Люди добрые , скиньте сюда пожалуйста обыкыкновенные дренажные приямки, с уже подобранными насосами и габаритными размерами! Каждый раз почему то, приходиться снова их чертить! и подбирать разные размеры приямков, с рабочими уровнями. Хотелось бы уже брать наработанные, за одно есть тема для обсуждения. как их надо проектировать и насколько заглублять! И желательно чтоб были наши маленькие насосы типа ГНОМ. Конечно у кого есть такие чертежи, прошу помочь! Заранее благодарен!
BUFF
18.5.2007, 14:31
если
Цитата(Мишаня @ 18.5.2007, 15:27)
Каждый раз почему то, приходиться снова их чертить! и подбирать разные размеры приямков, с рабочими уровнями.
у Вас уже должен набраться запас? вот и выкладывайте
Михаил I
21.5.2007, 6:47
приямок 500х500х500 в плане квадратик. Ставите любой насос типа ГНОМ, он все равно утонет в 500мм.
Мишаня
22.5.2007, 13:51
Цитата(Михаил I @ 21.5.2007, 7:47)
приямок 500х500х500 в плане квадратик. Ставите любой насос типа ГНОМ, он все равно утонет в 500мм.
Михаил, Вы ошибаетесь! Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все! и увеличивай размеры приямка. Ведь размеры зависят от рабочего объема.
что то они у меня не открываются. Хотелось бы с подобраными насосами, если это возможно. А мы обсудим, насколько это правильная их установка. Спасибки!
Михаил I
23.5.2007, 6:19
почему 800, а не 500?
OlgaO
23.5.2007, 8:30
Цитата(Михаил I @ 23.5.2007, 7:19)
почему 800, а не 500?
СНиП 41-02-2003 п.14.20
Михаил I
23.5.2007, 8:45
ну это СНиП ОВэшников, сами виноваты
dudkas3
23.5.2007, 8:50
Цитата(Михаил I @ 23.5.2007, 9:45)
ну это СНиП ОВэшников, сами виноваты
во-во... лентяи эти ОВшники
Мишаня
23.5.2007, 10:06
У меня скинутые приямки неоткрываются!
IrinaS
23.5.2007, 18:42
А какие все-таки насосы в дренажный приямок засовывать, если Гном нельзя? У меня трап в ИТП не получается поставить, выходит что надо делать приямок с насосом. А у меня такая ситуация в первый раз получилась. Подскажите, куда отводить дренаж? в самотечную канализацию под напором? трубу нужно прокладывать от насоса или шланг какой то будут делать? Вообщем, кто знает - расскажите всю эту систему Заранее спасибо!
Михаил I
24.5.2007, 6:28
Насос можно KP Grundfosa.
dudkas3
24.5.2007, 8:44
может у вас и самотеком получится.. Обратите на это внимание..
CheryL
29.5.2007, 20:20
Цитата(IrinaS @ 23.5.2007, 21:42)
А какие все-таки насосы в дренажный приямок засовывать, если Гном нельзя? У меня трап в ИТП не получается поставить, выходит что надо делать приямок с насосом. А у меня такая ситуация в первый раз получилась. Подскажите, куда отводить дренаж? в самотечную канализацию под напором? трубу нужно прокладывать от насоса или шланг какой то будут делать? Вообщем, кто знает - расскажите всю эту систему Заранее спасибо!
Лучше применять именно насосы KP "GRUNDFOS", там выбор по расходам и напорам хороший. Дренаж можно отводить в самотечную канализацию через переливной бачок (если необходимо гасить напор).
Мишаня
31.5.2007, 0:59
ПРо бачок поподробнее можно?!
гомер
18.6.2012, 7:49
Подскажите пожалуйста по дренажным приямкам в многоэтажном доме, где можно посмотреть габариты?
Irycha
9.7.2012, 8:53
Здравствуйте, раз тема про приямки спрошу, проект складское помещение, уже посторенное, после было запроектировано АУПТ и приямки в подвале для отвода воды после пожара, а конструктор запретил делать любые приямки в фундаментной плите. Заказчик в связи с этим хочет отказаться от приямков и просит подтверждение нормами, что приямки действительно нужны! А существуют ли они именно про приямки!?
Young
9.7.2012, 8:59
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 9:53)
А существуют ли они именно про приямки!?
существует требование об отводе воды после пожара, как это выполнить - приямками, трапами или еще как - решать вам.
Irycha
9.7.2012, 9:26
А где написаны эти требования? Вот например В СНиПе 2.04.02-84 п.15.121.? а какими еще методами можно изподвала воду откачать?
Young
9.7.2012, 9:47
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 10:26)
А где написаны эти требования?
в СП5
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 10:26)
а какими еще методами можно изподвала воду откачать?
трапы
Irycha
9.7.2012, 13:12
А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!?
Irycha
9.7.2012, 13:12
А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!?
aminopower
9.7.2012, 13:28
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12)
и ждет конструктивное решение...
Поднять полы. Толщину посчитайте сами. Чтоб уместился трап и труба с уклоном.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12)
у нас какой-то заказчит странный
Да они через раз такие
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12)
а как без долбежки то...!?
Приямок либо трап/лоток. Третьего не дано.
Young
9.7.2012, 13:29
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 14:12)
А каким образом из подвала трапом!? у нас какой-то заказчит странный говорит что плиту долбить не будет! а экспертизу пройти хочет...и ждет конструктивное решение...а как без долбежки то...!?
из подвала трапом - самотеком, если позволяют наружные сети. стяжки сколько есть?
Irycha
9.7.2012, 13:52
Ж/б монолитная фундаментная плита h=500 мм, выпуск канализации на отметки -1,39, пол подвала отметка -3,9.
Young
9.7.2012, 13:56
так а со стяжкой-то что?
Irycha
9.7.2012, 14:07
30 мм и керамическая плитка.
Young
9.7.2012, 14:11
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:07)
30 мм и керамическая плитка.
тогда без вариантов, либо плиту ковырять, либо пол поднимать.
Irycha
9.7.2012, 14:15
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
aminopower
9.7.2012, 14:30
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15)
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли!
Да.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15)
А это получится дешевле чем приямки продалбливать!?
Понятия не имею.
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15)
Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола!
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15)
я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
Правильно думаете.
Irycha
9.7.2012, 15:30
Спасибо! У нас просят подтверждения того что надо делать именно приямок или трап нормативными документациями, говорят мол в нормах написано что надо отвести, а каким способом не сказано!(( что- то не хочется на таком бреде ставить подпись свою , а заказчик с примками и трапами не подписывает акты... может хоть где-нибудь есть хотябы рекомендация того что надо делать именно приямок/трап!
Young
9.7.2012, 15:39
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 16:30)
может хоть где-нибудь есть хотябы рекомендация того что надо делать именно приямок/трап!
трап у вас по отметкам не получается, с этим вроде бы уже определились, значит удалить можно только погружным насосом. Рекомендации по установке таких насосов есть у всех производителей.
Рыж
10.7.2012, 20:03
неправильно прочитала. сори.
Morozza
11.7.2012, 10:24
Уважаемые коллеги! У меня в проекте предусмотрен приямок,6810х2462. В середине как бы днища должна быть труба Гост 8732-78, ф219х8,L=300,т.е.маленький кусок трубы, который уходит в грунт. Вопрос в том, что нужна ли дренажная решетка и какого типа,подскажите пожалуйста. В день в приямок натекает воды примерно с ведро,не больше.
Кляо1
11.7.2012, 12:56
6810Х2462!!! Это у Вас не приямок, а бассейн, а какая глубина? Решеткой перекрывают приямок, что бы никто не свалился и не подвернул ногу, поэтому любой приямок надо перекрывать.
pump-tech
12.7.2012, 11:54
Цитата(Мишаня @ 22.5.2007, 14:51)
Стандартный дренажный приямок теплового пункта, по глубене должен быть не меньше 800 мм. На будующее! И ГНоМ работает со сточными водами до 30°C. Cм. ТТД насоса. Если был бы у меня хоть один приямочек с выбранными насосами. было бы намного проще, меняй марку и все!
Вот немецкие погружные насосы для работы с водой до 90 °C: Насосы HOMA H300
"Погружные насосы серии H 300 применяются для перекачки чистой и загрязнённой воды с высокой температурой. Все детали корпуса изготовлены из толстого серого чугуна и все прокладки из витона, что позволяет использовать насос при температурах до 90°C, а также для водяного конденсата."
Никаких проблем за 8 лет с этими насосами не было.
pump-tech
12.7.2012, 12:03
Цитата(Irycha @ 9.7.2012, 15:15)
и что значит поднять пол в нем трапы установитьь и самотеком к насосу и на выпуск так чтоли! А это получится дешевле чем приямки продалбливать!? Нам заказчик вообще предложил просто сделать гидроизоляцию, а потом насосом как пылесосом собрать воду с пола! я думаю, что если вообще не предусматривать отвод воды, то экспертиза такое забракует!
Кстати, есть подобный насос с сенсорным датчиком уровня и охлаждением за счет перекачиваемой жидкости, может собирать воду с поверхности пола.
Вот видео как этот насос работает: [video]http://www.youtube.com/watch?v=1rbyGa-lRW8&feature=player_embedded[/video]
интересная тема. когда-то и у нас была проблема сброса дренажных вод из итп. ну "забыли" сделать дренажный приямок. была монолитная плита. долбить ой как не хотелось. так нам конструкторы предложили сделать напольный бассейн. не лучший вариант, но надо было что-то придумать. а то что протекает мимо приходится вымачивать тряпочкой...
bee
4.4.2013, 16:44
У меня есть разработанные довольно давно приямки для теплового пункта и водомерного узла с насосм КР фирмы Грундфос. Ставила в приямки также маленькие канализационные насосы Wilo, подобные насосам КР Грундфос.
По поводу удаление воды после пожара. Можно предусмотреть откачку воды после пожара переносным насосом типа КР и к нему шланг. Хранить его на складе.
Но если в подвале есть насосная станция, то приямка в любом случе не избежать. Нормы строго это требуют.
Львиное сердце
19.2.2014, 8:26
Здравствуйте народ Вопросик возник, помогите пожалуйста. С размером приямка в ИТП разобрались, есть нормы где это всё прописано. А приямок в помещении насосной станции жилого дома какой приямок делать? Какие его размеры должны быть? Это где то прописано в нормах? СНиП 2.04.02-84 п.7.16 Здесь указано что следует делать приямки, но размеры не даны(( Заранее спасибо.
Young
19.2.2014, 10:29
размер делать такой, чтобы два дренажника встали. У производителей есть рекомендации по минимальным размерам.
Львиное сердце
19.2.2014, 11:43
Цитата(Young @ 19.2.2014, 11:29)
размер делать такой, чтобы два дренажника встали. У производителей есть рекомендации по минимальным размерам.
Почему два дренажника? У меня жилой дом, помещение повысительной насосной станции. Приямок один и один дренажный насос Unilift AP 12.40.04.A1 В каталоге Грунфоса рисуют, что минимальные размер в плане 550х550мм, а вот с глубиной проблемка... Если без расчета, то грубо 700мм получается...
Young
19.2.2014, 14:42
Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2014, 12:43)
Почему два дренажника?
12.27. ... В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения. При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Львиное сердце
19.2.2014, 14:51
Цитата(Young @ 19.2.2014, 15:42)
12.27. ... В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения. При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Дааась, не знал. Мы сколько домов выпустили и везде был один дренажный насос в подвале. Экспертизу проходили без проблем. И что все устанавливают по два насоса в одном приямке или забивают?
Young
19.2.2014, 14:58
Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2014, 15:51)
Дааась, не знал. Мы сколько домов выпустили и везде был один дренажный насос в подвале. Экспертизу проходили без проблем. И что все устанавливают по два насоса в одном приямке или забивают?
гипотетически можно сослаться, что второй насос на складе. Лично я всегда в насосных два дренажника в приямок пихаю.
Ferdipendoz
19.2.2014, 19:14
Да, но эти требования к насосным станция, причём именно заглубленным и полузаглубленным. Львиное сердце, а вы выпускали дома.
Львиное сердце
19.2.2014, 21:17
Цитата(Ferdipendoz @ 19.2.2014, 20:14)
Да, но эти требования к насосным станция, причём именно заглубленным и полузаглубленным.
Это относиться к НС которые в земле или наполовину в земле? Этот пункт не относиться к насосным станциям в жилых домах, да?
ISvyatoha
1.2.2017, 10:13
Цитата(Young @ 19.2.2014, 16:42)
12.27. ... В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения. При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
Подскажите, выходит ли, что согласно п. 7.15, можно из приямка дренажным насосом на поверхность земли сливать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.