> Горят двигатели на частотнике Lenze tmd
Гость_alex_23_*
сообщение 14.5.2007, 13:50
Сообщение #1





Guest Forum






Если на входе преобразователя 1ф 230В, то на выходе получается 3ф 230В , двигатель надо подключать по схеме треугольника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.5.2007, 15:03
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(alex_23 @ 14.5.2007, 14:50) *
Если на входе преобразователя 1ф 230В, то на выходе получается 3ф 230В , двигатель надо подключать по схеме треугольника.

(Наставническим тоном huh.gif ) - "Двигатели надо подключать согласно схемы на шильдике... так как есть 3х220 как звезда, так и треугольник..." blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(alex_23 @ 14.5.2007, 14:50) *
Если на входе преобразователя 1ф 230В, то на выходе получается 3ф 230В , двигатель надо подключать по схеме треугольника.


Обычные асинхронные двигатели А4 3x380 ,в вашем случае, подключаются на треугольник. Только обратите внимание на шильдик если там написано 380/220 и символами звезда/треугольник то все нормально.
А если 660/380 и символами звезда/треугольник, то уже не потянет преобразователь, либо сгорит движок.

Сообщение отредактировал HasBolla - 15.5.2007, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.5.2007, 9:08
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 15.5.2007, 14:05) *
Обычные асинхронные двигатели А4 3x380 ,в вашем случае, подключаются на треугольник.


Внимательно смотрю на два одинаковых двигателя 1,5 kW у себя на столе... оба движка Grundfos

У одного на шильдике написано 220-240D / 380-415Y, у второго 220-240Y / 380-415D... Жизнь уже научила ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть на шильд перед подключением... что заставляет производителей выеживатся с вариантами D/Y неизвестно, но это существует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.5.2007, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата
У одного на шильдике написано 220-240D / 380-415Y, у второго 220-240Y / 380-415D... Жизнь уже научила ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть на шильд перед подключением... что заставляет производителей выеживатся с вариантами D/Y неизвестно, но это существует...


220-240D / 380-415Y этот можно подключать на 200В на треугольнике (надо в борно все перемычки поставить параллельно) к твоему приводу, а вот второй - это что-то странное. может вы ошиблись? Напряжение треугольника не может быть выше напряжения звезды. При включении в звезду обмотки то длиннее получаются.

Сообщение отредактировал HasBolla - 16.5.2007, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных