> Стандартные дренажные приямки
Гость_Мишаня_*
сообщение 18.5.2007, 14:27
Сообщение #1





Guest Forum






Люди добрые clap.gif , скиньте сюда пожалуйста обыкыкновенные дренажные приямки, с уже подобранными насосами и габаритными размерами! Каждый раз почему то, приходиться снова их чертить! и подбирать разные размеры приямков, с рабочими уровнями. bang.gif Хотелось бы уже брать наработанные, за одно есть тема для обсуждения. как их надо проектировать и насколько заглублять! И желательно чтоб были наши маленькие насосы типа ГНОМ. Конечно у кого есть такие чертежи, прошу помочь! Заранее благодарен! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 48)
Гость_BUFF_*
сообщение 18.5.2007, 14:31
Сообщение #2





Guest Forum






если
Цитата(Мишаня @ 18.5.2007, 15:27) *
Каждый раз почему то, приходиться снова их чертить! и подбирать разные размеры приямков, с рабочими уровнями. bang.gif

у Вас уже должен набраться запас? rolleyes.gif вот и выкладывайте laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.5.2007, 6:47
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



приямок 500х500х500
в плане квадратик. Ставите любой насос типа ГНОМ, он все равно утонет в 500мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 22.5.2007, 13:51
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 21.5.2007, 7:47) *
приямок 500х500х500
в плане квадратик. Ставите любой насос типа ГНОМ, он все равно утонет в 500мм.


Михаил, Вы ошибаетесь! Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все! и увеличивай размеры приямка. Ведь размеры зависят от рабочего объема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CheryL_*
сообщение 22.5.2007, 21:15
Сообщение #5





Guest Forum






Ловите пару приямков (без насосов): 500х500х800h и 1000х600х800h.
Прикрепленный файл  Приямки.dwg ( 58,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1644
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 23.5.2007, 1:54
Сообщение #6





Guest Forum






что то они у меня не открываются. smile.gif Хотелось бы с подобраными насосами, если это возможно. smile.gif А мы обсудим, насколько это правильная их установка. Спасибки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.5.2007, 6:19
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



почему 800, а не 500?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.5.2007, 8:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Михаил I @ 23.5.2007, 7:19) *
почему 800, а не 500?


СНиП 41-02-2003 п.14.20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.5.2007, 8:45
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ну это СНиП ОВэшников, сами виноваты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 23.5.2007, 8:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Михаил I @ 23.5.2007, 9:45) *
ну это СНиП ОВэшников, сами виноваты smile.gif

во-во...
лентяи эти ОВшники biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 23.5.2007, 10:06
Сообщение #11





Guest Forum






У меня скинутые приямки неоткрываются! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IrinaS_*
сообщение 23.5.2007, 18:42
Сообщение #12





Guest Forum






А какие все-таки насосы в дренажный приямок засовывать, если Гном нельзя? helpsmilie.gif
У меня трап в ИТП не получается поставить, выходит что надо делать приямок с насосом. А у меня такая ситуация в первый раз получилась. Подскажите, куда отводить дренаж? в самотечную канализацию под напором? трубу нужно прокладывать от насоса или шланг какой то будут делать? Вообщем, кто знает - расскажите всю эту систему rolleyes.gif Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 6:28
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Насос можно KP Grundfosa.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 24.5.2007, 8:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



может у вас и самотеком получится.. Обратите на это внимание..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CheryL_*
сообщение 29.5.2007, 20:20
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(IrinaS @ 23.5.2007, 21:42) *
А какие все-таки насосы в дренажный приямок засовывать, если Гном нельзя? helpsmilie.gif
У меня трап в ИТП не получается поставить, выходит что надо делать приямок с насосом. А у меня такая ситуация в первый раз получилась. Подскажите, куда отводить дренаж? в самотечную канализацию под напором? трубу нужно прокладывать от насоса или шланг какой то будут делать? Вообщем, кто знает - расскажите всю эту систему rolleyes.gif Заранее спасибо!

Лучше применять именно насосы KP "GRUNDFOS", там выбор по расходам и напорам хороший. Дренаж можно отводить в самотечную канализацию через переливной бачок (если необходимо гасить напор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мишаня_*
сообщение 31.5.2007, 0:59
Сообщение #16





Guest Forum






ПРо бачок поподробнее можно?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 18.6.2012, 7:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Подскажите пожалуйста по дренажным приямкам в многоэтажном доме, где можно посмотреть габариты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 8:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Здравствуйте, раз тема про приямки спрошу, проект складское помещение, уже посторенное, после было запроектировано АУПТ и приямки в подвале для отвода воды после пожара, а конструктор запретил делать любые приямки в фундаментной плите. Заказчик в связи с этим хочет отказаться от приямков и просит подтверждение нормами, что приямки действительно нужны! А существуют ли они именно про приямки!? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 8:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 9:53) *
А существуют ли они именно про приямки!? blink.gif

существует требование об отводе воды после пожара, как это выполнить - приямками, трапами или еще как - решать вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 9:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



А где написаны эти требования? Вот например В СНиПе 2.04.02-84 п.15.121.? а какими еще методами можно изподвала воду откачать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 9:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 10:26) *
А где написаны эти требования?

в СП5

Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 10:26) *
а какими еще методами можно изподвала воду откачать?

трапы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 13:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 13:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.7.2012, 13:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12) *
и ждет конструктивное решение...

Поднять полы. Толщину посчитайте сами. Чтоб уместился трап и труба с уклоном.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12) *
у нас какой-то заказчит странный

Да они через раз такие biggrin.gif
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12) *
а как без долбежки то...!? bang.gif

Приямок либо трап/лоток. Третьего не дано.

Сообщение отредактировал aminopower - 9.7.2012, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 13:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12) *
А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!? bang.gif

из подвала трапом - самотеком, если позволяют наружные сети.
стяжки сколько есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 13:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Ж/б монолитная фундаментная плита h=500 мм, выпуск канализации на отметки -1,39, пол подвала отметка -3,9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 13:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так а со стяжкой-то что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 14:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



30 мм и керамическая плитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 14:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:07) *
30 мм и керамическая плитка.

тогда без вариантов, либо плиту ковырять, либо пол поднимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 14:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! sad.gif я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.7.2012, 14:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли!

Да.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
А это получится дешевле чем приямки продалбливать!?

Понятия не имею.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола!

clap.gif
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!

Правильно думаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 9.7.2012, 15:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Спасибо!
У нас просят подтверждения того что надо делать именно приямок или трап нормативными документациями, говорят мол в нормах написано что надо отвести, а каким способом не сказано!(( что- то не хочется на таком бреде ставить подпись свою unsure.gif , а заказчик с примками и трапами не подписывает акты... может хоть где-нибудь есть хотябы рекомендация того что надо делать именно приямок/трап! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2012, 15:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 16:30) *
может хоть где-нибудь есть хотябы рекомендация того что надо делать именно приямок/трап! bestbook.gif

трап у вас по отметкам не получается, с этим вроде бы уже определились, значит удалить можно только погружным насосом. Рекомендации по установке таких насосов есть у всех производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 10.7.2012, 20:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



неправильно прочитала. сори.

Сообщение отредактировал Рыж - 10.7.2012, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morozza
сообщение 11.7.2012, 10:24
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2012
Пользователь №: 156294



Уважаемые коллеги!
У меня в проекте предусмотрен приямок,6810х2462. В середине как бы днища должна быть труба Гост 8732-78, ф219х8,L=300,т.е.маленький кусок трубы, который уходит в грунт. Вопрос в том, что нужна ли дренажная решетка и какого типа,подскажите пожалуйста.
В день в приямок натекает воды примерно с ведро,не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 11.7.2012, 12:56
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



6810Х2462!!! Это у Вас не приямок, а бассейн, а какая глубина? Решеткой перекрывают приямок, что бы никто не свалился и не подвернул ногу, поэтому любой приямок надо перекрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pump-tech
сообщение 12.7.2012, 11:54
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155314



Цитата(Мишаня @ 22.5.2007, 14:51) *
Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все!


Вот немецкие погружные насосы для работы с водой до 90 °C:
Насосы HOMA H300

"Погружные насосы серии H 300 применяются для перекачки чистой и загрязнённой воды с высокой температурой. Все детали корпуса изготовлены из толстого серого чугуна и все прокладки из витона, что позволяет использовать насос при температурах до 90°C, а также для водяного конденсата."



Никаких проблем за 8 лет с этими насосами не было.

Сообщение отредактировал pump-tech - 12.7.2012, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pump-tech
сообщение 12.7.2012, 12:03
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2012
Пользователь №: 155314



Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15) *
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! sad.gif я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!


Кстати, есть подобный насос с сенсорным датчиком уровня и охлаждением за счет перекачиваемой жидкости, может собирать воду с поверхности пола.

Вот видео как этот насос работает:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1rbyGa-lRW8&feature=player_embedded[/video]


Описание на насос здесь.



Сообщение отредактировал elena - 12.7.2012, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alya-lina
сообщение 4.4.2013, 10:40
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 25.4.2007
Пользователь №: 7380



интересная тема. когда-то и у нас была проблема сброса дренажных вод из итп. ну "забыли" сделать дренажный приямок. была монолитная плита. долбить ой как не хотелось. так нам конструкторы предложили сделать напольный бассейн. не лучший вариант, но надо было что-то придумать. а то что протекает мимо приходится вымачивать тряпочкой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bee
сообщение 4.4.2013, 16:44
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177



У меня есть разработанные довольно давно приямки для теплового пункта и водомерного узла с насосм КР фирмы Грундфос.
Ставила в приямки также маленькие канализационные насосы Wilo, подобные насосам КР Грундфос.

По поводу удаление воды после пожара.
Можно предусмотреть откачку воды после пожара переносным насосом типа КР и к нему шланг. Хранить его на складе.

Но если в подвале есть насосная станция, то приямка в любом случе не избежать. Нормы строго это требуют.

Сообщение отредактировал bee - 4.4.2013, 16:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  priyamki2.dwg ( 68,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 8:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте народsmile.gif
Вопросик возник, помогите пожалуйста.
С размером приямка в ИТП разобрались, есть нормы где это всё прописано.
А приямок в помещении насосной станции жилого дома какой приямок делать? Какие его размеры должны быть? Это где то прописано в нормах?
СНиП 2.04.02-84 п.7.16 Здесь указано что следует делать приямки, но размеры не даны((
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.2.2014, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.2.2014, 10:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



размер делать такой, чтобы два дренажника встали. У производителей есть рекомендации по минимальным размерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 11:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 19.2.2014, 11:29) *
размер делать такой, чтобы два дренажника встали. У производителей есть рекомендации по минимальным размерам.


Почему два дренажника?
У меня жилой дом, помещение повысительной насосной станции. Приямок один и один дренажный насос Unilift AP 12.40.04.A1
В каталоге Грунфоса рисуют, что минимальные размер в плане 550х550мм, а вот с глубиной проблемка... Если без расчета, то грубо 700мм получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.2.2014, 14:42
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2014, 12:43) *
Почему два дренажника?

12.27.
...
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 14:51
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 19.2.2014, 15:42) *
12.27.
...
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.


Дааась, не знал.
Мы сколько домов выпустили и везде был один дренажный насос в подвале. Экспертизу проходили без проблем.
И что все устанавливают по два насоса в одном приямке или забивают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.2.2014, 14:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2014, 15:51) *
Дааась, не знал.
Мы сколько домов выпустили и везде был один дренажный насос в подвале. Экспертизу проходили без проблем.
И что все устанавливают по два насоса в одном приямке или забивают?

гипотетически можно сослаться, что второй насос на складе. Лично я всегда в насосных два дренажника в приямок пихаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.2.2014, 19:14
Сообщение #47


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3677
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да, но эти требования к насосным станция, причём именно заглубленным и полузаглубленным. Львиное сердце, а вы выпускали дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 19.2.2014, 21:17
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 19.2.2014, 20:14) *
Да, но эти требования к насосным станция, причём именно заглубленным и полузаглубленным.


Это относиться к НС которые в земле или наполовину в земле?
Этот пункт не относиться к насосным станциям в жилых домах, да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ISvyatoha
сообщение 1.2.2017, 10:13
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2016
Пользователь №: 304403



Цитата(Young @ 19.2.2014, 16:42) *
12.27.
...
В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.


Подскажите, выходит ли, что согласно п. 7.15, можно из приямка дренажным насосом на поверхность земли сливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных