> Запуск системы дымоудаления, вопрос по нормам
Slavyanin
сообщение 24.5.2007, 12:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Добрый день Специалисты. Есть здание, которое подлежит 100% пожаротушению. Дымоудаление осуществляется только из некоторых помещений (видимо в остальных естественное). По СНиП 41-01-2003 п. №12.3 "В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной вентиляции, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию". У меня такой вопрос. Пожарную сигнализацию делать во всех помещениях или только в тех, где есть система противодымной защиты (естественно во всех помещениях устанавливаю спринклеры)? Если возможно дайте ссылку на какой-нибудь нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Kost_Alex
сообщение 28.5.2007, 9:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Согласно НПБ 110-03 в помещениях делается или пожарная сигнализация или пожаротушение. Если в каких-то помещениях нету спринклеров, то необходимо ставить пожарные датчики. Пожарная сигнализация все равно необходима, так как нужно устанавливать извещатели пожарные ручные.
Дымоудаление нужно запускать от спринклерного пожаротушения, но при этом необходимо знать, в какой зоне дымоудаления произошло возгорание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanin
сообщение 28.5.2007, 15:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



НПБ 88-2001* п.13.5* "Запуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной системы пожаротушения".
P.S. По опыту с Пожарными знаю, что рекомендуется, значит обязательно и СНиП 41-01-2003 п. №12.3 (или СНиП 2.04.05-91* п.9.2) тоже никто не отменял.
Вопрос в другом, при наличии в некоторых помещениях системы дымоудаления систему пожарной сигнализации делать везде или только в этих помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 7.6.2007, 22:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Поспорить можно и доказать, но не всегда это полезно.
В Вашем случае лучше поставить пожарку там, где осуществляется дымоудаление.

У Вас, случайно, дымоудаление не из автостоянки осуществляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 10.6.2007, 20:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Система пожарной сигнализации должны бать везде. Даже в тамбур шлюзах должны висеть датчики. По крайней мере мы делаем так.Ну конечно опираясь на нормативку. И всегда прокатывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanin
сообщение 14.6.2007, 13:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Большое спасибо, что откликнулись.
1. Нет не автостоянка. В автостоянке можно без сигнализации обойтись (см. СНиП 21-02-99* п. 6.19), правда только в Питере прокатывает в Москве? увы нет.
2. Я тоже думаю, что если есть на объекте дымоудаление то сигнализацию надо везде делать, но это бред... Очень хочу найти тому подтверждение в нормах, но не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 28.11.2007, 16:25
Сообщение #7





Guest Forum






rolleyes.gif Делать нужно только в помещениях, где установлены клапаны дымоудаления (защищаемые помещения, эвакуационные коридоры), учитывая п. 13.1 НПБ 88-03 по количеству дымовых извещателей.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 29.11.2007, 17:41
Сообщение #8





Guest Forum






Оборудование сигналицацией помещений - по НПБ 110
Если есть пожаротушение - до можно АПС не делать
НО: если есть дымоудаление, до делать АПС придётся независимо от наличия АУПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 5.12.2007, 8:31
Сообщение #9





Guest Forum






См. п. 3.2* НПБ 88-2001*
пуск дымоудаления от спринклеров - вполне реальная вещь, при этом должны обосновать, почему нельзя установить дымовые ПИ. Например, в парковке ставить ДИПы нельзя - постоянные ложняки, малое количество людей и тд.; а вот в торговом комплексе нужно - скопление людей, малая запыленность и загазованность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Damned_*
сообщение 17.3.2008, 17:33
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте. Более подходящей темы на форуме я не нашел. Вопрос таков: если установлена адресная система пожарной сигнализации то система дымоудаления должна срабатывать по одному датчику или по 2-м? Если можно то ссылочку на нормативный документ скиньте. в НБП 88 2001 именно про адресную систему ничего не сказано. И еще вопрос: реализовать пуск нужно как автоматический так и ручной, или возможно только ручной с круглосуточного поста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 18.3.2008, 6:50
Сообщение #11





Guest Forum






про пуск ДУ от адресных извещателей написано в п. 13.1, 13.2 НПБ 88 ( 3 штучки в кучке, пуск при срабатывании 2-х)
пуск должен быть местным (из защищаемого помещения), дистанционным (из пожарного поста), автоматическим (от АПС, АУПТ).

Сообщение отредактировал micconen - 18.3.2008, 6:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Damned_*
сообщение 18.3.2008, 9:28
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо большое за ответ :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyM
сообщение 30.3.2008, 16:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020



Цитата(Damned @ 17.3.2008, 17:33) [snapback]231858[/snapback]
Здравствуйте. Более подходящей темы на форуме я не нашел. Вопрос таков: если установлена адресная система пожарной сигнализации то система дымоудаления должна срабатывать по одному датчику или по 2-м? Если можно то ссылочку на нормативный документ скиньте. в НБП 88 2001 именно про адресную систему ничего не сказано. И еще вопрос: реализовать пуск нужно как автоматический так и ручной, или возможно только ручной с круглосуточного поста?

в 88-03 однозначно требуется пуск любой пожарной автоматики - в том числе и дымоудаления, - осуществлять от двух пожарных извещателей (причём дымоудаления - именно от дымовых). Ни каких скидок для адресных систем тут не делается. Другое дело - когда в помещении устанавливается только пожарная сигнализация (ни чем не управляющая) - тогда для адресной системы выполняется требование автоматического контроля работоспособности извещателя - поэтому адресный можно ставить только один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.3.2008, 17:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33430
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" Пожарную сигнализацию делать во всех помещениях или только в тех, где есть система противодымной защиты"
Обратите внимание на шахты с кабелями.При кол-ве их более чем(не помню) надо и в шкаф датчик ставить.Обычно забывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SpaceMAN_*
сообщение 19.6.2008, 13:55
Сообщение #15





Guest Forum






Не знаю как у вас, а в украинских нормах разница в запуске ДУ от адрессной и обыкновенной сигнализации состоит в том, что от адрессной запускается от двух датчиков, а от обыкновенной от двух шлейфов находящихся в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных