Гость_Rina_*
сообщение 7.5.2007, 8:03
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые инженеры!!! Помогите, пожалуйста... чегой-то сообразить не могу. Необходимо посчитать теплоотдачу 1 м трубопровода диаметром 159 (сталь) при температуре теплоносителя 70.
В Староверове диаметры только до 50...
Считать не обязательно, просто объясните в чем суть, по какому закону физики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Кузнецов Д А
сообщение 7.5.2007, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Q= A*e*постоянная стеф-больцм*(Т1^4-T2^4) как-то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AllexS
сообщение 7.5.2007, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 3.2.2006
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048



Цитата(Rina @ 7.5.2007, 8:03) *
Уважаемые инженеры!!! Помогите, пожалуйста... чегой-то сообразить не могу. Необходимо посчитать теплоотдачу 1 м трубопровода диаметром 159 (сталь) при температуре теплоносителя 70.


q= (PI х dT)/ [(1/a1 х d1)+{1/(2 х lymda) х LN(d2/d1)}+(1/a2 х d2)]

в формуле:
PI =3,1416
dT - разность температур внутренней среды и наружного воздуха, оС;
a1 - суммарный коэффициент теплоотдачи со стороны горячей среды, Вт/(м2*оС);
d1 - внутренний диаметр трубопровода, м
lymda - коэффициент теплопроводности материала трубопровода, Вт/(м*оС)
LN - натуральный логарифм (d2/d1)
a2 - суммарный коэффициент теплоотдачи со стороны холодной среды, а2= 23 Вт/(м2*оС),
d2 - наружный диаметр трубопровода, м

Ввиду большого значения а1слагаемым (1/a1*d1) можно пренебречь.

Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 7.5.2007, 20:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



А нельзя ли пояснить суть вопроса? Прикладное значение - это теоретическая студенческая задача с числами Пекле, Рейнольдса и Грасгофа или же теплотехническая экспресс оценка (которые принимаются например, при расчете тарифов на тепловую энергию). Если первое - то исходных данных недостаточно, если второе то, например, таблицы есть в "Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" .

Прикрепить файл почему - то не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 8.5.2007, 4:19
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(korro @ 8.5.2007, 2:44) *
А нельзя ли пояснить суть вопроса? Прикладное значение - это теоретическая студенческая задача с числами Пекле, Рейнольдса и Грасгофа или же теплотехническая экспресс оценка (которые принимаются например, при расчете тарифов на тепловую энергию). Если первое - то исходных данных недостаточно, если второе то, например, таблицы есть в "Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" .


Начальник сказал посчитать, а зачем это, не докладывал....Наверно уж не числами Пекле и Рейнольдса интересуется. Скорей уж теплотехническая оценка.
А что это за "Порядок расчета..."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 8.5.2007, 21:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



В данном документе приведены таблицы тепловых потерь через изолированные трубопроводы при различных способах прокладки теплотрассы и для разных лет проектирования. Температура теплоносителя, правда не 70, а 65 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 14.5.2007, 8:56
Сообщение #7





Guest Forum






Пасибки всем большое!!! smile.gif

Цитата
q= (PI х dT)/ [(1/a1 х d1)+{1/(2 х lymda) х LN(d2/d1)}+(1/a2 х d2)]


Я тоже склонялась к этой формуле, нашла ее в книге по теплопередаче. Но надеялась, что ошиблась, и что это все-таки не она... rolleyes.gif
Просто надо было навскидку прикинуть, поэтому не хотелось заморачиваться на этой формуле...

korro, если у Вас будет возможность поделиться данными таблицами, буду очень Вам благодарна. Сейчас необходимость в этих подсчетах уже отпала, но на будущее, думаю, не помешает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных