нужна помощь с противопожарной вентиляцией! | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 16:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые специалисты! Делаю проект жилого дома с подземной автостоянкой ,первым нежилым этажем,жилые ток этажи со второго по седьмой.Вопросы:а) можно ли сделать подпор воздуха в двойной тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальном помещении(автостоянка) одним вентилятором?Или все таки необходимы две отдельные системы? б)нужно ли делать дымоудаление и подпор в рампе,если она не изолирована от помещения хранения автомобилей? в) нужно ли делать дымоудаление из коридоров без естественного освещения на жилых этажах,если количество этажей здания меньше 10-ти?Нужно ли  предусматривать подпор воздуха в лестничную клетку?  Планировки прилагаю,очень надеюсь на помощь,здания такого типа проектирую впервые.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 23)
	 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 16:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				план цоколя ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
				Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:11
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 16:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				план 1-го и цокольного этажей ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
				Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 16:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				план типового этажа ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
				Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 16:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				и разрез ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР ФАЙЛА!!!
				Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 18.4.2007, 19:12
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 razrez.dwg ( 3,15 мегабайт )
 Кол-во скачиваний: 56 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 17:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И еще вопрос ,прочитала на форуме похожую тему,дело вот в чем! По проекту в стадии "П"(делался не мной) дымоудаление из помещения автостоянки(менее 3000 м2)предусматривались два вентилятора дымоудаления ,расчитанные на половину расчетного расхода дыма из данной дымовой зоны(по снипу 41-01-2003 площадь одно    Добавлено - 18:41   ной дымовой зоны не более 3000 м2).В форуме такое предложение подверглось критике.Вопрос в том ,можно ли оставить такую схему дымоудаления если предусмотреть включение обоих вентиляторов при возникновении пожара?По планировке нельзя обслуживать автостояну одним вентиляторомюНеобходимо ли предусматривать два вентилятора на полный расход и при возникновении пожара в одной зоне включается соответственно один из вентиляторов ? Или я уже ничего не понимаю...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.4.2007, 20:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Забыл адрес объекта приложить и координаты заказчика   1)Один подпорный вент. допускается использовать на одну эвакуационную зону. Я бы один клапан завел в лифтовую шахту. В первый шлюз-перетоком из шахты (ч/з клапан), а во второй заводить придется от вентилятора. Все от одного 2)В рампе дымоудаление допускается (поправьте, если неправ) делать естественное. 3)В коридорах - делать. В лестнице - если нет окон (и вообще от типа лестницы зависит). Пускай архитекторы разбивают вам стоянку на 2 пожарных отсека и из каждого делаете 100% выброс дыма. З.Ы. Планы не смотрел, ибо нефиг!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 8:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				не здорово конечно,спасибо за совет...а на счет сарказма по поводу планов..ну друзья -уважаемые,просьба в дальнейшем юмористам не беспокоится,мне этого сарказма и в жизни хватает!Если есть возможность-подскажите,нет-не подсказывайте,а отвечать на вопрос человеку который ждет реальной помощи или хотя бы подсказки, только чтоб поднять его на смех-это извините не серьезно!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 19:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Сегодня постараюсь посмотреть
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.4.2007, 19:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 86 
        		Регистрация: 17.10.2006 
        		
        		Пользователь №: 4354 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(катяра @ Apr 17 2007, 17:46 ) в) нужно ли делать дымоудаление из коридоров без естественного освещения на жилых этажах,если количество этажей здания меньше 10-ти?Нужно ли  предусматривать подпор воздуха в лестничную клетку?  Планировки прилагаю,очень надеюсь на помощь,здания такого типа проектирую впервые.  Этажность тут не причем, если у вас расстояние от площадке где стоит пожарная машина до низа  окна в квартире на верхнем этаже менее 28 метров, то дымоудаление из корридоров делать не обязательно.(если они не длинее 45м без естеств. освещения).    По поводу разделения расхода из парковки. Я сам на своем объекте так делал , делил расходы условно пополам и при пожаре включаются вентиляторы все вместе. Консультировался с пожарником, одобрил.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 11:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				по последнему замечанию спасибо, я уже проконсультировалась мне дали добро на такое разделение...у меня еще вопрос такой...может показаться глупым...а можно ли размещать вентилятор подпора рядом с лифтовой шахтой если оградить его перегородками 1-го типа?и допустимо ли использовать в качестве вентиляторов подпора канальники?    Добавлено - 12:15   Еще вопрос!противопожарный клапан ставится до вентилятора или после? Заранее извиняюсь за невежество,просто проконсультироваться реально не у кого
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.4.2007, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				2 катяра Цитата и допустимо ли использовать в качестве вентиляторов подпора канальники? Вроде бы они не сертифицированы для этого, да и не дадут 25000м3/ч. Применяют осевые, радиальные. Цитата противопожарный клапан ставится до вентилятора или после? Забор в-ха --- всас.патрубок --- вентилятор --- воздуховод ---клапан в перекрытии (стене)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.4.2007, 8:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				спасибо огромное,потихоньку начинаю разбираться,ваши подсказки просто бесценны для меня    Добавлено - 09:38   и еще вопрос сразу возник...тут упомянули цыфру 25000 м3/час...у меня по расчету для подпора в два последовательно расположенный тамбура перед лифтом в подземной автостоянке получилось суммарно 9225 м3/час? это мало?я посчитала ошибочно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.4.2007, 11:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы пишите конкретнее что хотите узнать, расход в 25000 м3/ч ет подпор в лифтовую шахту, а не в тамбур-шлюз перед лифтом! В тамбур-шлюз может и верный расход.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.4.2007, 11:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				2 катяраЯ ж для примера написал. В тамбур как раз так и получиться. У меня в одном недавнем проекте 10300м3/ч. 20-25 тыс. куб. час это примерно в лифтовые шахты столько получается   Ты, главное, не волнуйся       Добавлено - 12:20  2 Wiz  Гы-гы, одновременно
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 14:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				давно не заглядывала...спасибо за внимание и советы,с подпором вы меня успокоили.....у меня возник еще один вопрос...в снипе 41-01-2003 написано что дымоудаление из коридоров без естественного освещения необходимо только если расстояние от входа в дальнююю квартиру до непосредственно входа на лестничную клетку более 12 м...тоесть если расстояние меньше 12 м дымоудаление можно не делать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 15:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				и еще вопрос над которым сейчас думаю...в том же снипе указано что дымоудаление необходимо делать из коридоров подвальных и цокольных этажей без естественного освещения жилых,административных и обещственных зданий без естественного освещения при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей.Просто хочу уточнить,дымоудаление в этом случае необходимо делать независимо от длины коридора?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 16:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				2 катяраЦитата тоесть если расстояние меньше 12 м дымоудаление можно не делать? Ну, раз написано, то да. Цитата Просто хочу уточнить,дымоудаление в этом случае необходимо делать независимо от длины коридора? Да, в подвалах и цоколях обязательно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 16:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				и опять я с вопросами....опять же в снипе 41-01-2003 указано п 8,2"в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;"..вопрос возник ,а если общественные помещения только на 1-м и цокольном этажах ,а остальные 6 этажей жилые ,то для этого случая этот пункт действителен? то есть если на первом этаже ,где располагаются несколько административных помещений есть коридор без естественного освещения длиной более 15 метров с выходом через тембур на улицу из него нужно делать дымоудаление?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 20:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Любой коридор без естеств. освещения длиной более 15метров следует дымоудалять
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.4.2007, 22:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Господа, учим матчасть
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 10:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Seifer,спасибо вам большое за помощь
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_катяра_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.4.2007, 11:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у меня опять вопрос,к Вам Seifer,так как только вы откликнулись на мой призыв о помощи))а если есть коридорболее 15 м  на цокольном этаже и в наружной стене есть продух,этоне играет никакой роли? В смысле дымоудаление все равно делать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.5.2007, 21:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Познающий воду 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 603 
        		Регистрация: 17.6.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 3177 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата и в наружной стене есть продух,этоне играет никакой роли Что такое продух? В смысле - проход? Проход куда? Есть такой нюанс - если из ВСЕХ помещений с постоянным пребыванием людей, которые выходят в этот коридор, делается дымоудаление, то из коридора можно не делать   А если (как я понял) Т-образный коридор - то все равно надо делать ДУ
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |