... Подумаю...
Разрыв тоже сделаю... тогда обратный клапан не нужен, верно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Opisanie_pp_kanalizats.zip ( 174,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 9:53
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ Apr 18 2007, 09:07 )
Цитата(AlexStar @ Apr 18 2007, 06:32 )
Труба выдерживает 95... Пока вода попадёт в лоток она по-любому уже будет меньше 95. Насчёт разрыва.. Да, напрашивается.. А обратного клапана не достаточно?
Это надо, чтобы всю котельную до самой крыши затопило, чтобы сток попал в водопрвод.
Котельная автоматизирована. При аварии кто-то должен получить сигнал и подняться, чтобы открыть кран.

Труба из полипропилена выдерживает 90-95 кратковременно (в течении 1 минуты), гляньте в каталоги.
В котельной по СНиПу гидроизоляция должна заходить на стену на 10 см вверх. Если такое требование есть, то значит всякое возможно (хоть этот вопрос уже обсуждался на форуме и знающий народ говорит, что такого затопления не должно быть).
А тот кто должен подняться и открыть кран в кипяток должен шагнуть?
Обратный клапан от бактерий не спасает.
Система у Вас получилась теоретически возможная, но не "дуракоустойчивая", так скажу.
Нет возможности то под трапом в офисе сделать какую-нибудь комнату иборочного инвентаря или подсобку, тогда шли бы спокойно чугуниной.

Система получилась не то что дураконеустойчевая, а в принципе нормально опасная. Как реактор в Чернобыле. :wacko:
Подводить в лоток с уклоном 0,004 Ф50 из водопровода и дальше ставить сужение на Ф50 - угадайте в какую сторону пойдет вода? Перемудрили, ИМХО. Какой же там расход гор воды сумашедший, чтоб на разбавление Ф50 давать? В крышных котлах воды мизер. Ну бойлер литров на 500 -сливается самотеком. Плюс автоматику от затопления поставить на подающий водопровод.

Добавлено - 10:56
Цитата(AlexStar @ Apr 18 2007, 10:48 )
[Вентиль на В1 находится за пределами котельной.

О-о-о! blink.gif Ф50 на пол и за пределами котельной управление?! Затопите офис с компъютерами и секретаршами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 10:13
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Опять-таки написано что запахозапирающее устройство должно иметь доступ для обслуживани.
То-то радости в в офисе будет... smile.gif
Ставте нормальный мелкий трап в углу котельной с горизонтальным выпуском. Архитекты пусть поднимают пол. Сейчас есть легкие наполнители. Всё остальное - сон разума.
А что касается охлаждения воды- в задании должно быть чётко прописано сколько воды и какой температуры. В бойлере не больше 75С, в котлах - мизер количества. ИМХО остынет пока по полу до трапа дотечёт.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.4.2007, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 18.4.2007, 10:25
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(инж323 @ Apr 17 2007, 21:42 )
Цитата
если менее 50 человек одновременно прибывает

т.е. и насосная группа где то в другом месте?

это уж согласно ТЗ. вроде не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 10:35
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Serg Ivanov @ Apr 18 2007, 11:13 )
Опять-таки написано что запахозапирающее устройство должно иметь доступ для обслуживани.

Задачу поставили такую, что котёл разрывает и весь орбъём 1158 л выливается... В котле до 95 греется вода, по проекту котельщиков... Сам в шоке, но начальство пристало с этой аварией... Я читал где-то, что на котле сбросные клапана есть... Через них кипяток сбрасывается литров 10, не больше... Но видимо, кто-то очень умный хочет, чтобы всё было предусмотрено. Строители упёрлись - не хотят пол поднимать... Там и так самую лёгкую конструкцию предусмотрели. Всё усложняется ещё и тем, что здание наполовину построили. Поэтому приходится отталкиваться от того, что есть.. .и стояк К1-7 проложен до потолка 3 эт. Трап в углу не прокатит - там ещё раковина х.з где, и от всякого оборудования трубочки тянутся по всей котельной, это если в углу трап ставить, то вся котельная будет в этих трубах. Короче, рамки жёсткие - крутись как хочешь...
А то что назад польётся - мне лично только лучше:вода быстрей охладится. Ну будет в котельной водичка по щиколотку, потихоньку утечёт, зато холодная уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 14:42
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну на дурацкое задание должно быть и решение соотвествующее... wink.gif
Тяните от Вашего лотка 108х4 сталь до самого подвала параллельно К1, там через сифон подключайте к К1. Еще лучше отдельный выпуск. На разбавление максимум Ф20.
А начальству скажите, что тонну воды враз К1 принять никак не может. Через унитазы в офис вылезет.



Добавлено - 15:46
Цитата(AlexStar @ Apr 18 2007, 11:35 )
Ну будет в котельной водичка по щиколотку, потихоньку утечёт, зато холодная уже...

Какой там по щиколотку. Откроют кран, закрыть - заклинило. Слив забился. 3-4л/сек на пол - через скоко легкое перекрытие обрушится?

Добавлено - 15:48
А проще всего трубу на улицу вывести - пускай асфальт поливают. По нормам Вам всё равно не удасться сделать- при таких исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных